Pana CZ25ZKE ylläpitomoodi

mstr

Aktiivinen jäsen
Mökillä uusin yli 10v pikku Panan mallilla CZ25ZKE. Nyt ensimmäinen pakkaspäivä täällä.
Noin 40...48 min välein aloittaa sulatuksen. Tähän sisältyy sulatus 21 minuuttia.
Lämpötila -6...-4 C, RH 80%. Pyynti 8 C = ylläpito. Ei pitäisi olla sulatukselle tarvetta.
Lämmitin takat toissapäivänä, sisällä vielä n. 12 C.
Ei vettä kerry vaakaan kuin 0...1 grammaa per sulatus.
Edellinen Pana toimi paremmin. Onkohan tuo ylläpitomoodi näin kehno?
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Mahtaako olla nyt kellosulatukset päällä?

Kokeilepa vaihtaa päälle tuo New Deice Judgement

1765989484679.png
 

mstr

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Ei näytä kellon mukaan sulattavan koska kun ulkona nousi lämpö alueelle -2 ...0 C, sulatusväli oli runsas 2 tuntia.
Mutta tarkistan kuitenkin em. asetuksen kun käyn mökillä.
 

mstr

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Panassa kummastutti siis sulatusten tarpeettomuus alueella < -5 C koska vettä ei tullut eli huurretta ei siis ollut. Lisäksi ylläpitomoodi 8 C toimi syklillä jossa kun pumpun päällä lämpö laski noin 11,5 C, pumpu kävi 2...3 minuuttia ja lämpö nousi 15...16 C pumpun lähtopuolella. Aika kaukana 8 C. Panan minimiteho näyttää liian isolta tai Pana ei osaa kuin startata > 500 W ottoteholla joka oli liikaa ja pian piti lopettaa lämmitys.
 

iro

Vakionaama
Panassa kummastutti siis sulatusten tarpeettomuus alueella < -5 C koska vettä ei tullut eli huurretta ei siis ollut. Lisäksi ylläpitomoodi 8 C toimi syklillä jossa kun pumpun päällä lämpö laski noin 11,5 C, pumpu kävi 2...3 minuuttia ja lämpö nousi 15...16 C pumpun lähtopuolella. Aika kaukana 8 C. Panan minimiteho näyttää liian isolta tai Pana ei osaa kuin startata > 500 W ottoteholla joka oli liikaa ja pian piti lopettaa lämmitys.
Kun Pana (ja muutkin pumput) käynnistyvät katkon jälkeen on ottoteho selvästi yli 500W, ja tuo alkukiukku saattaa nostaa pumpun näkemän sisälämpötilan niin korkealle että mennään katkolle. Minun Pana (normaalissa lämmitysmodessa) toimj juuri noin. Kun siirsin sisälämpötilaa mittaavan anturin sisäyksikön sisältä ulkopuolelle ja kauemmas sisäyksiköstä lämmittysjaksot pitenivät merkittävästi.
 