Pumpun paineet

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumpetti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

pumpetti

Vieras
Onko tällä keskusteluissa kiertänyt mitään tutkimusta taikka galluppia asiasta ilmalämpöpumppujen paineet?
Olisi mielenkiintoista saada kokemuksia alan muilta ammattilaisilta, eri pumppumerkkien välisistä eroista kylmä-aineen paineissa.
Kun tuntuu että korkeapaine puolella haarukka paineiden kesken on aika suuri, jutustelujen perusteella 25-45 barin väliä mennään pumpusta riippuen ???
 
Vs: Pumpun paineet

Kylmäaineen painehan korreloi lämpötilan kanssa, kun puhutaan kaksifaasisesta systeemistä eli mistä tahansa pumpusta jossa on edes suht sopivasti kylmäainetta. Toinen vaikuttava asia on itse kylmäaineen koostumus. Nykyään useimmiten kyseessä on sama aine (R410a), joten siitä ei merkkien välille tule eroja.

Korkeapainepuolen paine korreloi lauhdutuslämpötilan kanssa. Jos lämmityskäytössä sisäpuhallinta pidetään pienellä nopeudella, lauhduttimen lämpötila ja paine ovat korkeita. Isommalla puhallinnopeudella taas paine ja lämpötila ovat matalammat.

Laitteen rakenteessa vaikuttaa lauhduttimen koko suhteessa laitteen tehoon, joka vaikuttaa siihen millaisia puhallinnopeuksia tarvitaan jotta haluttu lämmitysteho saadaan aikaiseksi. Isompi lauhdutin antaa saman tehon alhaisemmalla lämpötilaerolla huoneilmaan nähden, siispä paineet ovat alhaisemmat verrattuna pienempään lauhduttimeen. Automaattipuhalluksella ajettaessa ohjelmisto voi pyrkiä COPin maksimointiin jolloin puhallellaan isolla nopeudella, tai äänitason minimointiin jolloin puhalletaan mahdollisimman hiljaa.

Eli paine ei siis ole mikään suunniteltu ominaisuus systeemissä, vaan asia jonka määrää laitteen rakenne ja joka pitää sitten huomioida suunnittelussa esim. materiaalien vahvuudessa.
 
Takaisin
Ylös Bottom