sähkökylmäDI
Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
Kylmälaitoksen käynnistysvaiheen yksi kulmakivistä on (termostaattisen) paisuntaventtiilin tulistuksen oikeaoppinen säätö. Tehtävä itsessään on peruskauraa mutta selvää suomenkielistä kuvausta asian oikeaoppisesta suorituksesta on varsin harvassa lähteessä tarjolla.
1) Liitteenä olevassa artikkelissa on Matti Jokelan kirjoittama selkokielinen kuvaus asiasta juuri ilmestyneessä KYLMÄ pro -lehdestä skannattuna. Kaikki tekijänoikeudet ja kunnia: Matti Jokela.
2) Toinen asiaa kohtuullisen hyvin kuvaava artikkeli löytyy Danfossin suomenkielisiltä sivuilta. Katso sivu 2 - 3 (Termostaattiset paisuntaventtiilit): http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/6A4A76AF-02C2-4385-BE2B-FEE42A0EB12B/0/086465DANFOSSCINR22008FIV3.pdf
Matti Jokelan mukaan tulistuksen säätö olisi käyntiinajovaiheen lisäksi hyvä tehdä kerran vuodessa määräaikaishuoltoa tehtäessä.
---> Mitä mieltä itse olet toimenpiteen tarpeellisuudesta vuosittain tehtynä?
1) Liitteenä olevassa artikkelissa on Matti Jokelan kirjoittama selkokielinen kuvaus asiasta juuri ilmestyneessä KYLMÄ pro -lehdestä skannattuna. Kaikki tekijänoikeudet ja kunnia: Matti Jokela.
2) Toinen asiaa kohtuullisen hyvin kuvaava artikkeli löytyy Danfossin suomenkielisiltä sivuilta. Katso sivu 2 - 3 (Termostaattiset paisuntaventtiilit): http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/6A4A76AF-02C2-4385-BE2B-FEE42A0EB12B/0/086465DANFOSSCINR22008FIV3.pdf
Matti Jokelan mukaan tulistuksen säätö olisi käyntiinajovaiheen lisäksi hyvä tehdä kerran vuodessa määräaikaishuoltoa tehtäessä.
---> Mitä mieltä itse olet toimenpiteen tarpeellisuudesta vuosittain tehtynä?