Panasonic Aquarea 2011 T-CAP

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Panasonicilta EVI VILP -mallisto (= Subcooler plus Evaporator Bypass). Tämä ei ilmeisesti olekkaan EVI :-X
http://klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/2011Aquarea_T_CAP_V02.pdf

Mallisto
http://www.panasonic.co.uk/file?elid=7458185&filelink=/get/params_W0_MThtml_Dattachment/7458185

7168034


Koko Aquarea malliston esite
http://www.panasonic.co.uk/file?elid=7458196&filelink=/get/params_W0_MThtml_Dattachment/7458196
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)

Tuossa se sitten on - nimittäin ensimäinen R410 pohjainen 9 kW EVI pakkaspumppu.
Näyttää 1-vaihenen olevan yhdellä potkurilla ja kolmivaiheinen kahdella.

EDIT: on näköjää kolme mallistoa
- the Standard Heat Pump
- the High temperature Heat Pump (output water temperature of 65°C)
- the Total capacity Heat Pump even at -15ºC
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)

Espejot sanoi:
Tuossa se sitten on - nimittäin ensimäinen 9 kW EVI pumppu.

Tässä kolmivaiheinen malli sisäyksiköllä WH-SDC09C3E8 / WH-UD09CE8 (Saksassa 5450 € ilman ALV) (löytyy myös 1-vaihe versio, joka on edullisempi 4410 € ilman ALV)
Yksi vaiheisena myös 7 kW malli WH-SDC07C3E5 / WH-UD07CE5-A

Hintoja Saksassa http://www.zem-solar.de/shop1/media/docs/preisliste_aquarea_mai_2011_einzelseiten-2.pdf

Käyttöohje http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ba/2011/ba_wh-sdf09c3e8_sdf12.14.16c9e8.pdf

Suunnitteluohjelma http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/auslegung/AQUAREA_Designer_v1.5.1.0.zip
 

Liitteet

  • UK_AQUAREA_11[1] 22-23.pdf
    128,2 KB · Katsottu: 704
  • UK_AQUAREA_11[1] 24-25.pdf
    127,6 KB · Katsottu: 759
  • UK_AQUAREA_11[1] 26.pdf
    64,5 KB · Katsottu: 613

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)

Esitte ja mallisto

http://www.lmg.nu/sve/produkter/luftvattenvaermepump/panasonic-nordic-aquarea.html
http://www.lmg.nu/fileadmin/aquarea_folder_2012_sv.pdf

Suomenkielisessä esitteessä ei vielä ole T-CAP malleja esiteltynä
http://www.kaukomarkkinat.com/files/images/kaukomarkkinat/energia/uutiset/kauko_ilmavesiopas_2s_v2__3_.pdf
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)

Onko toi T-CAP ainoa EVI laite noissa?

Näyttää noissa kahdassa muussakin mallissa antoteho kasvaneen... 9 kW laitteessa ulos 8,3 kW@-15C.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)

Espejot sanoi:
Onko toi T-CAP ainoa EVI laite noissa?

Näin minä olen ymmärtänyt että tämäns. "High-C" olisi ihan normi invertteri laite.

Tuo 9 kW High-C versio oli tuossa TM Rakennusmaailman testissä mukana
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12269.0
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)

janti sanoi:
Tässä kolmivaiheinen malli sisäyksiköllä WH-SDC09C3E8 / WH-UD09CE8 (Saksassa 5450 € ilman ALV) (löytyy myös 1-vaihe versio, joka on edullisempi 4410 € ilman ALV)
Yksi vaiheisena myös 7 kW malli WH-SDC07C3E5 / WH-UD07CE5-A

Paitsi että 9 kW T-CAP 3vaiheisena maksaa 7.000€.

****

Onkohan noi 9 kW ja 12 kW laitteet raudaltansa samoja ???
... ainakin ulkoyksiköjen painot on samoja... hmmm, onkohan kompuroiden koossa eroja... ainakin kylmäainetta on sama määrä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (= ei sittenkään oikea EVI)

Service Manualin mukaan ei olisi väliruiskutusta kompurassa => ei siis oikea EVI, pelkkä subcooler

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11163.msg201354#msg201354

Tässä vertailun vuoksi oikean EVI kompuran dokumentaatiota
http://www.pattonnz.com/site/patton/files/images/documents/Documents/App.GL_Scroll.EVI.Specter_July08.pdf
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/TSC123-EN_ScrollHeating_vs10_0.pdf
 

Liitteet

  • T-CAP refrigerant diagram.png
    T-CAP refrigerant diagram.png
    121,4 KB · Katsottu: 993
  • T-CAP refrigerant diagram 2.png
    T-CAP refrigerant diagram 2.png
    114,4 KB · Katsottu: 1 612
  • T-CAP P-h diagram.png
    T-CAP P-h diagram.png
    49,3 KB · Katsottu: 1 438

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP

Mikäs käytännön ero EVI ja panan toteutamalla alijäädtytyksellä on. Onko jompi kumpi papremi.
Ainakin Panan esiteiden tiedot on kohtuu vakuuttavia.

Kaukomarkinoilla on vain kaksi mallia
http://www.kaukomarkkinat.com/files/images/kaukomarkkinat/fi/tuotteet/tuotteet_kulutajille/ilmalampopumput/km_panasonic_ilmavesi_itsenainen_web.pdf
Kakumarkinoiden myymien laiteiden ulkoyksiköiden mallimerkinät on WH-UX09DE8-1 ja WH-UX12DE8-1

Hemeltron myy oletettavasti samaa laitetta mutta yksivaiheisena.
http://www.hemeltron.fi/lampopumput/ilma-vesilampopumput/panasonic-aquarea.html
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP

Espejot sanoi:
Mikäs käytännön eri EVI ja panan toteutamalla alijäädtytyksellä on. Onko jompi kumpi papremi.

EVIllä päästään korkeampiin loppulämpötiloihin (pakkasella), kuin pelkällä alijäähdytyksellä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2058.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3942.0
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP

janti sanoi:
EVIllä päästään korkeampiin loppulämpötiloihin, kuin pelkällä alijäähdytyksellä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2058.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3942.0

Onko jompikumpi vikaherkempi tms?
 

Både

Kylmämestari
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP

janti sanoi:
EVIllä päästään korkeampiin loppulämpötiloihin (pakkasella), kuin pelkällä alijäähdytyksellä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2058.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3942.0

...ja myöskin parempaan COPpiin korkeissa lämpötiloissa
 
Back
Ylös Bottom