pam circuit failure

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Niilo_ILP
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: pam circuit failure

Auttais varmaan kun kertoisi mistä koneesta on kyse :)
merkki ja tarkka malli...

Ilmeneekö vika myös toiminnassa? miten?
 
Vs: pam circuit failure

Toimiiko muuten normaalisti? Milloin vika tulee päälle?
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf

Tuleeko vikailmoitus tuolla itsetestillä 10-2.
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/vianmKRV94-124EHDX.pdf
 
Vs: pam circuit failure

Sen verran täsmennystä, että testin aikana lamput 3 ja 1 ovat noin 5 sekuntia päällä ja 2 sekuntia pois päältä. Onko tämä = vilkkumista vai palamista (illumunate) Jos on vilkkumista, kyse onkin vikakoodista s05 Heat exchanger failure.

Pumppu oireilee siten, että flekti ei puhku täysillä eikä puhallusilmakaan ole kovin kuumaa.
nesteitä pitäisi olla riittävästi, hiljan tarkistettu.

pumpussa on tuo Sanyon moodauspala, jolla pumppu toimii kovallakin pakkasella.

- Niilo-
 
Vs: pam circuit failure

Siis s05 Heat ecxhanger SENSOR Failure.

pumppu myös soutaa ja huopaa puhallusnopeuden suhteen vaikka pyynti on sama.

- Niilo-
 
Vs: pam circuit failure

ja vielä, ei ole tullut pisaraakaan sulatusvesiä viime päivien aikana. T niilo
 
Vs: pam circuit failure

Kennoanturi ilmeisesti vioittunut. Otappa kokeeksi se huijaus poi päältä.
Anturin voisi mitata ja verrata vastusarvoa SM:n arvoon.
 
Takaisin
Ylös Bottom