Panasonic monoblock H70 Abnormal Back-up Heater OLP vikakoodi sulatuksen yhteydessä

Sekottaja

Jäsen
Elikkäs eilen pyörimään laitettu 5kw:n pana pysähtyy sulatuksen jälkeen tuollaisen virhekoodiin, virrat on lisävastuksella joten en usko että siitä on kiinni. Jotenkin tuntuu että asetus ongelma? Tuosta omasta manuaalistaan ota hullukaan selvää, onko muilla ollut samaa ongelmaa?
 
Sivu 145
Back-up heater OLP: Disconnection or activated

Sivun 164 diagrammi
Pana-H70.jpg

Sivun
 
Viimeksi muokattu:
Sähkärin kanssa tänään tutkittu ja taitaapa olla korttivika jo uutuuttaan. Huoltovalikosta kun poistaa käytöstä lisälämmittimen niin pyörii kumminkin.
 
Tämäkin selvisi aikanaan.. tehtaalla jo pistäneet piuhat ristiin. Käännetty oikein päin ja rupesi pelaamaan.
 

Liitetiedostot

  • B2DADE2A-4942-4D93-AC5B-476B20734494.jpeg
    B2DADE2A-4942-4D93-AC5B-476B20734494.jpeg
    91,6 KB · Lukukerrat: 943
Mulla on oma kone nyt antanut muutaman kerran H70 vikakoodin ja lyönyt vikavirtakytkimen auki. Ensin sähkökaapista ja sitten laittesta. Kun laittesta meni niin alkoi tuota H70 virhettä näyttämään, kaapin vikavirran kanssa ei tietenkään näyttänyt mitään kuin lähti sähköt kokonaan molemmilta vaiheilta. Jälkimmäisellä kerralla löi lämmitysvastuksen vaiheen koneen sisältä auki. Nyt odottelen sulatus sykliä että tekeekö saman taas. Koneessa on tuo Overload Protection (OLP) mihin tuo H70 koodi myös viittaa ja sille resetointi jossain mutta missä? En ole keksinyt tuolta laitteen sisältä missä tuo koko suoja on, koska se on eri asia kuin nuo vikavirrat, eikö?

Ja syy miksi tuon vastuksen suoja on lauennut, koneen ilmausventtiili alkoi puskemaan vettä pihalle ja vastus saattoi olla hetken ilman vettä ennen kun huomasin tuon. Sen saa kierrettyä kiinni mutta uusi ventiili tarvii kuitenkin hankkia.
 
Ne on sellaisen muovisuojan alla lisävastuksen pöntön kyljessä. Painamalla kuitattavat napit. Taitaa olla kaksi kappaletta, toinen omalle vastukselle ja toinen ulkoiselle vastukselle jos sellainen on. Service manualissa kyllä on kuvat mistä löytyy.
 
Itsellä 1 kk ajan käytössä ollut laite, johon eilen pistin Tank ja Room Heaterin valinnoiksi 'ON' sekä Forced Heaterin valinnaksi 'Auto'. Lämmittimen starttauslämpötilaksi on asetettu -15C.

Nyt päivällä (ulkona -4C) oli vetänyt vehkeen vikatilaan (H70) ja losauttanut koneen sisältä totsin auki. Tarkkaillaan tilannetta...

Ai niin - millaisella sormitekniikalla OLP:n kannen saa irrotettua? En älyä.

EDIT: Kantta pitää alaruuvin irrotuksen jälkeen hieman nostaa ylöspäin, koska siellä on muovinystyrä ylhäällä, ja sitten meisselillä avittaa ulospäin. Neljä suojaa löytyi.
 
Viimeksi muokattu:
Tänään laitoin vastuslämmityksen pakko-ohjauksella päälle, ja virheilmo tuli heti kun laite yritti kytkeä virran vastuksiin.

Service Manualin vikapuuta seuraten löytyi mahdollinen vika: Piirikortin AC2-L3/AC2-N2 välinen jännite on 230V sijaan 76V, mikä viittaa rikkinäiseen vikavirtasuojaan.
 