Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Omakotirakentaja
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

t_r sanoi:
Kannattaa varmaan vinkata Cenelec:ille, Työ- ja elinkeinoministeriölle ja Tukessille että määräykset ja standardit on väärin tehtyjä ;) Kyllä siitä aikamoinen haloo nousisi jos sähköasennuksista johtuvat tulipalot olisivat vieläkin yleisempiä kuin nykyään.

Edelleen ainakin mulla on pointtina se että senkus asennatte itse mutta pitää tietää mitä tekee. Mielestäni on parempi keskustella näistä asioista ja jakaa informaatiota kuin vedota vain siihen että vain ammattimies saa asentaa kun kuitenkin osa haluaa tehdä itse. Luultavasti tuon lämpenemän huomioiminen ei asennusvaiheessa maksa edes mitään, mutta jälkikäteen voipi olla kallista. Sanktiot eivät ole todennäköisiä, mutta vahingonkorvaukset ovat jos pahin sattuu. Niin ja puhun yleisellä tasolla enkä nimenomaan lämpöumpun sähköasennuksesta.

Aivan näin.

Muistaen että kiinteistön omistaja tai haltija on vastuussa Ranen asennuksista, urakoitsijan tekeleistä vastuussa on urakoitsija, myös silloin kun se vahinko tapahtuu.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Mitäs jos ja kun taloa lisäeristetään sisäpuolelta? Tällä toimenpiteellä kaikista sähköasennuksista tulee laittomia, johtimia kun ei saa asentaa eristeen sisään.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

- Standardissa on paljon asiaa ja niille perusteluja
- Standardia ei todellakaan tarvitse noudattaa, mutta omat ratkaisut pitää perustella ja dokumentoida
- Standardeissa on myös käsitelty johdon lämpeneminen. Kyllä sisäpuolinen eristäminen voi muuttaa tilannetta.. mutta 10cm villaa ottaa vasta 25% pois kuormitettavuudesta ja vaikkapa 1,5 neliön karvassa on pelivaraa, ei tarvitse vielä laittaa 2,5 -neliöistä tilalle jos siinä 10A virtaa ajelee. Ehkäpä tässäkin on asiaa hiukan jopa ajateltu etukäteen ?
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Dippa sanoi:
Näin muistaakseni standardissa todetaan. En nyt kuitenkaan ala kirjaa selaamaan.

Ala vaan selaamaan jos näin väität. Itselläni ei ole nyt pääsyä kirjoihin. Kirjaa ei tule lukea kuin piru raamattua, tästä loistavana esimerkkinä kirjojen pienet "lisäykset".
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Tässä ote Tukesin eli siis valvovan viranomaistahon kesäkuu 2011 tiedotteesta sähköurakoitsijoille.

Putkettomasti, vaan ei poskettomasti

Putketon asennustapa on herättänyt voimakkaitakin tunteita. Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella onkin syytä kiinnittää huomioita muutamiin putketonta asennustapaa koskeviin perusasioihin.

Oikein tehtynä asennustapa täyttää standardin SFS 6000 vaatimukset. Standardista voi kuitenkin olla vaikea löytää kaikkia asennustapaa rajoittavia vaatimuksia, koska ne on kirjoitettu yleiseen muotoon ja sijoitettu hajalleen monien eri alakohtien alle. Yksityiskohtaisempien asennusohjeiden osalta kannattaakin noudattaa julkaisua D1 (Rakennusten sähköasennukset) ja sähkötietokorttia 51.70 (Asennus suoraan rakenteeseen). Lisäksi valmistajat antavat etenkin kaapelien asentamista koskevia lisäohjeita.

Ensinnäkin putkettoman asennustavan yhteydessä on muistettava, että rasioissa ja vastaavissa paikoissa on käytettävä niin sanottuja vedonpoistonysiä tai järjestettävä vedonpoisto muulla luotettavalla tavalla. Myös kaapeleiden läpivientien on oltava asianmukaiset. Toisaalta tarpeetonta kaapelin kiinnitystä on vältettävä, jotta sillä olisi riittävä liikkumavara naulojen ja ruuvien tieltä.

Nyt kun putkettomassa asennustavassa käytetään yhä useammin hyväksi pintakalusteita, esimerkiksi kaapistojen sokkelitiloja, on kiinnitettävä erityistä huomiota kaapeleiden asianmukaiseen vedonpoistoon rasioissa tai niiden läheisyydessä. Lisäksi rasiat on kiinnitettävä luotettavasti asennusalustaansa ja rasioihin on oltava helppo päästä käsiksi. Ylipäätään rasioiden sijoittelua näihin tiloihin kannattaa välttää, sillä rasioiden luoksepäästävyys on hankala järjestää tilan mataluuden vuoksi. Turhan usein havaitaan, että kyseiset tilat irtonaisine rasioineen ja kaapeleineen ovat kaaosmaisesti yhtä sekamelskaa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että kaapelia ei missään tapauksessa saa jättää lämpöeristeen ympäröimäksi. Kaapelilla on liiallisen lämpenemisen vuoksi oltava lämpöä johtava rakennusosa, eli niin sanottu kylmä sivu, vähintään yhdellä sivulla. Vastaan on tullut tilanteita, joissa kaapeleita on asennettu kahden lämpöeristeen, ohuen sisemmän ja paksumman uloimman, ennen höyrysulkua olevan, väliin. Toisinaan kaapeleita on asennettu virheellisesti jopa puhallusvillaan.

Asennusreitteihin, rasioiden kiinnitykseen ja luoksepäästävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota myös alaslaskettujen kattojen välitilassa. Ne ovat haasteellisia asennuspaikkoja, varsinkin putkettomassa asennustavassa. Alaslaskettujen kattojen välitilassa kaapeleita ei saa kasata tai sitoa yhteen paksuksi nipuksi, koska tämä alentaa kaapeleiden kuormitettavuutta. Lisäksi on otettava huomioon, että asennusalusta on riittävän tasainen ja että kaapelit asennetaan selväpiirteisesti, tarpeettomia risteämiä välttäen. Muiden teknisten järjestelmien huolto- ja korjaustöiden takia kaapeleita ei saa asentaa ilmanvaihtokanavien, lämpöjohto-, vesi- tai viemäriputkien tai muiden vastaavien varaan. Jos näin tehdään, sähköasennukset ovat alttiina haitallisille lämpövaikutuksille ja mekaanisille vaurioille. Asennuksessa on myös oltava tarkkana, etteivät kaapelit makaa teräviä särmiä tai kulmia vasten.

Eräässä tapauksessa sähköurakoitsija joutui jälkikäteen korjaamaan useita kymmeniä asennuksia, jotka oli tehty alaslasketun katon välitilaan. Kohteessa jouduttiin tekemään LVI-putkistoille tarkistuksia, ja kaapelit olivat kiinni LVI-putkissa ja siis tiellä. Kaapeliasennuksien korjauksiin ja vedonpoistojen järjestämiseen kului noin viikon työmäärä.


Asennukset kannattaa tehdä kerralla standardin vaatimusten mukaisesti ja hyvää asennustapaa noudattaen, sillä mokien korjaaminen jälkikäteen on aina hankalaa, kallista ja turhauttavaakin. Sähkötöiden johtajien on hyvä varmistaa asennusten asianmukaisuus työvaiheittaisia omavalvontamenettelyjä käyttäen.


Ja koko teksti löytyy täältä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille2/
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Pieni näyte tuosta Tukesin tiedotteesta, koskien putketonta asennustapaa
Oikein tehtynä asennustapa täyttää standardin SFS 6000 vaatimukset. Standardista voi kuitenkin olla vaikea löytää kaikkia asennustapaa rajoittavia vaatimuksia, koska ne on kirjoitettu yleiseen muotoon ja sijoitettu hajalleen monien eri alakohtien alle. Yksityiskohtaisempien asennusohjeiden osalta kannattaakin noudattaa julkaisua D1 (Rakennusten sähköasennukset) ja sähkötietokorttia 51.70 (Asennus suoraan rakenteeseen). Lisäksi valmistajat antavat etenkin kaapelien asentamista koskevia lisäohjeita.

Olisiko aiheellista yksinkertaistaa sinänsä yksinkertainen asia?

Taulukoista senverran että esimerkiksi MM J3x1,5 johdolle sallitaan lähtoarvona jäähdytysolosuhteista riippuen > 15 A jatkuva kuormitusvirta.
Jos johto on suojattu 10 A sulakkeella tai johdonsuojakatkaisijalla, onko korjauskerroin 0.67?

Smiley211007
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

SON sanoi:
Pieni näyte tuosta Tukesin tiedotteesta, koskien putketonta asennustapaa
Oikein tehtynä asennustapa täyttää standardin SFS 6000 vaatimukset. Standardista voi kuitenkin olla vaikea löytää kaikkia asennustapaa rajoittavia vaatimuksia, koska ne on kirjoitettu yleiseen muotoon ja sijoitettu hajalleen monien eri alakohtien alle. Yksityiskohtaisempien asennusohjeiden osalta kannattaakin noudattaa julkaisua D1 (Rakennusten sähköasennukset) ja sähkötietokorttia 51.70 (Asennus suoraan rakenteeseen). Lisäksi valmistajat antavat etenkin kaapelien asentamista koskevia lisäohjeita.

Olisiko aiheellista yksinkertaistaa sinänsä yksinkertainen asia?

Taulukoista senverran että esimerkiksi MM J3x1,5 johdolle sallitaan lähtoarvona jäähdytysolosuhteista riippuen > 15 A jatkuva kuormitusvirta.
Jos johto on suojattu 10 A sulakkeella tai johdonsuojakatkaisijalla, onko korjauskerroin 0.67?

Smiley211007

Tukes on koittanut pitää näissä aikamoista marginaalia. Taulukossa on piinallisen tarkasti kuormitusrajat kaikenmoisille johtotopologioille, mutta Tukes ei edes kuvittele, että standardin taulukoiden mukaan mennään vaan asettaa ohjeeksi virtaa vain senverran kuin villaan haudattu kaapeli kestää, ja vaatii asentamaan kaapelin niin että jäähdytys sallisi 1,5 neliön kaapelille vaikka mitä virtoja.

Tästä seuraa se, että ( jos palataan ylläoleviin tarinoihin ) Tukesin paimenkirjeitä on helppo 'rikkoa', mutta jos tekee edes vähän sinnepäin standardia tai lakia ei pysty rikkomaan. Ja tämä lienee Tukesin hyvä tarkoituskin: hyvässä asennustavassa on jätetty hyvät turvamarginaalit.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Jos nyt ihan totta puhutaan, niin maallikollahan ei ole mitään velvollisuutta olla tietoinen jostain tukesin sonnasta. ;)
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Tämä MMJ johdon sijoitus lämmöneristeeseen on kirvoittanut mieliä tälläkin foorumilla. Tänään tuli postissa Bauhaussin ilmaisjakelumainoslehti ja sen sivulla 15 on kuva villoituksesta - lasivillamainos ja ilmeisesti aika tyypillinen MMJ sijoitus koolaukseen eli keskelle lämmöneristettä.
Kuva saattaa olla otettu Saksassa mutta siellä onkin erilaiset ilmasto- olosuhteet ja ehkä kaapelitkin lämpiävät eri tavalla kuin täällä Suomessa.

Smiley211007
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

VesA sanoi:
Tukes ei edes kuvittele, että standardin taulukoiden mukaan mennään vaan asettaa ohjeeksi virtaa vain senverran kuin villaan haudattu kaapeli kestää, ja vaatii asentamaan kaapelin niin että jäähdytys sallisi 1,5 neliön kaapelille vaikka mitä virtoja.

Juuri näin. 1.5mm³ kaapelin alkuun ei kuitenkaan laiteta 10A suurempaa sulaketta, eli lämpöhysteria on turhaa. Johdonsuoja sen määrää miten kaapeli pääsee lämpenemään, eikö ?
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Både sanoi:
matkallahan tässä on tietysti myös merkitystä..

No johonkin rajaan asti, jokainen kohta hukkaa tehoa ja lämpö kulkee sitten kaikkiin suuntiin, myös kuparia pitkin. Jonkun nollanergiatalon seinän läpi vedetty johto ( näinhän ei kyllä oikeasti tehdä koska siihen tulisi ilmavuoto ) on keskeltä jo aika kaukana vapaasta ilmasta, jos meinaa laittaa vaikka 25A läpi 1,5 neliön johdosta. Eiköhän tätä olisi aika helppo kokeilla: kiinalainen 1,5 neliön roikka läpi villapaalista ja mittari sinne keskelle. Ja sitten kuormaa. Voi vaikka olla se 70 astetta.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

VesA sanoi:
Eiköhän tätä olisi aika helppo kokeilla: kiinalainen 1,5 neliön roikka läpi villapaalista ja mittari sinne keskelle. Ja sitten kuormaa. Voi vaikka olla se 70 astetta.

Tuohon käy kotimainenkin. Viime talvena lämmiteltiin konttia 3kW:n puhaltimella, virta työmaakeskuksesta 16A:n reiästä 1.5mm³ kumikaapelilla 20metrin päähän jäisen pihan poikki. 20 asteen pakkasessa meni 1vrk, kun kaapeli oli sulanut jäästä maapohjaan asti. Ei se ihan polttavaksi asti lämpene vapaassa tilassa ;D
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Tämäkin on sitten ratkaistu Tukesin osalta, maallikon hommia. http://www.omakotilehdet.fi/lehti.php?sub=artikkeli&jid=105
 