Panasonic H/J sarjan inventterin käytös

PuuhaPate

Jäsen
Auttakee!
Meillä pyörii 12kw J sarjan mono kone, mutta nyt kun etelässäkin ilmat viilenneet alle +5 niin kone ei osaa käydä pienillä ottotehoilla vaan vetään melko isolla teholla ja sammuu.

Eli jos ulkona +5 tai enemmän osaa kone tiputtaa ottotehot 0.8/0.9kwh mutta kun menee kylmemmäksi niin jostain syystä minimi muuttuu 1.6/1.8. Jos kylmemmällä osaisi tiputtaa tuonne 0.9 niin pääsisi jatkuvaan käyntiin paljon aikaisemmassa vaiheessa. Qm3 käytössä jolla ei ole mitään muuta virkaa kuin että rajoittaa kompuran maksimi hertsit noin 47 joka tarkoittaa 2.6kwh. lisäkorttia ei ole joten demand controllia ei pääse kokeilemaan. Onko jotain keinoja tiputtaa tehoja? Vähän on meinaan vähänlaisesti on säätö mahdollisuuksia panan ohjaimessa.
Lämmityksen ∆t kun muokkaa niin vaikuttaa virtaus nopeuteen jolla sain minimi tehoa laskettua tuonne +5 asteeseen aikasemmin jo noin 10 asteen kohilla rupesi ottoteho olemaan korkea. Laskin ∆t arvoa 4 niin virtaus nousi n.40l/min. Millaisia virtaus nopeuksia muilla on?
Joutuuko tässä vielä metsästämään tuon lisäkortin vai tyytyykö vain pätkä käyntiin.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Mulla ollut vajaat pari viikkoa käytössä H sarjan 12 kW T-Cap split. Täällä käyrän mukaan mennään... DeltaT 8 ja QM3. Tällä ulkopuolinen kw mittarit näyttää 1.2kw ja virtausta 16.33 L/h.. taajuus 21Hz. Ulkona 1 aste plussaa ja 41 astetta verkkoon.. patteritalossa.
Mulla siis säädöt vielä hakusessa.
 
Viimeksi muokattu:

PuuhaPate

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Käyrällä tääläkin. Patterit ja kellari lattialämmityksellä. DeltaT jos laitan vaikka tuohon 8 niin meillä käy niin että lähtevä vesi lämpeää nopeasti 2 yli halutun ja kone sammuu vaikka vilpille tuleva vesi on useemman asteen viileämpää. Kun pumppu ei suostu tiputtamaan ottotehoja. Tätä pystyy hieman parantamaan virtausta nostamalla silloin lähtevä ja palaava vesi ovat lähempänä toisiaan. Ja kun kone sammuu niin ei lähde heti uudelleen käymään.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Mulla kokonaiskäyntiaika 168t ja OFF-ON jaksoja 202. Miten teillä muilla? ootte saanu laitteen paremmin säädöille?
 

PuuhaPate

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Syyskuun alussa lähti pyörimään. Käynti aika 538h ja käynnistyksiä 1470.

Ihmettelly tuossa kun on ulkolämmöt heitelly ja kylmemmillä keleillä ollu "pannu" huoneen lattialla vettä ja läm.verkon paine heitelly aika paljon. No tänään sit päätin että tarkistetaan mikä on paisarin esipaine. Putkarilta kysyin asennettaessa esipaineesta sano vaan että siä on 0.5bar valmiina tehtaalla laitettu. Melkonen oli hämmästys kun laskin vedet pois ja otin ihan käteen paisarin ja mittasin 1.65 bar oli tulos. Että silleen. Saa nähdä oliko tuolla mihinkään vaikutusta muutakun että ei paineet enää heittele kun on oikeemmat esipaineet.
 