Vs: Poistoilman hyödyntäminen
Tervehdys pitkästä aikaa hyvät foorumilaiset.
Siitä on näköjään yli viisi vuotta kun tämän aiheen keskustelua aloiteltiin
Kirjoitin silloin tähän ketjuun muutaman kerran pitkästi rakennelmistani .
Nyt yli viiden vuoden kokemuksen jälkeen voin kertoa että en ole kertaakaan katunut tekosiani.
Kaikki aikaisemmin kerrottu toimii tänäänkin samoin kuin kerroin silloin vuosia sitten.
Kertaakaan näiden vuosien aikana ei ole tarvinnut käydä ulkoyksikköä sulattelemassa eikä minkäänlaisia käyntihäiriöitä ole ollut koko aikana.
Mielestäni hienointa asiassa on edelleen se, että tuolla nollan tietämillä ja pikkupakkasilla kun pumput yleensä sulattelevat tiheään
( en tiedä nykymallien sulatustiheyttä, mutta ainakin nuo 5 vuotta vanhat sulattelivat n. kerran tunnissa nollan keleillä) ei sulatuksia tuon poistoilman takia ole ollenkaan.
Sen verran tuunausta on jatkettu että olen tuolle ulkoyksikön sulatuskaapelille laittanut noin 4 vuotta sitten yksikön kylkeen katkaisimen jolla saan kaapelilta virran pois.
Koska tuo poistoilma puhaltaa yksikölle " lämmintä" ilmaa myös sulatuksen aikana (sulatus tehokkaampaa)ei tuota vastusta tarvitse kytke päälle kovillakaan pakkasilla.
Tuollaisilla yli 20 asteen pakkasilla olen kyllä kytkenyt sulatuskaapelin varmuudeksi päälle ettei tarvitse seurata ulkoyksikön toimintaa. näitä tällaisia pakkasia on niin harvoin että olen näin toiminut.
Kokeillut olen kyllä ilman kaapelin kytkentääkin, mutta mielestäni nuo kovat pakkaset kannasttaa ajaa kaapeli päällä
Tuo kaapelihan on aina päällä ilman katkaisua noin 7 lämpöasteesta lähtien eli käytännössä koko lämmityskauden ilman katkaisumahdollisuutta.
Kerroin lisäksi, että teen toisen läpiviennin seinään kesäkäyttöä varten joka selvitetty jutuissani jos ketään kiinnostaa.
Tuo toimenpide on jäänyt tarpeettomana tekemättä.
Ulkoyksikön pesen kerran vuodessa kesäaikaan, siinä kaikki.
Sisäyksikkö kaipaa kokemukseni mukaan puhdistuksen meidän tapauksessa n. kahden kuukauden välein.
Kaikki aikaisemmin kertomani löytyy tämän ketjun aikaisemmilta sivuilta, jos se ketä kiinnostaa.
Ps. siitä en ole tietoinen, kuinka rakennelmani täyttää rakennus- ja palomääräykset, mutta kun tuo poistoilma johdetaan talon ulkopuolelle samalla ilmastointiputkella kuten ennekin niin minä luotan siihen. Mahdollinen palotarkastus, jos sellainen tulee voi aiheutta ainakin keskustelua asiasta.
make53 sanoi:
Tervehdys.
Kirjoittelin aikaisemmin 4.5 kokemuksiani tuosta ilmastoinnin poistoilman hyödyntämisestä.
Koska asia ei herättänyt keskustelua Jantia lukuunottamatta ja kirjoituksesta jäi hiukan muitakin hyötyjä laittamatta, kirjoittelen hiukan lisää.
Tuo ulkoyksikön pohjan talvivarustuksena tuleva lämpövastus joka koneellani kuluttaa 75 vattia /h pysyy myös pois päältä sinne -1-2 asteeseen saakka jossa koneen huurtuminen siinä mitassa alkaa että sulatukset alkavat.
Lisäksi olosuhteissa jos ulkoyksikkö pysähtyy sen takia , että huoneistossa on riittävä lämpötila tuo vastus myös sammuu pakkaskeleilläkin muutamassa minuutissa koska yksikön läpivirtaus yksikön tuulettimen pysähdyttyä pysähtyy ja yksikölle johdettu poistoilma tulee edelleen ulkoyksikön taakse lämmittäen siellä ulkoyksikköä ja lämpövastuksen tunnistinta.
Eihän se paljon rahassa mitaten ole, mutta kun tästäkin turhasta kulutuksesta näin toimien pääsee eroon.
Lisksi sulatustapahtuma toimii kokemuksen mukaan moitteetta. Olenkin tukkinut ulkoyksikön takana ja vasemmalla sivustalla olevat pitkulaiset vesien poistoreijät ja vesi tulee pois yksiköltä vain siitä yhdestä pyöreästä poistoreijästä josta vesi on helppo johtaa vanerilevyn avulla kauemmas kivijalasta.
Tuossa kirjoittelussa pumpun sijoittamiseksi välikattoon on käyty mielenkiintoista keskustelua välikattoon muodostuvan lämpimämmän ilman hyödyntämisestä.
Uskon hyvin kaveria jolla on kokemuksia tastä asiasta. Tosin tuon Lämpimämmän välikattoilma voi helposti hyödyntää yksikköä sinne viemättäkin.
Itselläni on jo rakennusvuonna 87 laitettu Ilmastointikoneelle ullakkotilan kautta pihalta tulevaan putkeen haarakappale ulakkotilassa, joten voin kevättalvella kun aurinko lämmittää mustan huopakaton alla olevaa ullakkotilaa kääntää "sulkimella" ilman tulemaan ilmastointikoneelle välikattotilasta.
Ullakko lämpiää aurinkoisella kelillä todella hyvin ja ilmastointikoneelle tuleva ilma on paljon lämpimämpää kuin ulkoa otettu joten tätä kautta saatu hyöty on uskomukseni mukaan hyvä. Lisähyötynä ullakon ilmanvaihto paranee.
Sitten vielä noista kulutusmittareista joista on ollut paljon mielipiteitä.
Varmasti toimivan ja oikein näyttävän kulutusmittarin sain omalta sähkölaitokselta ilmaiseksi. Kyseessä on vaihtovirta-kulutusmittari joita sähkölaitokset vaihtavat kaukoluettaviin mittareihin. Sähkölaitokselta kerrottiin kun kyselin mittareista , että heillä on autokuorma hylkyyn meneviä ehjiä mittareita joille heillä ei ole mitään käyttöä. Luulisin, että tilanne on sama kaikilla sähköyhtiöillä.
Tuo mittarihan näytää vain siihen kertyvät kilovattitunnit ja lisäksi siinä pyörii se kiekko jonka pyörimisnopeudesta voi laskea hetkittäisen kulutuksen. Niin monta kierrosta kuin se mituutissa kiertää on vastaava määrä satoja vatteja.
Lisäksi minulla on vielä pistorasian yhteydessä tuon edellä mainitun mittarin vieressä Etech- merkkinen digitaalinen kulutusmittari jka näyttää mm, suoraa senhetkistä kulutusta.