Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Regene
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

Regene

Vieras
Turuilla ja toreilla väitellään kiivaasti siitä missä pakkaslämpötilassa ILPPI alkaa antamaan vähemmän lämpöä kuin ottaa verkosta sähköenergiaa. Toiset pysäyttävät ILPIN -10 asteessa,
jotkut taas -15 asteessa. Kuulee väitteitä, että pakkanen olisi jotenkin vaarallista koneille ja
toisaalta väitetään, että pakkasessa ILPPI joutuu niin niin kovalle kuormitukselle että liika läm-
pö tuhoaa kompressorin.
Totuus on, että kun pakkanen kiristyy kylmäaineen ominaistilavuus kasvaa (kaasu ohenee).
Kovassa pakkasessa kompressori ei pysty imemään tarpeeksi kylmäainetta, ja siksi kompres-
sorin kuormitus vähenee. Ilmiön näkee siitä, että pakkasen kiristyessä -20 alle, ILPIN sähkö-
tehon otto vähenee. Kompressorin pyöriessä lämpöä syntyy sopivasti, öljy on notkeaa ja voi-
telee hyvin.
Jotenkin tulee käsitys, että tropiikkiin aluksi suunniteltuihin koneisiin tulee vuosien myötä yhä
enemmän pohjolan tarkoituksiin sopivia ominaisuuksia, jotka parantavat ominaisuuksia. Kier-
roslukualuetta on ehkä siirretty kylmän suuntaan, jotta kompressori saisi paremman täytön.
Konehuone vällytetty paremmin (paikoin jopa kolmin kertaisesti), jotta yhtään lämpöä ei kar-
kaisisi pakkaseen. Peraatteessahan kaikki ilpin ottama sähkö muuttuu lämmöksi lukuun otta-
matta ulkoyksikön elektroniikkan ja propellin ottamia muutamia kymmeniä Watteja, sekä su-
latusta. Konehuoneen hyvällä lämpöeristyksellä yli yhden COP-arvo menee hyvinkin pitkälle
pakkasen puolelle.
Missä lämpötiloissa Sinun mielestäsi ILPPI tulisi käynnistää ja pysäyttää?
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Regene sanoi:
Totuus on, että kun pakkanen kiristyy kylmäaineen ominaistilavuus kasvaa (kaasu ohenee).
Kovassa pakkasessa kompressori ei pysty imemään tarpeeksi kylmäainetta, ja siksi kompres-
sorin kuormitus vähenee. Ilmiön näkee siitä, että pakkasen kiristyessä -20 alle, ILPIN sähkö-
tehon otto vähenee.
Liekö vanhat Fujitsut poikkeavia (tai meidän laitteessa vikaa) mutta sähkön ottoteho ei vähene, vaan ottaa täydet kovassakin pakkasessa.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Meille asennettiin elokuussa Panasonic HE12NKE. Nyt lämmityksellä ja ajattelin pitää siinä asennossa läpi talven. Ei siis virtoja pois vaikka pakkanen laskisi -30 asteeseen. Saas nähdä miten kestää ja tuleeko ongelmia.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Työkaverin FD25:lla lähtee kohta viides vuosi ja koskaan ei ole sammutettu.
Kovimmillaan on tainnut olla -42 pakkasta ;)
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Vanha pana pyöri läpi talven, 8 vuotiaana nostin pyörivänä pois. Fh saa kanssa pyöriä, en sammuta
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Voi herranjestas. Tästä saa jatkuvasti vääntää kättä töissäkin, mutta kun tosiaan kotiCOP-mittausdata näyttää että COP painuisi alle kahden noin -20 asteen paikkeilla.

Mun VILP alkaa olla riittämätön noin -10 asteen paikkeilla, joten meilläpäin -10 on se raja jossa ILPit pistetään käyntiin.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Täälä pyörii läpi talven, syksyllä pistän päälle ja keväällä sammutan.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Lisätään nyt vielä tähän et ehkä sitä kesämökin 8/10 asteen pyyntilämpöön jätettyä pumppu ei kannata jättää yksin pyörimään 30-40 pakkasilla...
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Joissain Ilpoissa on valvonta ja turvatoiminto, joka ajaa koneen alas, mikäli höyrystinpään/ulkoilman lämpötila tai imupaine laskee riittävän alas. Olen omissa pumpuissani antanut olla lämmitysmoodit ja käytön päällä läpi läpi talvet . Joskus on menty -35C, eikä Panalla eikä Mitsulla ole ollut mainittavia ongelmia. Tota väitettä, että ottoteho pienenisi pakkasten kiristyttyä, en lähtisi allekirjoittamaan. Ainakin Ilpojen oma kwh - mittaus kertoo kompuroiden työskentelevän täysillä.
Tietty paukkupakkasilla COP-arvot ovat poskellaan, ja voi olla että sulatuksiin ym käytetyn energian myötä luku voi olla jopa miinusmerkkinen.
Se on sitten jo eri juttu, miten ilpon käyttö lämmitykseen kovilla pakkasilla vaikuttaa kompressorin elinkaareen.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Täällä kans on kestotesti käynnissä. 2011 Tammikuusta on pana käynyt kaikki pakkaset armotta, ja jottei pumppu liian helpolla pääsisi on sääli sulatusvälitkin venytetty sinne 4-8tunnin tienoille vakio 40minuutista.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Mites on konkarit, millainen sulatuslogiikka Mitsun uudessa MSZ- SF - sarjalaisessa on? Voiko verrata vanhaan GE tai FD sarjaan? Kolmevitonen ollu 100m2 pajan seinällä nyt reilun kuukauden pitämässä peruslämpöjä
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

-Metu- sanoi:
Lisätään nyt vielä tähän et ehkä sitä kesämökin 8/10 asteen pyyntilämpöön jätettyä pumppu ei kannata jättää yksin pyörimään 30-40 pakkasilla...

Miksi ei? Millä tavalla se on pumpulle huono asia?
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Robert Sand sanoi:
Miksi ei? Millä tavalla se on pumpulle huono asia?

Varsinkin jos pumppu on ainut lämmönlähde niin mökin lämpötila voi pakkasten takia laskea jolloin sulatus ei välttämättä toimi kunnolla. Vajaasta sulatuksesta syntyy noidankehä joka auheuttaa ulkoyksikön jäätymisen umpeen ja pahimmassa tapauksessa hajottaa sen.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Jaa, siinä tapauksessa. Mutta ei kai haittaa jos ei ole ainoa lämmönlähde vai onko silloinkin vaarana että sulatus ei toimi kunnolla.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

ilpo_ sanoi:
Varsinkin jos pumppu on ainut lämmönlähde niin mökin lämpötila voi pakkasten takia laskea jolloin sulatus ei välttämättä toimi kunnolla. Vajaasta sulatuksesta syntyy noidankehä joka auheuttaa ulkoyksikön jäätymisen umpeen ja pahimmassa tapauksessa hajottaa sen.

Niin, tuo yleistys lienee sikäli virheellinen, että ongelma tulee kun saavutetaan pakkaslukema jossa pumpun teho ei enää riitä ko. tilassa 10 asteen ylläpitoon. Yleensä -30 tai yli mikään pumppu ei enää paljoa COPeilla juhli joten tehot loppuu. Eli ei ei se että pakkanen laskee vaan että tehomitoitus on alakantissa ko pakkasella. Silloin pumpulle tietysti pitäisi antaa tulitukea vaikka sähköpattereilla. Ite ajattelin säätää tallin patterit johonkin 8 asteen tietämille.

Mitä tulee tohon sammutukseen, niin kun koneet käy jatkuvasti pakkasilla, en pitäisi sitä ongelmana koska ne pysyvät lämpimänä ja öljyt notkeina. Jos sitten erehtyy sen sammuttamaan (tai sähkökatko tms sen sammuttaa), niin sitten pitää harkita kuinka kovalla pakkasella sen täräyttää takaisin tulille. Yli kahdenkympin pakkasilla en itse käynnistä jos kone on ehtinyt seisoa pidempään.
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

Siinäpä ne tärkeimmät jo tulikin. Noilla keleillä ei säästä enää mitään ja huonolla tuurilla saa vain koneen rikki..
Suurin haaste onkin saada muu lämmitys toimimaan pumpun kans saumattomasti yhteen.

pamppu sanoi:
Jos sitten erehtyy sen sammuttamaan (tai sähkökatko tms sen sammuttaa)
Mitäs tapahtuu sille mökillä olevalle pumpulle 10 tunnin sähkökatkon jälkeen 35 pakkasella? ;)
 
Vs: Pitääkö ilmalämpöpumppu käynnistää vai pysäyttää

-Metu- sanoi:
Siinäpä ne tärkeimmät jo tulikin. Noilla keleillä ei säästä enää mitään ja huonolla tuurilla saa vain koneen rikki..
Suurin haaste onkin saada muu lämmitys toimimaan pumpun kans saumattomasti yhteen.
Mitäs tapahtuu sille mökillä olevalle pumpulle 10 tunnin sähkökatkon jälkeen 35 pakkasella? ;)

Juu,nämä valvomattomat pumput sitten vaan ottavat turpiinsa elinikänsä kustannuksella. Oikein kun hifistelisi niin rakentelisi sähkökatkojen varalle jotain valvontaratkaisua joka jättää pumpun käynnistymättä ja varalämmityksen päälle.

Toisaalta, sattumanvarainen pitkä sähkökatko juuri kovimman pakkasen aikaan taitaa osua pahimmillaankin kerran tai kaksi pumpun eliniälle, ei kai se vielä ehdi ihan hirveästi kiusaamaan. Kunhan käyttäjä ei räpsyttele niitä vehkeitä koko aikaa tarpeettomasti.

Tässä pari viikkoa sitten oli just kahden tunnin katko, edellinen pidempi tais olla se kuuluisa Tapanin myräkkä. Eipä noita kovin usein ole ainakaan meillä vaikka maalla ilmajohtojen varassa ollaankin.
 
Takaisin
Ylös Bottom