Pörisee

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lyppe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
L

Lyppe

Vieras
Nyt tarvittaisiin puolueetonta OIKEAA tietoa.
Minulle asennettiin 12 kaliiberin invertteripumppu muutama päivä sitten, ja pumppu pörisee lämmitystoiminnolla. Jäähdytyksellä kone on mielestäni normaalin kuuloinen, tuuletin suhisee, ja kompressorista kuuluu hiljainen hurina. Kun koneen kytkee lämmitykselle, kierrosten noustessa alkaa kuulua ääni, joka muistuttaa suutinvikaista kaksitahtiperämoottoria. Kova pörinä joka "vaeltaa" yläkierroksilla, ikäänkuin se ei jaksaisi käydä täysillä. Ja kantautuu putkia pitkin sisäyksikön kautta sisälle niin, että koneen päälläpitäminen illalla ja yöllä on täysin mahdotonta. Ja kyseessä ei ole missään tapauksessa resonointi, vaan ääni kuuluu kompressorista.
Voiko tuollainen ääni johtua jostain muusta kuin viallisesta kompressorista (väärät paineet...ym?), vai voiko se olla laitteen ominaisuus? Asentajat jotka sen laittoivat, arvelivat että kyseessä voisi olla kompuravika, Mutta tässä hommassa on kaikki mennyt niin päin helvettiä että en oikein tiedä mitä ajatella.
Maahantuoja tarjoaa uutta ulkoyksikköä, mutta haluaisin mieluummin perua koko kaupan.
En halua mainita koneen merkkiä, siitä syystä että tieto olisi puolueetonta ja yleisluontoista.
Nyt olisi kiva saada tietoa sellaisilta ihmisiltä jotka oikeasti tietävät jotain noista koneista. Sellaisia kun täällä tuntuu olevan.... ;)

Kiitos etukäteen
 
Vs: Pörisee

Mikä on yksiköiden välinen putkitusmatka? Mitkä olivat paineet asennuksessa lämmityksellä?
Lyhyet putkipituudet voivat aiheuttaa kuvaamiasi ongelmia, mutta silloinkin vasta kun kompressori käy täysillä.
 
Vs: Pörisee

Putkien pituus on n.4,5m. Kyllä ne niitä paineita mittaili, olisikohan ollut puhetta jostain 9 barista...? Mutta en tiedä oliko se lämmityksellä vai jäähdytyksellä...?
Ja se pörinä on kovimmillaan nimenomaan kovilla kierroksilla, en tiedä meneekö se vielä ihan täysille näillä keleillä?
Ja siellä huippukierroksilla pörinän korkeus muuttuu karkeasti sanottuna n. sekunnin parin välein, ikäänkuin hidastuu ja kiihtyy taas.
 
Vs: Pörisee

Jospa putket osuvat rakenteisiin ja aiheuttaat pörinää? Pääsetkö yhtään liikuttamaan putkia koneen käydessä? Muuttuuko ääni?
 
Vs: Pörisee

Kyllä pörinä on lähtöisin ulkoyksiköstä. Se vaan johtuu tosi hyvin sisäyksikölle.
 
Vs: Pörisee

Lyppe sanoi:
Kyllä pörinä on lähtöisin ulkoyksiköstä. Se vaan johtuu tosi hyvin sisäyksikölle.

Voihan ne putket hakata johonkin siellä ulkoyksikön sisässäkin, vaikkapa laitteen peltikuoreen.
 
Vs: Pörisee

Sisäyksikön napakka kiinnitys on tärkeää ja ainakin meillä vaikutti pörinä ääniin. Mut eniten meillä vaikutti äänten katoamiseen kun kävin vintillä nostelemassa kylmä-aineputket irti seinästä ja kattotuoliin osumasta.
 
Takaisin
Ylös Bottom