Minkälaisia paineita on co2 kompressorissa?Log ph kaavion mukaan co2 kriittinenpiste on p73,8 bar ja lämpö t31,1c.Ovatko vilpit ja niiden kompurat ns.transkriitillisiä vai miten lämpimän käyttöveden vaatima +55c lämpötila saavutetaan,tulistuksellako?
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Ovat ne ylikriittisiä. Lämmönluovutus ei tapahdu lauhtumalla vaan jäähtymällä ja kylmäke on siinä vaiheessa koko ajan kaasua. ;)
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Ok.Siis kuumakaasuna.Mutta nostetaanko kaasun lämpötilaa kompressorin työllä?Oikean rajakäyrän ulkopuolella tapahtuva tulistuminen on kai kompressorin kylmäaineeseen siirtämää energiaa?Elikkä miten katsoa höyrynpaine ja cop kaaviosta?Vasen rajakäyrä on helposti tulkittavissa lämpö,paine ja höyryn osa prosentteineen.
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Löytyihän se ratkaisu kun tutkin kaavoita tarkemmin.Kaavio antaa kuumakaasun lämpötilaksi 40bar paineessa +70 kun kompressorin työ on n.85 kj/kg.Imupuolen lämmön ollessa n.-40,ja puristuksen loppu energia n.515kj/kg.Tämä kaaviosta luettuna.Olenko oikeilla jäljillä?
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

En ole pahemmin perehtynyt noihin hiilidioksidipumpun käyriin, kun eivät ne ole koskettaneet minua. Jossakin saksalaisessa jutussa näin kerran prosessinkuvaajan, jossa se laatikon yläkulma oli noin 90 barin paineessa ja lämpötila oli lähes 100 celsiusta. Sieltä tapahtuu jäähtyminen vaakasuoraan vasemmalle koko ajan kaasualueella. Sitten alas tullessa päästään neste-kaasufaasiin eli sen kupolin alle.

Joku hiilidioksidivehkeiden kanssa värkkäillyt voisi valaista asiaa.

Jos logaritmisessa kaaviossa mennään kompressorin puristusvaiheessa niitä viistoviivoja eli isentrooppeja pitkin oikealle ylös, niin silloin on kyse palautuvasta ja ideaalisesta prosessista. Jos mennään enemmän oikealle niin silloin kompura toimii huonommin. 8)

Olen joskus kuvitellut tapausta, löytyi koneelta tuo kuva. Ilmeisesti se sakemannin luonos pohjana....
 

Liitetiedostot

  • co2pros.jpg
    co2pros.jpg
    185,1 KB · Lukukerrat: 2 678
Vs: R744 Log ph-kaavio


Bender: ehkä tämäkin foorumin ketju kannattaa lukaista jos et ole vielä:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2117.0
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Mitenkäs tuo paineen aleneminen, kuvion vasemmasta yläkulmasta alaspäin oikein tapahtuu, normaalistihan se tapahtuu paisunta- venttiilissä mutta tässä alussa kaikki on kaasuna ja paineen laskettua n. 47,5% aineesta on nesteenä. (Vasen alakulma)
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Jäähöyry sanoi:
Mitenkäs tuo paineen aleneminen, kuvion vasemmasta yläkulmasta alaspäin oikein tapahtuu, normaalistihan se tapahtuu paisunta- venttiilissä mutta tässä alussa kaikki on kaasuna ja paineen laskettua n. 47,5% aineesta on nesteenä. (Vasen alakulma)

Olisi mukava olla kärpäsenä katossa siellä paisuntaventtiilin tienoilla. Meneeköhän se niin, että paisuntaventtiilistä tulee tavaraa höyrystimeen pääasiassa kaasuna ja osittain pisaroina. Paine alee samalla kun syntyy pisaroita ja lämpötila laskee. Jos paisuntaelimenä on kapillaari, niin siellä se vähitellen tapahtuu. Jos se on joku säätyvä reikä, niin sitten siinä reiällä. :)
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Jäähöyry sanoi:
Mitenkäs tuo paineen aleneminen, kuvion vasemmasta yläkulmasta alaspäin oikein tapahtuu, normaalistihan se tapahtuu paisunta- venttiilissä mutta tässä alussa kaikki on kaasuna ja paineen laskettua n. 47,5% aineesta on nesteenä. (Vasen alakulma)

Paineenalainen kaasu jäähtyy joissakin tapauksissa, kun se virtaa kuristusventtiilin kautta suuresta pienempään paineeseen. Tässä tapauksessa jäähtyminen on niin voimakasta, että osa kaasusta nesteytyy (mm. ilmaa nesteytetään samalla periaatteella teollisuudessa esimerkiksi hapen, typen ja argonin valmistamiseksi tislaamalla).

Teoriaa on selitetty esim. artikkelissa http://en.wikipedia.org/wiki/Joule-Thomson_effect.
 
Vs: R744 Log ph-kaavio

Kiitoksia kaikille,ja ylläpitäjälle mainiosta linkistä.Täytyy syventyä co2 teoriaan ja käytäntöön lähemmin.Jostakin on jäänyt mielikuva että näiden kanssa on ollut vilp käytössä ongelmia?
 