"pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Skata

Vakionaama
Tulipa ihmeteltyä kun ei lauhduttajan T5 arvo nouse juuri +27° ylemmäs ja vesi luonnollisestikin kestää lämmetä ikuisuuden. Olen käyttänyt tuloa pakotettuna 1:llä 4 vuotta, koko ajan myös pakkasilla. No nyt kyllästyin ja annoin luvan pysäyttää tulopuhaltimen --> T5 arvo nousu minuutissa +40° eli näköjään, jos kiire on, vedenlämmityksessä kun ulkona on -22,5° (ja koko ajan kiristyy) niin kannattaa antaa tulopuhaltimen pysähtyä ;D Aiempina vuosina ilmiö on luultavasti ollut sama, mutta nyt kun oli aikaa asiaa ihmetellä, niin rupes tuntumaan että asialle pitää tehdä jotain :D Haittapuolena on, että tulokanavasta tuleva ilma jäähtyy näköjään asteella vedenlämmityksen aikana (ja voi olla että se tuosta vielä nousee). Eli olen todennut ja kirjoitellut aikaisemmin ettei tuo pakotettu tulo juurikaan pidennä vedenlämmitysaikaa, kyllä pidentää kunnon pakkasilla :p
 
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Juu ja näillä pakkasilla (-26) kestää silti aika kauan.
Poika kävi suihkussa (tiedetäänhän noi teinien suihkuajat ;-) niin kesti 10,5 tuntia ennekuin alalämpö oli 45. Ylälämpö 50 paikkeilla joten kuumaa on kyllä riittänyt eikä vastus mene päälle.
Itse kävin suihkussa niin kuudessa tunnissa lämpeni. En katkonut vettä suihkun aikana, ehkä kannattaisi.

Tarttis ehkä pudottaa tota alalämpöä, muuten tosiaan jäähtyy turhaan tuo ilma kanavissa kun virtaa hitaammin.
 

Skata

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Onko sulla tulo pakotettu 1:lle ?? Itselläni havaitsin, että kun annan puhaltimen pysähtyä niin lauhduttaja näytti aivan vedenlämmityksen loppuvaiheessa +49°, enpä ole ikinä tuollaista nähnyt kun on ollut pakotettuna 1:lle tulo :eek: Ja tämä oli keskellä päivää, eli ei ollut saunastakaan apuja. Nyt olen antanut luvan pysäyttää tulopuhalluksen pakkasten ajaksi ja vesi on kyllä lämmennyt nopeasti, ei ole todellakaan kestänyt tunteja, tosin alalämpö tippunut vain tuolle +30 paikkeille.
 
V

vettis

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Osaako Skata tai joku muu sanoa miksi tulo ei mene 0:lle vaikka se on huolto -valikossa sallittu sinne menevän? Lauhdutin +22 ja ulkona pakkasta ainakin saman verran. Tulo on vain ykkösellä.

Ilmanvaihto on TALVI asetuksella ja muutenkin kaikki niinkuin ennenkin.
 

Skata

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Koneesi ei lämmitä vettä :)
 
V

vettis

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Skata sanoi:
Koneesi ei lämmitä vettä :)

Mulla on T11 (sähkö) 40 ja T12 (kompura) 30. Pitäiskö siis tuota kompuran lukemaa nostaa?
 

Skata

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Täällä sähkövastus T11 35° ja kompura T12 +45° :) Nythän sä olet lämmittänyt vettä vastuksella, et kompuralla...
 
V

vettis

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Skata sanoi:
Täällä sähkövastus T11 35° ja kompura T12 +45° :) Nythän sä olet lämmittänyt vettä vastuksella, et kompuralla...

Olen jostain keskusteluista päätellyt että se olisi talvella viisasta..

Mutta kokeilen noita sinun asetuksia mitä tapahtuu..
 
V

vettis

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

No niin, homma selkee. Noilla asetuksilla tulopuhallin meni nollaan ja lähes välittömäst lauhdutin 39 asteeseen. Reilu vuoden olen tota laitetta käytellyt ja vieläkin saa aina miettiä mitä tekee kun olosuhteet muuttuu..

Kiitos neuvosta.
 

Skata

Vakionaama
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

vettis sanoi:
Olen jostain keskusteluista päätellyt että se olisi talvella viisasta..

Mutta kokeilen noita sinun asetuksia mitä tapahtuu..
Jos multa kysyt niin ei ole ikinä viisasta lämmittää vastuksella, mutta kukin tavallaan ;) Hyvät et sait vedet lämpenemään !!
 
D

dante_

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Täällä ulkona -27. Tulo oli 10 asteen tuntumassa ja lauhdutin jotain 14 astetta. Nyt meni tulo nollille, kun rupesi lämmittämään vettä. 5 min mennyt ja tulo on nyt 22 ja lauhdutin 23... ei siis noussut siihen lähemmäs 40 asteeseen niin kuin kuin teillä muilla. Onko normaalia? Poisto on kakkosella koko ajan. Muut asetukset olen kopioinut Skatalta :)

Ja oli pakko pistää kauimmaisen makkarin tuloventtiili kiinni, kun on puhaltanut koko päivän 10 asteista ilmaa sisälle. Mitä teillä on näyttänyt tuloilman lämpö näillä pakkasilla?
 

Skata

Vakionaama
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Minkälämpöistä on sisälämpötila ?? onko prioriteetti vesi eikä tuloilma ?? Mulla auttaa toi puusauna, sitä olen monta kertaa kiittänyt talvella ja kironnut kesällä ;)
 
D

dante_

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Sisälämpötila ok 20-21 olkkarissa ja luulen, ett on takan ansiosta. Pari pesällistä päivässä poltettu. Prioriteetti on vesi. Kauimmainen makkari välillä 17 astetta ja siksi pistin venttiilin kiinni, kun tulee aika kylmää ilmaa sisälle. Auttoi vähän. Tuloa ei kai voi sammuttaa mistään kokonaan? Käyrä kakkosella ja lattiaan menee koko ajan 35 asteista vettä käyrän mukaisesti. Sauna löytyy, mutta on 9kw sähkökiuas, ett sillä vois varmaan ruokkia, mutta sähkön kannalta ei niin hyvä, kun pari päivää mennyt jo yli sadan kWh:n :(

Mutta ehkä on normaalia toimintaa näin kovien pakkasten aikaan? En ainakaan keksi mikä voisi auttaa? Käyrän nosto ehkä, mutta vesikiertoinen lattialämmitys ja max lämpö on se 35, joka nyt jo menee kakkosella ja lisää varmaan sähkönkulutusta, jos käyrää nostaa... Kai sitä on vaan odotettava pakkasten laantumista... ::)
 

Skata

Vakionaama
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Käyrän nosto ei nosta lauhduttimen lämpötilaa :p Sulla tuntuu olevan kuitenkin sisälämmöt ok, varmista säkin se tulopuhaltimen toiminta (tulo 1/poisto 2 talviasetuksella) ja ettei ulkona ole tuloilmaputken pää jäässä. Olet kyllä oikeassa, että näillä pakkasilla väkisinkin tulee ongelmaa lauhduttimen lämmön kanssa, mutta ei mulla se noin alas ole tippunut kuin takkakytkintä käyttäessäni :)
Ei sitä tuloa saa pysäytettyä, mutta ilmanvaihdon käyrä kyllä pienentää sitä aika minimiin käsittääkseni...
 
P

Pigmikey

Vieras
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Tuskasta se lauhduttimen lämpötilan kanssa on ollut. Tulo1/poisto1 asetuksella kylmän tunne vähenee, mutta mittarissa ei muutosta. Lauhdutin 22. Tulo1/poisto2 ns vedon tunne lisääntyy. Lauhdutin 30-34 välissä. Kumminkin lämpö kämpässä 22 mutta tottunut 23-24. Menossa käyrä 1 ja siirtymä +5 joten lattia makian lämmin. Pilppi tarvitsis ruokaa mutta eipä ole millä antaa kun ei takkaa.
 

Skata

Vakionaama
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Pigmikey sanoi:
Tuskasta se lauhduttimen lämpötilan kanssa on ollut. Tulo1/poisto1 asetuksella kylmän tunne vähenee, mutta mittarissa ei muutosta. Lauhdutin 22. Tulo1/poisto2 ns vedon tunne lisääntyy. Lauhdutin 30-34 välissä. Kumminkin lämpö kämpässä 22 mutta tottunut 23-24. Menossa käyrä 1 ja siirtymä +5 joten lattia makian lämmin. Pilppi tarvitsis ruokaa mutta eipä ole millä antaa kun ei takkaa.
Sulla on ainakin itseeni verrattuna selvästi lämpimämpi kämppä ja ilman takkaa ja lauhduttimen lämpö hyvå tuolla 1/2 asetuksella. Annan tasoitusta sillä että tuonne vintille on eristämätön huoltoluukku mistä "pikkuinen" kylmäsilta ;D
 

1pete1

Jäsen
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Tuo lauhduttimeen lämpö nousee sitä mukaa kun vesi lämpenee. Ittellä pyynti 55 ja laite jäähdyttelee loppuvaiheessa useinkin kun lauhduttimeen lämpö on +60 astetta ts laittaa tuloilmapuhallinta hetkellisesti suuremmalle nopeudella.
 
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Skata sanoi:
Onko sulla tulo pakotettu 1:lle ??
Sori, myöhäinen vastaus.
Ei ole mutta pitkän matkan vuoksi poistoilma jäähtyy putkissa ja kovilla pakkasilla on vain noin 15 kun saapuu koneelle.
Siitä luulen johtuvan pitkän lämmmitysajan. Nyt on juuri takkaa lämmitetty ja ulkona lauhaa, koneelle tuleva poistoilma on 24 asteista.
 
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Nyt lauhalla lämpeni suihkun jälkeen kahdessa tunnissa (minä, ei poika, joten kohtuullinen vedenkäyttö ;-).
Taisi mennä 30 paikkeille alalämpö, 40 on mulla T12 raja.
Koneelle tuleva poistoilma oli 19,4 astetta.
Tulo siis 0 lämmityksen aikana, poisto 2.
 

Skata

Vakionaama
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

rakentelija sanoi:
Nyt lauhalla lämpeni suihkun jälkeen kahdessa tunnissa (minä, ei poika, joten kohtuullinen vedenkäyttö ;-).
Taisi mennä 30 paikkeille alalämpö, 40 on mulla T12 raja.
Koneelle tuleva poistoilma oli 19,4 astetta.
Tulo siis 0 lämmityksen aikana, poisto 2.
Vaikuttaa kestävän, toki en ole ikinä mitannut aikaa vedenlämmityksessä. Väittäisin kuitenkin, tohon ketjun alkuun viitaten, että ei kestänyt edes kahta tuntia tuolla kunnon pakkasellakaan kun annoin tulopuhaltimen sammua ja tuolloin alalämpö oli +30° paikkeilla. Miksi sulla T12 raja vain +40°, ootko kokeillut korkeampaa (itselläni +45°)? Itselläni iltapäivällä töistä tullessa (toki päivällä lämmintä vettä ei käytetä) toi T12 anturikin näyttää lähemmän +55° (vesihän jatkaa lämpenemistä ilman kompressoriakin tuon asetetun +45° rajan jälkeenkin) ja näin on enemmän lämmintä vettä lutrattavaksi ;D Mutta toki jos vettä käytetään myös päivällä, niin varaajankin lämmöt käyttäytyvät eri tavalla...
 
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Skata sanoi:
Miksi sulla T12 raja vain +40°
Oli 45 mutta laitoin matalammaksi jotta lopettaa aiemmin vedenlämmityksen jolloin lämmintä tuloilmaa saadaan nopeammin.
Lämpeäähän se tuosta itsellään hiljalleen lämpimämmäksikin.
Voisin kokeilla vieläkin matalampaa. Niin kauan hyvä kun ylälämpö pysyy niin korkeana ettei vastus ala lämmittää (mulla nyt 35 vastuksen rajana).
 

Skata

Vakionaama
Vs: "pakotettu" tulopuhallus ja vedenlämmitys -22 astetta

Seurasin tuota vedenlämmitystä "pikku" pakkasella:
ulkona -24° tulo/poisto 1/1 lauhduttaja T5 +23° alavesi T12 +28
ulkona -24° tulo/poisto 1/2 lauhduttaja T5 26° alavesi T12 +28
ulkona -24,5° tulo/poisto 0/2 lauhduttaja T5 37° alavesi T12 +31 (nousi 8 minuutissa 3 astetta kun tulopakotus siis pois)
Eli se vedenlämmitys kestää tuolla ulkolämpötilalla huomattavan kauan ja lauhduttajan ja veden lämpö ei nouse (jurnutti tuon +25° asteisin lauhduttajan kanssa pitkään saamatta mitään aikaiseksi). Mutta ainakin itselläni tuon tulon laitto 0 nostaa siis hetkessä lauhduttajan ja veden lämpöä. Taas saunomisen yhteydessä testattu, mutta sama lämpö saunassa koko ajan eli ei vaikuta testitulokseen kun on vakioidut olosuhteen ;)
Jos jaksan valvoa niin päivitän hieman myöhemmin kuinka nopeaan se tuosta +31 asteesta nousee, lauhduttajan lämpöhän nousee myös vedelämmityksen myötä...

Edit: No niin aika tarkkaan puoli tuntia tuon yllä kirjatun jälkeen:
ulkona -24,5° tulo/poisto 0/2 lauhduttaja T5 +44° alavesi T12 +38, eli lämpenee se kohtuullisen nopeaan (ja sauna viilenee)
 

pekkam

Tulokas
Moro! Mun EC9:stä oli kylmäaineet valunut pellolle, ja se vika ainakin väitetysti korjattiin. Nyt ei kuitenkaan asetuksien huolellisellakaan läpikäynnillä vesi tahdo lämmetä. Sähkövastuksen rajana on 30 ja kompressorin 45. Kompura jurnuttelee edelleen yötä päivää saaden yön aikana aikaan näinkin huikeat lämpöjen nousut:

Vesi ylä: 45->48
Vesi ala: 30->32

Ei taida enää muu auttaa, kuin pirauttaa huollon tehneeseen firmaan...
 

Helu

Jäsen
Toinen tulokas kyselee tyhmiä, mikä tätä tulopuhallusta pakottaa päälle?

Taustaa sen verran, että muutimme tähän rivariin vajaa vuosi takaperin ja meni varmaan 3kk, että sain Nilanin säädöt kohdilleen (edellinen asukas oli sotkenut kaiken mahdollisen).

Toimi hyvin tähän viikkoon asti ilman että koskin muuhun kuin talvi/jatkuva2 asetuksiin, kunnes huolto kävi tällä viikolla (ilmanvaihto tasapainotettiin + muut koneen huollot) ja nyt tuloilma jatkuvasti päällä (ennen siis sammui välillä) ja tämä aiheuttaa sen, että nyt kone työntää sisälle +30c ilmaa vaikka sisällä on jo +25c ja pyynti vain +20c!?

Huollon jälkeen myös veden lämmitys kestää useita tunteja ja samalla koko ajan kone työntää kuumaa ilmaa sisälle, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut, asetuksia koittanut taas säätää, mutta mitään muutoksia en saa aikaan.

Onko tuo tulopuhallin pakotus huoltovalikon puolella?
 

grendy

Vakionaama
Toinen tulokas kyselee tyhmiä, mikä tätä tulopuhallusta pakottaa päälle?

Taustaa sen verran, että muutimme tähän rivariin vajaa vuosi takaperin ja meni varmaan 3kk, että sain Nilanin säädöt kohdilleen (edellinen asukas oli sotkenut kaiken mahdollisen).

Toimi hyvin tähän viikkoon asti ilman että koskin muuhun kuin talvi/jatkuva2 asetuksiin, kunnes huolto kävi tällä viikolla (ilmanvaihto tasapainotettiin + muut koneen huollot) ja nyt tuloilma jatkuvasti päällä (ennen siis sammui välillä) ja tämä aiheuttaa sen, että nyt kone työntää sisälle +30c ilmaa vaikka sisällä on jo +25c ja pyynti vain +20c!?

Huollon jälkeen myös veden lämmitys kestää useita tunteja ja samalla koko ajan kone työntää kuumaa ilmaa sisälle, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut, asetuksia koittanut taas säätää, mutta mitään muutoksia en saa aikaan.

Onko tuo tulopuhallin pakotus huoltovalikon puolella?
Pistä päälle AUTO-tila niin vuorottelee lämmityksen ja viilennyksen välillä niin pysyy keskimäärin tuossa asettamassasi +20C lämpötilassa. Näillä keleillä tuloilman katkaisussa ei oo mitään järkeä.
 

Helu

Jäsen
Pistä päälle AUTO-tila niin vuorottelee lämmityksen ja viilennyksen välillä niin pysyy keskimäärin tuossa asettamassasi +20C lämpötilassa. Näillä keleillä tuloilman katkaisussa ei oo mitään järkeä.
Mutta kun ei pysy, AUTO-tila ollut koko ajan päällä ja niin kauan kuin vettä lämmitetään, on näytössä "lämmitys+vesi", tänään aamulla klo 6 kävin suihkussa, niin melkein klo 11 asti oli tuloilma +37c ja asunnossa 25c lämmintä. Lattia termostaatit on vielä pois päältä, eli ainoa mikä lämmittää on tuo lämmin ilma.


Nyt ilmeisesti vesi saatu lämmitettyä, niin tuloilma näyttää +10c ja koko ajan AUTO-tilassa ja pyynti 20c.

Kaikki toimi aikaisemmin täysin automaattisesti ja huollon jälkeen tämä alkoi, toki huolto tulee uudestaan tarkistamaan asetukset.
 
Viimeksi muokattu:

grendy

Vakionaama
Mutta kun ei pysy, AUTO-tila ollut koko ajan päällä ja niin kauan kuin vettä lämmitetään, on näytössä "lämmitys+vesi", tänään aamulla klo 6 kävin suihkussa, niin melkein klo 11 asti oli tuloilma +37c ja asunnossa 25c lämmintä. Lattia termostaatit on vielä pois päältä, eli ainoa mikä lämmittää on tuo lämmin ilma.


Nyt ilmeisesti vesi saatu lämmitettyä, niin tuloilma näyttää +10c ja koko ajan AUTO-tilassa ja pyynti 20c.

Kaikki toimi aikaisemmin täysin automaattisesti ja huollon jälkeen tämä alkoi, toki huolto tulee uudestaan tarkistamaan asetukset.
1756294063971.png

Tuo asetus ainakin estää viilennyksen menemisen päälle. Eli jos ulkona alle 14C niin laite vain lämmittää, vaikka asetuksena olisi AUTO. Eli sitä pienentämällä ainakin pitäisi avautua mahdollisuus viilennyksellekin välillä.
 

Helu

Jäsen
katso liitettä 108327
Tuo asetus ainakin estää viilennyksen menemisen päälle. Eli jos ulkona alle 14C niin laite vain lämmittää, vaikka asetuksena olisi AUTO. Eli sitä pienentämällä ainakin pitäisi avautua mahdollisuus viilennyksellekin välillä.
Ymmärrän tuon, mutta miksi se lämmittää jos ei tarvetta? Pyynti on 20c asunnossa on 25c ja hölmöläinen puskee 37c ilmaa sisälle?

Kuvassa aamun sisäilman tulon lämpötila, heräsin kuudelta ja kompura oli kiinni, sisälle tuli 1 puhalluksella alle 20c ilmaa, kävin suihkussa, kompura lähti päälle koska vettä pitää lämmittää ja klo 10 asti puhalsi kuumaa ilmaa sisälle vaikka siellä oli koko ajan 22-23c ja tuota se ei ole aikaisemmin tehnyt!?

Screenshot_20250827-140334~2.jpg
 

grendy

Vakionaama
Ymmärrän tuon, mutta miksi se lämmittää jos ei tarvetta? Pyynti on 20c asunnossa on 25c ja hölmöläinen puskee 37c ilmaa sisälle?

Kuvassa aamun sisäilman tulon lämpötila, heräsin kuudelta ja kompura oli kiinni, sisälle tuli 1 puhalluksella alle 20c ilmaa, kävin suihkussa, kompura lähti päälle koska vettä pitää lämmittää ja klo 10 asti puhalsi kuumaa ilmaa sisälle vaikka siellä oli koko ajan 22-23c ja tuota se ei ole aikaisemmin tehnyt!?

katso liitettä 108328
1756295376340.png

Olikohan se sitten toi KOMP MIN se toinen mikä pakottaa kompuran päälle jos lämpötila ulkona on alle X astetta. Eli joko se tai sitten että se lämmittää vettä pakko olla...
 

Helu

Jäsen
katso liitettä 108329
Olikohan se sitten toi KOMP MIN se toinen mikä pakottaa kompuran päälle jos lämpötila ulkona on alle X astetta. Eli joko se tai sitten että se lämmittää vettä pakko olla...
Ilmeisesti tuo on käytössä vain, jos ilmanvaihto on "talvi" asennossa, itsellä on "jatkuva2" ja kuten kuvassa sanotaan, niin "tulopuhallin sammutetaan veden lämmityksen ajaksi" näin ei nyt jostain syystä tapahdu ja kone haluaa lämmittää asuntoa ja vettä samaan aikaan?
 

grendy

Vakionaama
Ilmeisesti tuo on käytössä vain, jos ilmanvaihto on "talvi" asennossa, itsellä on "jatkuva2" ja kuten kuvassa sanotaan, niin "tulopuhallin sammutetaan veden lämmityksen ajaksi" näin ei nyt jostain syystä tapahdu ja kone haluaa lämmittää asuntoa ja vettä samaan aikaan?
No nyt loppuu arvaukset kesken. Itellä kans Jatkuva2 asento käytössä kesät talvet, joten en osaa arvailla enempää miten saa IV:n pois päältä. Paitsi tosiaan sun ekassa viestissä arvailema tulopuhalluksen minimi, joka ehkä muistaakseni on huoltovalikossa. Jos se on jotain muuta kuin 0 niin sitten ei ainakaan pysähdy tulopuhallin vaikka mikä olis tilanne :).. Mutta tällaisilla ei-talvisilla keleillä en kyllä haluaisi että tulopuhallin pysähtyisi vaan pikemminkin rupeisi jäähdyttään lämmittämisen sijasta jos on vettä tarve lämmittää.
 

Helu

Jäsen
No nyt loppuu arvaukset kesken. Itellä kans Jatkuva2 asento käytössä kesät talvet, joten en osaa arvailla enempää miten saa IV:n pois päältä. Paitsi tosiaan sun ekassa viestissä arvailema tulopuhalluksen minimi, joka ehkä muistaakseni on huoltovalikossa. Jos se on jotain muuta kuin 0 niin sitten ei ainakaan pysähdy tulopuhallin vaikka mikä olis tilanne :).. Mutta tällaisilla ei-talvisilla keleillä en kyllä haluaisi että tulopuhallin pysähtyisi vaan pikemminkin rupeisi jäähdyttään lämmittämisen sijasta jos on vettä tarve lämmittää.
Niin, en ymmärrä mitä haittaa siitä on jos se tulopuhallin sammuu veden lämmityksen ajaksi, se vesi myös lämpenee nopeammin kun tulopuhallin on seis? Poisto jää päälle ja korvausilma tulee kanavia pitkin + että asunto ei lämpene kohtuuttoman kuumaksi ja kun vesi on nopeammin lämmitetty, alkaa tulopuhallin taas puhaltaa nopeammin, jos tarvetta.

Tämä on hieman hankala vuoden aika, kun yöt alkaa olemaan kylmiä, mutta päivät lämmittää vielä asuntoa, eli voidaan tarvita jäähdytystä ja lämmitystä, asunto on myös pieni 64neliötä, noin 5v vanha rivitalo, niin lämmitystä ei ihan helpolla vielä tarvita, ainakaan tuossa mittakaavassa, että puskee +30c ilmaa tunti tolkulla.

Katsotaan mitä huolto sanoo, kun tulevat käymään. Oletan, että siellä on nyt pakotettu puhallin päälle mikä aiheuttaa tämän, toki voinhan mä sen itsekin tarkistaa.
 

grendy

Vakionaama
Niin, en ymmärrä mitä haittaa siitä on jos se tulopuhallin sammuu veden lämmityksen ajaksi, se vesi myös lämpenee nopeammin kun tulopuhallin on seis? Poisto jää päälle ja korvausilma tulee kanavia pitkin + että asunto ei lämpene kohtuuttoman kuumaksi ja kun vesi on nopeammin lämmitetty, alkaa tulopuhallin taas puhaltaa nopeammin, jos tarvetta.
No yleisesti ottaen ei oo kovin toivottavaa sammutella tuloilmaa. Miksi muuten tulopuhallinta edes tarvittaisiin jos se on ihan sama onko se päällä vai ei? Mikään muu laite ei kuitenkaan tee tätä paitsi Nilan, niin en jotenkin usko että Nilan on oikeassa ja kaikki muut väärässä tulopuhaltimen tarpeudesta :D.. En oo niin tarkkaan laitteen sielunelämään perehtynyt että olisin varma, mutta _jos_ se tuloilma tulisi "itsestään" sieltä pelkän poiston repimänä niin veikkaisin että se olisi aivan yhtä lämmintä kuin että puhallin on päällä. Ei siellä Nilanin sisällä kuitenkaan mitään mekaanista vipua oo mikä ohjaisi kompressorin tuottaman lämmön vain veteen ja tuloilma tulisi jotain kiertotietä pelkän imun perusteella.
 

Helu

Jäsen
No yleisesti ottaen ei oo kovin toivottavaa sammutella tuloilmaa. Miksi muuten tulopuhallinta edes tarvittaisiin jos se on ihan sama onko se päällä vai ei? Mikään muu laite ei kuitenkaan tee tätä paitsi Nilan, niin en jotenkin usko että Nilan on oikeassa ja kaikki muut väärässä tulopuhaltimen tarpeudesta :D.. En oo niin tarkkaan laitteen sielunelämään perehtynyt että olisin varma, mutta _jos_ se tuloilma tulisi "itsestään" sieltä pelkän poiston repimänä niin veikkaisin että se olisi aivan yhtä lämmintä kuin että puhallin on päällä. Ei siellä Nilanin sisällä kuitenkaan mitään mekaanista vipua oo mikä ohjaisi kompressorin tuottaman lämmön vain veteen ja tuloilma tulisi jotain kiertotietä pelkän imun perusteella.
Tosiaan huolto kävi ja sanoi, että se tulopuhallin on laitettu minimi 1, jotta ilmaa saadaan koko ajan, mutta myönsi samalla, että ei ajatellut asiaa ihan loppuun asti tuon veden lämmityksen kanssa kun työntää sitä lämmintä ilmaa sisään ja kun näytin lämpötilakäyrät mitä siitä tapahtui, niin arvo muutettiin takaisin nollaan.

Tulopuhallin on tosiaan sammuksissa vain "jatkuva2" tilassa sen aikaa kun vettä lämmitetään, muuten pyörii normaalisti.
 

grendy

Vakionaama
Tosiaan huolto kävi ja sanoi, että se tulopuhallin on laitettu minimi 1, jotta ilmaa saadaan koko ajan, mutta myönsi samalla, että ei ajatellut asiaa ihan loppuun asti tuon veden lämmityksen kanssa kun työntää sitä lämmintä ilmaa sisään ja kun näytin lämpötilakäyrät mitä siitä tapahtui, niin arvo muutettiin takaisin nollaan.

Tulopuhallin on tosiaan sammuksissa vain "jatkuva2" tilassa sen aikaa kun vettä lämmitetään, muuten pyörii normaalisti.
Joo ja korjaus: mulla olikin Jatkuva1 koko ajan päällä eli sillä pysyy IV tasapainossa.
 