Pakkasrajoja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
D

Dippa

Vieras
Tervehdys asiantuntijat,

Mökillä hörisee Ultimaten laiha 13 basic. Mökillä on Mitsun logiikka, joka mittailee ulkolämpötilaa muiden hommiensa ohessa (lämpötilan pudotukset GSM ohjaukset jne). Ilpin syötössä on kontaktori, jota Mitsu myöskin ohjailee.

Millaisessa lämpötilassa kinukki kannattaa sammuttaa ja milloin sähköä voisi taas alkaa syöttämään? Kone palaa ainakin muutaman tunnin sähköttömänä olon jälkeen katkosta edeltävään tilaan joten saattaapi vaikka käynnistyä uudelleen.

Itse ajattelin sammuttaa siinä -10 asteessa ja antaa uuden käyntiluvan -5 asteessa. Olisiko järkevä vaihteluväli?

Samalla kun pumppu sammutetaan niin nostetaan lattialämmityksen ohjearvoa korkeammalle jottei tule liian kylmää.
 
Vs: Pakkasrajoja

Itse laittaisin nuo rajat luultavasti -15°C ja -10°C tai -20°C ja -15°C. Tuo -5°C tuntuu aika alhaisella, sillä pääosa säästöistä syntyy tuossa 0 ... -10°C välillä ja toisaalta 0°C on karkea raja on/off käynnille.

Ratkaisusi on kiinni tietenkin siitä, riittääkö tuo Ilppisi ainoaksi lämmönlähteeksi ja mihin lämpötiloihin asti.
 
Vs: Pakkasrajoja

Mitsu mittaa myös sisälämpötilaa ja mikäli se laskee liikaa niin myös silloin ajetaan lisää lämpöä lattiaan (kipsilevy/keraaminen laatta rossipohjan päällä) reagoi melko nopeasti.

Lähinnä mietityttää tilanne missä ilppi on sammutettu pakkasessa ja sitten käynnistetään uudelleen, miten voitelu pelaa esim. -10 asteessa ovatko öljyt kankeita, onko eroa -5 asteeseen? Joka tapauksessa tuollainen 5 asteen hystereesi varmaankin on hyvä olla.
 
Takaisin
Ylös Bottom