Poistoilman lämpötila?

westeri

Jäsen
Tere!

Millaisia 410:n poistoilman/höyrystimen lämpötiloja muilla on ollu tähän aikaan??

Minulla nuo lämmöt ei putoa juurikaan alle 10 asteen vaikka kompressori jauhaisi kuinka kauan. Ilmanvaihto B-asennossa, säädetty jotakuinkin 70 kuutioon tunnissa.

Eihän tuo juuri kun sen parikytä astetta saa irti poistoilmasta mutta onko normaalia?
 
P

pori

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

Ei, Nibe:n jäteilma mene +3 astetta alemmas koskaan.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

pori sanoi:
Ei, Nibe:n jäteilma mene +3 astetta alemmas koskaan.
Viime talvena oli jäteilma alimmillaan -2...-3 astetta pikku pakkasilla. Useimmiten kuitenkin -1...+1. Nyt on jäteilma +5, höyrystin +3, ulkona +13.
 

Arvis

Aktiivinen jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

Minulla Nilan EC, jossa toteutus hieman erillä tavalla, eli talon lämmitys pelkästään tuloilman kautta. Ulkona +11 ja jäteilma heti koneen jälkeen +8,4 (höyrystin +4,5). Käyttöveden alalämpö +56 astetta, joten tuonne ei johdu hirveästi lämpöä, eli jäteilmakaan ei painu alemmas.

Viime talvena ajoin laitetta tahallaan "optimi-COP"-asetuksilla ja jäteilma oli parhaimmillaan -4 asteen paikkeilla. Kuulostaa hyvältä, mutta kovemmilla pakkasilla paremmat säästöt saa silti ilmanvaihto kuristamalla. Sama tietenkin pätee millä tahansa ilmanvaihtolaitteella, mutta erityisesti PILP:llä.

Sinun lukema kuulostaa aika normaalilta jos kyse oli jäteilman lämpötilasta? Mikä oli muuten höyrystimen lämpötila?
 

westeri

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Poistoilman lämpötila?

Arvis sanoi:
Minulla Nilan EC, jossa toteutus hieman erillä tavalla, eli talon lämmitys pelkästään tuloilman kautta. Ulkona +11 ja jäteilma heti koneen jälkeen +8,4 (höyrystin +5). Käyttöveden alalämpö +56 astetta, joten tuonne ei johdu hirveästi lämpöä, eli jäteilmakaan ei painu alemmas.

Viime talvena ajoin laitetta tahallaan "optimi-COP"-asetuksilla ja jäteilma oli parhaimmillaan -4 asteen paikkeilla. Kuulostaa hyvältä, mutta kovemmilla pakkasilla paremmat säästöt saa silti ilmanvaihto kuristamalla. Sama tietenkin pätee millä tahansa ilmanvaihtolaitteella, mutta erityisesti PILP:llä.

Sinun lukema kuulostaa aika normaalilta jos kyse oli jäteilman lämpötilasta? Mikä oli muuten höyrystimen lämpötila?

Kahdeksaa astetta alempia lukemia höyrystimeltä ei ole nyt alkusyksyn aikana tullut vastaan, kyllä höyrystin meni kevättalvella miinus kahteenkin asti, sisälämpö oli tuolloin kylläkin matalampi kun ei oltu vielä muutettu.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Poistoilman lämpötila?

westeri sanoi:
Kahdeksaa astetta alempia lukemia höyrystimeltä ei ole nyt alkusyksyn aikana tullut vastaan, kyllä höyrystin meni kevättalvella miinus kahteenkin asti, sisälämpö oli tuolloin kylläkin matalampi kun ei oltu vielä muutettu.

Jäteilman lämpötila on monen muuttujan summa. Merkittävää vaikutusta on ainakin

1) poistoilman lämpötilalla (kesäisin yleensä korkeampi -> korkeampi jäteilman lämpö)
2) poistoilman kosteusmäärällä (loppukesästä ja syksyllä suurimmillaan -> korkeampi jäteilman lämpö)
3) varaajan alaosan lämpötilalla (kesällä korkeimmillaan ja lauhdutusteho heikoimmillaan -> korkeampi jäteilman lämpö)

Eli, jos haluaa jäteilman oikein kylmäksi niin kannattaa kuivattaa sisäilma ILPillä ja viilentää sitä tietysti samalla, pistää ilmanvaihto minimiin ja laskea lämmin vesi vaikka viemäriin niin että varaaja on kylmä. Shuntti täysin auki käsisäädöllä tietysti jotta ILPillä olisi hommia ja varaajan alaosakin jäähtyisi kunnolla.. ;D
 
P

pori

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

repomies sanoi:
1) poistoilman lämpötilalla (kesäisin yleensä korkeampi -> korkeampi jäteilman lämpö)
2) poistoilman kosteusmäärällä (loppukesästä ja syksyllä suurimmillaan -> korkeampi jäteilman lämpö)
3) varaajan alaosan lämpötilalla (kesällä korkeimmillaan ja lauhdutusteho heikoimmillaan -> korkeampi jäteilman lämpö)

Eli, jos haluaa jäteilman oikein kylmäksi niin kannattaa kuivattaa sisäilma ILPillä ja viilentää sitä tietysti samalla, pistää ilmanvaihto minimiin ja laskea lämmin vesi vaikka viemäriin niin että varaaja on kylmä. Shuntti täysin auki käsisäädöllä tietysti jotta ILPillä olisi hommia ja varaajan alaosakin jäähtyisi kunnolla.. ;D

Joo, pitää paikkansa.
Sukulaisella on Nibe mallia joku, hän sanoi Niben puhaltavan +3 pihalle ja hyytyvän siihen.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

IMO ilmanvaihto kannattaa säätää niin, että talvella kovilla pakkaskeleillä jäteilma on reippaasti pakkasella.

http://koti.kainuu.com/kpomatt74/

Tuolta voi käydä katsomassa esim. helmikuun käppöröitä, sininen viiva on jäteilman lämpötila. Kuivalla pakkaskelillä keskitalvella ei edes sulatuksia tule, vaikka kone painaa -5 jäteilmaa tuntikaupalla.

Tuolla setupilla on kulutuslukemat pysyneet Nibe taloksi siedettävinä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Poistoilman lämpötila?

apophis sanoi:
IMO ilmanvaihto kannattaa säätää niin, että talvella kovilla pakkaskeleillä jäteilma on reippaasti pakkasella.
Tuolta voi käydä katsomassa esim. helmikuun käppöröitä, sininen viiva on jäteilman lämpötila. Kuivalla pakkaskelillä keskitalvella ei edes sulatuksia tule, vaikka kone painaa -5 jäteilmaa tuntikaupalla.

Tai sitten hankkii kostuttimen ja poistoilma ei mene pakkasella niin helposti vaikka IV:tä kuristaa....
 

repomies

Hyperaktiivi
Jäteilman lämpötila

apophis sanoi:
Kuivalla pakkaskelillä keskitalvella ei edes sulatuksia tule, vaikka kone painaa -5 jäteilmaa tuntikaupalla.

Tuolla setupilla on kulutuslukemat pysyneet Nibe taloksi siedettävinä.

Kävin katsomassa, näyttää sulattelevan.

Oma, vanhempi Nibe ei sulata. Alin jäteilman lämpö jonka olen nähnyt, on 2 astetta, ja silloin ilmanvaihto on jo kovin vähäistä. Ilmanvaihdon kuristaminen on kyllä tehokas ja yksinkertainen tapa säästää.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

Helmikuu 15. sulatuksia 1 kappale, eli käytännössä 24 tuntia mentiin -5 jäteilmalla ilman sulatuksia ;)

Vaikka sulatuksia välillä on, niin parempi se on niin kuin hönkiä jatkuvasti harakoille lämmintä jäteilmaa. Eli ilmanvaihdot vaan minimiin talvisin (ja takkaan tulta ;D).
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

apophis sanoi:
Vaikka sulatuksia välillä on, niin parempi se on niin kuin hönkiä jatkuvasti harakoille lämmintä jäteilmaa. Eli ilmanvaihdot vaan minimiin talvisin (ja takkaan tulta ;D).

Tätäpä täytyy kokeilla. Viime talvena en uskaltanut pitää ilmanvaihtoa kovin pienellä, mutta kuutiotilavuus on suuri ja varovaisesti eleleviä henkilöitä vain kaksi, niin pienempikin ilmanvaihto riittänee. Ei ole pelkoa rakenteiden kosteusvaurioista?

Eikös takka tms. tuli kuitenkin kostuta ilmaa johonkin pisteeseen asti? Esim. takka kuivassa keskuslämmitystalossa kovalla pakkasella. Kostealla kelillä tietysti kuivattaa, kun tulee lämpöä lisää.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

Sanoisin, että takka kuivattaa ilmaa aina, varsinkin pakkasella?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Poistoilman lämpötila?

apophis sanoi:
Sanoisin, että takka kuivattaa ilmaa aina, varsinkin pakkasella?

Eiköhän se takka toimi ylimääräisenä poistona, joka imee (mistä voi) kuivaa pakkasilmaa taloon. Ei se mikään kiuas/ilmankostutin ole.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

Olen aikoinaan asunut taloissa, joissa on ollut pelkkä puulämmitys. Ei edes sähköhellaa, vaan ruuatkin laitettu puulämmitteisellä piisillä. Siitä on tullut käsitys, että puissa (aina) olevasta kosteudesta osa tulisi lämmön mukana sisätiloihin ja osa menisi piipusta savun mukana ulos. Ainakin kosteus on tuntunut miellyttävältä, ei liian kuivalta. Olisiko sitten asunnon rakenteissa oleva kosteus levinnyt sisätiloihin kun lämmitetään.

Enää ei taida sellaisia asuntoja löytyä mittailtavaksi, että saisi varmempaa tietoa.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

Äimänkäki sanoi:
Olisiko sitten asunnon rakenteissa oleva kosteus levinnyt sisätiloihin kun lämmitetään.

Ilman kosteus tuntuu enemmän kuumassa, kuin kylmässä, kesällä jopa ahistaa. ;)
 

westeri

Jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

Viime yönä meni nibe kontilleen, illalla saunas kolme henkee, aamulla ulkona +3 ja kattilas 27 astetta! käyrä 4-0. sähkövastukset sai pistää päälle...
 
A

apophis

Vieras
Vs: Poistoilman lämpötila?

westeri sanoi:
Viime yönä meni nibe kontilleen, illalla saunas kolme henkee, aamulla ulkona +3 ja kattilas 27 astetta! käyrä 4-0. sähkövastukset sai pistää päälle...

Olisit vaan antanu olla ilman vastuksia, päivän aikana ehtii helposti kirimään takaisin normaali lämpöihin. Tosin jos aamuisin käy suihkussa, voi olla aika virkistävää...
 

westeri

Jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

Terve!

Tarkistelin noita ilmamääriä, määrät taloon nähden liian suuret, 70 litran poisto/s 129 neliön talosta on turhan paljo. Pudotin koneelta puhaltimet pienemmälle ja saman tien sain pudottaa myös menolämmön paria astetta alemmaksi ja tuloilmapatterinki puoliksi auki entiseen nähden. Nyt ei ole nibe kyykänny kylminäkään öinä.

Pyydän vielä tuttua iv-asentajaa säätämään ilmamäärät, alkuperäisissä säädöissä kun oli vain 1,4 kuution ero... ???

Kuinka paljon tuo G3 suodatin muuten eroaa alkuperäisiin, olen käyttänyt sitä kun on nurkissa rullatolkulla??
 

veemeli

Jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

westeri sanoi:
Terve!

Tarkistelin noita ilmamääriä, määrät taloon nähden liian suuret, 70 litran poisto/s 129 neliön talosta on turhan paljo. Pudotin koneelta puhaltimet pienemmälle ja saman tien sain pudottaa myös menolämmön paria astetta alemmaksi ja tuloilmapatterinki puoliksi auki entiseen nähden. Nyt ei ole nibe kyykänny kylminäkään öinä.

Pyydän vielä tuttua iv-asentajaa säätämään ilmamäärät, alkuperäisissä säädöissä kun oli vain 1,4 kuution ero... ???

Meillä näyttää suunnitelmissa olevan 120 neliölle poistoa 70l/s ja tulo 64l/s. Onkohan noitakin syytä säädellä?
Hyvin on kyllä lämpöä riittänyt ilman vastuksiakin.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Poistoilman lämpötila?

veemeli sanoi:
Meillä näyttää suunnitelmissa olevan 120 neliölle poistoa 70l/s ja tulo 64l/s. Onkohan noitakin syytä säädellä?
Hyvin on kyllä lämpöä riittänyt ilman vastuksiakin.

Aika kovat virtaukset noin pieneen taloon.
Noilla virtauksilla pakkasilla sähkö maistuu nibelle vaikka käyttäisit ilppiä lämmitykseen.
 

veemeli

Jäsen
Vs: Poistoilman lämpötila?

ekis sanoi:
Aika kovat virtaukset noin pieneen taloon.
Noilla virtauksilla pakkasilla sähkö maistuu nibelle vaikka käyttäisit ilppiä lämmitykseen.

Täytyypä hieman korjata :-[

Näköjään tuo yllä oleva on ilmamäärät "tehostus -asennossa"
ja "kotona" määrät -55/+50.
.pdf teki tepposet, paperiversio olikin paljon selkeämpi :)

Vaikuttaisiko nuo olevan ok?

puhaltimen A-asentoon on laitettu säädöt joilla on tarkoitus mennä kovimmat pakkaset.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Poistoilman lämpötila?

veemeli sanoi:
Täytyypä hieman korjata :-[

Näköjään tuo yllä oleva on ilmamäärät "tehostus -asennossa"
ja "kotona" määrät -55/+50.
.pdf teki tepposet, paperiversio olikin paljon selkeämpi :)

Vaikuttaisiko nuo olevan ok?

puhaltimen A-asentoon on laitettu säädöt joilla on tarkoitus mennä kovimmat pakkaset.

Nyt vaikuttaa ihan normaalilta.
Kannattaa ehkä yrittää vieläkin nipistää ilmanvaihtomääristä, jos ei sisäilmanlaatu huonone paljoa.
 
Back
Ylös Bottom