Toimii OK, kun ollaan plussan puolella. Silloinkaan ei taida olla 9 kW, pikemminkin arvioisin n. 5 kW ilman sitä 2 kW lisävastusta, joka poistettiin jo uutena.
Alla mittauksia talven aikana, vertailulukemat pelkästä öljystä laskettu edellisistä vuosista toteumasta per kk, painotettu uusilla lämmitystarveluvuilla, eli tarkkoja:
Kk: ENNEN pelkkä öljylämmitys vs. NYT sähköä + öljyä
marras: 490 l vs. 1 308 kWh + 85 l
joulu: 551 l vs. 1 448 kWh + 195 l
tammi: 671 l vs. 1 485 kWh + 429 l (pakkaset)
helmi: 634 l vs. 1 141 kWh + 447 l (pakkaset)
maalis: 573 l vs. 1 519 kWh + 172 l
Jotta voi vertailla, alla sama kokonaisenergiankulutuksena, kWh:ksi muutettuna
(8.5 kWh / l, vanha kattila)
Kk: ennen (kWh) vs. jälkeen (kWh) = säästö
(syys-lokakuu tuli n. 50% säästö kWh:na laskien)
marras: 4 166 vs. 2 032 = 51%
joulu: 4 680 vs. 3 109 = 34%
tammi: 5 707 vs. 5 131 = 10%
helmi: 5 386 vs. 4 939 = 8%
maalis: 4 872 vs. 2 980 = 39%
Mielenkiintoista on ollut mittauksissa se, että talo näyttäisi olevan eristyksiltään yllättävän OK; lämmitystarve n. 100 kWh / m2 / vuosi. Vaikka talo on 50-luvun talo alkuperäisin ikkunoin ja purueristein...
Johtopäätökset tässä talossa näillä asetuksilla ja järjestelmillä sisältäen TILAT + KÄYTTÖVESI paritalon 10 hengelle:
- kaikkien pumppujen esitteiden COP on pelkän laitteen hyötysuhde, tässä esitetty siis koko talon järjestelmien lämmitysenergiankulutuksen hyötysuhde
- HYVÄLLÄ säällä saadaan KOKO JÄRJESTELMÄN kokonaishyötysuhteeksi 2. Pakkasilla n. 1.
- melko tarkka laskelma vuositason kulutuksesta (tilat + vesi):
- - ennen: 4500 l öljyä = 38 250 kWh (josta lämmitykseen reilut 3 300 l eli 28 000 kWh, loput käyttöveteen)
- - nyt: 13 300 kWh sähköä + 1 800 l öljyä = 28 700 kWh
- - vuositasolla hyötykerroin siten = 1.3
- käyttöveden priimaus öljypannulla on huono valinta - ilman sitä hyötykerroin vuositasolla olisi laskelman mukaan n. 1.5
- öljyä menee vielä liikaa - tähän taloon tarvittaisiin enemmän lämmitystehoa pumppuun
- - laskin mittausten perusteella, että tämä talo tarvisi n. 9 kW aitoa lämmitystehoa, harvinaisten pitempien paukkupakkasten varalle ehkä 12-14 kW
Sähkön vaihdoin SPOT-sähköön, siinä tuli hyvää säästöä onneksi.
Toimii OK, kun ollaan plussan puolella. Silloinkaan ei taida olla 9 kW, pikemminkin arvioisin n. 5 kW ilman sitä 2 kW lisävastusta, joka poistettiin jo uutena.
Alla mittauksia talven aikana, vertailulukemat pelkästä öljystä laskettu edellisistä vuosista toteumasta per kk, painotettu uusilla lämmitystarveluvuilla, eli tarkkoja:
Kk: ENNEN pelkkä öljylämmitys vs. NYT sähköä + öljyä
marras: 490 l vs. 1 308 kWh + 85 l
joulu: 551 l vs. 1 448 kWh + 195 l
tammi: 671 l vs. 1 485 kWh + 429 l (pakkaset)
helmi: 634 l vs. 1 141 kWh + 447 l (pakkaset)
maalis: 573 l vs. 1 519 kWh + 172 l
Jotta voi vertailla, alla sama kokonaisenergiankulutuksena, kWh:ksi muutettuna
(8.5 kWh / l, vanha kattila)
Kk: ennen (kWh) vs. jälkeen (kWh) = säästö
(syys-lokakuu tuli n. 50% säästö kWh:na laskien)
marras: 4 166 vs. 2 032 = 51%
joulu: 4 680 vs. 3 109 = 34%
tammi: 5 707 vs. 5 131 = 10%
helmi: 5 386 vs. 4 939 = 8%
maalis: 4 872 vs. 2 980 = 39%
Mielenkiintoista on ollut mittauksissa se, että talo näyttäisi olevan eristyksiltään yllättävän OK; lämmitystarve n. 100 kWh / m2 / vuosi. Vaikka talo on 50-luvun talo alkuperäisin ikkunoin ja purueristein...
Johtopäätökset tässä talossa näillä asetuksilla ja järjestelmillä sisältäen TILAT + KÄYTTÖVESI paritalon 10 hengelle:
- kaikkien pumppujen esitteiden COP on pelkän laitteen hyötysuhde, tässä esitetty siis koko talon järjestelmien lämmitysenergiankulutuksen hyötysuhde
- HYVÄLLÄ säällä saadaan KOKO JÄRJESTELMÄN kokonaishyötysuhteeksi 2. Pakkasilla n. 1.
- melko tarkka laskelma vuositason kulutuksesta (tilat + vesi):
- - ennen: 4500 l öljyä = 38 250 kWh (josta lämmitykseen reilut 3 300 l eli 28 000 kWh, loput käyttöveteen)
- - nyt: 13 300 kWh sähköä + 1 800 l öljyä = 28 700 kWh
- - vuositasolla hyötykerroin siten = 1.3
- käyttöveden priimaus öljypannulla on huono valinta - ilman sitä hyötykerroin vuositasolla olisi laskelman mukaan n. 1.5
- öljyä menee vielä liikaa - tähän taloon tarvittaisiin enemmän lämmitystehoa pumppuun
- - laskin mittausten perusteella, että tämä talo tarvisi n. 9 kW aitoa lämmitystehoa, harvinaisten pitempien paukkupakkasten varalle ehkä 12-14 kW
Sähkön vaihdoin SPOT-sähköön, siinä tuli hyvää säästöä onneksi.