Hyperaktiivi
Heräsi ajatus siitä että näissä lämpöpumpuissa kompressorit eivät ole ikuisia ja tiedän että uudemmassa lämpöpumppumallissa käytetään eri mallin kompressoria joka mahdollistaa 5 astetta korkeamman menoveden lämmön.

Uudess malli on copeland ZH09 K1P-TFM vanhan malli on ZP41 K3E TFD.

Onko tuon kompressorin vaihtamiselle uudemman malliseen rikkoutumisen yhteydessä mitään estettä? Uudemman mallin kanssa käytetään myös erilaisia lämmönvaihtimia jotka ovat asymmetrisia ja kooltaan ilmeiseisti myös pienempiä... Tuleeko ongelmia kylmäaineen määrän kanssa?

Laitteessa on elektroninen paisuntaventtiili joka monimutkaistanee asiaa mutta luulisin että tarvittavat parametrimuutokset olisi mahdollista koneeseen tehdä.
 
Vs: r410a Kompressorimallin vaihto

En osaa sanoa, mutta arvelenpa että modernissa lattialämmitystalossa tuolla nyt ei isommin olisi vuosicoppeloon vaikutusta vaikka udemman kompuran saisitkin toimimaan. Vai onko sähköä kärynnyt kovastikin?
 
Vs: r410a Kompressorimallin vaihto

repomies sanoi:
En osaa sanoa, mutta arvelenpa että modernissa lattialämmitystalossa tuolla nyt ei isommin olisi vuosicoppeloon vaikutusta vaikka udemman kompuran saisitkin toimimaan. Vai onko sähköä kärynnyt kovastikin?

kk päästä on vuosi plakkarissa asumista jolloin voi sanoa jotain virallista mutta ei sähköä ole mennyt eritysen paljoa. Kokonaissähkönkulutus tälle kompleksille (170+70) tulee olemaan noin 10000kWh. Puita paloi takassa viime talvena 4 pesällistä. Pientä viilailua säätöihin on tullut tehtyä ja epäilisin että kulutus tuosta hiukan vielä laskee.

Ajatus tuossa uudemmassa kompurassa on se että jos tuo vanha porsii niin sitten tilalle saisi paremman/kestävemmän. Tehtaan kanta asiaan on että samanlainen jyvä tilalle kuin mikä on korkannutkin. Tosin taisin katsella tuossa jo aiemmin että kompuramalli mikä koneessani lymyää omistaa statuksen "discontinued" eli jokatapauksessa malli korvautunee jollain muulla. Täytyy hiukan tonkia noiden speksejä läpi.

Kai täällä nyt jotain kylmäkallejakin on jotka osaavat sanoa asiaan jotain..?
 
Vs: r410a Kompressorimallin vaihto

Katselin kompressorien tekniset tiedot select 7 softasta ja ainakin speksien perusteella nuo ovat kaikki miltei samanlaisia. Ainut ero on tosiaan omaan silmään että zh-sarjan kompressorit suorituvat korkeammista lämpötiloista ja myös imukaasun liitosputken koko en eri.
ZP41K3E-TFD malli on korvautunut uudemmalla zp42kse-tfmn:llä ja sitten on tuo erikseen lämpöpumppu käyttöön suunniteltu ZH09K1P-TFM.