Mitenkäs te panasonicin omistajat olette johtaneet sulatusvedet viemäriin? Oletteko tukkineet pohjalevystä muut reiät ja jättäneet sen yhden reiän auki ja siitä saattolämmitetyllä putkella viemäriin vai jättäneet kaikki reiät auki ja alle kaukalo mistä vedet viemäriin? Pumpun pohjalle jo pyörittelin paikalleen sen oman pohjavastuksen
 
Pumpun mukana tullut vastus ohjeen mukaan pohjalle. Siellä on yksi reikä josta vesi pois, muut reijät tukkoon.
Saattovastus poistoputkeen, sähkö releen kautta , ohjaus otetaan pohjavastuksen liittimestä.
Vastukset ovat päällä sulatuksessa ja 10 min.sen jälkeen. Ainakin viime talvena toimi hyvin.
 
Pumpun mukana tullut vastus ohjeen mukaan pohjalle. Siellä on yksi reikä josta vesi pois, muut reijät tukkoon.
Saattovastus poistoputkeen, sähkö releen kautta , ohjaus otetaan pohjavastuksen liittimestä.
Vastukset ovat päällä sulatuksessa ja 10 min.sen jälkeen. Ainakin viime talvena toimi hyvin.
Tuolleenpa minä sitten ne laitan kerran on toiminut, tuntuisi muutenkin että helpompi pitää yksi putki sulana kun iso kaukalo koneen alla.
 
Tuolleenpa minä sitten ne laitan kerran on toiminut, tuntuisi muutenkin että helpompi pitää yksi putki sulana kun iso kaukalo koneen alla.
Sillä pohjan vastuksella on varmaan tarkoitus pitää reitti vedelle sulana sinne poistoreiälle. On tärkeää että se vastus on kunnolla siinä höyrystimen alla johon vesikin sulatuksessa valuu että se pääsee siitä poistoreikään. Jos kennon ja pohjapellin
väliin kertyy jäätä, voi höyrystin alkaa vuotamaan.
En ole vielä päässyt näkemään miltä pohjalla näyttää sulatuksen aikana, jäätyykö pohja mistään kohtaan. Jos niin missä lämpötilassa.
 
Onko noissa Panan nyky Vilp:eissä tuo sulatusveden poisto keskitetty tulemaan yhdestä reiästä?

Perinteisissä ILP:eissähän tuo oli vaikeutena kun vedet tulivat monesta eri reiästä pohjan alta ja koko kaarevan kennon pituudelta. Silloin joutuu jonkinlaisen keräysjärjestelyn kyhäämään tuonne alle ja taas on yksi kohta joka saattaa jäätyä.
 
Onkos Panasonicin asennusmanuaalissa vielä maininta, ettei saisi tulpata reikiä jos laitetta käytetään sellaisissa olosuhteissa, että saattaa esiintyä pakkasta? Tuo lienee takuun kannalta olennainen seikka
 
Tuliko tähän tolkkua? Zaven verkkokaupassa ei löydy sulatusvesikaukaloa eikä -kaapelia.
Periaatteessa olisin valmis ostamaan Zavelta Panan T-Cap vilpin asennettuna mutta mietityttää miten tämä sulatusvesiasia on hoidettu. vai onko mitenkään.
Olen Zavelta kysellyt (2xpuhelimitse ensin luvattiin soitella takaisin ja toisella kerralla pyydettiin lähettämän sposti jonka lähetin) mutta en ole saanut vastausta. Uskaltaakohan sieltä mitään ostaa... miten mahtavat toimia ongelmatilanteissa.
 
Moro

Minulla Panasonic 9 kWaquarea T-cap split 3- vaiheisessa ei ole erikseen sulatusvesikaukaloa vaan laitteen peltinen pohja toimii kaukalona jossa on useita reikiä ja joihin on kumiset sokeat kumitulpat mukana ja yhteen kummiroppu josta saa lähtemään letkun mihin sen haluaakin johtaa.Laitteen mukana tuli sulanapitokaapeli ja sille sellaisia muovikiinnikkeitä joilla sen saa laitteen pohjassa olevaan syvennettyyn uraan kiinni.Ongema vaan on että jouduin irroittelemaan kiinnikkeet ja laittamaan uudestaan paikoilleen sikaliiman kanssa kun muovikiinnike vuotaa ilman tiivistystä ja näin tiputtaisi talvella maahan vettä jossa se tietysti jäätyisi.Tällainen tiivistys pitäisi kertoa ohjeessa tai sitten muuttaa johdon kiinnitystapaa.Ostin laitteen Maalämpötukusta josta nämä tulivat automaattisesti mukaan.

​

 
Sama vika täällä, tarttis ottaa koko etupaneeli auki että saisi laitettua sikakittiä muovikiinnikkeiden väliin. Yksi niistä vuotaa erityisen reippaasti. Muutenhan mulla on lämpöeristetty ja sulatuskaapelilla varustettu viemäröinti.
 
Koskakohan ite jaksais sulatusvesien ohjaamisen hoitaa kuntoon... ollut Yutakin ajoista hoitamatta ja pulkalla/laastipaljulla menty. Ei oo noi lapiohommat innostanut :D
Tohon nyt sentään olis kuitenkin kohtuu iisi laittaa saattokaapeli ja sille ohjaus sulatussyklien/pohjan sulatuskaapelin mukaan.
 
Mulla on kaikki kolme reikää auki ja finfoamilla eristetty kaukalo laitteen alla, johon on kieputettu vähän saattolämmityskaapelia, joka on laitettu tietenkin myös sadevesiviemäriin johtavaan 50 mm viemäriputkeen. Olen myös suojannut laitteen hyvin ettei roskia pääse pohjalevyn päälle tukkimaan viemäröintiä. Kolme talvea on puksutellut yksinään mökillä n. max 100 päivää kerrallaan ilman valvontaa.
 
Pumpun mukana tullut vastus ohjeen mukaan pohjalle. Siellä on yksi reikä josta vesi pois, muut reijät tukkoon.
Saattovastus poistoputkeen, sähkö releen kautta , ohjaus otetaan pohjavastuksen liittimestä.
Vastukset ovat päällä sulatuksessa ja 10 min.sen jälkeen. Ainakin viime talvena toimi hyvin.
Uskaltaiskohan tuon pohjavastuksen (85W) rinnalle laittaa suoraan 10W saattolämmityskaapelin (ilman relettä)?
 
Onko saattovastuksen kokonaisteho vain 10W, riittääkö se. Jos tulee pohjavastuksen rinnalle se ei paljoa vie vaikka olisi
isompikin kun se on niin vähän aikaa päällä. Ei ole suuri lisätyö laittaa rele kun kuitenkin joutuu tekemään jonkinlaisen liitoksen sen sen pohjavastuksen kanssa.
Samalla kannatta tiivistää ne pohjavastuksen kiinnikket kuten moni on todennut. Kittiä tai pehmeät tiivisteprikat.
 
Itsesäätyvä 10W/m sulanapitokaapeli ei oikein riitä, eikä varsinkaan jos putki ei ole millään tavalla eristetty.

Mulla on 10 vuoden kokemus siitä, että 32mm muovinen viemäriputki toimii, kun sen on kauttaaltaan päältä eristetty putkieristeellä ja sisällä on Elchem Ränni. Kaapeli on päällä vain sulatuksen aikana ja vähän sen jälkeen.

 
Normi sulatuspiuha on 10w/m ja jää kyllä jään sisään aika nopeasti.

Tuo Ränni olisi hyvä johto, mutta järjettömän jäykkä pumpun sisälle asennettavaksi.

….olisko jotain samantehoista/kaltaista taipuisampaa?
 
Mä olen laittanut tuon rännikaapelin niin, että se alkaa ulkoyksikön sisältä niin että lämmittävän osan alku on pystyssä sulamisvesien reiässä, siitä sitten eteenpäin 32mm viemäriin. Se kyllä taittuu 90 asteen mutkiinkin kun vetää jokaisen irto-osan erikseen. Pumpun pohjavastukseksi se on liian jäykkää. Alunperin tuo oli mun Fujitsu DIY-VILP:ssä, nyt sama kaapeli on Panasonicin VILP:ssä.
 
Mä olen laittanut tuon rännikaapelin niin, että se alkaa ulkoyksikön sisältä niin että lämmittävän osan alku on pystyssä sulamisvesien reiässä, siitä sitten eteenpäin 32mm viemäriin. Se kyllä taittuu 90 asteen mutkiinkin kun vetää jokaisen irto-osan erikseen. Pumpun pohjavastukseksi se on liian jäykkää. Alunperin tuo oli mun Fujitsu DIY-VILP:ssä, nyt sama kaapeli on Panasonicin VILP:ssä.
Juuri noin on mullakin ja on nyt toiminut tänä talvena kovillakin pakkasilla hyvin. Viime talvena jääti kerran sen reiän umpeen kun ei ollut se viemärin kaapeli ihan reiän suulla asti vaan oli jäänyt vähän vajaaksi.
 
Putki on eristetty ja matkaa siporex seinään vain puolisen metriä. Seinän takana heti viemärikaivo, johon sulamisvedet ajattelin johtaa. Sähkäri ehdotti että laitetaan siihen rinnalle vaan pätkä sulanapitokaapelia (esim 10W per metri => 10W teho?). Pitää tukkia ne vuotokohdat kunhan nyt saa pumpun tulille ensin ja pääsee seuraamaan niitä sulatuksia livenä...
 
10W/m kaapeli saisi olla melkein kaksin kerroin, metrinen riittää jos puolen metrin jälkeen alkaa seinä. Tärkeintä että se putken suu jota ilmavirta jäädyttää on hyvin lämmitetty, eli kaksinkertaisena reiästä ylös.
 
Olisiko muuten hyötyä/haittaa jos eristää koko peltisen keruukaukalon?Työmaalla vajaa rulla parin sentin solukumimattoa. Jos siitä leikkasi sopivan palan ja liimasi kaukalon alapuolelle niin helpottaisiko sulatusvastuksen ja saattovastuksen toimintaa?
 
Tuskin siitä ainakaan haittaa on, pohjavastuksen ei ole tarkoitus lämmittää koko pohjaa vaan se on irti pohjasta ja pitää sulana uran jota pitkin vesi voi mennä pois. Tärkeää on että saattovastus on yhteydessä pohjavastukseen siten että väliin ei jää patoaluetta.
Itsellä myös suora vajaa metrin putki kaivoon sattolämmityksellä, pohjalämmitysvastus ohjeen mukaan, hyvin on toiminut
jo kolmatta talvea.
 
Yläpuoli on sitten myös syytä suojata tuulelta, tai on vähän kuin eristäisi katosta jonka seinät ei ulotu maahan asti.
 
Minulla on myös lyhyt 32mm eristetty suora putki seinän läpi sulatusvesille. Alkuun yritin sulanapitoa yksinkertaisella Motonetin 10w/m kaapelilla: ei onnistunut. Nyt on edox.fi -kaupasta tilattua PSTL 15 -kaapelia osittain kaksinkerroin ja voin suositella. Tuo on myös notkeampaa kuin tehokkaammat litteät kaapelit. Kaapelissa on kokoajan virta päällä. Tuo pitää keruukaukalon suuaukonkin kyllä sulana, mutta kaukalossa itsessään kiertää sitten tehokkaampi kaapeli PST 30.
 
Kohta neljä vuotta mennyt ja vihdoin tänään sain haettua 6m sulanapitokaapelin, kontaktorin, 32mm putkea liitoksineen ja eristettä. Ollaan siis ainakin puolivälissä projektia ;D
 
Ylihuomenna alkaa taas pakkaset, joten katsotaan miten tuo nopeasti kyhätty viritys sulatusvesien kanssa toimii näin hätävarana. Tuossa on siis palju edelleen kallellaan alla, josta lähtö 32mm pukteen ja vähän ylimääräistä kaapelia pohjalla. Asentaja vei kumitulpat mennessään, joten en alkanut tukkimaan poistoreikiä. Sen verran olen pannut merkille, että takakulmasta katsoen kolmesta takarivin reiästä tulee vedet ulos.
Matkaa sadevesikaivolle noin 2.5m ja putki eristetty koko matkalta armaflexillä. Kaatoa tuosta niin, että loppupäässä reilu puoli metriä maanpinnan alapuolella yhtyy sadevesikaivoon. Sulanapitokaapeli menee vielä sadevesikaivossakin noin 50cm alaspäin. Jonkin verran maanalaisesta kellaristakin heijastuu hukkalämpöä tuohon ulkopuolelle maaperään seinän viereen, joka saattaa hieman auttaa asiaan. Ympärillä ainaostaan hienoa hiekkaa, kun tönö on harjun päällä.


IMG_20211218_145511.jpg
 
Ylihuomenna alkaa taas pakkaset, joten katsotaan miten tuo nopeasti kyhätty viritys sulatusvesien kanssa toimii näin hätävarana. Tuossa on siis palju edelleen kallellaan alla, josta lähtö 32mm pukteen ja vähän ylimääräistä kaapelia pohjalla. Asentaja vei kumitulpat mennessään, joten en alkanut tukkimaan poistoreikiä. Sen verran olen pannut merkille, että takakulmasta katsoen kolmesta takarivin reiästä tulee vedet ulos.
Matkaa sadevesikaivolle noin 2.5m ja putki eristetty koko matkalta armaflexillä. Kaatoa tuosta niin, että loppupäässä reilu puoli metriä maanpinnan alapuolella yhtyy sadevesikaivoon. Sulanapitokaapeli menee vielä sadevesikaivossakin noin 50cm alaspäin. Jonkin verran maanalaisesta kellaristakin heijastuu hukkalämpöä tuohon ulkopuolelle maaperään seinän viereen, joka saattaa hieman auttaa asiaan. Ympärillä ainaostaan hienoa hiekkaa, kun tönö on harjun päällä.


Näytä liitetiedosto 75351
Mistä ajattelit ottaa ohjauksen sille kontaktorille?
 
Mistä ajattelit ottaa ohjauksen sille kontaktorille?
Pohjavastukselta, joten on päällä samaan aikaan ainoastaan sulatusten ajan (+10min).
Sähköt oli jo vedetty siihen "ylimääräiseen" 1-vaihesyöttöön. Koneen sisällä pistorasia, joten kaapeli on myös kohtuu helppo vaihtaa tarvittaessa, jos vikaantuu tms.
 
Tuolta "kumitulpat" ylimääräisiin reikiin, katsoo vain että ostaa oikean kokoiset

https://www.taloon.com/kalvotiivisteet
On tuossa Onninenkin melkein vieressä. Jotenkin mulla on pieni pelko takaraivossa tuosta tulppaamisesta, vaikka onhan täällä muutkin tulpanneet noita. Ja olihan vanhassakin koneessa yksi poistoreikä ilman pohjavastuksia, mutta siinä pohjan muotoilukin oli selkeästi sellainen, että ohjautuisi yhdestä reiästä ulos. Panassanah on ura pohjalla, jossa on reiät, eli mihinkään reikään ei ole enemmän "viettoa".
Pitää se silti varmaan jossain vaiheessa tuota jalostaa paremmaksi.
 
Pumpun mukana tullut vastus ohjeen mukaan pohjalle. Siellä on yksi reikä josta vesi pois, muut reijät tukkoon.
Saattovastus poistoputkeen, sähkö releen kautta , ohjaus otetaan pohjavastuksen liittimestä.
Vastukset ovat päällä sulatuksessa ja 10 min.sen jälkeen. Ainakin viime talvena toimi hyvin.
Onko täällä käytetty panan mukana tullutta mutkaa (drain elbow), johon saa letkun tmv. kiinni? Aika pienen oloinen ~13mm poistoletkun sisähalkaisija olisi?
 
Minulla taitaa olla joku oma lähtökappale siinä reiässä, muut reiät on tukittu ja hyvin on vesi kadonnut entiseen sakokaivoon
joka on pumpun alla. Nyt kolmas talvi menossa.
 
Riittääkö 32 mm viemäriputkelle kaadoksi 1cm per metri? Putki kulkisi ulkona n. 1,5 m ja sisällä kaivoon tulee matkaa n. 7-8 m. Mukana tullutta mutkaa ei kannattane käyttää, vaan 32 millinen pohjapeltiin kiinni ja saattosulatuskaapelin pää ihan koneen pohjaan asti. Ollaanko oikeilla jäljillä?
 
Tuliko tähän tolkkua? Zaven verkkokaupassa ei löydy sulatusvesikaukaloa eikä -kaapelia.
Periaatteessa olisin valmis ostamaan Zavelta Panan T-Cap vilpin asennettuna mutta mietityttää miten tämä sulatusvesiasia on hoidettu. vai onko mitenkään.
Olen Zavelta kysellyt (2xpuhelimitse ensin luvattiin soitella takaisin ja toisella kerralla pyydettiin lähettämän sposti jonka lähetin) mutta en ole saanut vastausta. Uskaltaakohan sieltä mitään ostaa... miten mahtavat toimia ongelmatilanteissa.
ainakin takuu asiat hoidetaan siellä viron puolella eli sen myyjän kanssa, varaosat, huollot jne..
 