Lasketaanpa vähän:

Ulkona -20 astetta, höyrystymislämpö lienee siinä -26 asteen paikkeilla
joidenkin tehotykin puhaltelee vielä +50 asteista ilmaa, lauhtumislämpö vaikkapa 55 astetta. Tulistusteho jää matkalle.

Teoreettinen koppi on siis 326/(326-245)=4

Jos kotikoppi antaa paljon yli 4 arvoja voi joku mittaus olla hiukan vinossa ;D
 
Vs: Pohjaa kotikopille.

Ei tässä tuo oikea cop ole tärkeää, vaan se että mittaaja on mahdollisimman tyytyväinen :) Näin olen itse päätellyt tuloksista.
 
Vs: Pohjaa kotikopille.

zadah sanoi:
Ei tässä tuo oikea cop ole tärkeää, vaan se että mittaaja on mahdollisimman tyytyväinen :) Näin olen itse päätellyt tuloksista.

Aivan. KotiCOP:lla on enemän virkaa kuin VTT tai esitteiden. Ei se absoluuttinen arvo ole niin tärkeä vaan se miten lukuja pystyy hyödyntämään omassa talodessa. Loppupeleissä kaikki näkyy kuitenkin kWh-mittarissa. Ja tyytyväisyys kasvaa kun kWh luvut pienenee.
 
Vs: Pohjaa kotikopille.

Espejot sanoi:
zadah sanoi:
Ei tässä tuo oikea cop ole tärkeää, vaan se että mittaaja on mahdollisimman tyytyväinen :) Näin olen itse päätellyt tuloksista.

Aivan. KotiCOP:lla on enemän virkaa kuin VTT tai esitteiden. Ei se absoluuttinen arvo ole niin tärkeä vaan se miten lukuja pystyy hyödyntämään omassa talodessa. Loppupeleissä kaikki näkyy kuitenkin kWh-mittarissa. Ja tyytyväisyys kasvaa kun kWh luvut pienenee.

Mittaaminen on hankalaa.. mutta lähempänä todellisuutta nämä lopulta ovat kuin väkisin täysillä ajellut tulokset. Pitäisi vaan jaksaa haalia noita pitkinpoikin olevia numeroita.
 