Panasonic aquarea ja wh-ux12he8 ulkoyksikkö startti ongelmaa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja heneld
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Tuossa koneessa ei ilmeisesti ole vaihevahtia?

En oikein usko kompuran käyneen väärään suuntaan, rotaryt ja scrollit ääntelee silloin niin että sen kuulee.
 
Vaihevahti, mistä kohdin tämmöinen pitäisi löytyä ja kuinka se toimii noin niinkuin suurinpiirtein?

Mitään sivuääntä ei kone ole pitänyt, eli tämä puoltaisi että oikein päin on pyöritty.
 
Asentaja korjasi tekeleensä ja kyllä vain ihmetellä pitää mistä tämä ongelma löytyi! Vaiheet sekaisin ulkoyksikölle. Nyt pelit soi kuten pitääkin.

Itselläni ei minkäänlaista kylmä/sähkö koulutusta mutta sen verran tiedän ettei se isoisänkään vanha paineilmakompurakaan toimi jos vaiheet sekaisin! :D Saati 2020luvun vehkeet.

Oletteko mitanneet käyttöveden teossa tällä laitteella cop/kulutuksia käyttöveden suhteen. 48pyynti jos on kannattaako olla käynnistysarvo miinus 5astetta vai miinus 10 ja mahdollisesti laittaa käyttöveden pakotuksella ennen kylpyjä jyskämään? Vai antaako vaan olla -5(suositus) (-8 tehdasarvo) ja todeta että hyvin toimii :D Vai kannattaako pyyntiä laskea/nostaa/arvoja rukata.

4hlöä yleensä suihkuttautuu ja kaksi ainakin ahkerasti lämmintä käyttää.
Tuon saat tietää ainoastaan kokeilemalla - vedenkulutus on niin hlökohtaista. Jos haluat pelata varmemman päälle, niin nosta pyynti vaikka 52C ja LTA-ero 5C. Vaan käytäntö opettaa.
 
Eikö tuo ole invertterilaite? Olin käsityksessä että ilman invertteriä kompura voisi pyöriä väärin päin. Mutta jos välissä on invertteri niin se ”piilottaa” tuon vaihejärjestyksen kompuralta.
Onko vaihejärjestyksellä väliä itse invertterille? Vai riippuuko toteutuksesta?
 
Eikö tuo ole invertterilaite? Olin käsityksessä että ilman invertteriä kompura voisi pyöriä väärin päin. Mutta jos välissä on invertteri niin se ”piilottaa” tuon vaihejärjestyksen kompuralta.
Onko vaihejärjestyksellä väliä itse invertterille? Vai riippuuko toteutuksesta?
Ei inverttereissä ole mitään väliä vaihejärjestyksellä, sillä jännite tasasuunnataan ensimmäiseksi invertterin sisällä. Mutta jotenkin tämä Panasonikki näköjään valvoo tai käyttää 3 vaihetta.
 
Ei inverttereissä ole mitään väliä vaihejärjestyksellä, sillä jännite tasasuunnataan ensimmäiseksi invertterin sisällä. Mutta jotenkin tämä Panasonikki näköjään valvoo tai käyttää 3 vaihetta.
Juu niinpäs onkin ja invertteri on yksivaiheinen ja kompura kolmivaiheinen ei voi pyöriä väärinpäin mutta invertteri sai väärästä vaiheesta sähkön joten asentajan kommentti "vaiheet oli sekaisin" on oikea..Mutta on tuo panaasonicin ulkoyksikön piirikaavio aikamoinen harakanpesä
 
Viimeksi muokattu:
Onko tuossa tasasuuntaaja (rectification circuit) ennen invertteriä? Eli tasasuuntaajan ja invertterin väli on vain yksivaiheinen ja kaikki muu kolmella vaiheella.
Tosin en näe mitään ohjaussignaalia invertterille.
Tai sitten ymmärrän kuvan väärin.
 
Onko kokemuksia lattiakierron jäähdyttämisestä kyseisellä laitteella/ylipäätään vilpillä, onko tuhoon tuomittu ajatus?

Jäähdytys mahdollisuus näistä lukittu pois Suomeen tulevissa malleissa mutta ei American Joen tempulle vaikuttanut lukituksen poistaminen kun ohjeita perkasin interwebistä?
 
Onko kokemuksia lattiakierron jäähdyttämisestä kyseisellä laitteella/ylipäätään vilpillä, onko tuhoon tuomittu ajatus?

Jäähdytys mahdollisuus näistä lukittu pois Suomeen tulevissa malleissa mutta ei American Joen tempulle vaikuttanut lukituksen poistaminen kun ohjeita perkasin interwebistä?
Olen tämän kesän kokeillut tuota lattiaviilennystä 5kw:n monoblock panasonicilla. 19 asteista vettä olen ajanut lattiaan. 13hz taajuudella tälläkin hetkellä ajelee lattiaan. Oikeestaan vaan positiivisia kokemuksia. Hyvin pysyny talo viileenä ja tasainen viilennys ympäri taloa toisin kuin ilpillä.
 