Panasonic VILPien meluongelmat

mobbe

Vakionaama
Lämmityskausi on taas vauhdilla alkanut joten panasonic pumppujen ääniongelmat taas noussee esille jos edes kesän aikana edes ovat kokonaan poistuneetkaan.
Etenkin vilpien ulinat ja kiljunnat mm. käynnistyksessä ja sulatusten yhteydessä sekä minimikierroksilla on allekirjoittaneella myös hyvin tiedossa.Foorumilla on jotkut panan ohjelmiston päivityksen saaneet joka pitäisi meluun tepsiä mutta en usko että päivitys lopullisesti vaivaa poistaa.Olen mieltä että elektronisen paisuntaventtiilin asiallisen toiminnan lisäksi veden virtauksen määrällä ja sitä kautta kylmäaineen lauhtumisella lauhduttimella on tässä jopa ratkaiseva merkitys.Oletuksena näissä on automaattinen kiertovesipumpun nopeussäätö joka oikeastaan vain pahentaa melua eli se kaipaisi myös jotain softan päivitystä.Ensiapuna vaihdoin nyt kv-pumpun nopeuden automaattisesta vakionopeuteen 25L/min ja alkuun kokemus on positiivinen ääniongelmaan
 

mobbe

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Otetaan takaisin vielä kerran tämän ongelman juurisyy sillä tällä kertaa ollaan lähellä ratkaisua.Tilanne oli se että direct- moodi käytössä asetusarvo 36 astetta käynnistyy kun laskee 31 asteeseen kaikki säädöt oli moneen kertaan käyty ja testattu mutta ääniongelmasta kompuran käynnistyessä ja muutoin minimikierroksia käydessä ei päästy eroon.Yksi asia oli kuitenkin tekemättä lämmityspiirien paineen tarkistus olin kyllä jo aiemmin huomannut että paine on melko alhainen vain 0.38 bar mutta oletin että ei se niin tärkeää nostin sen kuitenkin 0.9 bariin veden lisäyksellä myös automaattinen kv-pumpun nopeussäätö palautettiin niin kuin se tehdasasetuksissa jo olikin.Tuolla kaikella oli seurauksena että vilp kävi koko jakson 31 asteesta 37 asteeseen kuin singerin ompelukone kv-pumpun virtaus vaihteli 17-20L/min hetkelliset copit 4.8-8.0 ottoteho tasaiset 600 wattia paine pysyi 0.9-0.95 välillä.Tästä on tehtävissä päätetelmä että laitteen painemittaus ei ole vain paineen ylä ja alarajamittauksia varten vaan olennaisena osana koko laitteen prossesin säädössä ja alkutilanteessa pitää olla järjestelmän paine riittävän korkealla jotta kone toimii moitteetta.
 

Nikon

Aktiivinen jäsen
Lämmityskausi on taas vauhdilla alkanut joten panasonic pumppujen ääniongelmat taas noussee esille jos edes kesän aikana edes ovat kokonaan poistuneetkaan.
Etenkin vilpien ulinat ja kiljunnat mm. käynnistyksessä ja sulatusten yhteydessä sekä minimikierroksilla on allekirjoittaneella myös hyvin tiedossa.Foorumilla on jotkut panan ohjelmiston päivityksen saaneet joka pitäisi meluun tepsiä mutta en usko että päivitys lopullisesti vaivaa poistaa.Olen mieltä että elektronisen paisuntaventtiilin asiallisen toiminnan lisäksi veden virtauksen määrällä ja sitä kautta kylmäaineen lauhtumisella lauhduttimella on tässä jopa ratkaiseva merkitys.
mitä tulee Panasonic vilppien ohjelmisto päivityksiin niin niitä on tehty vain H-sarjan T-cap mallien split pumppuihin, ei muihin..
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Ellen oo ihan väärässä niin mututuntumalla enemmistö laitteista, joita palstalaisilla Panan käyttäjillä on, on nimenomaan monoblock -malleja?
Mites nämä AIO -mallit, niissäkin yksiköt jakaantuu splittaantuu kahtia, vaikka niitä ei splitiksi niin nimitetäkään. Niissäkin pidemmät kylmäaine putkistot (kuten spliteissä) yksiköiden välillä kuin monoblokeissa? Vai laskitko jo nuo split - malleihin tuossa?
mitä tulee Panasonic vilppien ohjelmisto päivityksiin niin niitä on tehty vain H-sarjan T-cap mallien split pumppuihin, ei muihin.
 

Nikon

Aktiivinen jäsen
Ellen oo ihan väärässä niin mututuntumalla enemmistö laitteista, joita palstalaisilla Panan käyttäjillä on, on nimenomaan monoblock -malleja?
Mites nämä AIO -mallit, niissäkin yksiköt jakaantuu splittaantuu kahtia, vaikka niitä ei splitiksi niin nimitetäkään. Niissäkin pidemmät kylmäaine putkistot (kuten spliteissä) yksiköiden välillä kuin monoblokeissa? Vai laskitko jo nuo split - malleihin tuossa?
yhtään monobloc mallia ei ole tarvinnut päivittää suomessa, ainakaan minulla ei ole tullut tietoa sellaisesta..

Ongelma on (uliseva, vinkuva, ääni tms. joka liittyy elektroniseen paisuntaventtiiliin) H-sarjan T-CAP split eli AiO ja SXC (ns. split box) ja näistäkin vain 9kW ja 12kW tehomallit
-16kW mallissa eri sisuskalut ja näistä ei ole tietääkseni tavattu yhtään "ulisevaa" yksilöä..
 

Sammypiru

Vakionaama
Täällä 9kW split ja ulinaongelmaa kovilla pakkasilla. Tosin mä ajan konetta demand control pääsääntöisesti maks 80% ihan kovimpiin pakkasiin asti.
 

takkuta

Jäsen
Meillä on WH-ADC0916H9E8 sisäyksikkö ja WH-UX09HE8 ulkoyksikkö.
Ongelmana on patteriverkosto putkien kovaääninen virtausmelu.

Onko kellään mitään käryä mitä nuo virtausnopeudet pumpulta pitäisi olla? Minimi ja maksimi arvot?
Noista kun ei ole mitään mainintaa missään manuaalissa.

Vanha öljylämmitysjärjestelmähän toimi patteritermareiden ja Oumanin säätöjen perusteella ja mitään meteliä ei juurikaan ollut.
Ainoat huoneet joissa nyt kuristetaan lämmitystä on makuuhuone.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Pumpun tuoton (l/min) saat kun painat yhtäaikaisesti nuolinäppäimiä vas/ylös/oik 5s ajan, ja menet ylänuolella kenttään 12.

Itse olen rajoittanut Panan pumpun minimiin, ja se näyttäisi lämmityskäytössä pyörivän tasolla 13...14 l/min.
 

takkuta

Jäsen
Mulla tuo kenttä 12 näyttää nyt pyörivän 13-14 L/min.
Mikä tuon minimin hexa arvo on siellä säädössä huoltovalikossa?
 

takkuta

Jäsen
0X40 taisi olla pienin arvo jonka sieltä sai valittua. Aiempi oli 0X80. Kattellaan mitä sanoo kun alkaa lämmittämään.

Edit: 0X40 ei ainakaan kelpaa tulee H62 virheilmoitus liian pienestä nopeudesta. Laitoin nyt 0X60, testaillaan.
 
Viimeksi muokattu:

takkuta

Jäsen
Onko sulla puskurisäiliötä järjestelmässä ?
On kyllä. Sekä patterilinjassa että käyttövedessä. Tais molemmat olla 200 litraisia.
Tolla 0x60 arvolla ei ainakaan vielä ole tullut virheilmoitusta, mutta lämpötila on asteen pienempi kuin pyynti.
Kohina on nyt samaa luokkaa kuin öljyllä lämmitettäessä, eli olematon. Taidan testata 0x70 arvon huomenna.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Raajaako tuo kiertonopeuden pieneksi myös kun oikeesti tarvitaan lämpöä. Riittääkö lämmitysteho jos kiertonopeus on kuristettu pieneksi?
 

takkuta

Jäsen
Raajaako tuo kiertonopeuden pieneksi myös kun oikeesti tarvitaan lämpöä. Riittääkö lämmitysteho jos kiertonopeus on kuristettu pieneksi?
Kattellaan kun pakkaskausi alkaa. Meidän torppa on hatara ainakin kun pohjoistuuli puhaltaa.
Ei ole vielä tarvinnut testata 0x70 arvoa kun mittari näyttää nyt 21 astetta.
:)
 

kaihakki

Vakionaama
Nyt on selvitelty lisää panan melua. Sulatuksen jälkeen laite alkaa nostaa kompuran kierroksia. Korvakuulolta melu on kovimmillaan n. 57 Hz kohdalla ja hiljenee sen jälkeen. Meillä maksimi on 78 Hz.
Pyynti 45 asteessa pitää kierroksia yli 60 Hz, jolloin melu on ok. Tilanne muuttuu kyllä, kun tullaan taas leudompiin keleihin, jolloin kompuran vauhti luonnostaan vähenee.
Parasta on, että nyt alkaa olla melun säätö hallinnassa.
 