Pohjalämmitys?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

SLJK

Aktiivinen jäsen
Kuinka olette ratkaisseet pumpun pohjalevyä lämmittävän vastuksen ohjauksen?
Useimmissa ilpeissä sulatus on vakiona tehty varman päälle ja +5 ”C keleilläkin aparaatin pohjaa lämmitetään lähes 100 W teholla.

Nyt kun kelit on taas plussalla, niin pohjalevyn turha lämmitys heikentää oleellisesti vekottimen hyötysuhdetta. Minimiteholla esim. 500 W ottavan vimpaimen ottotehosta menee silloin 20 % harakoille.

Jos mennään osakuormilla/katkokäynnillä, niin osuus on vielä suurempi.
 
Vs: Pohjalämmitys?

Itselläni on tuossa FA25VA laitteessa pohjalämmityksen (=Mitsun 130 W "grillivastus") sähkönsyöttö pistokeella. Pistoke on kiinni seinässä vain pakkasilla.

Em. lisäksi vastusta ohjaa termostaatti joka on kiinnitetty sisäyksiköltä palaavaan putkeen tai itseasiassa 2-tie venttiiln venttiilihatun päälle. => vastus päällä vain sulatuksen aikana ja hiukan vielä sen päällekin. 8)

Panassa (E9DKEW) ei ole tarvinnut pohjansulanapitovastusta sen jälkeen kun asensin siihen kumimaton palaset kennoston alle veden ohjaimiksi ja revin vanhan 16 W vastuksen mäkeen.
 
Vs: Pohjalämmitys?

Itse en ole vielä lähtenyt modaamaan ulkoyksikköä, riittää tekemistä tuossa tehojen ohjauksen parissa.. mutta jos tuohon vastukseen pääsisi helposti käsiksi niin releen ohjailu ulkolämpötilan ja sulatusten suhteen ei olisi mikään temppu varsinaisesti. 1-wire switchissä olisi vielä 3 vapaata I/O:ta, ja onhan minulla varachippuloitakin kolme, eli tarvittaessa 19 I/O:ta. Kai niillä jo muutamaa relettä napsuttaisi.. jos siis haluaisi plussakelien coppia hieroa paremmaksi. Pakkasilla olisi varmaankin parempi antaa vastuksen olla päällä ihan normaalisti.

Jotenkin vaan tuntuu että ihan ensimmäisenä en tosiaan ole ulkoyksikköä aukomassa. Ei siinä niin paljon säästäisi että maksaisi mielestäni vaivaa.
 
Vs: Pohjalämmitys?

janti sanoi:
Itselläni on tuossa FA25VA laitteessa pohjalämmityksen (=Mitsun 130 W "grillivastus") sähkönsyöttö pistokeella. Pistoke on kiinni seinässä vain pakkasilla.

Paljokohan tuo 130w vastus ottaa plus keleillä käytännössä kun sen pintalämpötila rajoitetaan lämpöreleellä 42asteeseen? Tuo relehhän on on/off tyyppinen, eli kulutusmittaria seuraamalla voisi nähdä kuinka suuren osan ajasta se on päällä.
 
Vs: Pohjalämmitys?

jviirret sanoi:
Paljokohan tuo 130w vastus ottaa plus keleillä käytännössä kun sen pintalämpötila rajoitetaan lämpöreleellä 42asteeseen? Tuo relehhän on on/off tyyppinen, eli kulutusmittaria seuraamalla voisi nähdä kuinka suuren osan ajasta se on päällä.

Se ottaa käytännössä sen 130-140W ja sitten on sammuksissa jonkin aikaa. Tuo avautuva lämpösuoja on kyllä epätarkka. Vastuksen pinnassa kyllä polttaa näppinsä ja vesikin tuntuu kiehuvan ennenkuin tuo avautuu. Epäilen että se sulkeutuminen on lähes yhtä epätarkkaa. 8)

Pitäisi varmaankin tunnin verran pitää tuota töpseliäseinässä energiamittarin perässä ja katsoa kuinka paljon se tunnin aikana ehtii kuluttamaan, jotta tietäisi totuuden tuon lämpösuojan toimivuudesta.
 
Vs: Pohjalämmitys?

Fujissa on käsittääkseni vähän miedompi tuo vastus. En ole onnistunut kopeloimaan sitä käsiini, mene tiedä onnistuisiko vedenpoistoreiästä sormella..

Yli 5C lämmössä minimiottotehot 230W, tyypillisesti kuitenkin 240-250W. Alle 5C lämmössä näyttäisi pyörivän vähän päälle 300, ehkä 310W. Kompurallakin voi kai olla joku lämmitysominaisuus, joten tuosta ei välttämättä voi suoraan päätellä pohjalämmityksen tehoa.

Edit: hmm, paulig kirjoitti joskus näin nocriasta:

PauliG sanoi:
Kompuran ympärille oleva vastus on teholtaan 40W ja pohjalla oleva 75W varmistin myös vastusmittauksella, että pitää paikkansa.

40+75=115 -> pitäisi pompata minimitehojen jonnekin 350W tienoille. Eli ei toimi yhteenlaskulla, mutta tuo pohjalla oleva vastus sopisi. Puuttuukohan minulta tuo kompuran ympärillä oleva vastus vai meneeköhän se vähän eri lämpötilassa päälle?
 
Vs: Pohjalämmitys?

Taitaa olla siten, että nämä meidän leveyspiirimme markkinat edustavat niin pientä osaa lämpöpumppujen myynnistä, ettei valmistajien kannata keskittyä viilaamaan pilkkua meidän olosuhteisiimme.

Ei tuon pohjan sulatusvastuksen sähkönkulutus silti ihan merkityksetön ole.

Jos esim. ajetaan kuukausi siinä täpärästi plussakelillä, niin 100 W vastus haukkaa n. 72 kWh verran sähköä ihan turhaan.

Jantin toteuttama optimoitu pohjalämmityksen ohjaus säästää siten vuoden sähkölaskusta liki 50 euroa.
 
Vs: Pohjalämmitys?

Paljokohan tuo 130w vastus ottaa plus keleillä käytännössä kun sen pintalämpötila rajoitetaan lämpöreleellä 42asteeseen? Tuo relehhän on on/off tyyppinen, eli kulutusmittaria seuraamalla voisi nähdä kuinka suuren osan ajasta se on päällä.

En ole kertaakaan havainnut että tuo rele olisi pätkässyt tuon vastuksen pois päältä. Plussakeleillä tuo kytkeytyy kokonaan pois päältä ja nollan tienoolla taas päälle. Mutta tuollaista on-off räpellystä ei siinä ole havaittavissa ollenkaan. Tuon releen nimikin on muistaakseni tuollainen 'suojarele' eli tämän perusteella sitä ei ole tarkoitettukaan termostaatiksi. Käytännön mittaukset osoittavat arveluni myös oikeaksi.

Säästöähän tuolla Jantin systeemillä tulee selvästi. Palttiarallaa 50 euroa vuodessa, 5 vuoden aikana säästää yhden lämmityskauden säästön verran eli takaisinmaksuaika lyhenee vuodella. Kaikenkaikkiaan "hieman" arveluttava keksintö pitää tuota koko ajan päällä.
 
Vs: Pohjalämmitys?

Ilmeisesti tuossa Mitsu FD25:ssa on vastus, mutta ei ole koskaan päällä?
Kennon sulatuskin tapahtuu lämmityksen suuntaa kääntämällä?
 
Vs: Pohjalämmitys?

Mitsun FD25:ssä on tuo vastus ja se on aina päällä kun lämpötila on nollan tienoossa ja pakkasella. Poikkeuksena on katkokäynti jolloin se myös kytkeytyy pois päältä, myös pakkasella (katkokäyntiä ei taas puolestaan pakkasella tapahdu...).

Hieman yli +1:n asteen ulkolämpötilan tienoolla kytkeytyy kokonaan pois päältä.
 
Vs: Pohjalämmitys?

puuhis sanoi:
Mitsun FD25:ssä on tuo vastus ja se on aina päällä kun lämpötila on nollan tienoossa ja pakkasella. Poikkeuksena on katkokäynti jolloin se myös kytkeytyy pois päältä, myös pakkasella (katkokäyntiä ei taas puolestaan pakkasella tapahdu...).

Hieman yli +1:n asteen ulkolämpötilan tienoolla kytkeytyy kokonaan pois päältä.

Onko tämä vastus kennossa, pohjassa, kompurassa, muualla? Teho?
 
Vs: Pohjalämmitys?

Onko tämä vastus kennossa, pohjassa, kompurassa, muualla? Teho?

Teho on 130W ja se on tuo pohjassa vehkeen sisäpuolella nähtävissä oleva 'putki' joka kiertää kennon kohdalla ja sen tuntumassa.
 
Vs: Pohjalämmitys?

SLJK sanoi:
Useimmissa ilpeissä sulatus on vakiona tehty varman päälle ja +5 ”C keleilläkin aparaatin pohjaa lämmitetään lähes 100 W teholla.
Nyt kun kelit on taas plussalla, niin pohjalevyn turha lämmitys heikentää oleellisesti vekottimen hyötysuhdetta. Minimiteholla esim. 500 W ottavan vimpaimen ottotehosta menee silloin 20 % harakoille.

Näin justiinsa. On toisaalla foorumilla ollut aika paljonkin keskustelua Mitsun huonoista 'osatehon COPeista' mutta jos vehkeen 130W ottaa pois ottotehosta niin COP lukemat on ihan toisenlaisia. Eikös tuo 130W mitsun 450W miniotossa vastuksen kanssa tee jo ungefääristi 28%... Se on aika paljon hukkaa jos kerran tavoite on olla nuuka. En ole ihan päässyt tarkkaan ymmärrykseen missä lämpötilassa tuo mitsun vastus sammuu. Mutta näyttäsi olevan jossain parin asteen tuntumassa plussalla.

- p
 