Painemittarin kytkeminen ilmalämpöpumppuun

Tutkija

Jäsen
Pitäisi tarkistaa paineet asentamistani ilmalämpöpumpuista, mutta olen hiukan epävarma sen suhteen miten mittauksen saa tehtyä varmiten siten ettei kylmäainevuotoa pääse syntymään liittimien kiinnityksen yhteydessä. Eli miten tulisi edetä eri vaiheissa, jotta ylimääräisiltä vuodoilta välttyy?

Painetta vastaava lämpötilamittaus putken päältä vaikuttaa antavan epäluotettavan tuloksen.
 
Mainosvideo, mutta selvisihän tuosta kuitenkin se että o-renkaan pitäisi tiivistää liitoksen ennenkuin venttiili avautuu. Hanaa hyödyntäen voi sitten varmistaa ettei vuotoja liitoksissa tai mittaristossa muuten esiinny.

Kiitos palautteesta!
 
Käyttöohje / manuaali analogiselle mittarisarjalle voisi myös antaa lisätietoa, mistähän mahtaisi löytää? Guukkeli ei oikein tunnu auttavan.
 
Ite kun en ole alalla olenkaan vaan seuraan sivusta mitä ammattilaiset tekee niin on ihan mielenkiintoista seurattavaa :)
Pankaas ammattilaiset kommentteja miten itse sähläätte letkujen kanssa .
 
Siis onko nämä luvitta asennettu vai onko lupa saatu jostain näistä parin päivän koulutuksista? Nykyään se menee helpommin kuin ennen, kun löytyy neulaventtiilin avaaja-työkalu. Se kiinni huoltoventtiiliin ja siihen painemittari kiinni letkulla. Pump down ja neula ulos, vai?
 
Luvat on kyllä, mutta (ihan hyvästä) kurssista on sen verran aikaa, että kaikkia yksityiskohtia ei enää tahdo muistaa. Laitteet ovat asennusten jälkeen toimineet moitteetta, joten tarkistusmittauksia ei ole (vielä) tarvittu. Mittarin letkuissahan on neulaventtiilin avaaja itsessään (kunhan valitsee oikean letkun), ei siihen tietääkseni mitään työkalua tarvita, ellei ole tarvetta vaihtaa sitä neulaventtiiliä uuteen.

Ei vain ole paineita tullut tähän mennessä mittailtua, niin ajattelin varmistaa asian täältä, ettei tule siinä kohden turhaan töpeksittyä.
 
Saahan tolla painemittauksella paljon hyvää ja vielä enemmän pahaa jos praktiikka puuttuu.esim.kylmäaineet ja öljyt käsille ja silmille. Ilmaa järjestelmään miksei vaikka vettäkin.että suosittelen oikein lämmöllä miettimään mitä teet.jos et muista mitä on opetettu niin kato niitä videoita. Tai tilaa ukko tontille.vaikee tällä alustalla on jakaa letkujen ja mittarisarjan käyttöohjeita.
 
Saahan tolla painemittauksella paljon hyvää ja vielä enemmän pahaa jos praktiikka puuttuu.esim.kylmäaineet ja öljyt käsille ja silmille. Ilmaa järjestelmään miksei vaikka vettäkin.että suosittelen oikein lämmöllä miettimään mitä teet.jos et muista mitä on opetettu niin kato niitä videoita. Tai tilaa ukko tontille.vaikee tällä alustalla on jakaa letkujen ja mittarisarjan käyttöohjeita.
Jos netistä löytyy niin linkin voi aina jakaa. Ihan helposti ei käyttöohjetta vaan näytä löytyvän. Itsehän tässä "ukon" roolissa ollaan. No, mittailen tänään omat illpot ensin, ennenkuin menen muille mittauksia tekemään. Siinähän ne opit tulee testattua :-)
 
Ei tuo neulaventtiilin avaaja ole sama asia kuin letkun päässä oleva palloventtiili.
Puhut asiaa, hoksasin saman asian myöhemmin, mutta ehdin jo höpistä omiani.

Seuraava kysymys, mittasin eräästä ilmalämpöpumpun peruspaineen -3 pakkasella mittari näytti nippanappa yli 6 barin painetta. Vaatimus pitäisi jonkun tiedon mukaan olla 7 - 8 bar. Voiko noin pieni kylmäainevajaus antaa häiriöilmoituksen, vai onko vika piirikortissa?
 
Ja tuo paine ei vielä kerro juurikaan mitään.
Kertoo se käsittääkseni sen että siinä tilavuudessa on keskimäärin sellainen määrä kylmäainetta että se vastaa kyseistä höyrystymislämpötilaa (pitkähkösti käymättömäanä olleen lämpöpumpun kannalta siis ympäristön lämpötilaa). Jos kylmäaineen määrä poikkeaisi oleellisesti tarvittavasta määrästä, niin paine olisi silloin selvästi alempi, koska systeemi hakeutuu ajan myötä tasapainotilaan tilavuuden ja ympäristön lämpötilan suhteen (kuten kaikki muutkin ympäristöt).

Asia on kokonaan toinen, jos lämpöpumppu on ollut käytössä juuri ennen mittaustilannetta tai ympäristön lämpötilanmuutokset olisivat olleet nopeita.
 
En ole tosiaan mikään asiantuntija, mutta meillä oli yhdestä r32 ilposta kylmäaineet karanneet kun tikkaat olivat kaatuneet putken päälle, siellä oli jokin ehkä juuri 6 bar paine, josta talteenottolaite sai joitain kymmeniä grammoja ainetta talteen. Muistaakseni 30g, mutta voi nyt olla vähän enemmänkin.
 
Kertoo se käsittääkseni sen että siinä tilavuudessa on keskimäärin sellainen määrä kylmäainetta että se vastaa kyseistä höyrystymislämpötilaa (pitkähkösti käymättömäanä olleen lämpöpumpun kannalta siis ympäristön lämpötilaa). Jos kylmäaineen määrä poikkeaisi oleellisesti tarvittavasta määrästä, niin paine olisi silloin selvästi alempi, koska systeemi hakeutuu ajan myötä tasapainotilaan tilavuuden ja ympäristön lämpötilan suhteen (kuten kaikki muutkin ympäristöt).
Jos kunnon tovin huilanneessa järjestelmässä on mikä tahansa kylmäainemäärä pelkkää R410A:ta niin, että osa on nesteenä ja osa kaasuna, paine on tasapainotilanteessa aina lämpötilaa vastaavan höyrystymispaineen mukainen (tosin jokin luokkaa puolen asteen höyrystymispainetta vastaavaa klappia voi esiintyä riippuen siitä, onko järjestelmää sitä ennen tasaisesti jäähdytetty vai lämmitetty kokonaisuutena, johtuen aineen liukumasta). Jos osa kaasusta on päässyt karkaamaan, paine voi jäädä alemmaksi kuin puhtaalla R410A:lla, koska suuremman höyrynpaineen omaavaa komponenttia karkaa enemmän pienestä vuotokohdasta. Jos systeemissä ei ole yhtään kylmäainetta nesteenä, vaan pelkkää kylmäainekaasua, laite ei enää toimi sinne päinkään kuin pitäisi eikä höyrystin käytännössä kylmene juuri ensinkään. Jos taas kaasua ei ole juuri yhtään, vaan pelkkää nestemäistä kylmäainetta, kompressori luultavasti hajoaa ensimmäisessä käynnistyksessä lopullisesti korjauskelvottomaksi. Absoluuttisen täynnä nestettä oleva laite saattaa kestää käynnistyksen suojalaitteiston ansiosta, ellei sitten kylmäpiiri anna periksi jostakin jopa pienen räjähdyksen kera täytöksen lämmettyä. Kylmässä järjestelmässä voi paine ennen käynnistystä silti olla lämpötilan mukaisen höyrynpaineen mukainen.
 
Eli paine ei kerro kylmäaine määrästä kuin sen että sitä om sielä nesteenä tai kaasuna.
Mut määrästä se ei kerro juurikaan mitään.
 
Ei se kylmäainekaasu voi olla tietyn tilavuuden omaavassa tilassa kuin yhdessä paineessa tietyllä lämpötilalla. Ainoa vaihtoehto missä skenaariossa paine voi näyttää väärän arvon on se jos se kylmäainemäärä on asettunut johonkin pieneen tilaan, eli ei täytä koko järjestelmän tilavuutta. Näin asia on fysiikan lakien mukaan. Sitä en tiedä millä todennäköisyydellä jokin kylmäainemäärä on mahdollisesti jossain rajallisessa tilassa.
 
En ole tosiaan mikään asiantuntija, mutta meillä oli yhdestä r32 ilposta kylmäaineet karanneet kun tikkaat olivat kaatuneet putken päälle, siellä oli jokin ehkä juuri 6 bar paine, josta talteenottolaite sai joitain kymmeniä grammoja ainetta talteen. Muistaakseni 30g, mutta voi nyt olla vähän enemmänkin.
Veikkaan että kylmäainetta oli ensin päästetty letkuun ja sitten venttiili sulkeutunut (tai suljettu) ja mittari näyttikin letkuun muodostuvan paineen eikä suinkaan sen mitattavan järjestelmän painetta. Päästin letkusta suurimman osan kylmäaineesta pois kun omaa ilppiä mittailin (jottei mittari posahda). Vielä senkin jälkeen painemittari nousi 4 bar lukemaan kun vein sen sisätiloihin.
 
Jokin osa kosteasta kylmäainehöyrystä on tietysti kaasufaasissa ja loput nestefaasissa. Lämpöpumpussa ei kuitenkaan nestefaasin osuus voi olla kovin suuri lepotilassa, ettei kompressori kärsi nesteestä käynnistysvaiheessa. Myönnän kyllä että nesteen kaasuntuessa paine pyrkii säilymään, koska neste on kokoonpuristumatonta eikä tiheässä olomuodossaan oleellisesti vähennä kaasutilavuutta.

Eli vedän osin sanojani takaisin, tarkemmin asiaa harkittuani.
 
Sitä varten komp.on lämmitin ja pisaran erotin että komp. Ei saisi neste iskuja. Ei nämäkään suojaa insinööreiltä mitään. On sillä pisaran erottimella muitakin tehtäviä näissä pienissä koneissa missä ei ole varaajia.
 
Veikkaan että kylmäainetta oli ensin päästetty letkuun ja sitten venttiili sulkeutunut (tai suljettu) ja mittari näyttikin letkuun muodostuvan paineen eikä suinkaan sen mitattavan järjestelmän painetta. Päästin letkusta suurimman osan kylmäaineesta pois kun omaa ilppiä mittailin (jottei mittari posahda). Vielä senkin jälkeen painemittari nousi 4 bar lukemaan kun vein sen sisätiloihin.
Siis ei ILP päällä ollut lainkaan, vaan siinä kun taltiointilaite kytkettiin näki sen sen pois päältä olevan järjestelmän paineen. Luonnollisesti sinne letkuun sitä kylmäainettakin tulee jonkinverran kun hanat avataan.

Jo siis ennen työhön ryhtymistä oli selvää että kylmäainetta oli karussa, ja koko taltioinnin tarkoituksena oli täyttää järjestelmä normaaliin määrään, sen jälkeen kun vuotava liitos on korjattu.
 
^ Normaalisti voi lähteä tilanteesta, että tovin seisoneen lämpöpumpun höyrystin ja sinne paisuntaventtiililtä johtava putki ovat aivan täynnä nestemäistä kylmäainetta ja kaikkialla muualla kylmäainekaasu on kylläisessä tilassa, jos täytös on edes summittain oikealla hehtaarilla. Tarkemmin ei oikeaa täytöstä voi näppituntumalta kuvata, mutta siksi valmistaja tyypillisesti merkitsee optimaaliseksi tehtaalla todetun ja muutoin asiallisesti suunnitellun laitteen oikean täytösmäärän laitteen tyyppikilpeen ja tuon voi mitata lataamalla vaa'an avulla oikean määrän ao. kylmäainetta alun perin tyhjään järjestelmään, josta mahdollinen kylmäaine on ensiksi imetty talteenottolaiteella pois. Aktiiviset paisuntaventtiilit ja nelitieventtiilin mahdollistama jäähdytys ja lämmitys vaihtoehtoina tekevät oikean täytöksen päättelyn erikoisen epävarmaksi painemittarin ja lämpötila-antureiden perusteella (nelitieventtiili vielä erikoisesti edellyttää tarkoin suunniteltua balanssia höyrystimen ja lauhduttimen ominaisuuksien kesken).
 
No tosiaan kun sitä kylmäainetta on järjestelmässä vain muutamia kymmeniä grammoja, niin mikään ei ole sitä täynnänsä. Se tyyppikilven mukainen määrä sinne täytettiin (muistaakseni 850g), kun putkiputuudetkin olivat vain sen 3m.
 
^ Normaalisti voi lähteä tilanteesta, että tovin seisoneen lämpöpumpun höyrystin ja sinne paisuntaventtiililtä johtava putki ovat aivan täynnä nestemäistä kylmäainetta ja kaikkialla muualla kylmäainekaasu on kylläisessä tilassa, jos täytös on edes summittain oikealla hehtaarilla. Tarkemmin ei oikeaa täytöstä voi näppituntumalta kuvata, mutta siksi valmistaja tyypillisesti merkitsee optimaaliseksi tehtaalla todetun ja muutoin asiallisesti suunnitellun laitteen oikean täytösmäärän laitteen tyyppikilpeen ja tuon voi mitata lataamalla vaa'an avulla oikean määrän ao. kylmäainetta alun perin tyhjään järjestelmään, josta mahdollinen kylmäaine on ensiksi imetty talteenottolaiteella pois. Aktiiviset paisuntaventtiilit ja nelitieventtiilin mahdollistama jäähdytys ja lämmitys vaihtoehtoina tekevät oikean täytöksen päättelyn erikoisen epävarmaksi painemittarin ja lämpötila-antureiden perusteella (nelitieventtiili vielä erikoisesti edellyttää tarkoin suunniteltua balanssia höyrystimen ja lauhduttimen ominaisuuksien kesken).

Jos höyrystin olisi täynnä nestettä niin kompura hotkaisisi nähdäkseni heti kättelyssä nesteet sisäänsä. Kyllä minun käsittääkseni siellä täytyy olla kosteaa kylmäainehöyryä ja lauhduttimen puolella vastaavasti kuivempaa sellaista. Kuvittelin että paineet pääsevät tasoittumaan ajan saatossa, niin että kylmäainehöyryn kosteus tasoittuu eri osissa lämpöpumppua, mutta tästä minulla ei tietenkään ole olemassa muuta tietoa kuin kuvitelma. Toki jos kompressorin ja paisuntaventtiilin muodostama systeemi on periaatteessa täysin tiivis, niin silloin paineet eivät tasoitu.

Jos paineet eivät tasoitu, niin siitähän seuraa päinvastoin se tilanne että höyrystimen puoli jää alempaan paineeseen kuin lauhduttimen puoli. Alemmassa paineessa olevaan höyrystimen ja paisuntaventtiilin alueella on siis enemmäön kaasufaaasissa olevaa kylmäainetta kuin lauhduttimen puolella, koska höyrystyminen tapahtuu helpommin alemmassa paineessa.
 
Siis ei ILP päällä ollut lainkaan, vaan siinä kun taltiointilaite kytkettiin näki sen sen pois päältä olevan järjestelmän paineen. Luonnollisesti sinne letkuun sitä kylmäainettakin tulee jonkinverran kun hanat avataan.

Jo siis ennen työhön ryhtymistä oli selvää että kylmäainetta oli karussa, ja koko taltioinnin tarkoituksena oli täyttää järjestelmä normaaliin määrään, sen jälkeen kun vuotava liitos on korjattu.
Juu siis myönsin ajatusharhani jo tuossa edellä. Eli syy on siinä että nesteen höyrystyessä kylmäainekaasu pyrkii aina samaan painetasapainoon, josta syystä paine pysyy samana niin kauan kuin järjestelmässä on kylmäainetta nesteenä. Jos kylmäaine olisi kokonaan kaasuuntunut, niin sen jälkeen paine alkaa vasta putoamaan, jos (kaasu)vuoto jatkuu.
 
Jos höyrystin olisi täynnä nestettä niin kompura hotkaisisi nähdäkseni heti kättelyssä nesteet sisäänsä. Kyllä minun käsittääkseni siellä täytyy olla kosteaa kylmäainehöyryä ja lauhduttimen puolella vastaavasti kuivempaa sellaista. Kuvittelin että paineet pääsevät tasoittumaan ajan saatossa, niin että kylmäainehöyryn kosteus tasoittuu eri osissa lämpöpumppua, mutta tästä minulla ei tietenkään ole olemassa muuta tietoa kuin kuvitelma. Toki jos kompressorin ja paisuntaventtiilin muodostama systeemi on periaatteessa täysin tiivis, niin silloin paineet eivät tasoitu.

Jos paineet eivät tasoitu, niin siitähän seuraa päinvastoin se tilanne että höyrystimen puoli jää alempaan paineeseen kuin lauhduttimen puoli. Alemmassa paineessa olevaan höyrystimen ja paisuntaventtiilin alueella on siis enemmäön kaasufaaasissa olevaa kylmäainetta kuin lauhduttimen puolella, koska höyrystyminen tapahtuu helpommin alemmassa paineessa.
Boldattu siis juurikin päinvastoin.
 
Jos höyrystin olisi täynnä nestettä niin kompura hotkaisisi nähdäkseni heti kättelyssä nesteet sisäänsä
Nesteiskun välttämiseksi rotaatiokompressoreissa on pisaranerotin (vaikkakin rotaatiokompressori hetken ajan muutaman nestepisaran kestääkin; nestemäinen kylmäaine vain ei ole hyvä voitelulle eikä hiukankaan suurempina määrinä venttiilille). Scrollissa moottorissa on tilavuutta kaasulle ja (pienehkössä hermeettisessä) mäntäkompressorissa sitäkin enemmän öljytilassa. Pisaranerottimestahan @kimmok kirjoitti jo edellä.

SItten kun käynti on tasaantunut, nestemäistä kylmäainetta on myös lauhduttimen loppupäässä ja höyrystimessä vastaavasti kaasukuplia. Höyrystimen loppua kohden kaasun osuu lisääntyy ja periaatteessa aivan lopussa on vain yksittäisiä pieniä pisaroita kaasun seassa.

Riippuu kylläkin myös paisuntaventtiilissä. Tuollainen kuvaamani tilanne toteutuu aika tarkkaan kapillaaripaisunta ja ilmalämpöpumpun kaltaisissa alkeellisissa "EEV"-järjestelmissä. TEV ja aito EEV jättävät kylmäainetta myös lauhduttimen puolelle.

Lisätäänpä vielä, että jääkaapin ja pakastimen kaltaisen laitteen kohdalla on intuitiivisestikin ilmeistä, että nestemäinen kylmäaine kertyy nimenomaan höyrystimeen, eikä laite toimi kunnolla, ellei sekä lauhdutin että höyrystin toimi suunnilleen symmetrisesti nesteen ja kaasun osalta (vaikka yksityiskohtainen käyttäytyminen noiden välillä eroaakin).
 
Mitä ihmettä, kylmäainettahan nimenomaan jää ainakin suhteessa tilavuuteen (eli tilavuusylksikköä kohden) enemmän lauhduttimen puolella, koska kompressori sen sinne tuuppaa (esim. paisuntaventtiilin edellyttämään paineeseen). Siihen en osaa äkkiseltään ottaa kantaa mikä on höyrystimen puolen ja lauhduttimen puolen tilavuuksien suhde, mutta ei niissä käsittääkseni mitään suurta poikkeamaa välttämättä ole.
 
Mitä ihmettä, kylmäainettahan nimenomaan jää ainakin suhteessa tilavuuteen (eli tilavuusylksikköä kohden) enemmän lauhduttimen puolella, koska kompressori sen sinne tuuppaa (esim. paisuntaventtiilin edellyttämään paineeseen). Siihen en osaa äkkiseltään ottaa kantaa mikä on höyrystimen puolen ja lauhduttimen puolen tilavuuksien suhde, mutta ei niissä käsittääkseni mitään suurta poikkeamaa välttämättä ole.
Älä unohda, että kylmäaine siirtyy ja lopulta osin tiivistyy kylmäpiirin kylmimpiin osiin. Jos paisuntaventtiili ei sulje piiriä tiiviisti, tuonne kylmäänhän kaikki ajautuu (esim. pakastimessa sitä kylmää riittää samoin kuin lämmitykseen käytettävissä ilppien ja vilppien ulkoyksiköissä). Kompressorinkin kautta tuota tapahtuu, koska tuolla puolen itse kompressori tai venttiilitkään eivät välttämättä ole täysin tiiviitä. TEV on tyypillisesti varsin tiivis samoin kuin sellainen EEV, joka on nimenomaan ajettu aivan kiinni. Jäkimmäiset siis säilyttävät käynnin aikaisen neste- ja kaasujakauman.
 
Älä unohda, että kylmäaine siirtyy ja lopulta osin tiivistyy kylmäpiirin kylmimpiin osiin. Jos paisuntaventtiili ei sulje piiriä tiiviisti, tuonne kylmäänhän kaikki ajautuu (esim. pakastimessa sitä kylmää riittää samoin kuin lämmitykseen käytettävissä ilppien ja vilppien ulkoyksiköissä). Kompressorinkin kautta tuota tapahtuu, koska tuolla puolen itse kompressori tai venttiilitkään eivät välttämättä ole täysin tiiviitä. TEV on tyypillisesti varsin tiivis samoin kuin sellainen EEV, joka on nimenomaan ajettu aivan kiinni. Jäkimmäiset siis säilyttävät käynnin aikaisen neste- ja kaasujakauman.
Niin, ajattelin lämpöpumppua yhtenä kokonaisuutena (yhteisen ympäristön lämpötilassa), toki eri osien väliset lämpötilapoikkeamat vaikuttavat asiaan omalta osaltaan.

Minulla on käytössä pannuhuoneella maalämpöpumppu, jota käytän tällä hetkellä hakkeen kuivatukseen siten että se yhtäältä lämmittää kuivatettavaa haketta ja toisaalta poistaa kosteutta pannuhuoneen ilmasta. Tajuttoman hyvä systeemi muuten, se kuivaa kaatotuoreen hakkeen muutamassa tunnissa todella kuivaksi, ja lämmittää samalla lämmönvaihtimen kautta kattilavettä, kun hakkeen kuivatus (johtuen hieman liian pienestä aksiaalipuhaltimesta) ei kykene nielemään maalämpöpumpun täyttä tehoa. Vettä kertyy 0,65 kuution hakemäärästä 60 - 80 litraa.

Samaa maalämpöpumppua käytän keväällä päiväsaikaan kasvihuoneen jäähdytykseen / uima-altaan lämmitykseen ja yöllä päinvastoin. Syksyllä sama laite toimii VILP -moodissa. Repikää siitä.
 