Panasonic kylmäainevuoto sulkuventtiilin karasta

japuusti

Jäsen
Maalämpötukusta ostettu Panasonicin All in one ivlp päästi kylmäainetta pihalle tyhjiöinnin jälkeen kuumakaasuputken sulkuventtiilin karasta. Hattu laitettiin päälle. Vielä ei ole kone ollut tulilla kun sähkökytkennät kesken. Ei siis varmaa pääsikö kaikki kylmäaineet pihalle. Pystyykö tuon sulun vaihtamaan? Aion toki reklamoida tästä Panasonicia suoraan.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Ei se oo ihan tavatonta että sieltä sulkuja ekan kerran avatessa tulee hiukan kylmäainetta venttiilin ja karan välistä mutta ei tuolta nyt yleensä kyllä koko konetta tyhjäksi tule. Muutaman kerran jos liikuttaa hiukan edes takaisin niin nuo rotalokin tiivisteet asettuvat paremmin.

Muutamalla ILP:llä on tullut vastaan tuo ilmiö. Nuo hatuthan eivät lähtökohtaisesti ole tiiviitä joten jos epäilee että sulku vuotaa yhä niin kannattaa laittaa Nylog Blue tms tiivisteeksi.

Mutta takuunalaisella koneella toki kannattaa tehdä tuosta nootti.
 

pelzi_

Vakionaama
Kyllä hatun kuuluu olla tiivis ja kiristys yleensä 18Nm, ja samaten se huoltoletkun hattu on myös tiivis ja 18Nm.

Jos nämä vuotavat ja ei ole pilattu ylikiristyksellä tai lialla, niin takuukorjauksen paikka.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Ei nuo kyllä lähtökohtaisesti kylmäainetiiviitä ole nuo hatut vaan lähinnä nimensä mukaisesti suojahattuja, kysyin asiasta joskus Costellolta kun oli yksi ILP joka ruiskautti hiukan enemmän kylmäainetta karan välistä avatessa. Kyllä se venttiili siellä sisäpuolella täytyy pitää huolen tuosta tiiveydestä, ellei siihen voi luottaa niin sit noihin on vedetty lähinnä tuota Nylog Blueta.
 

pelzi_

Vakionaama
Kyllä kaikissa näkemissäni on kartio ollut, ja myös ohjeissa on kiristysmomentti. En näe, miksi se ei olisi tiivis. Hyvin usein noiden alla on painetta kun ne avaa, eli venttiili vuotaa enemmän kuin hattu.

Joka tapauksessa jos se hatun kanssakin vuotaa, on siihen vaadittava takuukorjaus, eli käytännössä joko laitteen vaihto tai sitten kylmäaineen poisto, venttiilin vaihto ja uudelleentäyttö.

Ilman hattua pieni vuoto ei nähdäkseni haittaa, jos se ei tunnu sormella niin vuotava määrä jää mitättömäksi sen aikaa kun se on auki. Kunhan se hatun kanssa on tiivis.

En ole avannut noita ja katsonut onko siellä erillinen tiivistepinta karan toisella puolen auki-asennolle, jolloin sitä vasten tiivistyminen vaatii että se avataan kokonaan ja vielä vähän voimalla auki-asentoon asti, jolloin myös mahd. puolivälin aikana esiintyvä vuoto loppuu.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Lähtökohtaisesti nuo rotalokit ym ovat tiiviitä vain täysin auki asennossa tai niin ainakin on minulle opetettu. Mutta eipä nuo ole mitään kiveen hakattuja asioita ja aika useasti joutuu elämässä toteamaan et se mikä itselle on opetettu onkin väärin.

Huoltoventtilin vuotohan ei ole mikään tavaton asia ja sitä kautta nuo aineet monesti sit haihtuvatkin taivaisiin.
 

pelzi_

Vakionaama
1640692073903.png


On niissä isommissakin tiivistepinta, kuten myös Schrader-hatuissa joko kartio tai kumitiiviste.

Noissa isomman puolen kylmähommissahan on niitäkin venttiilejä missä on 2 tiivistepintaa ja täysin auki-asennossa schrader ei ole yhteydessä kylmäpiiriin, venttiili puolivälissä sitten schrader (tai letkuliitin ilman schraderia joka virtaa paremmin) on auki ja myös karan/akselin tiiviste on schraderin puolella ja saattaa vuotaa puolivälissä, mutta ei täysin auki ja täysin auki -tilassa voisi teoriassa jopa akselitiivisteen vaihtaa jos se on mahdollista. ILPien venttiilit ei ole tällaisia, vaan schrader on aina yhteydessä kylmäpiiriin.

Itse olen lähtenyt siitä että venttiiliä ei jätetä puoliväliin edes työn aikana (ellei kyse edellisestä tapauksesta missä niin kuuluu olla) ja hattu laitetaan aina paikalleen momenttiin kun ei ole tarvetta kääntää venttiiliä, olen huomannut että ns. ammattilaisille tämä tuottaa haasteita, kun ohi kulkiessa kokeilee niin sorminkin aukeaa hämmästyttävän moni hattu.

Tihkuvuoto venttiilistä ei ole siis mikään erityisen paha tai tavaton ongelma jos hattu pitää, koska se on auki vain hetkellisesti. Vuotaa ehtii esim. jokunen gramma, ja pienimmän ilpinkin toleranssi on 50g, jota ennen ei toiminta muutu miksikään. Vastaa käytännössä sitä onko putket lyhin mahdollinen vai pisin mahdollinen sallittu ilman lisätäyttöä.
 

Vesiilmatimppa

Aktiivinen jäsen
Sulkuventtiilin sisäosa vaihdettiin kun electrolux ilp otettiin käyttöön. Asentajalla työkalu jolla sai vaihdettua tuon venttiilin sielun ilman että tarvii tyhjentään. Oli muutaman minuutin homma. Pieni kylmäaine lisäys tehtiin kun putkiston pituus olisi jo tarvinnut lisäyksen
 

pelzi_

Vakionaama
Siis schraderin vaihtoon on toki työkalu, jos vuotaa merkittävästi eikä ole vain löysällä.

Sulkuventtiiliä ei oikein saa vaihdettua juottamatta ja tyhjentämättä koko konetta.
 

repomies

Hyperaktiivi
pelzi tuo kuva jonka laitoit, siinä näyttäisi olevan kuparitiivisteen näköinen sisällä. Tuollainen tietty pitää, kun kiristys on sopiva. Tuommoinen kuparitiivistetty olisi kyllä paras, ja aina uusi tiiviste sisään, kun kiristetään. Normaaleissa hatuissa ei ole kuin tasainen koneistettu pinta, ei ne pidä yhtä hyvin kuin kuparitiivisteellä varustettu. Yhdessäkään halpisilppien sulkujen hatussa en ole nähnyt tiivistettä. Huoltoventtiilin hatussa on saattanut joskus olla kumi? En nyt muista, mutta ehkä.
 

Suunnittelija75

Aktiivinen jäsen
Peltzi on täysin oikeassa. Hattu päälle ja oikeaan kireyteen, ei se vuoda. Kararungon pää on suunniteltu myötäämään kiristettäessä jotta tiiveys on hyvä. Kupariprikka tuskin tuo lisävarmuutta, tiivistyspintojen määrä nimittäin kaksinkertaistuu silloin.
 

pelzi_

Vakionaama
Jep, jousto on venttiilin päässä, ei niinkään hatussa. Mutta vaatii pinnan laadulta paljon eli noiden vuodonetsintä, joka on jopa siinä sihauttamalla tehtävässä ilppien kehitysmaa-asennusohjeessa Panalla mainittu, kannattaa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Peltzi on täysin oikeassa. Hattu päälle ja oikeaan kireyteen, ei se vuoda. Kararungon pää on suunniteltu myötäämään kiristettäessä jotta tiiveys on hyvä. Kupariprikka tuskin tuo lisävarmuutta, tiivistyspintojen määrä nimittäin kaksinkertaistuu silloin.
Sen mitä olen noita huippulaadukkaita kiinan tekeleitä katsonut, niin se kararungon pää ei ole ollut ihan viimeisen päälle naarmuton. Niissä kalliimmissa laitoksissa, joita sinä olet todennäköisesti asennellut, on ehkä parempi työn jälki.

Tosin noissakin mitä olen tutkinut, on monesti ollut painetta hatun alla, mikä kertoo että on nekin jonkin verran painetta pitäneet. Onko pitäneet ihan kaiken mitä on tarjolla, sitä ei oikein voi tietää.
 

pelzi_

Vakionaama
Juu, sen kertoo se vuodonetsin vuotaako se niin paljon että on väliä.

Tietysti pitäisi olla myös se referenssivuoto, että tietää kertooko vuodonetsin yhtään mitään... mutta eipä sitä ole edes sillä TUKESin työkalulistalla.
 
Back
Ylös Bottom