Power World R290 sulatukset

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rapu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

rapu

Jäsen
Mulla on nyt aika liki oletusasetuksilla vehje pyörinyt pari kuukautta (22kw).
Sulana on pysynyt kyllä, ja tekee tasaisen tappavaan tahtiin sulatuksia kellon mukaan.
Eikö tässä ollut jotain logiikkaa lisäksi myös?

Miten teillä sulatukset menee, ja millä asetuksilla / aikaväleillä?

Ja ne keillä mittarointia, oletteko huomanneet pidemmillä sulatusväleillä esim copin laskua loppua kohden ennen sulatusta?
 
Tässä vastaus tehtaalta:

"
Defrosting control logic
Heating or hot water into defrosting conditions:

Heating or hot water model, the compressor cumulative operation time ≥45MIN (parameter P10), and compressor continuous operation time ≥5min;Outer coil temperature <-3℃ (parameter P11);
①(ambient temp-outer coil temp) ≥5℃ (parameter P14), and -7℃≤ ambient temp ≤ parameter P16 for 30 seconds;
②(ambient temp-outer coil temp) ≥5℃ (parameter P15), and ambient temp < -7℃ for 30 seconds;

When the above conditions are met at same time, defrosting is entered;
(Note: ① and ② only one need to meet any condition)

When the tempe the outer coil fails, if the ambient temp is ≤20°C,
Then the defrosting is changed to timing defrosting, and the defrosting
time is10 MIN;

Enter defrosting condition when starting
  • When the shutdown/standby/compressor power off time ≥30 minutes
  • -7℃≤ ambient temp ≤3℃, and coil temp < -3℃ (parameter P11);
When the start-up condition of the compressor is met (the water temperature is lower than the hysteresis/start the machine, but it is not started), enter the defrosting mode when the above conditions are met

Exit defrost condition:
After 2 minutes of defrosting, when the temperature of the outer coil is ≥ 20°C (parameter P13) or the defrosting time reaches 10 MIN (parameter P12), the system will exit defrosting

Defrosting action: (The compressor is not turned off during defrosting, but the frequency is reduced to the lowest 30Hz)

When the defrosting conditions are met, the following actions will be taken:
1)The compressor drops to 30HZ, and the fan turns off after 15 seconds;
2)At 55S, the four-way valve is powered on
3)At 60S, the compressor rises to a defrosting frequency of 60Hz (parameter P09)
4)Circulate pump keeps running;

When exiting defrosting conditions are met, the following actions will be taken:
1)Compressor down to 30HZ;
2)At 55S, the four-way valve is de-energized;
3)At 60 seconds, the fan is turned on, and after 5 seconds, the compressor returns to the normal control frequency and resumes normal operation

Abnormal end of defrost
1)In the event of a failsafe shutdown during defrost, the system immediately exits defrost and stops operating;
2)Low pressure protection not detected during defrost;"
 
Takaisin
Ylös Bottom