P
Pappis
Vieras
Talo sijaitsee länsirannikolla Rauman seudulla ja se on rakennettu 1975. Talo on yksikerroksinen, puurunkoinen (100 mm), tiilivuorattu, pohjaltaan simppeli suorakaide (vajaat 10 m * 20 m). Rakennusalaa on n. 185 m2, asuinalaa n. 135 m2, sähkösauna (6,5 kW). Vanha autotalli on talon yhteydessä saman katon alla. Pohja on maanvarainen reunavahvistettu betonilaatta (maan päällä 8 cm betonia + 5 cm styroksi + 5 cm betonia päälimmäisenä laattana). Villaa on seinissä 10 cm ja katossa 20 cm.
Ikkunat ovat alkuperäiset 2-lasiset elementit (täytekaasulla?) ja ilmanvaihto painovoimainen. Alunperin taloon tehtiin tasakatto, myöhemmin vanhan katon päälle on rakennettu matalaprofiilinen peltikatto. Lämmitys öljyllä, kattila manuaalishuntilla, uusittu 1999 ja poltin alkuperäinen mutta hyvässä iskussa (hyötysuhde yhä 88%). Kulutus aiemmilla asukkailla 2000 - 3000 litraa öljyä ja 3000 - 8000 kWh sähköä vuodessa. Lämmönjako on vesipattereilla, pesutiloissa on lattialämpö vesiputkin, molempien putket päälimmäisessä pohjalaatassa. Kodinhoitohuoneessa on kattolämpö sähköllä. Keittiössä on kaksi isoa kylmäkaappia, toinen on uusi (1 v.), toinen uudehko (5 v.?)
Perhe muutti taloon kesäkuussa 2008. Aikuisten lisäksi sakkiin kuuluu kaksi vedestä pitävää alle kouluikäistä mukulaa. Sauna lämpenee 1-2 kertaa viikossa. Suuria sähkösyöppöjä vehkeitä ei normaalien kotitalouskoneiden, PC:n ja stereoiden, sekä pienen littu-TV:n lisäksi ole. Sähkön vuosikulutus perheen aiemmissa asunnoissa on ollut luokkaa 4500 - 6500 kWh vuodessa.
ILP tuli taloon 10.7.2008, laite on Daikin Ururu-Sarara, teho 2,8 kW. Se on sijoitettu talon toiseen lyhyeen päätyyn, sisäosa on olohuoneen seinällä. Toisessa päässä taloa on Nunnauunin varaava takka (korkeus noin 1,5 m, paino ehkä noin 1500 kg). Tarkoitus on tehdä ILP:stä & takasta pääasiallinen lämmönlähde ja öljy saa tulla avittamaan vasta mikäli ilmat kylmenevät tarpeeksi. Työlistalla on siis mm. patteriventtiilien ja -termostaattien uusinta, automaattishuntin asennus sisäanturilla öljykattilalle ja alumiinipaperit patterien ja seinän väliin (vielä tänä vuonna), sekä routaeristyksen, salaojien ja sadevesijärjestelmien uusinta ensi kesänä.
Tavoite on päästä 1000 litran vuosikulutukseen öljyllä.
2008
2009
Kommentteja:
1. Öljykattila pistettiin lämmittämään pelkkää käyttövettä muutosta selvittyämme (jossain vaiheessa kesäkuuta).
2. KHH:n kattolämpö säädettiin myös alkajaisiksi +21 asteesta +15 asteeseen, jolloin mitattu huonelämpötila tippui +23 asteesta +20 asteeseen.
3. ILP oli päällä heinäkuussa vain asennuksen jälkeisen toimintatestin jälkeen, muutoin se odotteli kylmempiä säitä. Jäähdytykseen emme sitä aio käyttää, ellei ole aivan pakko.
4. ILP käynnistettiin lämmitykselle ilmojen kylmettyä elokuun alkupuolella, pyynti 19 astetta. Raittiin tuloilman puhallus on päällä koko ajan keskiteholla ja kiertoilman suodatus on myös päällä. Huonelämpö eteisessä (talon keskellä) säistä riippuen mukavat 21 - 22 astetta.
5. Kaikkien ikkunoiden ja ovien tiivisteet uusittiin syyskuun alkupuolella. Tuulikaappi lämpeni tuntuvasti, eteinenkin noin asteen.
6. Takkaa on polteltu noin 2 pesällistä kerrallaan. Elokuussa ehkä joka 3. päivä, syyskuusta alkaen noin joka 2. päivä.
7. Sisäilman kosteus on vaihdellut säistä riippuen 40% - 70% välillä. Raittiin ilman puhallus tuo tietysti sadesäällä kosteutta sisään, joten olemme ajaneet Daikinia satunnaisesti (ehkä kerran viikossa) kuivatuksella muutama tunti kerrallaan.
8. Daikin on oman sulakkeen takana sähkötaulussa, sen kulutuksen mittaaminen ei nykyisellään onnistu ilman modifikaatioita. Tarkoitus olisi korjata tilanne myöhemmin erillisellä kWh-mittarilla.
9. Lähes jokainen lamppu on vaihdettu energiansäästölamppuihin. Muutamia halogeeneja on sisustuksellisista syistä ollut pakko tuoda taloon.
Motto: Sähköllä (tai öljyllä) on turha tehdä lämpöä alle 100% hyötysuhteella, jos vaihtoehtona on saatavissa COP>2! ;o)
Kommentteja? Kysyttävää?
Ikkunat ovat alkuperäiset 2-lasiset elementit (täytekaasulla?) ja ilmanvaihto painovoimainen. Alunperin taloon tehtiin tasakatto, myöhemmin vanhan katon päälle on rakennettu matalaprofiilinen peltikatto. Lämmitys öljyllä, kattila manuaalishuntilla, uusittu 1999 ja poltin alkuperäinen mutta hyvässä iskussa (hyötysuhde yhä 88%). Kulutus aiemmilla asukkailla 2000 - 3000 litraa öljyä ja 3000 - 8000 kWh sähköä vuodessa. Lämmönjako on vesipattereilla, pesutiloissa on lattialämpö vesiputkin, molempien putket päälimmäisessä pohjalaatassa. Kodinhoitohuoneessa on kattolämpö sähköllä. Keittiössä on kaksi isoa kylmäkaappia, toinen on uusi (1 v.), toinen uudehko (5 v.?)
Perhe muutti taloon kesäkuussa 2008. Aikuisten lisäksi sakkiin kuuluu kaksi vedestä pitävää alle kouluikäistä mukulaa. Sauna lämpenee 1-2 kertaa viikossa. Suuria sähkösyöppöjä vehkeitä ei normaalien kotitalouskoneiden, PC:n ja stereoiden, sekä pienen littu-TV:n lisäksi ole. Sähkön vuosikulutus perheen aiemmissa asunnoissa on ollut luokkaa 4500 - 6500 kWh vuodessa.
ILP tuli taloon 10.7.2008, laite on Daikin Ururu-Sarara, teho 2,8 kW. Se on sijoitettu talon toiseen lyhyeen päätyyn, sisäosa on olohuoneen seinällä. Toisessa päässä taloa on Nunnauunin varaava takka (korkeus noin 1,5 m, paino ehkä noin 1500 kg). Tarkoitus on tehdä ILP:stä & takasta pääasiallinen lämmönlähde ja öljy saa tulla avittamaan vasta mikäli ilmat kylmenevät tarpeeksi. Työlistalla on siis mm. patteriventtiilien ja -termostaattien uusinta, automaattishuntin asennus sisäanturilla öljykattilalle ja alumiinipaperit patterien ja seinän väliin (vielä tänä vuonna), sekä routaeristyksen, salaojien ja sadevesijärjestelmien uusinta ensi kesänä.
Tavoite on päästä 1000 litran vuosikulutukseen öljyllä.
2008
| Kuukausi | Öljy (l/kk) | Sähkö (kWh/kk) | Vesi (m3) | Keskilämpötila |
| Kesäkuu | 60 | 148 | 5,6 | 14,5 |
| Heinäkuu | 30 | 315 | 12,4 | 17,5 |
| Elokuu | 30 | 416 | 13,6 | 15,5 |
| Syyskuu | 30 | 487 | 11,7 | 12 |
| Lokakuu | 60 | 588 | 9,6 | 9,5 |
| Marraskuu | 80 | 771 | 11,7 | 3,5 |
| Joulukuu | 90 | 854 | 10,2 | 2,5 |
2009
| Kuukausi | Öljy (l/kk) | Sähkö (kWh/kk) | Vesi (m3) | Keskilämpötila |
| Tammikuu | 70 | 865 | 10,4 | -3 |
| Helmikuu | 100 | 757 | 10,2 | -4 |
| Maaliskuu | 70 | 764 | 11,2 | -1 |
| Huhtikuu | 70 | 485 | 9,8 | 4,5 |
| Toukokuu | 60 | 373 | 10,5 | 11 |
| Kesäkuu | 50 | 334 | 9,5 | 14 |
| Heinäkuu | 30 | 359 | 10,1 | 16,5 |
| Elokuu | 30 | 475 | 9,3 | 16,5 |
| Syyskuu | 50 | 586 | 9,6 | 12,5 |
| Lokakuu | 80 | 726 | 9,7 | 4,5 |
| Marraskuu | ||||
| Joulukuu |
Kommentteja:
1. Öljykattila pistettiin lämmittämään pelkkää käyttövettä muutosta selvittyämme (jossain vaiheessa kesäkuuta).
2. KHH:n kattolämpö säädettiin myös alkajaisiksi +21 asteesta +15 asteeseen, jolloin mitattu huonelämpötila tippui +23 asteesta +20 asteeseen.
3. ILP oli päällä heinäkuussa vain asennuksen jälkeisen toimintatestin jälkeen, muutoin se odotteli kylmempiä säitä. Jäähdytykseen emme sitä aio käyttää, ellei ole aivan pakko.
4. ILP käynnistettiin lämmitykselle ilmojen kylmettyä elokuun alkupuolella, pyynti 19 astetta. Raittiin tuloilman puhallus on päällä koko ajan keskiteholla ja kiertoilman suodatus on myös päällä. Huonelämpö eteisessä (talon keskellä) säistä riippuen mukavat 21 - 22 astetta.
5. Kaikkien ikkunoiden ja ovien tiivisteet uusittiin syyskuun alkupuolella. Tuulikaappi lämpeni tuntuvasti, eteinenkin noin asteen.
6. Takkaa on polteltu noin 2 pesällistä kerrallaan. Elokuussa ehkä joka 3. päivä, syyskuusta alkaen noin joka 2. päivä.
7. Sisäilman kosteus on vaihdellut säistä riippuen 40% - 70% välillä. Raittiin ilman puhallus tuo tietysti sadesäällä kosteutta sisään, joten olemme ajaneet Daikinia satunnaisesti (ehkä kerran viikossa) kuivatuksella muutama tunti kerrallaan.
8. Daikin on oman sulakkeen takana sähkötaulussa, sen kulutuksen mittaaminen ei nykyisellään onnistu ilman modifikaatioita. Tarkoitus olisi korjata tilanne myöhemmin erillisellä kWh-mittarilla.
9. Lähes jokainen lamppu on vaihdettu energiansäästölamppuihin. Muutamia halogeeneja on sisustuksellisista syistä ollut pakko tuoda taloon.
Motto: Sähköllä (tai öljyllä) on turha tehdä lämpöä alle 100% hyötysuhteella, jos vaihtoehtona on saatavissa COP>2! ;o)
Kommentteja? Kysyttävää?