Vs: Osatehot ja niiden cop?
Miksiköhän tuossa VTT:n testissä Toshiba RAS-10SKVP-ND COP romahtaa (alle kahteen) kun ulkolämpötila kohoaan +10 C yläpuolelle ja laite alkaa käymään minimi ottoteholla? Eikö tuon COPin pitäisi olla noin 3,3 näistä hetkellisistä tehoista laskettuna, ottoteho ~180W ja antoteho ~600W?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2617.0
Mikäli teoria olisi että COP paranee kokoajan minimitehoa lähestyttäessä, niin miksi tuon Toshiban COP käyrä on tuon muotoinen kuin se nyt on?
VTT:n mittaama COP on liukuvakeskiarvo eli se huomioi katkokäynnin aiheuttamat (paineen nosto) häviöt ja tuntikeskiarvotehosta näkee tuon minimiantotehon myös katkokäyntialueelta.
VTT:n laskentatapa (COP-tuntikeskiarvo) on syynä tuohon COPin romahtamiseen myös Toshiballa. Elikä testissä tuo romahdus johtuu siitää että Toshiba on vaan lopettanut lämmityksen aika pitkäksi ajaksi (~1 tunti testin loppupuolella) => tämän ajan hetkellinen COP 0 tai jopa neg. koska laite kuluttaa hiukan sähköä, mutta ei tuota lämpöä ja tämä taas vaikuttaa tuohon COP-tuntikeskiarvoa alentavasti.
Vastaavasti GE25VAH VTT:n testissä COP tippuu kun laite menee katkokäynnille mutta pysyy noin kolmen pinnassa katkokäynnillä.
FD25 katkokäynnin optimointi ei ole onnistunut näin hyvin vaan sen COP romahtaa katkolle mennessä noin 1,5. :'(
Kuitenkin faktaa on että näitä Mitsujen testejä ei voi oikein verrata tuohon Toshibaan, koska Mitsut olivat testissä käsin III-puhalluksella ja Toshiba auto-puhalluksella. :-\
Parhain vertailukohta Toshibaan löytyykin Argolta AWI25 testistä, jossa puhallus oli autolla manuaalin sijaan. Tällöin katkolla laiteen COP tippu noin 2,3 kieppeille. Samoihin pääsee Panasonic kapillaari invertteri E9JKEW, jonka minimi antoteho on testin mukaan katkoalueella noin 1400W, mutta tuntikeskitehona sama onkin ~650 W.
Tuntuisi vaan että kapillaarikone on EEV koneita parempi katkokäyntialueella. Tässä esimerkki Pana E9DKEW. COP 3,5-4 tuolla katkokäyntialueella. 
http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09737-06e.pdf