hei. onko kellään kokemuksia (PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12). Jos on niin ottaisin mielenkiinnolla vastaan koska olen ajatellut kyseisen laitteen ostaa.
 
H

husa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

http://oivarauta.fi/cgi-bin/webio2kauppa?&naytasivu=10185&id=&saitti=oivarauta
 
N

Nieminenracing

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Moi.
9kw malli ollut käytössä keväästä asti.
Alkuvaikeuksien (ulkoyksikön kortti!) Jälkeen toiminut ilman mitään häiriöitä.
Käyttövesi/ lattia/patteriverkko käytössä.
Lämpöpyynti 55astetta oso.n hybridivaraaja jossa 120l lämmityssäiliö käyttöveden esilämmityskierukalla ja 170l käyttövesisäiliö.

Varaaja todennäköisesti turhan pieni?
Lämpöä riittää mutta pumppu käy turhan tiuhaan...
 
H

husa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Hei mukava kuulla kokemuksia kyseisestä pumpusta. Itselläni pumppu tulee 1800l sähköovalin kylkeen johon aion laittaa käyttöveden esilämmityskierukan, luulisi käyntijäksojen olevan aika pitkät. Pumpun pitäisi saapua lähi päivinä. Laitan viestiä kun saan vermeet toimimaan. Minkä kokoista/ikäistä taloa pumppu palvelee sulla?
 
N

Nieminenracing

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Nyt on testattu pakkasetkin....
Käytännössä -25 on se jonka jälkeen ei enää lämpö riitä...
Siihen asti toimii ok.

Talo 70v kaksikerroksinen rinnetalo.
Patteri/lattilämmöt

Kulutus omasta mielestäni alhainen.
 

Hema

Jäsen
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Terve

Mulla on Panasonicin WH-SXC12D9E8 syyskuulta 2012, eli nyt neljättä talvea ajossa.
Talo on -66 rinnetalo kahdessa kerroksessa, lämmitettävää reilu 250m2, huonosti eristetty, kaksilehtiset alkup. patterit.

Aiemmilla omistajilla meni sähkokattilan varaamiseen yosähkoä noin 35MWh vuodessa.

Oheisessa kuvassa näkyy kWh-mittarien lukemat, jotka on siis olleet koko reiilut 3 vuotta paikallaan. Olen itsekkin yllättynyt, kuinka vähän suoraa sähkoä on mennyt. VILPin vastukset on nyttemmin ohitettu ja erillinen logiikka laittaa puskurivaraajan vastukset päälle, kun VILP ei enää saa aikaan tarpeeksi kuumaa vettä. ILPpejä meillä käytetään vain jäähdyttämiseen.

Liitin mukaan myos kuvakaappauksen monitoroinnistani kuun alun pakkasten ajalta. Siitä näkyy, kuinka tuotto putoaa lämmon mukana ja vastuksia tarvitaan.
Mutta yli -22c pakkasia on ainakin tässä Tampereella niin vähän, että leijonan osa vuodesta menee pelkällä VILPillä varsin hyvällä COPilla. Tänäänkin COP (sulatukset huomioituna) näyttäis olevan 2.98

Kaikenkaikkiaan olen ollut todella tyytyväinen. Kun sulatusvedet on saattovastuksin ohjattu sadevesiviemäriin, niin ylläpitokaan ei ole juuri maalämpoä vaivalloisempaa.
 

Liitteet

  • Kulutukset.jpg
    Kulutukset.jpg
    71,3 KB · Katsottu: 1 170
  • Pakkaskelien kulutukset.jpg
    Pakkaskelien kulutukset.jpg
    63,2 KB · Katsottu: 1 168
N

Nieminenracing

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Itselläni 9kw malli viime keväästä asti.
Talo 70 valmistunut 2-kerros rinnetalo.
Olen koittanut kerätä sähkönkulutuksia logtempillä....
Ei oikeen ole onnistunut :(
Mulla myös erilliset kwh mittarit ilpille vilpille ja vastuksille.
Mikä tuo loggaussofta on?
Näyttää pätevältä!
Toni
 

Hema

Jäsen
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Nieminenracing sanoi:
Itselläni 9kw malli viime keväästä asti.
Talo 70 valmistunut 2-kerros rinnetalo.
Olen koittanut kerätä sähkönkulutuksia logtempillä....
Ei oikeen ole onnistunut :(
Mulla myös erilliset kwh mittarit ilpille vilpille ja vastuksille.
Mikä tuo loggaussofta on?
Näyttää pätevältä!
Toni

WebUI-Softa on Grafana ja sen alla kantana Graphite.
http://grafana.org/
https://github.com/graphite-project/

Nappara systeemi, jolle voi syottaa helposti mittausdataa esim pienilla skriptilla.
Graafaaminen on paljon joustavampaa, kuin vanhan liiton vehkeilla, RRD, Cacti jne.
 
S

saku57

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Nieminenracing sanoi:
Alkuvaikeuksien (ulkoyksikön kortti!) Jälkeen toiminut ilman mitään häiriöitä.

Mitäs oiretta sulla oli. Meikäläisellä on uusi 12 kW split-laite. Pöhisee ja lämmittää kyllä ilman pysäyttävää vikatilaa, mutta lykkää H98-vikakoodia 1-3 kertaa vuorokaudessa statusnäytön last error codeksi... Häiritsee sielunrauhaa pahasti.
 
R

Riku84

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

H98 koodi tule sellaisesta kun " outdoor high pressure overload protection. Voi johtua monesta asiasta esim vesi ei kierrä riittävän nopeasti vaihtimessa.
 
S

saku57

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Joo näin luin service manuaalista. Mutasihti ei ollut taannoin eikä tänään tukkeutunut. Kiertovesipumpun nopeutta nostin ensin pykälällä ja sitten kahdella. Ei ollut mitään vaikutusta. Tuntuu, että kelien viiletessä tilanne pahenee. Päivällä saattaa joskus mennä ilman koodia, mutta ainakin yöllä ilmestyy. Kun pumppu jauhaa täysillä (kompura 49 Hz) lämpötilaero tulevan ja lähtevän välillä on viisi astetta max. Muuten menee 10Hz ja aste. Eli lienee aika normaalia?

Äsken huomasin, että sisäyksikössä taisi olla hieman ilmaa kaikista aiemmista ilmausyrityksistä huolimatta. Veden virtausääni ei ollut ihan tasainen. Sisäyksikön ylivuotoventtiilistä ainakin 30 sek valuttelut ja Forcella Air Purge kymmenisen minuuttia. Virtausääni muuttui nyt tasaiseksi. Nostin myös verkostopaineen 1.1 baarista puoleentoista. Odottelen mielenkiinnolla aamua. Olisikohan tällä jotain vaikutusta...
 
S

saku57

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

No ei sitten ollut. Sama koodi taas näytössä. Hemmetti soikoon.
 
R

Riku84

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Ettei sun kone olisi tiineenä. Eli liikaa kylmäainetta. Muistaisin silloin kun itsellä pana oli niin joskus keskikesällä kun oli oikeen lämmin pihalla ja päästin varaajaa kiukulla kuumaksi niin olisi tuo koodi tullut. Silloin alkoi paluuvesi olemaan melko kuumaa js samoin kuumakaasut tapissa.
 
S

saku57

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Tuo tarkoittaisi liikaa kylmäainetta tehtaalta ulkoyksikköön. Putkipituus kun on 5m eli ihan valmistajan antaman speksin sisällä.

No edellisen koodin jälkeen (ainoa ilmauksen jälkeen) ei ole mieliharmia näkynyt. Eli nelisen vuorokautta on näyttö pysynyt tyhjänä. Eli alkaisi tuntua siltä, että uudelleenilmaamisella oli sittenkin merkitystä... Ja nyt on paluuvesi kuumempaa kuin kertaakaan tähän mennessä.

Edit: 6 päivää ilman vikakoodia :)

Edit2: 8 päivää eikä koodia. Kyllä alan uskoa aika vahvasti tuohon ilmaamiseen...

Edit3: 10 päivää... Jess. Sulatukset laite hoitaa näillä nollakeleillä tosi järkevän oloisesti. Ei turhaan vaan juuri tarpeeseen.

Edit4: 13 päivää. Julistan ongelman poistuneeksi. -8 astetta Hyvinkäällä ja hienosti laite toimii ja ainakin tehot toistaiseksi riittää. Mennään vissiin suunnilleen puoliteholla päätellen kompuran taajuudesta (jos siitä nyt voi mitään johdatella).
 
S

saku57

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

No ei kannata kovin suureen ääneen julistella. Reilut 20 päivää kesti ja taas koodi ilmestyi. Ilmaa sisäyksikössä. Ilmausmoodilla kuntoon. Taas sunnuntaina koodi ja ilmaus... Tuossa vanhassa varaajassa sekä patterikierron lähdössä ja tulossa on yli 30 v ikäiset automaatti-ilmaimet. Liekkö toimivat. Käväisen Onniselta hakemassa uudet ja kokeilen vaikuttaako.

Toisaalta olen hieman ihmetellyt sisäyksikön pumpun ääntä kovemmilla kierroksilla. Ihan kuin pumppu hieman kavitoisi, vaikka kiertoputkisto sihteineen on auki ja väljä. 28 mm kupari loivilla käyrillä ja 1 1/4 tuuman mutasihti.

Järjestelmä on suljettu (kalvopaineastia) ja pattereista ei tunnu löytyvän ilmaa. Ja paineet pysyy eli ei havaittuja vuotoja. Mistähän tuota ilmaa sisäyksikköön kertyy?
 
S

saku57

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Vaihdoin ne automaatti-ilmaimet ja koodiongelma poistui. 109 päivää on laite pöhissyt ja nyt alkaa tuntua hyvältä...
 

Pertsak

Jäsen
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Hei, en tiedä tuliko oikeaan paikkaan.. Mulla myös Pana SFC12 ilma-vesipumppu, jota pysäytän pakkasilla yli -5 C ja kun lämmitän pelletillä.
En katkase virtoja vaan pysäytän asennetusta sisätilan katkaisimesta. Ja suljen varaaja kraanan.
Sulatus/Pohja vastus on kytketty ja aina päällä, kun konekin.
Heräsi kysymys kompressorin lämmittimestä, näkeekö jostain sen päälläolon tai edes onko sitä.
Lisäksi voisko kompressori tilaan missä on myös piirilevyt, asentää jonkinlaista lisä lämmityskaapelia tai lisälämmitystä
starttia ennen. Onhan se ulkoilman armoilla kun kone seisoo.
Muuten kone on toiminut hyvin kevään ja syksyn. Nollakelin tuntumassa ja kun kone viilentää ympäristöä, sulatukset vie
tunnin välein aikaa. Varsinkin ensimmäinen sulatus, kun varaajavesi on kylmää.
Kylmässä tiivistyy kosteutta joka paikaan luulisin, eikä ainakaan piirilevyille kai ole hyvä.
Lämmin startti kompressorille varmaan lisäisi kestoa ja rauhottaisi käyttäjää.
 
R

Riku84

Vieras
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Kyllä sielä kompuran lämmitin on.
 

Liitteet

  • 2013-04-27 10.24.07-1.jpg
    2013-04-27 10.24.07-1.jpg
    79,8 KB · Katsottu: 616

Pertsak

Jäsen
Vs: PANASONIC ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU SXC09 / SXC12

Ok, kiitos kuvasta, helpotti. Täytyy kaivella servicemanuaalia vielä. jos näkys miten kompressorinlämmitys toimii ja kurkata lämpimämpään aikaan kannen alle. Ilmeisesti kompressorin käydessä sisätila on lämmin, tekeehän
se 45 C asteista vettä ja kaasu vielä lämpimämpää.
 