PILP ja energian kulutuksen riippuvuus ulkolämpötilasta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HiTec
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Lisäksi tuo pienitehoinen VILP saa muutamia asteita lämpimämpää ilmaa käytettäväkseen kuin ulkoilmassa oleva VILP
Tuleva kyllä, mutta entäs se lähtevä ilma ? VILPissä voisi olettaa jotain suunnilleen kolmen asteen Δt ilmapuolelle ja pienellä teholla ei mahda olla ihan tätäkään.

Ja sitten lämmityskauden ulkopuolella PILPit tekevät hyvällä COPilla käyttövettä.
Onkohan se nyt sitten edes loppulta niin kovin hyvä ?
Vaikka se tietty saakin huoneista keskimäärin aina lämpimämpää kuin Suomessa on edes kesällä, sitä ilmaa taitaa liikkua kovin vähän. Jos lyhyet suihkuvuorot olisivat 6 tunnin välein, että se PILPpi saisi rauhassa hiukan poistoa viilennellä vain jonnekin +10 °C tuntumaan, silloinhan sillä olisi todella hyvät mahdollisuudet toimia.

Ja ihan rehellisyyden nimissä tuossa meidänkin PILP pelkällä poistoilmalla kompura aina huilaa välillä ja toki on myös hetkiä kun ei tarvitse lämmittää sen enempää LKV kuin patteriverkkoakaan.

Osaisitkos kertoa tarkemmin, miten se kesää viettää. Pelkään pahoin, että siinä vaiheessa kun kuuma vesi on laskettu loppuun, poisto on nopeasti pakkasella.
 
Osaisitkos kertoa tarkemmin, miten se kesää viettää. Pelkään pahoin, että siinä vaiheessa kun kuuma vesi on laskettu loppuun, poisto on nopeasti pakkasella.
No juu, jos tarvetta vaan tosiaan on, niin kyllähän tuo heinäkuussakin jäteilmansa painaa ihan helposti pakkaselle. Talvisin on jopa -18 asteen lukemia tuo vehjes ilmoitellut näytöllään jäteilmansa lämpötilaksi.
 
No juu, jos tarvetta vaan tosiaan on, niin kyllähän tuo heinäkuussakin jäteilmansa painaa ihan helposti pakkaselle. Talvisin on jopa -18 asteen lukemia
Eli ne tammikuun pakkaset voivat kuitenkin koittaa jo juhannuksena ? Koska ilmaa lienee suunilleen saman verran, se näyttö voinee lipsahtaa kesälläkin tuonne -18 °C ellei huoneissa ole +30.

Tässäpä tämä ongelma ja siksi ehdotin ilman ottamista ulkoa, missä sitä nyt vielä on ilmaiseksi tarjolla. Jos muutenkin tuunaisi sitä ilmapuolta, että siitä pääsisi vielä reilumpi virtaus läpi, mm. aksiaalinen vähemmän painetta kehittävä puhallin ja suuremmat kanavat.
 
Kyllä nyt tässä keksitään taas ongelmaa. Varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella on poistoilmassa yllin kyllin energiaa käyttöveteen ja märkätilojen lattioihin. Kompura vetää pienillä kierroksilla eikä mitään -18C lämpöjä tosiaan kesällä jäteilma ole. Nollan päällä laitos pitää sen ihan tietoisesti.

Mitä tulee COPhen niin ihan hyvä se on... Neljän päällä ja mitään oikeaa merkitystähän tuolla ei ole kun energiaa menee niin vähän ja sähkö on yleensä halpaa.
 
Onko tätä mitattu milloinkaan millään. En tarkoita että oletko itse mitannut vaan että olisiko esim. joku tällä foorumilla mitannut. Mitä ja miten valmistaja näitä ilmoittaa.
Ruottalaaset on ainakin joskus. En nyt muista missä. Mutta F750 optimipiste oli jossain 65l/s ja 90Hz kohdilla ja selvästi yli neljä COP +22C poistoilmalla.

IMG_9220.jpeg
 
Eli ne tammikuun pakkaset voivat kuitenkin koittaa jo juhannuksena ? Koska ilmaa lienee suunilleen saman verran, se näyttö voinee lipsahtaa kesälläkin tuonne -18 °C ellei huoneissa ole +30.

Tässäpä tämä ongelma ja siksi ehdotin ilman ottamista ulkoa, missä sitä nyt vielä on ilmaiseksi tarjolla. Jos muutenkin tuunaisi sitä ilmapuolta, että siitä pääsisi vielä reilumpi virtaus läpi, mm. aksiaalinen vähemmän painetta kehittävä puhallin ja suuremmat kanavat.
Nyt en oikein pysy tässä ajatuksessa perässä mitä ihmeen merkitystä tuolla jäteilmalla on? Toki kesähelteillä se lämmitystarve on vähäisempi, jolloin niitä pakkaslukemia ei useimmiten esiinny, maksimissaan jotain -1...-3 lukemia olen tuossa nähnyt jos on oikein varaajaa tyhjäksi suihkuteltu. Eli periaatteessa tuossa olisi vielä varaa jäähdyttää enempikin, mutta silloin saattaa jääätämisten kanssa tulla enempi ongelmia, kesäinen huoneilma kun usein on kosteampaa kuin talvella = tarvitaan enempi sulatusjaksoja, niin olisiko siitä nyt niin paljoa oikeasti enempi hyötyä.
 
Pitikö pilpillä olla joku minimi lämpötila poistoilmalle että suostui toimimaan oikein?
Jaa-a. Jos nyt poistoilmalla tarkoitetaan sitä kämpästä otettavaa ilmaa, niin eiköhän se siinä 20...25 korvissa pyörii joka tapauksessa kesät talvet. No jäteilma tuon PILP:n jälkeen voikin siten olla jotain +30...-18 välillä ihan siitä riippuen missä tilassa tuo on ja paljonko siitä poistoilmasta sitä lämpöä pitäisi irrottaa lämmitystarpeen täyttämiseksi. Toki tuohon vaikuttaa luonnollisesti myös IV-koneen pyörimisnopeus 1...5 välillä, paljonko sitä ilmaa tuosta PILP:stä läpi menee ja siten paljon siitä sitä energiaa on irrotettavissa ennen kuin jäteilma painuu jo liiankin kylmäksi. Sinällään kompuran itsensä kantilta helpommallahan tuo pääsee kun se jäähdytettävä ilma tosiaan on 24/7/365 sen +20...25 vs. että talvisin tavallisen ILP:n pitäiisi yrittää siitä -20 pakkasesta vielä jotain sisäkennon lämmittämiseksi yrittää irti repiä.

Ja taas toisaalta aina kun jäteilma on lämpöisempää kuin ulkoilma, niin silloinhan energiaa katoaa sen IV myötä talosta ulos, joka on jollain tavalla sitten paikattava. Meillä se tehdään takalla, mutta joissain tapauksissa PILP itse joutuu sen sitten tekemään lisävastuksia käyttämällä. Ja taas vastaavasti aina kun jäteilma on ulkoilmaa vilposempaa, tuo PILP nimenomana lämmittää taloa, ei ainoastaan ota sitä IV mukana karkaavaa lämpöä talteen.
 
Nyt en oikein pysy tässä ajatuksessa perässä mitä ihmeen merkitystä tuolla jäteilmalla on?
Kai se koneelta poistuvan jäteilman lämpötila määrää höyrystymispaineen ja lämpötilan ? Paremminkin kysyisin, mitä merkitystä sillä koneelle saapuvan huoneilman lämpötilalla on?

Esim. itselläni otettu valokuvia eri toimintapisteissä: Kun ulkona on +11,5 °C, höyrystyspaine on 5,2 bar ja höyrysmislämpötila vielä peräti +9,0 °C, minimillä, mutta se on nyt vielä noin lämpimässä ainakin melko tavallista.
 
Jaa-a. Jos nyt poistoilmalla tarkoitetaan sitä kämpästä otettavaa ilmaa, niin eiköhän se siinä 20...25 korvissa pyörii joka tapauksessa kesät talvet. No jäteilma tuon PILP:n jälkeen voikin siten olla jotain +30...-18 välillä ihan siitä riippuen missä tilassa tuo on ja paljonko siitä poistoilmasta sitä lämpöä pitäisi irrottaa lämmitystarpeen täyttämiseksi. Toki tuohon vaikuttaa luonnollisesti myös IV-koneen pyörimisnopeus 1...5 välillä, paljonko sitä ilmaa tuosta PILP:stä läpi menee ja siten paljon siitä sitä energiaa on irrotettavissa ennen kuin jäteilma painuu jo liiankin kylmäksi. Sinällään kompuran itsensä kantilta helpommallahan tuo pääsee kun se jäähdytettävä ilma tosiaan on 24/7/365 sen +20...25 vs. että talvisin tavallisen ILP:n pitäiisi yrittää siitä -20 pakkasesta vielä jotain sisäkennon lämmittämiseksi yrittää irti repiä.

Ja taas toisaalta aina kun jäteilma on lämpöisempää kuin ulkoilma, niin silloinhan energiaa katoaa sen IV myötä talosta ulos, joka on jollain tavalla sitten paikattava. Meillä se tehdään takalla, mutta joissain tapauksissa PILP itse joutuu sen sitten tekemään lisävastuksia käyttämällä. Ja taas vastaavasti aina kun jäteilma on ulkoilmaa vilposempaa, tuo PILP nimenomana lämmittää taloa, ei ainoastaan ota sitä IV mukana karkaavaa lämpöä talteen.
Lähinnä meneillään olevaan keskusteluun peilaten siitä, että pilp ottaisi suoraan raitisilmasta energian.. Ilpeilläkin oli joku minimi huoneilman lämpö, niin kai pilpeilläkin sitten? Poistoilmasta kun se pilp energiaa koittaa talteen repiä niin jossain kohtaa kai tulee raja vastaan että ei enää revitä ja laitteen toiminnan suunnittelussa oletus kait on ollut että se poistoilma on edes jonnin verran plussalla.

Ja poistoilma tosiaan poistoilmakanaviin menevä sisäilma.
 
Eihän PILPn COP ole koskaan huono ollut. Eikä se ole missään nimessä ongelma ollenkaan.

Poistoilman todella rajallinen energiasisältö se pääongelma on. Ja toinen toki tuloilman lämmitys tavalla tai toisella.

Mutta silti hyvin eristetyssä talossa sangen kohtuullisia kulutuksia tuolla rimpulalla saa.
 
Eihän PILPn COP ole koskaan huono ollut. Eikä se ole missään nimessä ongelma ollenkaan.
No onhan se huono, kun vertaat hyvään LTO:hon. Hyvin merkittävä osa PILPin tuotosta menee tuloilman lämmittämiseen. Ei se PILPille ilmoitettu COP ole lainkaan vertailukelpoinen VILP/ILP/MLP COPiin ellei vertailua tehdä ilman LTO:ta olevaan vaihtoehtoon.
 
Itse näkisin asian, että sen on pakko olla huono jos PILP tekee kovasti töitä ja puhaltelee kylmää ulos. Jos suitset laittaa tiukalle ja ei päästä konetta laukalle, kai se sitten voi olla hyväkin mutta sitten se lämpö pitää tuottaa jollakin muulla menetelmällä.
 
PILP, ainakin jotkin mallit kun ottavat korvausilmansa raakana seinästä ei vaikuta viisaalta, sama silti uunilämmitys jos paloilmaa varten pitää olla ikkunat auki.
 
~10MWh kokonaiskulutus huonolla COPlla ja tuloilman lämmityksellä on siis väärin lämmitetty. No mennåän tällä silti kun muuta ei ole
 
~10MWh kokonaiskulutus huonolla COPlla ja tuloilman lämmityksellä on siis väärin lämmitetty. No mennåän tällä silti kun muuta ei ole
Uusi pienehkö talo menee vähällä, jos käyttösähkö on kohtuullista. Paljonkos menisi suorasähköllä ja LTO:lla? 15 MWh? Mikä on käyttösähkön osuus? 3-4 MWh? Onko lämmitysjärjestelmän sähkönkulutus edes alle puolet LTO+suorasähkö verrattuna? Tuskin ainakaan läheskään kolmasosa.

Eihän sillä COPilla niin väliä ole, jos lämmitystarve on pientä.

Säästätkö 1-2 MWh kukkapenkillä ja radon-imulla?
 
No, tavallaan juuri näin, väärin lämmitetty, epätarkoituksenmukaisella tavalla.
Eli ongelma jonka juurella tässä ollaan on että sen PILPin COPilla ja sen itsensä sähkön kulutuksella ei oikeastaan ole talviaikaan merkitystä, koska kaikkihan se jää sinne taloon sisälle ja se ottaa sen lämmön talteen poistoilmasta ihan pätevästi. Jos PILPin korvaisi hyvällä LTO:lla, jäisi sen pilpin kulutuksen suuruinen vaje. Tulos ei olisi yhtään sen parempi (eikä huonompi), jos se vaje täytetään jollakin suoraan sähköä polttavalla lämmittimellä. Mutta jos vajeen täyttäisi vaikkapa ILPillä sähkön kulutuksen pitäisi teoriani mukaan pudota.

Jotainhan tuo ehtii tietty touhuta kesän mittaa sen veden kanssa. Jonkin aikaa saisi sitä ILPiä käyttää kompensoimaan tämän.
 
sama silti uunilämmitys jos paloilmaa varten pitää olla ikkunat auki.
Palaminen ei niin valtavasti ilmaa kuluta, avotakka imee ilmaa jo paljon reippaammin mutta se "käyttöaika" on näissä tulenpitovälineissä yleensä aika lyhyt, kai ehkä joitakin tunteja viikossa. Avotakkalle pitää olla 2:n tiilen hormikin ja jotain korkeuttakin. Itselläni on vain yhden tiilen reikä ja eipä se jatkeenkaan kanssa riitä, ei vaikka olisi ikkunat auki. Nytkin on muuten pannuhuoneessa polttimen tuhkaluukku irti kun eilen syntyi märkkiä rättiä putkihommissa.
 
Eikös se ole 10 m3 ilmaa per kilo puuta?

100 m3 per lämmitys jo kertaalleen lämmitettyä ilmaa uunin polttoon ja se ilma korvataan pakkasilmalla?
 
Ei se PILPille ilmoitettu COP ole lainkaan vertailukelpoinen VILP/ILP/MLP COPiin ....
Jos tätä lähtee ajatuksen tasolla vertaamaan näihin ulkoilmasta ottaviin, niin harvassa on ne hetket kun PILPillä on jokin etu puolellaan. Kovalla pakkasella VILPin ja ILPin toiminta voi tietty tyssätä mutta noin yleensä, jos sitä PILPiä käytetään niin että se puhaltaa pari kolme astetta ulkoilmaa kylmempää, jolloin se talteenottokin hiukan lämmittää, ILP ja VILP voisivat pukata samalla sähköllä lämmintä niin, että sen voisi puhaltaa vaikka suoraan harakoille. LTO on sitten tietty kaikki plussaa. No, ILP ei lämmitä vettä mutta VILP lämmittää senkin.
 
Minäpä teen pienen kokeen. Säädin Niben kompuran maksimitehon niin että jäteilma on aika tasan nolla. Eipä sulattele tuolla.

Ja sitten pistin Toshiban ILPn päälle ECO moodissa (matala puhallus, ulkoyksikkö rajoitetulla teholla).

Tällä yhdistelmällä molemmat laitokset on tosi hiljaisia ja ILP ei häiritse. Katsotaan saisiko jotenkin ILPstä iloa irti vrt. että ajaa isommilla kierroksilla PILPiä.
 
No joskos ei vaikka ole sitä koneellista tuloilmaa johon se LTO voisi mitään siirtää, kuten esim. meillä.
Tämä ei ole jäänyt suinkaan huomaamatta vaan paremminkin odottanut vuoroaan.
  • Onko säästö rakentamisessa niin suuri, että PILP tulee halvemmaksi kuin tuloilmakanavat?
  • Sitten vaikka olisi suora poistoputki ulos, sen lämmön voisi tuottaa esim. VILPillä suunnilleen samalla COPilla, mutta sillä edulla, että se lämmin ei oikeastaan koskaan loppuisi ja niitä puitakaan ei tarvittasi. Maalämpö tietty vielä parempi.
JOo, vastuksia ei ole tarvittu mutta jos niitä puita ei olisi tuhkattu niin sitten vastuksen sarakkeen kertymä olisi luultavasti aika paljon eri näköinen. Tiettävästi Suomessa on joskus ennenwanhaan onnistuttu lämmittämään taloja pelkästään puita polttamalla.
 
Tämä ei ole jäänyt suinkaan huomaamatta vaan paremminkin odottanut vuoroaan.
  • Onko säästö rakentamisessa niin suuri, että PILP tulee halvemmaksi kuin tuloilmakanavat?
  • Sitten vaikka olisi suora poistoputki ulos, sen lämmön voisi tuottaa esim. VILPillä suunnilleen samalla COPilla, mutta sillä edulla, että se lämmin ei oikeastaan koskaan loppuisi ja niitä puitakaan ei tarvittasi. Maalämpö tietty vielä parempi.
JOo, vastuksia ei ole tarvittu mutta jos niitä puita ei olisi tuhkattu niin sitten vastuksen sarakkeen kertymä olisi luultavasti aika paljon eri näköinen. Tiettävästi Suomessa on joskus ennenwanhaan onnistuttu lämmittämään taloja pelkästään puita polttamalla.
No kai Älvsbyllä joku syy on ollut jättää tuo tulokanavisto pois, eikä liene vaikea arvata mikä. Vaan kun sitä kanavistoa ei ole ja joku LTO kuitenkin pitää taloon aikaansaada, niin mitkä on ne vaihtoehdot? Itse veikkaan jotta aika nirkoset. Toki noissa PILP:eissäkin on sitten eri valmistajia ja laitemalleja, vaan kun valinnan teki tässäkin kohtaa talovalmistaja, niin...

Puita menee tuossa Tiilerin Pikku Laurissa pesällinen illassa ja kun pakkaset on tuolla -20 tuolla puolen, niin pesällinen aamuin illoin. Eli eipä tuossa nyt tuota biomassaa ihan hirveitä määriä kuitenkaan tuhkailla, tuleeko tuota koko talven aikana edes kahta ämpärillistä tuolta tuhkapesästä pois kaivettua.
 
Tuleva kyllä, mutta entäs se lähtevä ilma ? VILPissä voisi olettaa jotain suunnilleen kolmen asteen Δt ilmapuolelle ja pienellä teholla ei mahda olla ihan tätäkään.

Tuo on kyllä varsin totta. Ilma Nilan Compact P:n höyrystimelle on LTO:n jälkeen lämpimämpää kuin ulkoilma, mutta ilman määrä (50 - 70 l/s) varsin pieni verrattuna VILPin läpi pauhaavaan ilman määrään. Lähtevä ilma pysyy myös lämpimämpänä kuin VILPissä jos otettava teho on pieni. Tämähän kait se PILPin huono puoli onkin, lämmitysteho on vaatimaton (VILPiin verrattuna).
 
Onko kokemusta/tietoa mikäli Nibe F 750 ja Sam 41 katkaistaan virta päivittäin aina kun pörssisähkön hinta on korkea. Siis sammutetaan esim klo 6.00 ja laitetaan virrat päälle klo 22.00, lämmittää yön aikana käyttöveden ja vesikiertoisen lattialämmityksen. Vaikuttaako koneiston kestävyyteen mikäli tätä tehdään talvikuukausina eteläisessä Suomessa -5 - + 15 lämpötiloissa. Lisälämmityksenä on Panasonicin ilmalämpöpumppu ja tila n 128 m" omakotitalo.
 
Jos tuon PILP sammuttaa, niin eikös siinä lähde samalla myös ilmanvaihto ja patteri/lattialämmön vesikierto - siis vaikka sen varaajan päivän käytön aikaisen viilenemisen kanssa vielä tulisikin toimeen :huh:
 
Ei kai se nyt niin surkea laite voi olla että pitää pitää 16h pois päältä? Ja että kerkeisi sitten 8h aikana lämmittään lattiat ja käyttövedet?
 
Kuinka koeajo on sujunut?
Kannattaisi varmaan erottaa mennyt lämpimämpi keli tästä kylmemmästä mitä nyt tulee, jos sattuu olemaan jotain luettavia mittareita.

Periaatteessa hyvin. Tuo F750 kompura käy pitkiä jaksoja ilman pysähdyksiä ja sisällä on ollut asteen verrran enemmän lämpöä. Kulutus on ollut aikalailla sama, ehkä hieman pienempi ottaen huomioon että lämpötila on hieman pudonnut ulkona.

Pidän siis toistaiseksi tämän käytössä ja katsotaan jos tulee vielä kylmempää keliä niin näkisi mitä sitten käy. Tässä yksi päivä miten kompura kävi "rajoitinta" vasten. No muutama sulatus vuorokaudessa, kun pikkuisen miinuksella tuo silti jäteilmaa vetää.

1739388402047.png
 