Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
"VAROITUS! Markkinoilla on myynnissä pohjoisen olosuhteisiin sopimattomia Mitsubishi Heavy Industries -ilmalämpöpumppuja."
http://www.pumppumestarit.fi/maximan.html
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Ei näytä toimivan tuo yllä oleva varoituslinkki, mutta esitteestä napattu:



MAXIMAN HYPER INVERTER II (SRK/SRC-ZGX-SA) on
standardimallista (SRK/SRC-ZGX-S) poiketen valmistettu
pohjoisiin olosuhteisiin. Merkintä “NORDIC MODEL FOR LOW
TEMPERATURE USAGE” tarkoittaa että:
• Ulkoyksikön pohjalevy on rei´itetty sulatuksessa
tapahtuvan vedenpoiston helpottamiseksi.
• Termostaattiohjattu pohjalevynlämmitin pitää reiät
sulina myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa.
• Lämpöeristys kompressorin ympärillä parantaa
käyttövarmuutta.
• Suurempi suodatinkuivain
kylmäainepiirissä parantaa
käyttövarmuutta ja nostaa
laitteen elinikää.
• Modifoitu ohjausohjelma,
joka parantaa suorituskykyä
alhaisissa ulkolämpötiloissa

http://www.pumppumestarit.fi/kuvat2/Maximan_esite_web.pdf
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Juu poistivat näköjään etusivulla olleen linkinkin. ???
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

janti sanoi:
Juu poistivat näköjään etusivulla olleen linkinkin. ???


Niillä se on jotenkin normaalia että sivut muuttuu ja vanhat linkit ei toimi. Eivät tee ees linkkausta uudelle sivulle vanhalta.
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Jormis sanoi:
MAXIMAN HYPER INVERTER II (SRK/SRC-ZGX-SA) on
standardimallista (SRK/SRC-ZGX-S) poiketen valmistettu
pohjoisiin olosuhteisiin. Merkintä “NORDIC MODEL FOR LOW
TEMPERATURE USAGE” tarkoittaa että:
• Ulkoyksikön pohjalevy on rei´itetty sulatuksessa
tapahtuvan vedenpoiston helpottamiseksi.
• Termostaattiohjattu pohjalevynlämmitin pitää reiät
sulina myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa.
• Lämpöeristys kompressorin ympärillä parantaa
käyttövarmuutta.
• Suurempi suodatinkuivain
kylmäainepiirissä parantaa
käyttövarmuutta ja nostaa
laitteen elinikää.
• Modifoitu ohjausohjelma,
joka parantaa suorituskykyä
alhaisissa ulkolämpötiloissa

http://www.pumppumestarit.fi/kuvat2/Maximan_esite_web.pdf

Itsellä tuo -S malli.Kuukausi sitten vaihdettu takuuseen ulkoyksikkö ja sama -S malli.Pitäisikö alkaa vaatimaan vaihtoa tuohon -SA malliin, koska olen mielestäni ostanut sellaisen vehkeen jonka pitäisi kestää jopa -25 asteen pakkaset?
Ensimmäinen ulkoyksikkö meni ihan mykäksi ja oli silloin jo puhetta että suomeen tuotu nuita "ei nordic" malleja.Voisko tuossa nykyisessä olla samat ominaisuudet kuin -SA mallissa? esim modauksella.
Jään ja huurteen kertyminen on mielestäni edelleen epänormaalin suurta.
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Reuhka sanoi:
Itsellä tuo -S malli.Kuukausi sitten vaihdettu takuuseen ulkoyksikkö ja sama -S malli.Pitäisikö alkaa vaatimaan vaihtoa tuohon -SA malliin, koska olen mielestäni ostanut sellaisen vehkeen jonka pitäisi kestää jopa -25 asteen pakkaset?
Ensimmäinen ulkoyksikkö meni ihan mykäksi ja oli silloin jo puhetta että suomeen tuotu nuita "ei nordic" malleja.Voisko tuossa nykyisessä olla samat ominaisuudet kuin -SA mallissa? esim modauksella.
Jään ja huurteen kertyminen on mielestäni edelleen epänormaalin suurta.

Ostitko pumppumestareilta?
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

HEH! ;D
• Ulkoyksikön pohjalevy on rei´itetty sulatuksessa
tapahtuvan vedenpoiston helpottamiseksi.
• Termostaattiohjattu pohjalevynlämmitin pitää reiät
sulina myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Jes,kyllä reiät on...MUTTA PAKKASELLA reiät pikkuhiljaa sulatusjakson jälkeen ..kun vesi EI kerkeä poistua pelliltä sulatusjakson aikana, menee pikkuhiljaa JÄÄHÄN!(loppupeleissä,jääpuikoilla) Ohjelmassa ois tehtävä muutos>>SULATUSJAKSO,,pitemmäksi ,kuin n. 6 min??Jotta kerkeis poistuu vesi pelliltä!?SULATUS JAKSO on mielestäni ohjelmoitu liian hätäiseksi.Ja sulanapitovastus myös pitempään päällä'!?ON LASKETTU COP luku liian tarkalle ,toiminnan suhteen. Muuten ,kyllä lämpöä piisaa kaikesta huolimatta. SRC25ZFX-SA ;D (ulko-yks)...Kommentteja!??
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

pumputin sanoi:
HEH! ;D
• Ulkoyksikön pohjalevy on rei´itetty sulatuksessa
tapahtuvan vedenpoiston helpottamiseksi.
• Termostaattiohjattu pohjalevynlämmitin pitää reiät
sulina myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Jes,kyllä reiät on...MUTTA PAKKASELLA reiät pikkuhiljaa sulatusjakson jälkeen ..kun vesi EI kerkeä poistua pelliltä sulatusjakson aikana, menee pikkuhiljaa JÄÄHÄN!(loppupeleissä,jääpuikoilla) Ohjelmassa ois tehtävä muutos>>SULATUSJAKSO,,pitemmäksi ,kuin n. 6 min??Jotta kerkeis poistuu vesi pelliltä!?SULATUS JAKSO on mielestäni ohjelmoitu liian hätäiseksi.Ja sulanapitovastus myös pitempään päällä'!?ON LASKETTU COP luku liian tarkalle ,toiminnan suhteen. Muuten ,kyllä lämpöä piisaa kaikesta huolimatta. SRC25ZFX-SA ;D (ulko-yks)...Kommentteja!??

Ei jääpuikoista ole vekottimelle vaaraa, eikä pieni jää kotelon sisäpuolellakaan haittaa kunhan propelli mahtuu pyörimään. Lieneekö pelti muotoiltu hölmösti ja vesi (jota tulee vain kennosta) leviää sille jäähtymään ?

Sulatusjakson pidennys ei paljon auta, jollei kennoon jää jäitä joista tulisi lisää lämmintä vettä pohjaa sulattamaan.
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Meillä tulee kyllä myös jääpuikkoja, MUTTA reikien viereen. Ei siis vaikuta mitenkään veden tippumiseen. Sulatusjaksoja olen tarkkaillut ja kyllä kestää yleensä pidempään kuin 6min, lähemmäs 10min ne on. Joskus jopa ikäänkuin olisi 2 sulatusta peräkkäin, ainakin valon mukaan, eli vilkkuu...palaa yhtäjaksoisesti vähän aikaa...vilkkuu.

2 kuukautta toiminut moitteetta. Jatkamme tarkkailua.

edit:

kone on tää 25ZGX-SA
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Jormis sanoi:
Meillä tulee kyllä myös jääpuikkoja, MUTTA reikien viereen. Ei siis vaikuta mitenkään veden tippumiseen. Sulatusjaksoja olen tarkkaillut ja kyllä kestää yleensä pidempään kuin 6min, lähemmäs 10min ne on. Joskus jopa ikäänkuin olisi 2 sulatusta peräkkäin, ainakin valon mukaan, eli vilkkuu...palaa yhtäjaksoisesti vähän aikaa...vilkkuu.

2 kuukautta toiminut moitteetta. Jatkamme tarkkailua.
Mikä on kone? Mulla on toi SRC25 ZFX-SA (eli..onkos tää nyt tää pohjoseen tarkotettu malli ??) Tarkkailtu on täälläkin,toimintaa.. alapuoli jäätyy..noin 10cm .Ulko-yksikkö.Mutta lämmintä kyllä kämpässä riittää.. kun vaan "! palikasta komentaa"
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Ensinnäkin tulee mieleen asennuksessa vuotamaan jääneet kylmäputkien laippaliitokset jos laite on pellittänyt 2kk.COMBI COOLIN maahantuomasta mallista SRC25 ZGF-SA hyviä kokemuksia ei jäätymisiä mitä nyt nollakelien sulatus sekoilua muitten merkkien tapaan.

www.taloussahko.com
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

hirwi sanoi:
Reuhka sanoi:
Itsellä tuo -S malli.Kuukausi sitten vaihdettu takuuseen ulkoyksikkö ja sama -S malli.Pitäisikö alkaa vaatimaan vaihtoa tuohon -SA malliin, koska olen mielestäni ostanut sellaisen vehkeen jonka pitäisi kestää jopa -25 asteen pakkaset?
Ensimmäinen ulkoyksikkö meni ihan mykäksi ja oli silloin jo puhetta että suomeen tuotu nuita "ei nordic" malleja.Voisko tuossa nykyisessä olla samat ominaisuudet kuin -SA mallissa? esim modauksella.
Jään ja huurteen kertyminen on mielestäni edelleen epänormaalin suurta.

Ostitko pumppumestareilta?

Kyllä ostin.
Eilen kävin katsomassa jäätilannetta niin kennon ulkopuolelta alareunat n.20cm matkalta aika paksussa jäässä.. Muilla vastaavaa nuissa -SA malleissa?
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Reuhka sanoi:
hirwi sanoi:
Reuhka sanoi:
Itsellä tuo -S malli.Kuukausi sitten vaihdettu takuuseen ulkoyksikkö ja sama -S malli.Pitäisikö alkaa vaatimaan vaihtoa tuohon -SA malliin, koska olen mielestäni ostanut sellaisen vehkeen jonka pitäisi kestää jopa -25 asteen pakkaset?
Ensimmäinen ulkoyksikkö meni ihan mykäksi ja oli silloin jo puhetta että suomeen tuotu nuita "ei nordic" malleja.Voisko tuossa nykyisessä olla samat ominaisuudet kuin -SA mallissa? esim modauksella.
Jään ja huurteen kertyminen on mielestäni edelleen epänormaalin suurta.



Ostitko pumppumestareilta?

Kyllä ostin.
Eilen kävin katsomassa jäätilannetta niin kennon ulkopuolelta alareunat n.20cm matkalta aika paksussa jäässä.. Muilla vastaavaa nuissa -SA malleissa?


-SA malli meilläkin,ja kennon imupuolella+sivulla on alareunasta n.10 cm jäätä.Jos ois koko ajan pakkasta reilut n.-10c niin näinköhän tuo keksintö ois enemmän jäissä?KUN se vesi ei kerkee poistua pohjapelliltä,kun flekti jo alkaa puuhkua!! ???
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Itselläni SA- malli ja olen erittäin tyytyväinen ensimmäisen talven kokemuksiini! Ulkoyksikkö on täysin "vapaa" jäästä. Ainoastaan n.20cm jääpatja ulkoyksikön alapuolella maassa muistuttaa pakkaskeleistä. Ulkoyksikkö on siis täysin kuiva, maassa on paljon jäätä.

Uteliaisuuttani kyselin kavereiltani ja naapureilta joilla on ilmalämpöpumppu (muita nordic merkkejä). Kaikissa muissa tapauksia jäätä oli kertynyt ulkoyksikköön vaikuttaen pumpun toimintaan metelöintiä lisäämällä tai tärisyttämällä. Kaikki pumput toimivat edelleen mutta veikkaisin niiden elinkaaren olevan jäätöntä pumppua pienempi.

Tiedä sitten miten asia etenee. Tässä vaiheessa olen erittäin tyytyväinen Heavy Industries -SA mallin hankintaan. :)
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Sulatusjaksoja olen tarkkaillut ja kyllä kestää yleensä pidempään kuin 6min, lähemmäs 10min ne on. Joskus jopa ikäänkuin olisi 2 sulatusta peräkkäin, ainakin valon mukaan, eli vilkkuu...palaa yhtäjaksoisesti vähän aikaa...vilkkuu.

kone on tää 25ZGX-SA

Meillä tuosta pienempi 20ZGX-SA malli ollut reippaan kuukauden. Vettä tulee paljon, mutta tippuu kyllä pois.

Olen seurannut tuota sulatusta ja muutaman asteen (-2 - -10) pakkasilla: Sulatus alkaa, valo vilkkuu 2,5 min...valo palaa yhtäjaksoisesti 1 min...vilkkuu 1 min.
Sisäpuhallin on tuon ajan seis, kompressori käy, mutta kun valo palaa yhtäjaksoisesti, niin silloin kompressori on seis ja ulkopuhallin pyörii, eli kone ilmeisesti yrittää kuivattaa kennoa, sitten ulkopuhallin taas pysähtyy minuutiksi , mutta kompressori käynnistyy ja minuutin jälkeen kone aloittaa lämmityksen, eli ulko- ja sisäpuhallin käynnistyy.

Nollakelillä sulatuksia tuli 8-20 minuutin välein, mutta ne kesti vaan n. 1 min. Välillä sitten teki tuon pidemmän perusteellisemman sulatuksen.
Nämä on varmaan niitä Ruotsissa tehtyjä ohjelmistomuutoksia
 
Vs: Pumppumestareiden Mitsubishi Heavy Industries VAROITUS!

Itse huomasin samanlaista vilkuntaa joskus sulatuksien yhteydessä.
Sulatukset -10 asti vakio 50 minuutin välein. Sen jälkeen väli kasvoi ja palasi taas 50 min jaksoihin muistaakseni -15°C jälkeen. Olen sen kyllä jonnekkin kirjoittanut tarkemmin ylös , mutta en muista minne.... ::)
 
Takaisin
Ylös Bottom