Panasonic 9 VILPin sisä- ja ulkoyksikön. Miten sen lämpöjä säädetään kohdilleen. Löytyisikö täältä osaajia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Chili
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Chili

Jäsen
Sain viikko sitten Panasonic 9 VILPin sisä- ja ulkoyksikön. En ole vielä perillä, miten sen lämpöjä säädetään kohdilleen. Löytyisikö täältä osaajia?

Ihmettelin, että miksi patterit ovat välillä kylmiä. Nyt olen saanut täältä tiedot, että kyse on systeemin sulatuksesta. Tämä on varmaan totuus. Miksikähän se 6 kW lisävastus ei ota automaattisesti asiaa hoitaakseen - olisiko asentajalle sattunut kämmi siinä.

Tällä hetkellä meno on 35 astetta, paluu on 32 astetta ja ulkona on pakkasta -10 astetta. Joten delta on nyt 3 astetta; mutta nämä arvot vaihtelevat jostain syystä. Tämä lukuarvoyhdistelmä on aika lahainen normaaliin. Aivan kuin vesi ei kiertäisi kunnolla. Aamulla herätessäni kun katsoin 13 asteen pakkasessa, oli meno 45 ja paluu 40.

Mahtaakohan tämä Panasonic oikeasti mitata noita kulkevien putkien lämpötiloja, vai seisoisiko vesi laitteessa paikallaan, eikä liikkuisi putkissa`? Painetta on 1 Bar.

Usein kun käyn katsomassa laitteelta meno- ja paluuputken lämpötiloja siellä on usein melko korkeita arvoja - lähes 50 astetta - vaikka putket ovat selkeästi n. 30 astetta ja sen Infrapunamittarikin näyttää. Miksi laite ei osaa mitata kiertoon menevän ja sisään tulevan veden lämpötilaa, vai onko siinä silloin joku virtauslukko päällä? Vikailmoituksia ei ole. Laite näyttää tuollaisia korkeita lukemia, vaikka putkisto tuntuu käteen viileälle. Ja Infrapunamittarilla mitattuna samanvoi todetakin olevan oikeasti viileä - esim. 33 astetta monesti.

UUTTA taustaksi jatkolle - ainoastaan tiedoksi; kerron kyllä, miten asia etenee, kunhan se etenee. :
Ulkoyksikkö sanoikin eilen jo sopimuksensa irti viikon toiminnan. Veikkaan, että liittyy tähän ongelmaan.
Nyt se ulkoyksikkö pitää melko kovaa metallista ääntä käynnistyessään, mutta sammuttaakin itsenä 5 min jälkeen. Huoltomies sitä testaili ja se alkoi polttamaan sulaketta.
Huono puoli asiassa on, että kun sen käyttäjän ohjekirjan ja netistä löytyvien ohjekirjojen ja videoiden informaatio on vanhentunutta ja siten virheellistäkin - joidenkin ikoneiden toimintafunktio on muutettu toisenlaiseksi uudistamatta ohjekirjaa - niin laitteen käyttö ei onnistunut huoltomieheltäkään. Piti soittaa jollekin kaverille, joka kaivoi erilaisita lähteistä mahdollisuuksia, joilla laitteen toimintaa pystyi kokeilemalla selvittämään. Muutaman tunnin jälkeen lopulta saatiin illalla laite toimimaan pelkällä sisäisellä vastuksella; lämmittää nyt taloa ja käyttövettä normaalisti; mutta ei tietenkään edullisesti, kun toimii pelkällä 6 kW vastuksella ja pakkasta oli n. 13 astetta yön yli. Huoltomies lähti, mutta vannotin häntä hoitamaan asiaa - kun laitekin on vielä maksamatta.
 

Liitetiedostot

  • 20211222_093128.jpg
    20211222_093128.jpg
    79,5 KB · Lukukerrat: 241
  • 20211222_093118.jpg
    20211222_093118.jpg
    65,1 KB · Lukukerrat: 238
Jaahas... joko sattunut maanantaikappale kohdalle tai sitten asennuskin on tehty arvailemalla, kuten vianselvittely. "Hyvä" tavallaan että tuli noin selvä vikatilanne.... eiköhän sieltä tule uusi kone tms.

Mutta "Murphyn"-laki on kyllä murhaava.... milloinkas koneet muulloin voisikaan hajota, kuin jouluviikolle osuvan pakkasjakson aikana.
 
Ymmärrän hyvin että harmittaa jos uusi laite ei toimi. Mutta eihän tuossa muu auta kuin odottaa että tulee laite kuntoon. Myyjän toimesta. Sitten voi lähteä katsomaan asetuksia järkevämmin ja voihan olla että mitään ongelmaa ei edes ole.

Sitäpaitsi se liittyy tasan asiaan, että MITEN käytät inframittaria: jos mittaat kupariputken pinnasta, niin lukemat on aivan mitä sattuu.
 
Ymmärrän hyvin että harmittaa jos uusi laite ei toimi. Mutta eihän tuossa muu auta kuin odottaa että tulee laite kuntoon. Sitten voi lähteä katsomaan asetuksia järjevämmin ja voihan olla että mitään ongelmaa ei edes ole.

Sitäpaitsi se liittyy tasan asiaan, että MITEN käytät inframittaria: jos mittaat kupariputken pinnasta, niin lukemat on aivan mitä sattuu.
Joudun työssäni mittaamaan samaisella mittarilla mm. laakereiden lämpöjä. Ja tässäkin tapauksessa kokeilin, mitä kuparipinnalla näyttää ja mitä se näyttää 10 cm päässä rautaputkeksi muuttuessaan. Mo prob. lukemat on mitattu oikein ja tuloksetkin on oikein. CEM-DT-882 - ammattilaislaite mittarina.
 
Viimeksi muokattu:
Varmasti se vielä kuntoon tulee. Positiivista on, että loppulasku on vielä maksamatta niin on myyjälläkin motivaatio kohdallaan asian hoitamiseksi.

Vaikka sähköä nyt palaakin vastusta käytettäessä, niin voit @Chili lohduttautua sillä ajatuksella, että miten vaikeaa asioiden hoitaminen olisi jos pumppu olisi ostettu vaikka kärkkäiseltä ja asennuksen tehnyt putkimies tuntityönä. Varmaan joo vastuu kuuluisi tuolloin laitteen myyjälle, mutta ihan eri kertaluokkaa olisi hankaluudet tuolloin.
 
Nopeasti lukasin toisestakin ketjusta asiasta...
Tuossahan näkyy, että käyttövesiSÄILIÖ on 52'c. Silloinhan ne tulo-/menoveden lämmöt on ihan oikein, koska se tekee silloin käyttövettä, eikä vettä lämmityskiertoon. Eihän se ole ihme, jos patterit jäähtyy sillä välin, kun kone tekee käyttövettä, koska kaikki lämmityspaukut menee sinne. Näillä pakkasilla 15-20min riittää viilentämään patterivesiä 500l puskurivaraajankin kanssa, jos kone uinahtaa vartiksi.
Kun patterivedet viilenee, niin meneehän se koneella aikaa nostaa niitä veden lämpöjä hiljalleen ylöspäin, kun se alkaa käyttövesisyklin jälkeen taas tekemään lämmityverkkoon lämmintä.
Aamulla herätessäni kun katsoin 13 asteen pakkasessa, oli meno 45 ja paluu 40.
Tämä kyllä antaa osviittaa, että kone toimisi oikein. Lämmityskärä on ilmeisesti jotain 46-47'c/-15'c?

Tästä tullaan taas siihen mitä moni jo ounasteli, että ei taida koneessa tehot riittää.... varsinkaan lämpimän käyttöveden teon kanssa.
 
Kevät meni ihan tyytyväisenä toimivan laitteen kanssa. Kompurahan sieltä oli hajalla.

Nyt olen testaillut enemmän asiaa ja huomannut seuraavaa: Pesutilojen lattialämmitys kun on kuumalla käyttökiertovedellä hoidettu, niin se syö jumalattomasti energiaa. Tämä tulee korjatuksi ensi kuussa - muutetaan ottamaan sen veden patteriverkostosta, ja samalla mahdollistetaan sen lattialämmityksen käyttö erillisenä, ilman patteriverkostoa. Näin saadaan kesälläkin lattiaa lämmitettyä eikä talo lämpene turhaan.
 
Nyt päivittystä, kun vuosi on kulunut:

VILP on kompuran vaihdon jälkeen toiminut hyvin. Asensin 120 l tasaussäiliön, joka riittävän hyvin auttaa käyttöveden tekemisen yli. Muutin myös kosteiden tilojen lattialämmityksen toimimaan patterilämmityksellä, joten käyttöveden kuumennustarve on minimaalista nykyisin, kun sen kierrätyskään ei ole enää tarpeellista.

Lisäksi kytkin rasaussäiliöön myös mahdollisuuden kierrättää siinä 4m3 varaajan vettä. Varaajassa on puulämmitys.

Aurinkokennoista saan päivällä energiaa VILPille lämmittääkseni 4m3 varaajaa. Se auttaa keväällä erityisesti sekä kesällä lattialämmityksen energiassa - ilmaista. Talvet mennään VILPILLÄ ja 4m3 varaajalla, jota voin lämmittää sivusta puilla lisää.

Varaajassa on myös isot vastukset, joila voisi lämmittää 4m3 varaajan yön halpoina hetkinä ja purkaa energian tuon Oumannin avulla tasaussäiliöön. Tällä hetkellä mulla on kuitenkin kiinteä yksikköhinta sähkölle, joten em. tulee säästöinä mahdolliseksi vasta joskus kiinteän hinnan loppuessa.
 
Minkälaisia kulutuksia teillä panasonic vie?
Kuulostaako tämä normaalille, nyt 13 pakkasella 120lämmintä neliötä, 1970 luvun 1taso, patteri lämmitys okt. Patteriverkkoon menee n. 38c vettä, sisällä n. 22c lämmintä ja panasonic haukkaa n. 2kwh/h sähköä. Onko normaalia? Nim. uusi vilp käyttäjä.
 