Panasonicin oudot äänet?

M

Mr.Q

Vieras
Vanha n.8v käytössä ollut panasonic alkanut pitää erikoista ääntä. Ääni tulee sisäyksikön kennosta ja kuulostaa niinkuin kennossa kuohahtelisi. Onkohan aineet vähissä vai kompura hajoamassa? Samalla mielestäni lämmitysteho on laskenut.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Kokeileppa mitä saat tulokseksi "Hemmo-testillä"? ;)

Nuo on ihan normaaleja sulatuksen jälkeisiä ääni, jos ne nyt niitä sitten ovat.
 
M

Mr.Q

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Jos hemmo testillä tarkoitat normi vikakoodien lukua niin, F93 vikaa antaa. Sulatus ääni tuo ei taida olla kun tänäkin aamuna tuo on "kuohausääni" on ollut jatkuvaa. Kiitokset nopeasta vastauksesta!
 
D

Deleted member 1344

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Mun E12-CKP5 pitää hiljaista kuohahtelevaa ja sihisevää ääntä lämmityskäytössä jos sisäyksikön puhdistus on päässyt unohtumaan. Imurointi auttaa tuohon.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Mr.Q sanoi:
Jos hemmo testillä tarkoitat normi vikakoodien lukua niin, F93 vikaa antaa. Sulatus ääni tuo ei taida olla kun tänäkin aamuna tuo on "kuohausääni" on ollut jatkuvaa. Kiitokset nopeasta vastauksesta!

Hemmo-testillä tarkoitin kuinka lämmintä laitte puhaltaa täysillä pyynneillä. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11990.msg143216#msg143216

Mikä olikaan laitteen ulkoyksikön tyyppi? Ilmeisesti se on CU-E9CKP

Kyllä tuossa nyt on kompurassa ilmeisesti vikaa tai sitten ulkoyksikön piirikortissa vikaa. Löytyikö muita vikakoodeja. :(
http://www.saastaenergiaa.fi/135/Vikakoodit
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f93.pdf

Kokeileppa vielä laitteelle IVO-buutti ja kakesta vielä reset ja patterit pois.
Tuleeko jäähdytyksellä sama vikakoodi?
 
M

Mr.Q

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Terve,

nyt vasta kerkesin mittailemaan noita lämpöjä +30 pyynnöillä laite antaa pullaus puolelta +55,2 , imupuolella +25,7, ulkoläpötila +5,2.
Viilennyksellä antaa myös sen F93 vikakoodin. Nyt taas kaikkien resetointejen jälkeen laite toimii taas normaalisti, vaikka tuota vikoodia pukkaakin. Näin muistaakseni meni viimeksikin jonka jälkeen tehot putosivat ja tuo kuohahtelu ääni palasi muutaman päivän päästä resetoinnista.
Eli vikaa on ilmeisesti kompurassa, ulkoyksikön piirikortissa tai kylmäaineiden vähyys? Mites on noiden osien hinnat, piirikortti tai kompura ja onko toi ulkoyksikön piirikortti sellainen että eletroniikka-alan ihminen pystyy vaihtamaan siihen komponentteja? Pumpulla kuitenkin ikää se n.8v eli hirvesti tuohon ei kannata satsata vaan laittaa sitten vaikka uuden. Kiitokset vielä asiallisista viesteistä!!!
 

Esäätäjä

Vakionaama
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Onko kompressorin ääni voimistunut aikaisempaan verrattuna, kun laittaa kierroksia vähän enemmän? Meillä saman ikäisen Panasonicin kompressorin laakeri on viallinen vaikka pikkutehoilla toimii normaalisti. Meteli lisääntyy melkoisesti kun yli -10 asteen pakkasessa ajaa, samalla kylmäputket kohisevat voimakkaasti kuin kuplien. Äänen kuulee selvästi kun menee välissä olevan huonetilan läpi. Kylmäainemäärä tarkistettiin summittaisesti painemittauksella ja sen mukaan ainetta olisi suhteellisen normaalisti. En muista painelukemaa, mutta asentajan mukaan normaali. Laitteen tehon alenemaa ei kuitenkaan selvästi huomaa, tosin ei kyllä mitenkään mittailtukaan.
 
M

Mr.Q

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Terve,

nyt kun sanoit, niin illalla kun tarkkaan kuuntelee niin tuntuu että ulkoyksikkö käy kovempaa kuin aikaisemmin.
Sisäyksikön puhallinmoottorin vaidoin tarkaalleen vuosi sitten.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Mr.Q sanoi:
nyt vasta kerkesin mittailemaan noita lämpöjä +30 pyynnöillä laite antaa pullaus puolelta +55,2 , imupuolella +25,7, ulkoläpötila +5,2.
Viilennyksellä antaa myös sen F93 vikakoodin. Nyt taas kaikkien resetointejen jälkeen laite toimii taas normaalisti, vaikka tuota vikoodia pukkaakin. Näin muistaakseni meni viimeksikin jonka jälkeen tehot putosivat ja tuo kuohahtelu ääni palasi muutaman päivän päästä resetoinnista.
Eli vikaa on ilmeisesti kompurassa, ulkoyksikön piirikortissa tai kylmäaineiden vähyys? Mites on noiden osien hinnat, piirikortti tai kompura ja onko toi ulkoyksikön piirikortti sellainen että eletroniikka-alan ihminen pystyy vaihtamaan siihen komponentteja?

Kompressorin tuottto/paineet on ilmeisesti kohdillaan. Millä nopeudella puhallus oli, AUTOlla?
Onko se sisäyksikön kenno puhdas/imuroitu? Se varmaan selvisi silloin laakerin vaihdon yhteydessä.

Eipä tuohon muuta kannata tarjota tuon ikäiseen laitteeseen, jos jostain löytyy käytetty kortti niin sillä voisi kokeilla miten toimii.
Seisahtuuko laite tuohon vikakoodiin vai jatkaako toimintaa? => Ehkä kannattaa vaan ajella ellei muita vikoja ilmene ja lämpöä piisaa. :cool:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37086.0
 
M

Mr.Q

Vieras
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Kyllä jatkaa toimintaansa normaalisti vaikka vikakoodi päällä jatkuvasti, täysillä kierroksilla koitin, en auto asennolla. sisäyksikkö imuroidaan n.2viikon välein ja moottorinvaihdon yhteydessä pesin kaikki mahdolliset osat.Täytyypi mitata vielä paineet järjestelmästä. Ilmeisesti noin vanhaan pumppuun turha lähteä investoimaan paljon. Täytyy alkaa katselemaan seuraavaa tilalle, koska tuo saattaa leipoa kiinni koska tahansa.
Runsaat kiitokset vielä!
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Mr.Q sanoi:
Runsaat kiitokset vielä!

Aika kovat tulokset tuo rykäisi. ;D

SM:n mukaan max puhallus on 10,6 m3/min elikä 636 m3/h => Antoteho noilla edellä olleilla mittaustiedoilla noin 5,7 kW (Esitteessä luvataan +7C 5 kW) :cool:
Jos ottoteho oli maksimit 1400 W, niin tuosta tulisi COP 4.
 

Esäätäjä

Vakionaama
Vs: Panasonicin oudot äänet?

Mr.Q sanoi:
Täytyy alkaa katselemaan seuraavaa tilalle, koska tuo saattaa leipoa kiinni koska tahansa.

Jos sama vaiva kuin meillä, niin voi pyöriä vielä pitkäänkin. Nyt kohta tulee vuosi täyteen meluavana. Uusi pumppu tuli ostettua varalle, mutta ei vaan hajonnutkaan niin kuin odotin.
 
Back
Ylös Bottom