Putkien paksuus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petteriha
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

petteriha

Vieras
Saisin halvalla Tecnosystemin 1/2"-1/4" putkea. Voiko tätä putkea käyttää sovituskappaleen kanssa pumpussa, jonka speksi sanoo vahvuuksiksi 3/8"-1/4"? Putken tilavuus toki kasvaa, mutta kaasun virtausnopeuteen kaikeati vaikuttaa putken pienin halkaisija, eli tässä tapauksessa adapteri ja 3/8" ulkomittainen putki pumpun ja ulkoyksikön päässä.

Kiitos jo etukäteen hyvistä hyvistä ja nopeista vastauksista. ;D

EDIT: Mulla oli tullut virhe tuohon jälkimmäiseen putkikokoon, eli pummpu haluaisi 3/8-1/4, kun nurkissa olisi 1/2-1/4.
 
Vs: Putkien paksuus

Yleisestiottaen nuo putkikoot lasketaan massavirtojen perusteella ts. kaasun ja nesteen massavirran tulisi olla samaa suuruusluokkaa.
 
Vs: Putkien paksuus

Dippa, vastasit vielä kun minulla oli tuo väärä paksuus tuolla.

Eli nesteputki on oikean kokoinen, eli 1/4. Kaasuputki on tässä minun ylijäämäputkessa 1/2, kun pumpun speksi haluaisi 3/4". Kaasuvirtausta pystyy kuristamaan vaikka putki olisikin muuten paksumpi, kuristimella siis saataisiin paine halutulle tasolle. Kaasun voluumi toki olisi hitusen isompi, mutta lyhyillä putkilla liekö merkitystä?

Anyway, kysyn, koska en tiedä asiasta juuri mitään, toivottavasti joku osaisi vastata. Tilanne on varmaan asentajillekin tuttu; ajettu toiselle puolelle lääniä vain todetakseen, että juuri oikea putki on loppunut...
 
Vs: Putkien paksuus

Ei tuosta tule ongelmia, koska tuo nesteputki on oikean kokoinen.
Kaasuputken läpimitta ei tuossa paljoa vaikuta, lisää hiukan pumpun "näkemää" putkipituutta todellisesta.
 
Vs: Putkien paksuus

Kiitos Janti! Täytyypä alkaa vääntelemään paikalleen. ;D
 
Vs: Putkien paksuus

Löysin haualla tämän topikin ja koska sivuaa omaa ongelmaani laitampas tänne kyselyä.

Eli, tilasin putkimieheltä 3/4" putkea ja ajattelin sitten nokkelasti helpottaa työtä ja katkoa/taitella putken valmiiksi. Ongelma tuli esille siinä kohtaa kun rupesin laittamaan tulppaa putken päähän, samanlainen tulppa joka alkuperäiseen 3/4" putkeen oli passeli olikin väljä uuteen putkeen. Tarkistusmittaus mauserilla ja putken paksuus poikkesi halutusta. Uusi putki on 16mm. Omaa typeryyttäkin kun en mitannut ennenkuin aloin taittelemaan. :(

En ole vielä haastatellut putkimiestä asian tiimoilta että kuinka edetään. Mutta, kysytään nyt ensin täältä että jos jollakin olisi tietoa siittä voidaanko tuollaista 16mm putkea käyttää kuumakaasulinjassa vaikka putken pitäisi olla 3/4"(n.19mm) ? Onko vaikutusta hyötysuhteeseen tai johonkin muuhun? Nesteputki on oikeaa kokoa (1/2").
 
Vs: Putkien paksuus

junnuvi sanoi:
Löysin haualla tämän topikin ja koska sivuaa omaa ongelmaani laitampas tänne kyselyä.

Eli, tilasin putkimieheltä 3/4" putkea ja ajattelin sitten nokkelasti helpottaa työtä ja katkoa/taitella putken valmiiksi. Ongelma tuli esille siinä kohtaa kun rupesin laittamaan tulppaa putken päähän, samanlainen tulppa joka alkuperäiseen 3/4" putkeen oli passeli olikin väljä uuteen putkeen. Tarkistusmittaus mauserilla ja putken paksuus poikkesi halutusta. Uusi putki on 16mm. Omaa typeryyttäkin kun en mitannut ennenkuin aloin taittelemaan. :(

En ole vielä haastatellut putkimiestä asian tiimoilta että kuinka edetään. Mutta, kysytään nyt ensin täältä että jos jollakin olisi tietoa siittä voidaanko tuollaista 16mm putkea käyttää kuumakaasulinjassa vaikka putken pitäisi olla 3/4"(n.19mm) ? Onko vaikutusta hyötysuhteeseen tai johonkin muuhun? Nesteputki on oikeaa kokoa (1/2").


Oloiko noi molemmat putket varmasti kylmäaine putkea?
 
Vs: Putkien paksuus

junnuvi sanoi:
Löysin haualla tämän topikin ja koska sivuaa omaa ongelmaani laitampas tänne kyselyä.

Eli, tilasin putkimieheltä 3/4" putkea ja ajattelin sitten nokkelasti helpottaa työtä ja katkoa/taitella putken valmiiksi. Ongelma tuli esille siinä kohtaa kun rupesin laittamaan tulppaa putken päähän, samanlainen tulppa joka alkuperäiseen 3/4" putkeen oli passeli olikin väljä uuteen putkeen. Tarkistusmittaus mauserilla ja putken paksuus poikkesi halutusta. Uusi putki on 16mm. Omaa typeryyttäkin kun en mitannut ennenkuin aloin taittelemaan. :(

En ole vielä haastatellut putkimiestä asian tiimoilta että kuinka edetään. Mutta, kysytään nyt ensin täältä että jos jollakin olisi tietoa siittä voidaanko tuollaista 16mm putkea käyttää kuumakaasulinjassa vaikka putken pitäisi olla 3/4"(n.19mm) ? Onko vaikutusta hyötysuhteeseen tai johonkin muuhun? Nesteputki on oikeaa kokoa (1/2").

Veikkaanpa vaan, että kompuran ja putkesi välillä on ahtaampiakin kohtia, kuin tuo putkesi, joten vaikutus lienee vähäinen.

Lisäksi kannattaa muistaa, että putkitushan on (tavallisesti) mitoitettu jäähdytystä ajatellen, jolloin kaasuputki on kompurna imupuolella ja vähäinenkin ahistaminen vaikuttaa toimintaan oleellisesti enemmän, kuin lämmityskäytössä. Suurin piirtein sama massavirtahan putkessa kulkee lämmityksellä ja jäähdytyksellä, mutta paine ja tiheys ovat jäähdytyksellä pienemmät, jolloin virtausnopeuden pitää olla moninkertainen.

Toisin sanoen, lämmityskäytössä pienempi putki taitaa täyttää tehtävänsä ilman ongelmaa, mutta jäähdytyskäytön suhteen en ota kantaa.
 
Vs: Putkien paksuus

Tilator sanoi:
Veikkaanpa vaan, että kompuran ja putkesi välillä on ahtaampiakin kohtia, kuin tuo putkesi, joten vaikutus lienee vähäinen.

Toisin sanoen, lämmityskäytössä pienempi putki taitaa täyttää tehtävänsä ilman ongelmaa, mutta jäähdytyskäytön suhteen en ota kantaa.

Niin, kyseessä on siis Ultimaten 9000e VILP, joten jäähdytyskäyttöä ei muutoinkaan ole. Tosiaan, pitääpäs mielenkiinnosta tarkistaa ulkoyksikön sisältä että millaista putkea siellä kulkee. Jos siellä on ahtaampia kohtia niin lienee täysin merkityksetöntä se että putki on tuoverran ohuempi?

edit: katsoinkin heti ulkoyksikön sisälle ja kyllä siellä on tehty kaikki kuumakaasupuolen vedot ihan tuolla 3/4" putkella.. perhana, pitääköhän sitä nyt ottaa varmanpäälle ja hommata sitten uusi putki?
 
Vs: Putkien paksuus

junnuvi sanoi:
Tilator sanoi:
Veikkaanpa vaan, että kompuran ja putkesi välillä on ahtaampiakin kohtia, kuin tuo putkesi, joten vaikutus lienee vähäinen.

Toisin sanoen, lämmityskäytössä pienempi putki taitaa täyttää tehtävänsä ilman ongelmaa, mutta jäähdytyskäytön suhteen en ota kantaa.

Niin, kyseessä on siis Ultimaten 9000e VILP, joten jäähdytyskäyttöä ei muutoinkaan ole. Tosiaan, pitääpäs mielenkiinnosta tarkistaa ulkoyksikön sisältä että millaista putkea siellä kulkee. Jos siellä on ahtaampia kohtia niin lienee täysin merkityksetöntä se että putki on tuoverran ohuempi?

edit: katsoinkin heti ulkoyksikön sisälle ja kyllä siellä on tehty kaikki kuumakaasupuolen vedot ihan tuolla 3/4" putkella.. perhana, pitääköhän sitä nyt ottaa varmanpäälle ja hommata sitten uusi putki?

Kyllä se vain lämmittelyyn suunnitellun VILPin kyseessä ollen taitaa olla varminta vaan tehdä heti kunnolla eikä katua jälkeenpäin.

Meikäläisellä on muuten pihalla juuri auki 12.000 BTU Samsungin halpispumppu, jossa kaasuputki on 1/2", mutta kompuran päältä nelitieventtiilille menevä putki on 8mm. Eli tuskin haittaa lämmityskäytössä, vaikka aionkin laittaa kaasut menemään 3/8" putkella, koska se on jo valmiina. Laite on lisäksi R22 kylmäaineelle, minkä tilavuusvirtaus lienee merkittävästi R410A:ta suurempi. Nyt siinä on tosin sisällä R417A, mutta sama asiahan tuotakin koskee.
 
Vs: Putkien paksuus

8)
Ultin 9000 vehkeessähän on DWM Copeland ZR40K3E-TFD.
Katsoin Copelandin kompressori ja Solkanen putkimitoitus ohjelmilla mihin 16 mm putki riittää.
16 mm kuumakaasulinja riittää noin 50 m pituudelle ekvivalenttipituutena.
Kuumakaasun virtausnopeus putkessa on silloin noin 4,7 m/s, mikä on ihan ok.
Kuumakaasun nopeushan pitäisi olla yleensä 5-15 m/s luokkaa.
Eli ihan huoleti voit jättää sen 16 mm putken paikoilleen. ;)
 
Vs: Putkien paksuus

Kiitos Freeze! Hienoa että tuli oikeen faktaa.

Putkea ei ole vielä juoteltu paikalleen, katotaan ny vielä mitä se putkimies meinaa. Jos on nihkeä alkaa vaihtamaan kun olen putken katkonut niin jätän sitten tuon 16mm putken.
 
Vs: Putkien paksuus

Freeze: Voitko vielä varmistaa että tuo sun mittatulos oli putkelle minkä ulkohalkasija on 16mm? Tuli mieleeni kun se 3/4" on jotakuinkin 17mm sisähalkasijaltaan ja tuo 16mm putki taas on sisähalkasijaltaan vain 14mm.
 
Vs: Putkien paksuus

8)
Kyllä se oli nimenomaan 16 mm ja sisähalkaisija 14 mm.
Solkanen ohjelmahan antaa itseasiassa kolme vaihtoehtoa.
Sen unelma putkikoon ja sitten sitä lähinnä olevan minimi ja maximi putkikoon.
Samoin kaasunvirtausnopeuden näille vaihtoehdoille.
ILPpien ja VILPpien kuumakaasuputkipituudethan ovat yleensä aika lyhyitä, joten niissä ei tule kovin helposti liian pieniä putkia ,jotka aiheuttaisivat liian suuria painehäviöitä linjoissa. ;)
 
Vs: Putkien paksuus

Freeze sanoi:
8)
Solkanen ohjelmahan antaa itseasiassa kolme vaihtoehtoa.

Näkeekös siitä softasta, miten paljon mitoitusta pitää muuttaa kylmäkkeen mennessä R410:sta R417:ksi tai R22:ksi. Entä propaanille?

Noista arvoista voisi todennäköisesti arvioida myös muuta mitoitustarvetta kohtuullisen suorassa suhteessa.
 
Vs: Putkien paksuus

Freeze sanoi:
ILPpien ja VILPpien kuumakaasuputkipituudethan ovat yleensä aika lyhyitä, joten niissä ei tule kovin helposti liian pieniä putkia ,jotka aiheuttaisivat liian suuria painehäviöitä linjoissa. ;)

Jeps, kiitosta vielä kerran :) Mulla on kyseessä vajaa 10metrin välimatka ulkoyksiköltä varaajalle, joten eipä liene minkäänlaista huolta vaikka ton 16mm putken joutuis jättäämään.
 
Vs: Putkien paksuus

8)
R-22 koko lailla samat koot.
R-417A (Isceon 59) ja Propaani ei ole Solvay-fluorin ohjelmassa mukana.
En jaksa kaivella niitä nyt muualta, mutta nopeana heittona pienemmät putkikoot käy ihan hyvin. :)
 
Vs: Putkien paksuus

Tuolta sivlta 128 eteenpäin löytyy monenmoisia taulukoita mitoitukseen: http://www.combicool.fi/hinnasto/hinnasto_2009_4Mt.pdf
 
Vs: Putkien paksuus

Päivitetäämpäs tänne nyt kun homma on edennyt.

Eli 16mm putkella tuli tuo kuumakaasulinja tehtyä, nyt on koneessa (9000e) aineet sisällä ja vaikuttaisi toimivan ja vieläpä tuottavan lämmintäkin :)
Kuumakaasun lämpötila nousee sinne vajaaseen 100'C kun pitempään käy. Tuo lienee ok lukema?
 
Vs: Putkien paksuus

8)
Hieman on korkea kuumakaasunlämpötilaksi, mutta tuo arvo lienee vähän lämpimämmällä kelillä aikaan saatu.
Talvella tuskin pääset näin korkealle.
Yleensä juuri tuota +100-+120C lämpötilaa pidetään arvona, joka alkaa vaikuttaa öljyn ominaisuuksiin heikentävästi.
 
Vs: Putkien paksuus

Joo, ulkolämpötila oli varmaan lähempänä 20'C tuolloin. taisi olla 97'C jos tarkkoja ollaan se kuumakaasu silloin.

En ole vielä saannut koneelle tuota kuumakaasutietoa siirrettyä, mutta pitää koittaa muistaa käydä manuaalisesti nyt katselemassa.

Kiitoksia tästä tiedosta, itellä kun ei mitään käsitystä mitä sen pitäisi olla.
 
Vs: Putkien paksuus

Sitten aikanaan 0 keleillä, noin 80-90 astetta on kohtuu optimi, jos menee yli, pitää Teviä aukaista hieman.
 
Vs: Putkien paksuus

Noniin, nyt oli sitten nollakeliä... Kuumakaasun lämpötila oli äsken kun kävin katsomassa 89 astetta, eli lienee aika ok.. Mutta se mikä huolettaa on tuo kennon huurtuminen niin että alhaalla on paljasta ~20cm sitten osittain huuruinen ja ylhäältä tasaisesti. Liitteessä kuva huurustumisesta ja siittä miten lämmitys on haukannut sähköä.
 

Liitetiedostot

  • DSC01378.JPG
    DSC01378.JPG
    95,6 KB · Lukukerrat: 516
  • kwh.png
    kwh.png
    4,1 KB · Lukukerrat: 463
Vs: Putkien paksuus

Nuo kuljetussuojat voisi ottaa pois. Nuo pehmeät mustat kennon ja ritilän välistä nyt ainakin.
 
Vs: Putkien paksuus

Mutta se mikä huolettaa on tuo kennon huurtuminen niin että alhaalla on paljasta ~20cm sitten osittain huuruinen ja ylhäältä tasaisesti.

Jos oikein muistan niin neste käy kennossa ennen menoa teville, jos näin oli niin ei kannata huolestua.
 
Vs: Putkien paksuus

Dippa sanoi:
Mutta se mikä huolettaa on tuo kennon huurtuminen niin että alhaalla on paljasta ~20cm sitten osittain huuruinen ja ylhäältä tasaisesti.
Jos oikein muistan niin neste käy kennossa ennen menoa teville, jos näin oli niin ei kannata huolestua.

Joo, seuraillaan tilannetta ja kunhan saa jotain haisua COPista niin sitten aletaan huolestumaan jos näyttää huonolta :)
 
Vs: Putkien paksuus

Kävin nyt tuolla istumassa ultimaten käyttöpaneelin äärellä yhen lämmitysjakson alusta loppuun.

Kompura kävi karkeasti arvioiden tunnin verran ja kuumakaasun lämpötila oli käyntijakson lopussa 99°C. Kun se nyt tällä koejaksollakin kävi noin korkeella niin ihan varmasti se jossain kohtaa käy satasen yläpuolellakin. Ulkolämpötila tällähetkellä 5.8°C ja varaajan keskilämpö lopussa 45°C.

Kuulostaa korkeelta toi kuumakaasun lämpö. Olisko syytä tuupata lisää ainetta? Jos niin onko mitään käsitystä millasella määrällä kannattais lähteä kokeilemaan?

Putket tosiaan on jotakuinkin 8metriä pitkät ja alkuperäinen 19mm putki on korvattu 16mm putkella, lisäksi systeemiin on lisätty vaimennin kuumakaasulinjaan. Ainetta lisättiin asennuksen yhteydessä 200gr.
 
Vs: Putkien paksuus

8)
Anna olla, menee vielä toimiva koje epäkuntoon.
Ei se 100 astetta ole niin asteelleen.
Odota rauhassa -10 C kelejä ja mittaa sitten uudestaan.
 
Takaisin
Ylös Bottom