Panasonic J-sukupolvi 9kW T-CAP kokemuksia

Mutta saatko pumpun tekemään muuta kun 9kw antolämpöä? Kokeilin veden virtausta vähentää mut ei auta dt vain nousi eikä yritä tehoja pienentää. Toi quiet modin käyttö on keinotekoinen tehon rajoitus ja se on huono taas käyttövettä tehdessä. Ei tää mitää jatkuvaa pätkäkäytiä tee kun lattiassa on kyllä tilaa lämpöä ottaa vastaan mut typerä kun ei osaa kierroksia pudottaa tarpeen mukaa. Miks hakkaa 9kw teholla lämpöä lattiaan ku koneen reilusti pienempikin riittää...
Taitaa näillä nollakeleillä minimiteho olla 35hz, jossain +5 yläpuolella taitaa taipua sitten pienemmälle eli jollekin 19hz.
 
Onko havaintoja että esim -2c minimikierroset olisi taas tyyliin 45hz.
En varmaksi sano mutta kyllä minulla mielestäni quiet mode 3 ainakin lataa varaajaa 35hz pikkupakkasillakin. Tuo olisi hyvä jos taipuisi noille ~20hz tehoille kylmemmilläkin keleillä. En tiedä onko veden lämmöllä jotain vaikutusta noihin minimitehoihin, nyt minulla panan käyrä +15=25 ja -20=32 ja bufferin delta t 5.
 
Viimeksi muokattu:
Miks hakkaa 9kw teholla lämpöä lattiaan ku koneen reilusti pienempikin riittää...

Oma PW toimii niin että kun lämpö alkaa nousta se vähentää tehoja, mutta se lämmön nousu tapahtuu suorassa kierrossa niin nopeasti, että laite ei ehdi vähentää kierroksia kun lämpö menee jo yli.

Kuinka nopeasti lämpö nousee tuolla 9kW teholla?
 
Oma PW toimii niin että kun lämpö alkaa nousta se vähentää tehoja, mutta se lämmön nousu tapahtuu suorassa kierrossa niin nopeasti, että laite ei ehdi vähentää kierroksia kun lämpö menee jo yli.

Kuinka nopeasti lämpö nousee tuolla 9kW teholla?
Kyllä toi sen yli 30min käy. No toi 9kw on panan antama teho, todellinen 7,5kw luokkaa
 
Kokeilin veden virtausta vähentää mut ei auta dt vain nousi eikä yritä tehoja pienentää. .
Meillä pana säätelee virtausta omin nokkineen ja sitä kautta säätää siirrettävää lämpötehoa yhdessä kompuran kanssa.
Tässä 7 kw J-monossa minimi ottoteho on n. 600 W ja vastaavasti anto keleistä riippuen 1,8 kw tai enemmän. Tällöin muistaakseni veden virtaus on n. 10 l/s ja kompura myös alhaalla. Lukua en nyt muista.

Speksien mukaan virtausta voi säätää, jollloin pumppu pyörii aina samalla nopeudella riippumatta siitä, paljonko lämpöä talo tarvitsee. Oletko tätä säätänyt?
 
Viimeksi muokattu:
Ehkä olen vaan tyhmä tai sit panasonic on tyhmä ja tekee vaa max 9kw antoteholla lämpöä... tiesin kyllä että mitää asteminuutti ajoa ei ole mut luulin et osaa käyrän mukaan tehä lämpöä mut ei taida sitäkään tehdä...

Osaa kyllä käyrällä ajaa oikein hyvin. Näillä keleillä oma pikkupana ajaa 400W otolla, >2kW antoteholla 28C vettä suoraan lattiaan. Seisokkijakson jälkeen tykittää isommalla kiukulla jonkin aikaa. Ehkäpä lämmöntarve on sen verran alhainen ettei isommalla laitteella päästä pois tuosta alkukiukun alueelta ennenkuin on taas katkon aika. Varmaan jotain quiet modeja sun muita voisi kokeilla.



Screenshot 2026-11-09 at 23.43.16.webp
 
Täytyy varmaa kokeilla huijata ulkolämpöä ja ihmetellä miten toimii alemmilla kierroksilla. No voi olla vaikeaa saada pitempään ajoon kone toimimaan oikein, toi ulkolämmön huijaus ei kyl toimi oikeessa käytössä.
 
Perusongelma on että laite on lämmöntarpeeseen nähden sen verran järeä että välikeleillä katkokäynnin välttäminen on mahdotonta. Käyrää ja korjausta voi toki esim. lennosta säätää ja pyrkiä kontrolloimaan katkojen ajoitusta ja samoin katkon jälkeiseen alkukiukkuun on väki rakennellut automaatioita esim. Quiet mode 3,2,1 askellusten kanssa.

Itse tekisin automaatiot joilla laitan laitteen seisomaan kalleimmilla sähköhinnoilla ja lyhentäisin seisonta-aikoja lämpötilan mukaan. Jos kotiautomaatio ei kiinnosta niin varmaankin vain antaisin asian olla, ei kompura noista rikki mene.

Tässä vielä käyrää kompuran taajuudesta mistä näkyy tuo näille laitteille tyypillinen alkukiukku katkon jälkeen. Käsittääkseni jakavat tämän ilmiön eri mallien kesken.

Screenshot 2026-11-10 at 16.42.42.webp
 
Juu alkukiukku on huomattu ja se voi olla ihan hyväksikin. Tuli vähän testailtua niin kyllä toi 5c on minun pumpussa raja jonka alla ei alle 35hz toteudu. Tai oikeastaan 6c kun lämpöanturi koneen käydessä tällä kelillä tippuu 1c. Mikä pumppu sulla Nihan?
Tosiaan tiedossa et on liian tehokas mut ton 15hz ois kiva päästä alemmas
 
Tässä vielä käyrää kompuran taajuudesta mistä näkyy tuo näille laitteille tyypillinen alkukiukku katkon jälkeen.

Oma PW käy aina startin jälkee 50 Hz muutaman minuutin ennen kuin nostaa tai laskee säädettyyn arvoon. Kaipa se on tapa voidella ja päästä sellaiseen toimintapisteeseen, josta voi sitten alkaa säätämään tarkemmin.
 
Takaisin
Ylös Bottom