Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä
Jos kyse oli pollun antureista joista toinen pinta-asenteisena, niin yksi ajatus olisi laittaa kiertovesipumppu vatkaamaan ilman että vilp käy. Pollun molempien lämpötilalukemien pitäisi olla silloin hyvin liki sama, sillä ei se siellä ulkokierrossa juuri jäähtymään ehdi. Jos sitten näyttämissä on eroa, niin sen erotuksen voi laskea mukaan omissa laskelmissaan.
pökö sanoi:Anturi on putken pinnassa piukasti kiinni ja eristettynä,. Täytynee laittaa vertalun vuoksi toinen siihen vierelle.
Jos kyse oli pollun antureista joista toinen pinta-asenteisena, niin yksi ajatus olisi laittaa kiertovesipumppu vatkaamaan ilman että vilp käy. Pollun molempien lämpötilalukemien pitäisi olla silloin hyvin liki sama, sillä ei se siellä ulkokierrossa juuri jäähtymään ehdi. Jos sitten näyttämissä on eroa, niin sen erotuksen voi laskea mukaan omissa laskelmissaan.
.