Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Omakotirakentaja
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

slpoy sanoi:
Kyseessä olikin jos asiakas itse vetää johdot silloin ei kukaan tiedä missä ja miten ne on tätä kysyinkin onko tälläinen käytäntö lain ja asetusten mukaista.

Riippuu täysin siitä, tietääkö tekijä miten kaapelointi suoritetaan asetusten mukaan. Kyllä tuo toiminta on mielestäni lain mukainen, mutta vastuu kuuluu aina kaapeleiden asentajalle.

Turha tällä asialla on saivarrella, ei nimittäin ammattilaisetkaan niitä aina asenna oikein. Hyvänä esimerkkinä viime talvena tuttavalleni vedettiin uuteen taloon MMJ-kaapeli katosta alasvetona suoraan eristeiden väliin ilman putkitusta. Mainitsin asiasta ja urakoitsija oli ollut sitä mieltä, että voi vetää. Ei muuten aikuisten oikeasti voi.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Asennushetkellä se tuntuu asiakkaan lompakossa hyvältä ratkaisulta, ei ehkä jälkeenpäin.
Kyllä näiden itse vedettyjen kaapelien kanssa olaan oltu enemmän ja vähemmän kusessa vuosien saatossa.
Joskus on onnistunut hyvinkin, joskus on ihmetelty miten pystyttäisiin vaihtamaan oikenlaiset kaapelit kiinni oleviin rakenteisiin.
Liian lyhyitä kytkentäpäitä, kaapelit kuorimatta rasioissa, kytkinhaarat rasioilla merkitsemättä, puolentoista- ja kahden ja puolenneliön kaapeleita sekaisin samoissa ryhmissä, liian pieniä kaapeleita, liian vähän lankoja kaapelissa, ryhmäkeskus täytyisi asentaa katonrajaan että kaapelien pituus riittäisi, jne.

Asentajan hyvillä neuvoilla ja opastuksella se kyllä onnistuu täyspäiseltä rakentajalta, mutta antakaa asentajan tarkastaa ne johtovedot huolellla ennekuin peitätte mitään, ja merkitkää siihen sähkökuvaan pieni merkki jokaiseen johtoo minkä olette vetäneet, on paljon helpompi molemmille tarkastaa että kaikki johdot on vedetty.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Yoman sanoi:
Turha tällä asialla on saivarrella, ei nimittäin ammattilaisetkaan niitä aina asenna oikein. Hyvänä esimerkkinä viime talvena tuttavalleni vedettiin uuteen taloon MMJ-kaapeli katosta alasvetona suoraan eristeiden väliin ilman putkitusta. Mainitsin asiasta ja urakoitsija oli ollut sitä mieltä, että voi vetää. Ei muuten aikuisten oikeasti voi.

Itse olen vähän eri alan sähköukko, mutta noita lakisääteisiä säännöskursseja määrävälein käyn minäkin ja siellä on kyllä mielestäni tullut esille että tuollainen asennus on nykyisin sallittu.

Siinä olet kyllä oikeassa että sattuu sitä ammattilaisillekin. http://www.ita-savo.fi/Uutiset/11339124.html
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

slpoy sanoi:
Ei nykyään kukaan putkita vintillä mmj kaapeleita.

Kyllä aika moni putkittaa villoissa kulkevat osuudet. Ilmassa on sitten eri juttu. sfs6000 kertoo nuo maksimivirrat per kaapeli ja asennustapa. Sitä minä katson, mutta toisaalta, mulla ei lupia olekaan.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Jos kaapelin putkittaa ja putket kiinnittää, niin on riski naulata kaapelin läpi. Ei näin.

Eli kaapelit kiinnittämättä villoissa tai johtimet putkissa.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Mielenkiintoisia näkökulmia. Sähkövahinkotilastoissa taitaa olla aika harvinaista että MMJ tyyppinen johto rakennuksen rakenteissa olisi syttynyt palamaan. Sellaisia tapauksia muistelen että jakorasiassa tai keskuksessa löysä liitos olisi aiheuttanut palovaaratilanteita ja jopa paloja.

Onko teillä kokemusta siitä kuinka- ja minkä ammattikunnan toimesta tehdään sähköasennukset näillä valmistalo- taloelementtitehtailla?

Smiley211004
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

juze sanoi:
Jos kaapelin putkittaa ja putket kiinnittää, niin on riski naulata kaapelin läpi. Ei näin.

Eli kaapelit kiinnittämättä villoissa tai johtimet putkissa.
Älkää nyt alkako ihan hulluja puhumaan. /g070
Kaapeleita ei asenneta villoihin, lyhyitä läpivientejä lukuunottamatta ja jos asennetaan niin sulakekoko menee lämpenemisvaaran takia niin pieneksi että käytännössä kahden ja puolen neliön kaapeli on pienin mahdollinen.

Putken kannataa kiinnittää aina jolloin estetään jatkojen aukeaminen ja jatkojen vääntymällä katkeaminen, myös johdonveto helpottuu eikä putken karkaa niin helposti jos nysän lukituskynsi irtoaa
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Vai hulluja.. Mistäköhän sinä sitten näitä ideoitasi revit?

Putketon uppoasennus on nykyään yleisin tapa tehdä sähköasennukset.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

On se yleinen tapa nykyään tehdä,mutta itselleni kun tein ja tekisin niin AINA putkittaisin kaikki keskukselle asti.
Jos tulee vikaa,joutuu lisäämään johtimia tai rouva lyö taulun naulan johtoon niin sen pystyy sentään vaihtamaan.
Sähköturvallisuuden kanssa asialla ei ole merkitystä,en muista yhtään tapausta jossa MMJ olisi palanut.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

slpoy sanoi:
Kysymys kuuluikin tietääkö kukaan saako ammattitaidoton maalikko vetää johtoja esim omakotitaloon.Olisin halunnut jonkun muun vastauksen kuin mielestäni saa.Näissä tapauksissa vastuuta ei voi sysätä kaapelin asentajalle.mikäs laki tai asetus kieltää mmj kaapilin vetämisen ilman putkitusta.Ei nykyään kukaan putkita vintillä mmj kaapeleita.

Ammattitaidoton maallikko EI saa vetää kaapeleita omakotitaloon, koska hän ei tiedä miten ne tulee sijoittaa. Tähän on helppo vastata, koska kysymyksen muoto on oikea ;)

Mikäli tämä maallikko tietää jostain syystä miten ne kaapelit tulee vetää, niin homma on periaatteessa ok MUTTA urakoitsija kantaa asennuksista viime kädessä AINA vastuun. Tämä johtuu siitä, että urakoitsia joka laittaa sähköasennusten tarkastuspöytäkirjaan rastin ruutuun silmämääräinen tarkastus, on vastuussa tämän jälkeen asennuksesta. Silmämääräistä tarkastusta taas ei voida suorittaa, mikäli kaapelit on jo levyjen takana piilossa. Silmämääräisessä tarkastuksessa tarkastajan tulisi myös käydä läpi kaapelityypit, ENNEN kuin kaapelit jää piiloon. Kuka kantaa vastuun, jos joitain kaapeleita puuttuu 8)

Tarkastusmittaus olisi hyvä tehdä jokaiselle kaapelille, ennen kuin ne jäävät rakenteiden sisään. Uusi mittaus lopullisen asennuksen yhteydessä. Voi sitä vitutuksen määrää, jos kaapeli joudutaankin vaihtamaan jälkeenpäin eikä tiedetä missä vaiheessa se on vioittunut ;D
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Både sanoi:
On se yleinen tapa nykyään tehdä,mutta itselleni kun tein ja tekisin niin AINA putkittaisin kaikki keskukselle asti.
Jos tulee vikaa,joutuu lisäämään johtimia tai rouva lyö taulun naulan johtoon niin sen pystyy sentään vaihtamaan.
Sähköturvallisuuden kanssa asialla ei ole merkitystä,en muista yhtään tapausta jossa MMJ olisi palanut.

Ei lyö kukaan naulaa johtoon, jos johdot ja putkitukset kulkee lattiavalussa kuten täällä päin joillakin sähköliikkeillä on tapana tehdä. Mitä lie haittoja sitten muuten tuossa asennustavassa....
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Raksaaja sanoi:
Ei lyö kukaan naulaa johtoon, jos johdot ja putkitukset kulkee lattiavalussa kuten täällä päin joillakin sähköliikkeillä on tapana tehdä. Mitä lie haittoja sitten muuten tuossa asennustavassa....

Vielä 80-luvulla sähköt putkitettiin siten, että ne meni suoralla linjalla katon jakorasioilta kytkimelle, pistorasioille ym. Näin ollen jälkikäteenkin oli helppo päätellä mistä putkitus menee. Näin toimi siis ammattimiehet, nykyään saa roiskia kaapeleita mihin sattuu.


Kattovalaisinten ja kytkimien sijoittaminen lattiaan voi olla hieman hankalaa Smiley211006
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Yoman sanoi:
Vielä 80-luvulla sähköt putkitettiin siten, että ne meni suoralla linjalla katon jakorasioilta kytkimelle, pistorasioille ym. Näin ollen jälkikäteenkin oli helppo päätellä mistä putkitus menee.

Näin se tehdään valtaosin vieläkin. Erona on siirtyminen ml -> mmj laiskuuden ja huonojen metrihintojen vuoksi. ;D
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Vinski sanoi:
Kaapeleita ei asenneta villoihin, lyhyitä läpivientejä lukuunottamatta ja jos asennetaan niin sulakekoko menee lämpenemisvaaran takia niin pieneksi että käytännössä kahden ja puolen neliön kaapeli on pienin mahdollinen.
Käsi sydämelle: kuinka moni teistä tiesi tämän? Toki itse voi putkittaa mutta tuon ainakin pitäisi tietää. Kuormitettu kaapeli kuumenee hurjasti villoissa ja kaapelin elinikä romahtaa. Aina kun lämpötila nousee 10 astetta niin elinikä puolittuu. Aivan kuin saunakatossa ledit jne...
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

t_r sanoi:
Käsi sydämelle: kuinka moni teistä tiesi tämän? Toki itse voi putkittaa mutta tuon ainakin pitäisi tietää. Kuormitettu kaapeli kuumenee hurjasti villoissa ja kaapelin elinikä romahtaa. Aina kun lämpötila nousee 10 astetta niin elinikä puolittuu. Aivan kuin saunakatossa ledit jne...

Oletko koskaan mitannut kuormitetun kaapelin lämpötilaa ? Jos kaapeli on 1,5m2 ja sulake on 16A, voi lämpenemistä havaita täydellä kuormituksella.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

t_r sanoi:
Käsi sydämelle: kuinka moni teistä tiesi tämän? Toki itse voi putkittaa mutta tuon ainakin pitäisi tietää. Kuormitettu kaapeli kuumenee hurjasti villoissa ja kaapelin elinikä romahtaa. Aina kun lämpötila nousee 10 astetta niin elinikä puolittuu. Aivan kuin saunakatossa ledit jne...

Huuhaata.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

t_r sanoi:
Käsi sydämelle: kuinka moni teistä tiesi tämän? Toki itse voi putkittaa mutta tuon ainakin pitäisi tietää. Kuormitettu kaapeli kuumenee hurjasti villoissa ja kaapelin elinikä romahtaa. Aina kun lämpötila nousee 10 astetta niin elinikä puolittuu. Aivan kuin saunakatossa ledit jne...

Mutta tiedätkö kuinka paljon esim. 30m pitkän 2.5mm2 kuparijohtimen läpi pitää ottaa virtaa, että sen lämpötila nousee 10 asteella? Kuinka yleistä on, että sellaista virtaa otetaan säännöllisesti normaaleissa kotioloissa? Ledin elinkaaren lyheneminen ei taida olla lineaarista lämpötilan suhteen vaan logaritmistä, samoin taitaa olla kuparin.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Raksaaja sanoi:
Mutta tiedätkö kuinka paljon esim. 30m pitkän 2.5mm2 ..

Kuten sanoin, tuon on aivan bs jos kotitaloussähkössä ollaan.

Samaa sontaa ledien kanssa, ei mitään merkitystä vaikka ovat saunan katossa.

Meillä on saunan katossa edellisen omistajan asentamat ledit, eikä yksikään ole sipannut tässä viiden vuoden aikana. Jos poltin sattuisi menemään, niin taitavat olla alle euron kipale.

Täysin turhaa vouhotusta sanon minä.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Raksaaja sanoi:
Mutta tiedätkö kuinka paljon esim. 30m pitkän 2.5mm2 kuparijohtimen läpi pitää ottaa virtaa, että sen lämpötila nousee 10 asteella? Kuinka yleistä on, että sellaista virtaa otetaan säännöllisesti normaaleissa kotioloissa? Ledin elinkaaren lyheneminen ei taida olla lineaarista lämpötilan suhteen vaan logaritmistä, samoin taitaa olla kuparin.

Lämpötilan nousu riippuu ympäristöstä.. kuten tuossa villakeskustelussa sivutaan. Putki ei tosin lämmönjohtavuutta auta. Ihan yhtä kuumaksi se johto tulee villojen seassa olevassa putkessa kuin suoraan villoissa. Mihinkäs lämpö sieltä pääsee.

Tuolla olsi MMJ-käyrä: http://www.amk.fi/opintojaksot/030503/1132057231100/1132058013949/1132059169522/1132065677938.html
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

t_r sanoi:
Käsi sydämelle: kuinka moni teistä tiesi tämän? Toki itse voi putkittaa mutta tuon ainakin pitäisi tietää. Kuormitettu kaapeli kuumenee hurjasti villoissa ja kaapelin elinikä romahtaa. Aina kun lämpötila nousee 10 astetta niin elinikä puolittuu. Aivan kuin saunakatossa ledit jne...

Käsittääkseni tuossa on virhe. Tuntuisi aika hassulta jos esim kaapelin alkulämpötila on +10 oC ja jos lämpötila nousisi + 20 oC: n niin kaapelin elinikä puolittuisi. PVC eristeisen kaapelin esim MMJ jatkuva sallittu käyttölämpötila on +70 oC ja mielestäni jos tämä lämpötila ylitetään 10 asteella niin kaapelin käyttöikä puolittuu.

Sitten vielä tämä lämpeneminen. Otetaan esimerkki jossa MMJ 3* 1,5 mm2 johdon pituus on 1 m ja 1- vaiheinen tapaus jolloin N- johtimessa kulkee sama virta 10 A kuin L johtimessa. Ph= I* I* R = 2* 10A* 10A* 0.0175* 1/ 1,5 V/A= 2.3 W. Jos tuo lasku on oikein niin eihän tuo häviöteho järin suuri ole. Lienee aika epätodennäköistä että ryhmäjohdot suunnitellaan ja mitoitetaan niin että jatkuva virta olisi tuo johtimen suurin sallittu nimellisvirta. On siis huomattava että johtimen häviöteho kasvaa tai pienenee virran toiseen potenssiin. Tämä tarkoittanee suuruusluokkana myös sitä että johtimen häviölämpötila muuttuu virran toiseen potenssiin.

VesA olikin laittanut edelle samaa asiaa mutta kirjoitin minkä kirjoitin.

Smiley211004
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

SON sanoi:
Käsittääkseni tuossa on virhe. Tuntuisi aika hassulta jos esim kaapelin alkulämpötila on +10 oC ja jos lämpötila nousisi + 20 oC: n niin kaapelin elinikä puolittuisi. PVC eristeisen kaapelin esim MMJ jatkuva sallittu käyttölämpötila on +70 oC ja mielestäni jos tämä lämpötila ylitetään 10 asteella niin kaapelin käyttöikä puolittuu.

Sitten vielä tämä lämpeneminen. Otetaan esimerkki jossa MMJ 3* 1,5 mm2 johdon pituus on 1 m ja 1- vaiheinen tapaus jolloin N- johtimessa kulkee sama virta 10 A kuin L johtimessa. Ph= I* I* R = 2* 10A* 10A* 0.0175* 1/ 1,5 V/A= 2.3 W. Jos tuo lasku on oikein niin eihän tuo häviöteho järin suuri ole.

VesA olikin laittanut edelle samaa asiaa mutta kirjoitin minkä kirjoitin.

Smiley211004
Ajatteleppa se toisinpäin 2,3W / m, lattialämmitykseen riittää ohutvalussa 10W / m.
Tuossa edellisessä 16A esimerkissä laskeskelin päissäni vähän alle kaksi vattia per metri että samoilla suunnilla ollaan, aikapaljon villojen joukossa.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Vinski sanoi:
Ajatteleppa se toisinpäin 2,3W / m, lattialämmitykseen riittää ohutvalussa 10W / m.
Tuossa edellisessä 16A esimerkissä laskeskelin päissäni vähän alle kaksi vattia per metri että samoilla suunnilla ollaan, aikapaljon villojen joukossa.

Mitä järkeä tehdä ryhmä jossa menee maksimivirta jatkuvasti? Käytännössä merkittävää lämpötehoa ei kotitaloushommissa tule mistään.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Pitääkö tämäkin johdon lämpenemisasia selvittää "vanhoilla päivillään". Sattuu nimittäin olemaan tallessa sellaiset mittalaitteet jolla aikoinaan mitailtiin lääkintätilojen suojajohtimien resistansseja. Mittaus toteutettiin juuri 10 A virralla. Eihän tässä tarvitse kuin laittaa MMJ johto villapaalin sisään ja pari kiinteistövalvontaan liitettyä mitta- anturia mittaamaan lämpötilaa. ;D
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

SON sanoi:
Pitääkö tämäkin johdon lämpenemisasia selvittää "vanhoilla päivillään". Sattuu nimittäin olemaan tallessa sellaiset mittalaitteet jolla aikoinaan mitailtiin lääkintätilojen suojajohtimien resistansseja. Mittaus toteutettiin juuri 10 A virralla. Eihän tässä tarvitse kuin laittaa MMJ johto villapaalin sisään ja pari kiinteistövalvontaan liitettyä mitta- anturia mittaamaan lämpötilaa. ;D

2.3kW * 24h * 360d = 19 872

Eli tässä "normaalitilanteessa" ajaisitte sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen yhden 10A ryhmän läpi?
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

juze sanoi:
2.3kW * 24h * 360d = 19 872

Eli tässä "normaalitilanteessa" ajaisitte sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen yhden 10A ryhmän läpi?

Mitäs erikoista siinä on? Tuota yläkertaa kun on remontoitu kylmillä säillä niin siellä on jauhanut sulakekoon rajalla mitoitettuja työmaalämmittimiä viikkokausia. Sekä 16A että 10A. Oliskos pitänyt lähteä siitä, että nyt kyllä menee johto pilalle, ei sieltä ole tarkoitus sähköä oikeasti ottaa ;D

Edellisessä kämpässä oli astianpesukone ja tiskikone samassa 10A nallissa ( hidas ). Johtojen lämpötilaa ( kivitalossa metalliputkessa ) saattoi vain arvailla.. mutta jos vesien lämmitystä hiukan limitti niin hidas 10A nalli kesti sen 20A yllättävän kauan. Ja jos ajoituksen tyri niin uutta sulaketta putkeen pannulapun kanssa, vanhaan ei käsin ei ollut koskemista.

Et kylmää mitoittaisin aika reilusti kaiken piiloonlaitettavan.. ei kannata laskea sen varaan ettei sähköä kulje. MMJ:n muoveille löytyy jostain vanhenemistaulukot.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

VesA sanoi:
Mitäs erikoista siinä on? Tuota yläkertaa kun on remontoitu kylmillä säillä niin siellä on jauhanut sulakekoon rajalla mitoitettuja työmaalämmittimiä viikkokausia. Sekä 16A että 10A. Oliskos pitänyt lähteä siitä, että nyt kyllä menee johto pilalle, ei sieltä ole tarkoitus sähköä oikeasti ottaa ;D

Edellisessä kämpässä oli astianpesukone ja tiskikone samassa 10A nallissa ( hidas ). Johtojen lämpötilaa ( kivitalossa metalliputkessa ) saattoi vain arvailla.. mutta jos vesien lämmitystä hiukan limitti niin hidas 10A nalli kesti sen 20A yllättävän kauan. Ja jos ajoituksen tyri niin uutta sulaketta putkeen pannulapun kanssa, vanhaan ei käsin ei ollut koskemista.

Et kylmää mitoittaisin aika reilusti kaiken piiloonlaitettavan.. ei kannata laskea sen varaan ettei sähköä kulje. MMJ:n muoveille löytyy jostain vanhenemistaulukot.

Kyllä se mmj kestää sen mitä roppu periksi antaa jos on johdot normi 2.5/16 tai 1.5/10, eikä mitään ylipitkiä vetoja.

Sun lämppärit on naksutellu termostaattia jo. Meillä oli viime talvena 2kW lämmitin lämmittämässä 40m2 alakertaa + 80m2 yläkertaa, n. parin viikon jälkeen sai tiputtaa kolmanneksen tehosta pois. Keväällä riitti 1/3 tehosta pitämään pirtin n. 10C lämmöissä.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

No ei nyt ihan turhaa vouhotusta, noiden ledien osalta. Muuten kyllä.
Ledi kyllä menettää elinikäänsä jo esim. 80C lämmössä, jossa pvc eristekin ja erityisesti kupari kestävät kyllä ikuisuuksia. Kiinteässä asennuksessa eristeen joustavuuden
hitaalla katoamisellakaan ei ole kovin suuri merkitys. Itse johdinta kyllä saa lämmittää pitkälle eristeen sietokyvyn ulkopuolelle, ennen kuin siinä tapahtuu oleellisia
muutoksia.

Mutta ledi kyllä kärsii kuumasta, mitä "tehokkaampi" tai huonolaatuisempi, sitä enemmän. Jos lediä ajetaan reilusti alle nimellisvirran, niin sen sietokyky ympäristön
lämmölle kasvaa. Tosin en kyllä ymmärrä esim. mainitun MMJ kaapelin ja ledin rinnastamista tässä yhteydessä mitenkään... ??? Paitsi, että kumpaakaan ei suositella
asennettavaksi saunan kattoon, ja kumpiakin sieltä löytyy vuosia olleena ja kunnossa.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

jussi sanoi:
No ei nyt ihan turhaa vouhotusta, noiden ledien osalta. Muuten kyllä.
Ledi kyllä menettää elinikäänsä jo esim. 80C lämmössä, jossa pvc eristekin ja erityisesti kupari kestävät kyllä ikuisuuksia. Kiinteässä asennuksessa eristeen joustavuuden
hitaalla katoamisellakaan ei ole kovin suuri merkitys. Itse johdinta kyllä saa lämmittää pitkälle eristeen sietokyvyn ulkopuolelle, ennen kuin siinä tapahtuu oleellisia
muutoksia.

Mutta ledi kyllä kärsii kuumasta, mitä "tehokkaampi" tai huonolaatuisempi, sitä enemmän. Jos lediä ajetaan reilusti alle nimellisvirran, niin sen sietokyky ympäristön
lämmölle kasvaa. Tosin en kyllä ymmärrä esim. mainitun MMJ kaapelin ja ledin rinnastamista tässä yhteydessä mitenkään... ??? Paitsi, että kumpaakaan ei suositella
asennettavaksi saunan kattoon, ja kumpiakin sieltä löytyy vuosia olleena ja kunnossa.

Siis käytännön asioistahan tässä on kyse.. Jos sen ledin käyttöikä on vaikka 100000h ja siitä menisi haaskuun lämmön takia 99%, niin vielä saa saunoa aika kauan. Koska uusi ledi sinne nastan alle maksaa tosiaan alle euron, niin kulumisen murehtiminen on aivan turhaa.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

juze sanoi:
Siis käytännön asioistahan tässä on kyse.. Jos sen ledin käyttöikä on vaikka 100000h ja siitä menisi haaskuun lämmön takia 99%, niin vielä saa saunoa aika kauan. Koska uusi ledi sinne nastan alle maksaa tosiaan alle euron, niin kulumisen murehtiminen on aivan turhaa.

Ledien käyttöikä tarkoittaa pikemmin aikaa jolloin valoteho on laskenut vaikkapa 30% alkuperäisestä, ja tehon laskuvauhti riippuu ikävästi lämpötilasta.
Toisaalta saunassa ei ole kuumaa kovin monta tuntia vuodessa.. eikä valojakaan. Ei taida ehtiä käytössä himmetä, mutta kosteat ja kuumat olot voivat muuten syödä komponenttia, jos vaikka vesihöyry hiipii sisään. Sitä vastaavalle kestoiälle ei taida olla edes järkevää veikkausta, ei niitä ole saunassa testattu.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Kylläpäs tämä kirvoitti keskustelua ;D

Tuo ledi vs. mmj vertaus vain tarkoitti sitä että elinikä puolittuu lämpötilan noustessa 10 astetta. Se johtuu ihan siitä, että kemialliset reaktioit kiihtyvät lämpötilan funktiona. Sitä siis tapahtuu ihan kaikessa muussakin kuin ledeissä ja mmj:ssä ;)

Eniten mmj:ssä olisin huolissani eristeen vanhenemisesta enkä kuparin vanhenemisesta. Taitaa olla niin, että se 70 astetta mikä on speksattu mmj:lle merkitsee niin pitkää vanhenemista ettei asialla ole enää käytännön merkitystä vaan muukin rakennus on sinävaiheessa purkukunnossa.

Kun kaapeleita mitoitetaan(varsinkin pistorasioita), niin siinä ei oikein voi ottaa huomioon mitään muuta kuin maksimikuormitus mitä suojalaite antaa myöten. Siinä voi olla siis kuormittamattomasta aina lämpöpuhaltimiin max. kuormalla 24/7 eikä mitään vaaraa/häiriötä saa aiheutua.

Ei tarvitse vetää herneitä nenään mutta asia vain kertoo sen, että teoriassa putkitus/kaapelinveto on sähkötyötä vaikka kaikista ei siltä tunnukkaan.

SFS6000 standardi antaa yksityiskohtaiset ohjeen kaapelin asennuksesta villoitetun seinän sisään siten, että kaapelin pitää olla villan ja seinälevyn välissä, että lämpö johtuu levyyn.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

t_r sanoi:
Käsi sydämelle: kuinka moni teistä tiesi tämän? Toki itse voi putkittaa mutta tuon ainakin pitäisi tietää. Kuormitettu kaapeli kuumenee hurjasti villoissa ja kaapelin elinikä romahtaa. Aina kun lämpötila nousee 10 astetta niin elinikä puolittuu. Aivan kuin saunakatossa ledit jne...

t_r sanoi:
Kylläpäs tämä kirvoitti keskustelua ;D

Tuo ledi vs. mmj vertaus vain tarkoitti sitä että elinikä puolittuu lämpötilan noustessa 10 astetta. Se johtuu ihan siitä, että kemialliset reaktioit kiihtyvät lämpötilan funktiona. Sitä siis tapahtuu ihan kaikessa muussakin kuin ledeissä ja mmj:ssä ;)

Eniten mmj:ssä olisin huolissani eristeen vanhenemisesta enkä kuparin vanhenemisesta. Taitaa olla niin, että se 70 astetta mikä on speksattu mmj:lle merkitsee niin pitkää vanhenemista ettei asialla ole enää käytännön merkitystä vaan muukin rakennus on sinävaiheessa purkukunnossa.

Kun kaapeleita mitoitetaan(varsinkin pistorasioita), niin siinä ei oikein voi ottaa huomioon mitään muuta kuin maksimikuormitus mitä suojalaite antaa myöten. Siinä voi olla siis kuormittamattomasta aina lämpöpuhaltimiin max. kuormalla 24/7 eikä mitään vaaraa/häiriötä saa aiheutua.

Ei tarvitse vetää herneitä nenään mutta asia vain kertoo sen, että teoriassa putkitus/kaapelinveto on sähkötyötä vaikka kaikista ei siltä tunnukkaan.

SFS6000 standardi antaa yksityiskohtaiset ohjeen kaapelin asennuksesta villoitetun seinän sisään siten, että kaapelin pitää olla villan ja seinälevyn välissä, että lämpö johtuu levyyn.

Oma lähestymistapani on se että noudatetaan alan määräyksiä ja ohjeita mutta toisaalta ottaa kantaa tälläisiin paikkansa pitämättömiin pelotteluihin. Olen edelleen sitä mieltä että nimelliskuormaan kuormitettu johto muodostaa palovaarariskin pitkäaikaisesti kuormitettuna epäedullisissa jäähdytysolosuhteissa mutta huomattavasti suuremman palovaarariskin muodostavat löysät vaihe- ja nollajohtimen johdinliitokset vastaavissa kuormitusolosuhteissa.

Smiley211007
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

SON sanoi:
ottaa kantaa tälläisiin paikkansa pitämättömiin pelotteluihin.

Ottamatta nyt kantaa tähän juuri ketjuun melko synkkänä foorumin ilmiönä pitäisin 'ammattimiestä' joka esittelee ihmeellisiä fantasioita möröillä koristeltuna.. ja lähinnä osoittaa ettei ole saamastaan koulutuksesta mitään ymmärtänyt, kunhan on opetellut jotain ymmärryksensä yli meneviä knoppeja joille on sitten keksinyt omaan maailmaan sopivia selityksiä. Tässä tuntuu liian usein menevän 3kg raja, esmes.

Määräyksissäkin kun on joku järki, ja jos ei määräystä ole oivaltanut voi vaikkapa soveltaa väärää määräystä ihan hyvässä uskossa jos tilanne on epätavallinen.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

SON sanoi:
Oma lähestymistapani on se että noudatetaan alan määräyksiä ja ohjeita mutta toisaalta ottaa kantaa tälläisiin paikkansa pitämättömiin pelotteluihin.
Eikös tuo lämpenemisasia ole nimenomaan SFS6000:ssa? Mikä tarkalleenottaen on paikkaansapitämätöntä? Mielestäni 10 astetta vs. 20 astetta vanhenemislaki toimii aivan samalla tavalla kuin korkeammissa lämpötiloissa, mutta vanhenemisajat ovat huuurjan pitkiä noissa olosuhteissa.

SON sanoi:
Olen edelleen sitä mieltä että nimelliskuormaan kuormitettu johto muodostaa palovaarariskin pitkäaikaisesti kuormitettuna epäedullisissa jäähdytysolosuhteissa mutta huomattavasti suuremman palovaarariskin muodostavat löysät vaihe- ja nollajohtimen johdinliitokset vastaavissa kuormitusolosuhteissa.
Totta! Lisäksi kaikki standardinmukainen materiaali on huonosti palavaa. Jotkin kiinanihmeet tai iki iki wanhat jutut erikseen...

Itselläni pointti on nimenomaan siinä, että mikäli tekee itse sähkötöitä lupien kanssa tai ilman, niin pitäisi tämänkin asian olemassaolo tietää. Tiedän että asia on joskus käytännössä "haastavaa"
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Tuli taas mieleen tämä Ilp:n sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen johto ja sen mahdollinen palovaarariski. Johto voidaan asentaa monella tapaa mutta yleisin lienee se että johto kiinnitetään nippusiteellä kevyesti eritettyihin lämpimiin kylmäputkiin ja ainakin samaan kouruun- koteloon näiden putkien kanssa. Kylmäputkien lämpötilan vaikutuksesta kotelon sisälämpötila jossa välijohto kulkee, voi nousta, jos on hyvin topattu villalla, sanotaan vaikkapa 50... asteen kieppeille ja jos Ilp on sellaista mallia jossa välikaapelissa kulkee myös ulkoyksikön sähkö sanotaan vaikka 2 kVA nimellisteholla jolloin virta olisi 9 A luokkaa niin aika lämpimä 1,5 mm2 välijohtokin on. Eikä se lämpötila taida siitä muuttua, asentaa sen Ilp:n kuka hyvänsä (asennusohjetta noudattaen). Smiley211007
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

Ja VesA:lle kiitos varsin mallikkaan SFS 6000:ssa olevan sallittujen kuormitusten taulukon esittelystä osana AMK:n koulutusaineistoa.

http://www.amk.fi/material/attachments/vanhaamk/etuotanto/030503/5gxiJ3yql/Kuormitustaulukko_2007t.pps

Tiedoston avaaminen vaatii joko MS Powerpointin tai sen Viewer version olemassoloa.
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

On se kumma juttu mitä kaikkea mutu-taikauskosta sikiää, no palailen taas nöyränä astialle jos mmj:t kärähtää seinän välissä..
 
Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi

juze sanoi:
On se kumma juttu mitä kaikkea mutu-taikauskosta sikiää....
Kannattaa varmaan vinkata Cenelec:ille, Työ- ja elinkeinoministeriölle ja Tukessille että määräykset ja standardit on väärin tehtyjä ;) Kyllä siitä aikamoinen haloo nousisi jos sähköasennuksista johtuvat tulipalot olisivat vieläkin yleisempiä kuin nykyään.

Edelleen ainakin mulla on pointtina se että senkus asennatte itse mutta pitää tietää mitä tekee. Mielestäni on parempi keskustella näistä asioista ja jakaa informaatiota kuin vedota vain siihen että vain ammattimies saa asentaa kun kuitenkin osa haluaa tehdä itse. Luultavasti tuon lämpenemän huomioiminen ei asennusvaiheessa maksa edes mitään, mutta jälkikäteen voipi olla kallista. Sanktiot eivät ole todennäköisiä, mutta vahingonkorvaukset ovat jos pahin sattuu. Niin ja puhun yleisellä tasolla enkä nimenomaan lämpöumpun sähköasennuksesta.
 