PILP-kohteen saneerauksen suunnittelija Oulun seudulta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JoukoL
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

JoukoL

Tulokas
Tarvetta vaihtaa OKT'iin PILP (nykyinen Nibe Fighter 410P), ja suunnitella saneeraus ja ottaa mahdolliset muutokset huomioon. Löytyykö Oulun seudulta suunnittelijaa tähän tarpeeseen ?
 
Tarvetta vaihtaa OKT'iin PILP (nykyinen Nibe Fighter 410P), ja suunnitella saneeraus ja ottaa mahdolliset muutokset huomioon. Löytyykö Oulun seudulta suunnittelijaa tähän tarpeeseen ?

Miksi tarvitaan suunnitelija? Yleensä lämmityksen vaihtamista ei erikseen "suunnitella".
 
Kerro vähän tarkemmin tietoja talosta (koko, rakennusvuosi, lömmönjako) ja sähkönkulutuksesta?

Eiköhän tältä palstalta ideat tule mistä pääset eteenpäin.
 
Vm2003 2krs OKT, huoneistoala noin 170m2, 4-5 asukasta, vesikiertoinen lattialämmitys (alakerta maanvarainen betonilaatta, yläkerta puu+kipsilevyrakenteinen), iv-kanavat suunniteltu ja toteutettu Nibe 410’lle (eristetyt metalliputkikanavat tulo- ja poistokanaville asuin huoneistosta), Nibe lämmittää myös veden, sähkönkulutus käyttösähköineen lämmityksineen ollut 25000-30000Kwh vuodessa. Talossa myös leivinuuni, jota käytetään talvipakkasilla joka toinen päivä. Kesällä hankin myös Toshiba Premium 25 ILP’n.

Epäilen, että nykyinen PILP Nibe 410P’ssä kompura rikki, kun sähkönkulutus kesälämpimillä (ulkolämpötila noin +20C) ollut noin 30-40Kwh/vrk…

Pääseekö tällä ideoimaan eteenpäin ?
 
On kyllä kova kulutus talolle takan käyttökin huomioiden.

Kulutusta saat pienennettyä ILPiä tehokkaasti käyttämällä runsaasti. Mutta tuo 410P on ollut alunperinkin aikalailla väärä lämmityslaite noin isoon taloon toimi kompura tai ei.

Onko talossa tekninen tila vai PILP kodinhoitohuoneessa?

Jos laitteille on asennustilaa niin hommaa pyöriväkennoinen LTO ensin ja käytä vaikka 410P sähkökattilana jos budjetti on tiukka.

Usko tai älä niin tuo LTO saattaa tiputtaa kulutusta vrt. 410P. Vaikkei ole kompressoria.

Ja "oikea" lämmitys olisi maalämmöllä noin isoon taloon ja Oulussa.
 
Epäilen, että nykyinen PILP Nibe 410P’ssä kompura rikki, kun sähkönkulutus kesälämpimillä (ulkolämpötila noin +20C) ollut noin 30-40Kwh/vrk…
No jos ei pärinästä selviä että toimiiko kompura ,niin estä kytkimellä vastusten käyttö ja katso mitä kattilan lämmölle käy.
Ja kuten edellä mainittua ,sijainti ja talon koko ei puolla rahojen laittoa uuteen Pilppiin
 
Maalämmön ongelma on saatavuus. Suunistaisin välitömästi maalämpöfoorumille ja kysyisin kaivon syvyyttä, Sen jälkeen soittasin pariin parausfirmaan ja tilaisin kaivon. Menee pitkälle ensi vuoteen. Tämänjälkeen alkaisin metsästää mlp laitteiston toimittajaa ja asentajaa.
Jos PILP on kodinhoitohuoneessa - kuten meidän naapurissa - niin LTO voi olla ongelma. Silloin täytyy miettiä voiko yhden kaappihyllyn purkaa purkaa ja luovuttaa LVi varustukselle. Meiltä lähti kuivauskaappi pois. Nyt mietitään että saisko sen takaisin.
 
Viimeksi muokattu:
Maalämmön ongelma on saatavuus. Suunistaisin välitömästi maalämpöfoorumille ja kysyisin kaivon syvyyttä, Sen jälkeen soittasin pariin parausfirmaan ja tilaisin kaivon. Menee pitkälle ensi vuoteen. Tämänjälkeen alkaisin metsästää mlp laitteiston toimittajaa ja asentajaa.
Jos PILP on kodinhoitohuoneessa - kuten meidän naapurissa - niin LTO voi olla ongelma. Silloin täytyy miettiä voiko yhden kaappihyllyn purkaa purkaa ja luovuttaa LVi varustukselle. Meiltä lähti kuivauskaappi pois. Nyt mietitään että saisko sen takaisin.
Maalämmön suuntaan tehty jo alustavia suunnitelmia ja laskelmia. Teknisessä tilassa (koko noin 8-9m2, erillinen ulko-ovi ja käynti asuinhuoneisto), jossa nykyinen PILP, on tehty myös sokkeliin läpiviennit maalämmön putkille. Eiköhän tuonne mahdu myös LTO. Suunnitelman tavoitteena maalämpö, mutta jotenkin haluaisin tulla toimeen tulevan talven joko nykyistä korjaamalla tai vaihtamalla käytettyyn Nibe F470 (ilmeisesti Plug & Play vaihto ?). Nykyiseen PILPin huolto/korjaus ammattilainen tulee 12.9 (tilattu jo 3vkoa sitten), silloin viimeistään selvinnee mitä rikki. Eli tuo ylimenokausi (tuleva talvi) kunnes maalämpö toimii, pitäisi jotenkin selvitä ilman konkurssia. Hyviä vinkkejä kaivaten.
 
On kyllä kova kulutus talolle takan käyttökin huomioiden.

Kulutusta saat pienennettyä ILPiä tehokkaasti käyttämällä runsaasti. Mutta tuo 410P on ollut alunperinkin aikalailla väärä lämmityslaite noin isoon taloon toimi kompura tai ei.

Onko talossa tekninen tila vai PILP kodinhoitohuoneessa?

Jos laitteille on asennustilaa niin hommaa pyöriväkennoinen LTO ensin ja käytä vaikka 410P sähkökattilana jos budjetti on tiukka.

Usko tai älä niin tuo LTO saattaa tiputtaa kulutusta vrt. 410P. Vaikkei ole kompressoria.

Ja "oikea" lämmitys olisi maalämmöllä noin isoon taloon ja Oulussa.
PILP teknisessä tilassa, joka talon yhteydessä omalla ulko-ovella.

Tarkennus vielä, että tuo kahtena viime vuonna sähkönkulutus ollut tuota luokkaa, ja suorasähköllä lämmitettäviin tiloihin kuuluu vielä erillisrakennus (varasto), jossa sähköpatterissa kylmällä kaudella asetus +12c. Pari vuotta sitten PILP-huoltaja kävi ja teki säädöt. Sitä ennen sähkönkulutus ollut 18000-23000 kwh/vuosi.

Maalämpöä kohti tässä mennään, mutta niiden toimitusaika huomioiden tuleva talvi pitäisi selvitä ilman isompaa konkurssia - eli ylimenokauden selviytymissuunnitelmaa tässä haarukoin ja kysyä tämän foorumin experteiltä neuvoja…
 
Pilp Oulussa on yhtä järkevä, kuin maalämpö Mogadishussa. Ylimenokaudelle yrittäisin varmaankin hommata pirunmoisen kasan halkoja, jos niitä on mahdollista saada järkevään hintaan ja leivinuunin lämpö leviää esim. Toshiban avustuksella ympäri kämppää.

Muita vaihtoehtoja olis varmaan toinen 25-sarjan pumppu toiseen kerrokseen ja miksei lisäeristystäkin laittaa yläpohjaan ja kenties muuallekkin. Lisäeristyksellä voi olla lyhyt takaisinmaksuaika nykyisillä sähkön hinnoilla, vaikka 2000-luvun talossa jo jonkin verran eristettä onkin.
 
Maalämmön suuntaan tehty jo alustavia suunnitelmia ja laskelmia. Teknisessä tilassa (koko noin 8-9m2, erillinen ulko-ovi ja käynti asuinhuoneisto), jossa nykyinen PILP, on tehty myös sokkeliin läpiviennit maalämmön putkille. Eiköhän tuonne mahdu myös LTO. Suunnitelman tavoitteena maalämpö, mutta jotenkin haluaisin tulla toimeen tulevan talven joko nykyistä korjaamalla tai vaihtamalla käytettyyn Nibe F470 (ilmeisesti Plug & Play vaihto ?). Nykyiseen PILPin huolto/korjaus ammattilainen tulee 12.9 (tilattu jo 3vkoa sitten), silloin viimeistään selvinnee mitä rikki. Eli tuo ylimenokausi (tuleva talvi) kunnes maalämpö toimii, pitäisi jotenkin selvitä ilman konkurssia. Hyviä vinkkejä kaivaten.
Hyvinhän sillä vanhalla F410 llä pärjää talven yli pelaa sitten kompura tai ei.
Jos kompura on rikki ,niin johdot siltä irti ja laite toimii talven yli vastusten kanssa. Ilmanvaihtoa pienemmälle ja ja muita tukilämmityksiä kovemmalle ,niin talven yli menee kepeesti . Sähköä kuluu tietenkin jonkinverran enempi , mutta ei lähellekään niin paljoa että jokin väliaikais ratkaisu ennen MLP öön siirtymistä kannattaa. Jos F 410 n yläpuolella tai vieressä on tilaa kannattaa kyllä asennuttaa hyvä LTO kone jolloin F 410 jää vain sähkökattilaksi.
 
Viimeksi muokattu:
No jos ei pärinästä selviä että toimiiko kompura ,niin estä kytkimellä vastusten käyttö ja katso mitä kattilan lämmölle käy.
Ja kuten edellä mainittua ,sijainti ja talon koko ei puolla rahojen laittoa uuteen Pilppiin
Tuo vastusten käyttö olisi ollut muutenkin järkevä katkaista aina kesäisin ,näin F410 olisi lämmittänyt käyttö/lämmitysveden kompressorin avulla ,eikä olisi siihen vastuksia käyttänyt
 
No jos ei pärinästä selviä että toimiiko kompura ,niin estä kytkimellä vastusten käyttö ja katso mitä kattilan lämmölle käy.
Ja kuten edellä mainittua ,sijainti ja talon koko ei puolla rahojen laittoa uuteen Pilppiin
1536A5ED-C11B-4DE4-884E-78BCCC892079.jpeg

En ole sähköasentaja, mutta ohjeen mukaan kumipalan poisto piirikortin alta - vai onko jotain helpompaa tapaa 410’ssä ?
 
Maalämmön suuntaan tehty jo alustavia suunnitelmia ja laskelmia. Teknisessä tilassa (koko noin 8-9m2, erillinen ulko-ovi ja käynti asuinhuoneisto), jossa nykyinen PILP, on tehty myös sokkeliin läpiviennit maalämmön putkille. Eiköhän tuonne mahdu myös LTO. Suunnitelman tavoitteena maalämpö, mutta jotenkin haluaisin tulla toimeen tulevan talven joko nykyistä korjaamalla tai vaihtamalla käytettyyn Nibe F470 (ilmeisesti Plug & Play vaihto ?). Nykyiseen PILPin huolto/korjaus ammattilainen tulee 12.9 (tilattu jo 3vkoa sitten), silloin viimeistään selvinnee mitä rikki. Eli tuo ylimenokausi (tuleva talvi) kunnes maalämpö toimii, pitäisi jotenkin selvitä ilman konkurssia. Hyviä vinkkejä kaivaten.

Aivan erinomainen tilanne sitten kun tilat on noin hyvät. Eli laittaisin kaksi hommaa liikkeelle heti: 1) LTO laitteen asennus ja F410 vain sähkökattilaksi. 2) Maalämpökaivon tilaus ja tekniseen tilaan asti vienti.

Nuo olisi hyvät askeleet jo maalämmön suuntaan.

Sellainen lisäys vielä, että LTO konetta katsoessa ota riittävän suuri kone. Yleensä kaupataan juuri ja juuri taloon riittävä kone ja sitä saa sitten ajaa kovilla kierroksilla.

Jos talo on 170m2 niin ota kone joka riittää 250m2 taloon asti.
 
Viimeksi muokattu:
Laske hanasta kuumaa vettä että saat kattilan lämmön tippumaan alle 50 asteen , kompuran pitäisi nostaa lämmöt sinne normaaliin takas pikkuhiljaa
Tiputin kattilan lämmön 48c, ja kattilan lämpötila laski pikkuhiljaa siitä alas ja nyt noin tunnin pysynyt 39-40c, eikä kompura nosta normaaliin…kompura rikki ?
 
Harmi! Kompura rikki , tai aineet karanneet , näillä lämpötiloilla pitäisi kattila lämmetä hyvinkin nopeesti
Suurkiitos näistä vinkeistä !

Kysymyspatteristoa
Onko kenno tmv rikki jos aineet karanneet ? Miten todeta vuodon (typpitesti tmv) ?
Voiko korjata ?
Kannattaako ottaa PILP-expertti käymään (tulossa 12.9) ?
Kompura pois päältä käyttökytkimestä vai piuhat irti, jottei turhaan käytä pumppua ja kuluta sähköä ?
 
Viimeksi muokattu:
Suurkiitos näistä vinkeistä !

Kysymyspatteristoa
Onko kenno tmv rikki jos aineet karanneet ? Miten todeta vuodon (typpitesti tmv) ?
Voiko korjata ?
Kannattaako ottaa PILP-expertti käymään (tulossa 12.9) ?
Kompura pois päältä käyttökytkimestä vai piuhat irti, jottei turhaan käytä pumppua ja kuluta sähköä ?
Tietämys näistä on mulla rajallinen :)
Täällä on kyllä pätevää porukkaa vuotohommiinkin!!
Luulisin että yleensä kompura rikkoontuessaan alkaa pitämään pahaa ääntä ,eikä jonkinajan kuluttua suostu enään käynnistymään.
Jos käy normaalisti , muttei kunnolla tuota lämpöä ,voisi olettaa kylmäaineiden olevan ainakin osittain karkuteillä.
Kaiken voi korjata , kompuran ym voi vaihtaa ,missä menee järkevä raja tässä tapauksessa ,se riippuu hinnasta.
Kompuraa ei muistaakseni saa erikseen sammutettua mistään kytkimestä ,vaan johdot on irroitettava. Palstalla on ollut ohjeet siihenkin operaatioon jossain keskustelussa.

Periaatteessa , kun MLP on tulossa ja jos saat Hyvän LTOn asennettua ennen talvea , ei F410n korjaukseen kannata ihmeemmin rahoja enää laittaa
 
Viimeksi muokattu:
Tiputin kattilan lämmön 48c, ja kattilan lämpötila laski pikkuhiljaa siitä alas ja nyt noin tunnin pysynyt 39-40c, eikä kompura nosta normaaliin…kompura rikki ?

Joku sitä lämpöä sitten käyttää kun kattilan lämpötila tulee alaspäin. Parhaitenhan tuon tiedon kuitenkin näkee jäteilman lämpötilasta, laskeeko se vai ei. Jos sen lämpötila laskee, niin ainakin jotain energiaa siitä poistetaan.

Tai toki jos kompura on täysin hiljainen vaikka valo palaisi, niin se kertoo oman tarinansa.
 
Takaisin