Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja GolfAri
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

GolfAri

Jäsen
Mitsu Heavy Industriesin pumppu kyseessä.

"Fan speedeja" on neljä: AUTO, HI, MED, LO

Tammikuussa koko ulkoyksikkö jäsähti umpijäähän, käytin puhallinta "AUTOlla" ja lämpötilan pyynti oli 26, sulatin vedellä ja panin puhaltimen LO asentoon, nyt huomasin että kennot ovat taas jään peitossa, pistin "sulatus moodin" päälle ja odottelen. Lähti kyl sulattelemaan, mutta kysyisin nyt asiantuntijoilta, (ohjevihko on kyllä paksu, mutta näihin ei löydy vastauksia):

Miten konetta käytetään? Miten nää puhallin nopeudet: auto, hi, med, lo vaikuttaa? Onko kaikissa toiminnoissa automaattisulatus mukana kun on sen aika? Miten lämpötilan säätö vaikuttaa jäätymiseen, jäätyykö kone nopeemmin mitä suurempaa lämpötilaa pyytää?
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

Onhan laite HEAT-moodissa eikä AUTO-moodissa. AUTO-moodissa laite välillä lämmittää ja välillä jäähdyttää ja tämä voi aiheuttaa jäätymistä.
Puhallus voisi pitää manuaalisesti LO tai MED -nopeudella, vaakasuuntaus kohtuu ylös.
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

janti sanoi:
Onhan laite HEAT-moodissa eikä AUTO-moodissa. AUTO-moodissa laite välillä lämmittää ja välillä jäähdyttää ja tämä voi aiheuttaa jäätymistä.
Puhallus voisi pitää manuaalisesti LO tai MED -nopeudella, vaakasuuntaus kohtuu ylös.
mikä tää idea on puhallinsuuntaus kohtuu ylös?
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

peruspumppu sanoi:
janti sanoi:
Onhan laite HEAT-moodissa eikä AUTO-moodissa. AUTO-moodissa laite välillä lämmittää ja välillä jäähdyttää ja tämä voi aiheuttaa jäätymistä.
Puhallus voisi pitää manuaalisesti LO tai MED -nopeudella, vaakasuuntaus kohtuu ylös.
mikä tää idea on puhallinsuuntaus kohtuu ylös?

Lämpö leviää isommalle alalle ja pumpulle tulee enemmän töitä. Tällä voi olla välillisesti vaikutusta tähänkin tapukseen.
Vaaka suuntauksella voidaan saada haluttu lämpötila mahdollisesti pienemmällä lämpötilapyynnillä = pienemmällä ottoteholla. ;)

Laite menee todennäköisemmin jäähän mitä isommalla pyynnillä ja pienemmällä puhalluksella laitetta käytetään. Kummatkin vaikuttavat siihen kuinka kylmänä kylmäaine ulkokennolle "ruiskutetaan".
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

26 pyyntinä on kova ja edes auttaa jäätymistä , koska pumppu käy korkealla teholla koko ajan.
Puhallus nopeudella ei niinkään vaikutusta sulatus toimivuuteen , mutta MHI:ssä kompuran toiminta vahvasti sidottu sisäyksikön puhaltimen pyörintä nopeuteen. Ehdottaisin kuitenkin sen asettamista medium tasolle. (On saattanut pyöriä autolla minimi tasolla)
Jos kenno on jatkuvasti reippaammin huurteessa , ei sulatus välttämättä tee sulatusta loppuun asti , vaan jäät lähtevät "kertaantumaan" , jolloin lopulta ollaan kierteessä ja jäätä vain kertyy lisää.

Onko -SA vaiko -S malli?
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

janti sanoi:
peruspumppu sanoi:
janti sanoi:
Onhan laite HEAT-moodissa eikä AUTO-moodissa. AUTO-moodissa laite välillä lämmittää ja välillä jäähdyttää ja tämä voi aiheuttaa jäätymistä.
Puhallus voisi pitää manuaalisesti LO tai MED -nopeudella, vaakasuuntaus kohtuu ylös.
mikä tää idea on puhallinsuuntaus kohtuu ylös?

Lämpö leviää isommalle alalle ja pumpulle tulee enemmän töitä. Tällä voi olla välillisesti vaikutusta tähänkin tapukseen.
Vaaka suuntauksella voidaan saada haluttu lämpötila mahdollisesti pienemmällä lämpötilapyynnillä = pienemmällä ottoteholla. ;)

Laite menee todennäköisemmin jäähän mitä isommalla pyynnillä ja pienemmällä puhalluksella laitetta käytetään. Kummatkin vaikuttavat siihen kuinka kylmänä kylmäaine ulkokennolle "ruiskutetaan".
tarkoitin kysymykseni miksi puhallus suunta ylös miksei viistosti alas
katonrajassahan on muutenkin lämpimämpää kuin lattiassa.eihän se lämpö putoa alaspäin
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

peruspumppu sanoi:
tarkoitin kysymykseni miksi puhallus suunta ylös miksei viistosti alas
katonrajassahan on muutenkin lämpimämpää kuin lattiassa.eihän se lämpö putoa alaspäin

Uskomattomalta tuo minustakin kuulostin kunnes itse kokeilin. Vaakaan puhaltaessa lämmin leviää laajemmalle. Jos puhallat alaviistoon niin vähän matkan päässä pumpusta lämmin nousee katonrajaan ja pumppu imee sen takaisin. Kun puhaltaa vaakaan lämmin pysyy katonrajassa ja laskeutuu sieltä jäähtyessään alas. Pumpulle tulee lämmitettäväksi jäähtynyttä ilmaa lattiaa myöten. Eli puhallettava ja imettävä ilma ei sekoitu keskenään vaan kumpikin saa virrata vapaasti.
Vaaka puhalluksen haitta on tietenkin se että lattiat on viileämmät.
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

jviirret sanoi:
peruspumppu sanoi:
tarkoitin kysymykseni miksi puhallus suunta ylös miksei viistosti alas
katonrajassahan on muutenkin lämpimämpää kuin lattiassa.eihän se lämpö putoa alaspäin

Uskomattomalta tuo minustakin kuulostin kunnes itse kokeilin. Vaakaan puhaltaessa lämmin leviää laajemmalle. Jos puhallat alaviistoon niin vähän matkan päässä pumpusta lämmin nousee katonrajaan ja pumppu imee sen takaisin. Kun puhaltaa vaakaan lämmin pysyy katonrajassa ja laskeutuu sieltä jäähtyessään alas. Pumpulle tulee lämmitettäväksi jäähtynyttä ilmaa lattiaa myöten. Eli puhallettava ja imettävä ilma ei sekoitu keskenään vaan kumpikin saa virrata vapaasti.
Vaaka puhalluksen haitta on tietenkin se että lattiat on viileämmät.

Hiukan olisin tuosta asiasta erimieltä.
Jos sisäyksikön edessä ei ole esteitä ja se voi siis vapaasti puhaltaa isompaan tilaan, nii alaviistoon puhaltaminen antaa kyllä paremman tuloksen.
Mutta tästä on turha kinastella ;) Jos jollain on asiasta omakohtainen tuntuma ja on erimieltä, niin sehän sillä selvä
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

Meillä alakerran pumppu etuviistoon , ja yläkerrassa kattoa pitkin. Kummatkin toimii , mutta ei päin vastoin. Tapaus kohtaista. ;)
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

Hemmo sanoi:
Jos sisäyksikön edessä ei ole esteitä ja se voi siis vapaasti puhaltaa isompaan tilaan, nii alaviistoon puhaltaminen antaa kyllä paremman tuloksen.

Niin, no, meillä on pumppu n.2m käytävän päässä ja toisessa päässä avoin tila. Ihan vaakassa ohjain läpät ei ole kun näyttää että ne estäisivät siinä asennossa jo ilman virtausta, vaan ovat seuraavassa asennossa alaspäin. Parin metrin etäisyydellä pumpusta ilma virtaa käytävän yläosassa pumpusta pois päin ja käytävän alaosassa pumpulle päin. Jos puhallus oli alemmas niin selviä virtaus suuntia esim. sytkärin liekillä oli vaikea löytää ja lämpötilaerotkin asunnossa olivat suuremmat.
Eli näitä todellakin kannattaa testailla ja vertailla omassa käyttökohteessa.
 
Vs: Pumppu jäässä, miten pumppua käytetään ?

Nimenomaan jos pumppu on käytävässä niin kattoa myöten puhallus pelaa parhaiten. Meillä 4m pituinen kodinhoitohuone jonka perältä pumppu puhaltaa keittiöön ja jne. Puhallus kolmosella ja ylimmässä niin lämpö leviää koko taloon. Pattereita ei ole tarvinnut päälle laittaa.
 