Vs: Panasonic sulatusveden poisto
Asentelin viime syksynä samaisen laitteen taloni nurkalle. Ulkoyksikön pohjassa on ainakin puolen tusinaa vesireikää. Eli muut olisi tulpattava ja letkuliitos laitettava sitten yhteen. Tuo tulppaus ei välttämättä ole hyvä ratkaisu jäätymisen kannalta, vaikka pohjapellille lämmitysvastus tuleekin.
Itse jätin kaikki reiät auki ja maatelineeseen heti koneikon alle kiinnitin tasapohjaisen suorakaiteen muotoisen keruualtaan (olikohan Scanofficelta), jossa on itsessään lämmitysvastus. Sopivasti altaalle kaatoa kohti nurkkaa, josta lähtee 32 mm viemäriputki autotallin lattiakaivoon. Ulkona ja seinän läpiviennissä putkelle 19 mm solumuovieriste ja lämmityskaapeli putkeen koko matkalle.
Panassa on valittuna moodi, jossa pohjapellin vastus on päällä vain sulatuksen ajan plus 10 minuuttia. Pohjavastuksen syötöstä haaroitin ohjauksen erilliselle kontaktorille, joka kytkee keruualtaan ja saattokaapelin lämmityksen yhtäaikaisesti pohjan lämmittimen kanssa.
Olihan tuossa hieman nikkaroitia, mutta asiaan ei ole tarvinnut palata kertaakaan tänä talvena. En ole oikein pulkka- tai palju-tyyppiä. Mutta kukin vapaalla tyylillään. Kaikki tavat toimii.