Putkiston vaimennus

justus

Jäsen
Ilpin äänistä on montakin keskustelua, mutta avaan uuden koskien putkien kautta tulevaa ääntä.
Vaihdoin 12 v palvelleen mitsun toiseen laitteeseen. Mitsun käyttöä pitkitin koska empiirisen käsityksen mukaan se oli yksi hiljaisimpia joita tavannut. Kompuran vuoto pisti vaihtamaan laitteen.
Uusi pumppu on nyt huomattavasti äänekkäämpi. Olen paikallistanut äänen putkistoon, varsinkin sulatus on pahin. Laite seisoo maatelineellä kaksoiskumien päällä, jalustaan ei pahemmin tärinää tule. Sen sijaan putkesta kun ottaa kiinni niin kahvikuppi ja sunnuntaiaamu hieman nuorempana tulee mieleen. Putki nousee kourussa seinää välikattoon jossa se menee villojen päällä sisäyksikölle. Putket tulee katosta alas ja menee väliseinän läpi sisäyksikköön. Putken pituus 7-8m, eli reilusti yli 3m jota pidetäneen miniminä äänien valmennukseen.. Tärinä tuntuu putken päässä vielä hyvin. Putki käytännössä kelluu ja ainoa yhteys seinään on sisäyksikön seinäkiinnitys ja tietenkin kouru.
Onko putkiin olemassa ' äänenvaimenninta'? Voisi kuvitella että 6-9mm -> 15mm -> 6-9mm, isonnus ja pienennös voisi vaikuttaa jos välissä olis vaikka metrin pätkä. Pieni apu tuli kun vedin putket tiukemmin toisiinsa kiinni nippusiteellä. Onko ainoa vaihtoehto vaihtaa pumppua ja toivoa että kompura olisi hieman hellempi ja tasakäyvempi?
Sen verran akuutiksi jo meni ongelma että yöksi pumppu menee sammuksiin hellasärön minimoimiseksi.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Tulisi mieleen, että jos putket ovat vain kotelossa niitä voisi ehkä yrittää kiinnittää tukevasti talon runkoon sen kotelon alla. Jos kiinnitys on levyyn, se levy helposti toimii kuin kitaran kaikukoppa. Lisäksi putkien ympärille voisi kietoa jotain raskasta mattoa, kumia tai vastaavaa rättiä, mitä nyt saa siinne koteloon mahtumaan. Väistämättä tulee mieleen uretaani ja silikoni, mutta korjausliikkeet ovat sitten vaikeita. Ensimmäinen hyvä paikka leikata värinöitä voisi olla siinä ulkoseinän läpituonnissa. Pötkö pieniä asperiinin kokoisia magneetteja on hyvä keino tutkia, missä on ruuveja. Siellä missä on ruuveja rivissä seinässä tai katossa, on yleensä jotain tukirankaakin. Kiinnityksiä pitäisi vielä tehdä vaihtelelevin välein, jotta vaimennus toimisi mahdollisimman hyvin laajalla taasuusalueella.

Aikamoinen operaatio lähteä putkiin laittamaan jotain suurennoksia tai pienennyksiä. Putket pitäisi juotella ja uudet tyhjiöinnit ja kaikki. Kyllä ne rullalta oiotut vakioputket pitäisi vaimon korvallekin kelvata.
 

kimmok

Vakionaama
Putkiin olisi hyvä tehdä asennus vaiheessa kaksi 90asteen mutkaa ennen kuin lähdetään ylöspäin jo koneen takana.
Jos koneelta lähdetään suoraan ylös tai jopa seinän läpi niin ei ole mitään jousto kohtaa mikä antaisi myötä näi ollen on mahdollista että putket joutuvat ns.pinteeseen ja rupeavat soittaa näitä nykyajan lauta seiniä.
 

justus

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Viikko oli hiljaista kun lämmöt huiteli kymmenessä asteessa niin sulattelut oli käytännössä poistuneet.

Viikolla pari kertaa googlaili asiaa. Tosiaan "suction mufflereita" löytyy ihan kaupallisia joten jäljillä oli. Toinen vaihtoehto on tehdä "shock loop", nuo 2 90 asteen käännöstä linjaan. Koitetaan tehdä nyt mutkat ensin.
Screenshot_20201031_082154.jpg
 

Jze_

Tulokas
Liityn keskusteluun saman tyyppisellä ongelmalla.

Kesän aikana edellinen ILP uusittu ja nykyinen on Daikin Stylish. Nyt huomannut putkien aiheuttavan matalaa soimista sisällä. Sisäyksiköstä kuuluu pelkkä puhallus mutta samaan aikaan kuuluu matala murina/hurina seinästä joka alkanut ärsyttämään. Kuuluu siis esim sohvalla istuessa puhallusäänen lisäksi ja kun laittaa korvan seinään niin kuuluu kovaa ja selvästi sellainen jurina.

Ulkona tutkittu sen verran, että putket/putkien kotelointi soi jos laittaa pään lähelle/kiinni kotelointiin ja ulkoyksikön putkien pääty murisee myös.
Kun ottaa putkista kiinni ulkoyksikön reunasta ja puristaa hieman niin sekä yksikön että putkien ääni muuttuu siedettävämmäksi tai loppuu.
Putket tuotu L-mallisesti ulkoyksikköön ja putkien pituus arviolta 5-7m.

Ulkoyksikkö itse maatelineellä jonka alla sepeliä, soraa, finnfoam + 50x50 laatat. Telineen ja yksikön välissä jousikumit.
Onko jotain tehtävissä?
 