RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Alkaa näyttää siltä, että talvi alkaa olla jo ohi kun pakkaspäiviäkin on ollut vain 5 kpl helmikuussa tähän asti ja nyt 23 päivänä näyttäisi vuorokauden keskilämpötila olevan noin +2,9 C. Eilen saunomisen aikana olisin ilmeisesti voinut jo pysäyttää ILP:in kun noin rutkast "ylilämmölle" mentiin koko huushollissa ja vuorokauden keskiottoteho oli vain 455 W.
 

Liitteet

  • 2014-02-23_2100.png
    2014-02-23_2100.png
    182,4 KB · Katsottu: 612

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Uusi Fortum etäluettava sähkömittari on kohta ollut vuoden käytössä (19.3.) ja hyvin tarkkaan ovat oma EM23-DIN ja tuo Televent mittarien lukemat täsmänneet. Televent näyttää 0,07% vähemmän verrattuna omaan mittariini vuoden tarkistusmittauksen tuloksena. Alla myös vähän muita kulutusmittauksia. ILP kWh lukemat ovat PF 1,0 virtasilmukkamittauksen vuoksi. Todellinen PF on keskimäärin 0,8 - 0,9 välissä. Taloussähkön kulutus on odotettua korkeampi muutamina talvikuukausina. Auton lohkolämmitin, ulkovalot ja LTO jälkilämmitys ovat ilmeisesti suurimmat syyt tähän. LKV kulutus laski selvästi uuden 200 L OSO varaajan ansiosta, verrattuna öljykattilan vastuksen käyttöön lämpimän käyttöveden valmistuksessa.
 

Liitteet

  • 2013-2014 kulutukset.png
    2013-2014 kulutukset.png
    33,5 KB · Katsottu: 634

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Harvinaisen tasaista on ulkolämpötila ja kosteus ollut viimeiset 24 tuntia. ILP lopetti sulatukset aamulla klo 9:50 aikaan kun ulkona oli +0,5 C.
Puunpolttoa ei olla harrastettu tammikuun 24 päivän jälkeen kuin korkeintaan kerran viikossa saunan lämmitykseen.
24 tunnin keskiottoteho oli vain 574 W.
 

Liitteet

  • 2014-03-04_1800.png
    2014-03-04_1800.png
    225 KB · Katsottu: 593

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämmitystarve vaihtelee nyt paljon vuorokauden eri aikoina ja graafi sen mukaan. Kaikkia käyntimoodeja esiintyy: katkoa, jatkuvaa ja jopa sulatuksia esiintyy 24 tunnnin aikana kun käydään alle 0 C.
Keskiottoteho oli mittausjakson aikana 414,2 W.
 

Liitteet

  • 2014-03-24_1800.png
    2014-03-24_1800.png
    236,6 KB · Katsottu: 615

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vielä esiintyy sulatuksia, kun kevät otti takapakkia.
Tänä aamuna klo 5 tuli oikein kunnon sulatus (graafin ohjelma jatkaa talviajassa) pitkän katkottoman jakson jälkeen kun pakkasta tuli alle -2 C.
LTO jälkilämmitys on ollut pois päätä jo yli kolme viikkoa.
24 tunnin keskiottoteho oli 505 W.
 

Liitteet

  • 2014-04-08_0900.png
    2014-04-08_0900.png
    216,9 KB · Katsottu: 559

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tänään klo 14 ILP meni itsestään jäähdytykselle automaatilla kun ulkona oli jo 17,4 C ja aurinko paahtaa pilvettömältä taivaalta. Jäähdytyksellä näyttää ottavan tehoa noin 200 W (PF 1,0) kun koko 24 tunnin mittausjakson aikana keskiottoteho oli 249 W. Aamulla klo 5:43 oli sentään viela -3,2 C pakkasta. Hyvin tuo automatiikka hoitaa hommansa näilläkin keleillä. :)
 

Liitteet

  • 2014-04-20_1418.png
    2014-04-20_1418.png
    231 KB · Katsottu: 613

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kevätsäät vaihtelevat rajusti vuorokauden aikana, aamulla ulkolämpötila oli klo 6 -6,6 C ja ylin +11,0 C eilen iltapäivällä klo 16:40. ILP käyttömoodi sen mukaan: katkoa, seisontaa, sulatusta, jatkuvaa käyntiä ja taas katkoa - kaikki paitsi jäähdytys tällä kertaa.
24 tunnin keskiottoteho oli 320 W.
Erikoista säätilassa on hyvin matala suhteellinen kosteus, RH 24%, auringon lämmitettyä ilman iltapäivällä. Polttopuut kuivuvat pikavauhtia näillä keleillä. :)
 

Liitteet

  • 2014-04-24_1100.png
    2014-04-24_1100.png
    241,2 KB · Katsottu: 588

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kesän tulo on ottanut taukoa ja ILP on lämmittänyt kunnolla öisin ja mennyt katkolla muut ajat. Yöllä on ollut 9 sulatusta kun aamulla klo 5:17 oli jopa -5,8 C.
Keskiottoteho oli 24 tunnin aikana 363 W, korkein yhden tunnin keskiottoteho 500 W ja alin 169 W (sisältää pysäytyksen).

Tuo vihreä lämpötilakäyrä, joka käy korkeimmillaan 50 C lukemissa on lämmin käyttövesi (OSO SX 200 3+3kW).
Viikkoajastimen ohjaamana se kuluttaa sähköä noin 5 kWh/vrk kahden aikuisen (+1 koira) taloudessa ja saunapäivinä 8 - 9 kWh/vrk.
 

Liitteet

  • 2014-05-07_1200.png
    2014-05-07_1200.png
    265,6 KB · Katsottu: 583

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Uusi Fortum etäluettava sähkömittari on kohta ollut vuoden käytössä (19.3.) ja hyvin tarkkaan ovat oma EM23-DIN ja tuo Televent mittarien lukemat täsmänneet. Televent näyttää 0,07% vähemmän verrattuna omaan mittariini vuoden tarkistusmittauksen tuloksena. Alla myös vähän muita kulutusmittauksia. ILP kWh lukemat ovat PF 1,0 virtasilmukkamittauksen vuoksi. Todellinen PF on keskimäärin 0,8 - 0,9 välissä. Taloussähkön kulutus on odotettua korkeampi muutamina talvikuukausina. Auton lohkolämmitin, ulkovalot ja LTO jälkilämmitys ovat ilmeisesti suurimmat syyt tähän. LKV kulutus laski selvästi uuden 200 L OSO varaajan ansiosta, verrattuna öljykattilan vastuksen käyttöön lämpimän käyttöveden valmistuksessa.
Pari kuukautta lisää 12 kuukauden talukossa. ILP lukemat ovat edelleen PF 1,0
Taloussähkö näin mitattuna on palannut lähemmäs kesäkuukausien keskiarvoa.
 

Liitteet

  • 2013-2014 kulutukset 12 kk.png
    2013-2014 kulutukset 12 kk.png
    91,8 KB · Katsottu: 604

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sulatukset ja pakkaset taitavat olla ohi tältä keväältä. ILP menee nyt suurimman osan aikaa katkolla ja pysähtyy joskus kokonaan itsestään kun lämmitystarve on riittävän pieni.
Keskiottoteho oli 192 W mittausjakson aikana (24 h).
 

Liitteet

  • 2014_05_13_1500.png
    2014_05_13_1500.png
    264,7 KB · Katsottu: 581

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sulatuksia ei sentään tullut, mutta helteen jälkeen oli jo hyytävän kylmää.
24 tunnin mittausjakson keskiottoteho oli 229 W.
Tällä kertaa puhallus täysillä 4/4 ja pyynti 23 C.

Toisessa graafissa näkyy valtava ulkolämpötilan pudotus.
 

Liitteet

  • Ulkolämpötila 2014-05-28 1 vko.png
    Ulkolämpötila 2014-05-28 1 vko.png
    140,3 KB · Katsottu: 584
  • 2014-05-28_1200.png
    2014-05-28_1200.png
    257,6 KB · Katsottu: 592

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Taas on aika tarkastella kuluneen 12 kuukauden sähkön kulutuksia kun Fortum Valpas koko toukokuun lukema on saatavilla. Edelleen koko vuosi pysyy alle 20.000 kWh, joka on ollut lähiaikojen tavoite.
Toukokuussa tuli jäähdytettyä usean päivän aikana ja puita ei ole kulunut yhtään toukokuussa.
 

Liitteet

  • 2013-06_2014-05 12 kk sähkö.png
    2013-06_2014-05 12 kk sähkö.png
    41,7 KB · Katsottu: 1 029

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämpötilaloggeri EDAM 9015 alkoi reistata oikein kunnolla parisen viikoa sitten, saikohan lämpöhalvauksen. Lopulta se simahti täysin. Viikon annoin olla ihan itsekseen ja kas sitten se viikonloppuna heräsi ihan itsestään ja pelaa taas ihan kunnolla.
Ei tässä paljon lämmitystä ole tarvittu viime päivinä, vähän öisin automaatilla päällä ja päivällä seisoo tai käy eri mittaisilla katkoilla. Koko vuorokauden keskiottoteho on mittausjakson aikana ollut 107 W. Muutamana päivänä illalla ennen nukkumaan menoa (MM jalkapallo on häirinnyt vuorokausirytmiä) on muutama tunti jäähdytelty kuumimpien päivien jälkeen.
 

Liitteet

  • 2014-06-16_2100.png
    2014-06-16_2100.png
    254,4 KB · Katsottu: 556

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt on lämpötilaloggeri EDAM9015 toiminut ilman virheitä jo muutaman vuorokauden, tulos liitteenä
Aika viileätä on edelleen öisin, päivällä taas tuskin mitään lämmitystarvetta.
Ottoenergiaa on vuorokauden aikana kulunut vaivaiset 3,28 kWh (keskiottoteho 137 W).
Pysäytin ILPin eilen kaukosäätimestä klo 17:30 - 20:30 kun tuli vieraita käymään ja ovet olivat jatkuvasti auki.
 

Liitteet

  • 2014-06-24_1300.png
    2014-06-24_1300.png
    256,4 KB · Katsottu: 564

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä vastakohta edelliseen graafiin, lämpöä riittää ja jäähdytystarve on melkoinen (24.7 8,6 kWh/24h, PF1,0). Huomioitavaa tässä graafissa on jatkuvan käynnin alin yhden tunnin keskiteho 156 W klo 1-2 viime yönä. Tätä en ole aikaisemmin saanut mitattua, mutta nyt kun jäähdytys on ollut päällä koko vuorokauden samalla +24 C asetuksella, on minimitehon tarve mahdollista todentaa. Katkolla sitten keskiteho tipahtaa tuonne 65 W paikkeille alimmillaan.
 

Liitteet

  • 2014-07-25_0800.png
    2014-07-25_0800.png
    227,9 KB · Katsottu: 572

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Eilen alkoi meillä lämmityskausi. Jäähdytystä on ollut melko paljon tänä kesänä. Viimeiset viikot ovat menneet ilman jäähdytystä eikä lämmitystäkään ole tarvittu. Aika pienellä ottoteholla 120 m2 asunnon ILP on pyörinyt, 200 - 300 W ja katkolla tietenkin.
 

Liitteet

  • 2014-09-23_1000.png
    2014-09-23_1000.png
    158,4 KB · Katsottu: 550

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Syksyn ensimmäinen pakkasyö tiesi myös sulatusten alkamista.
 

Liitteet

  • 2014-09-24_0800.png
    2014-09-24_0800.png
    158,1 KB · Katsottu: 563

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkaset loppuivat lyhyeen ja lämmitystarve laski samalla reippaasti.
Keskiottoteho oli 24 tunnin aikana vain 160 W.
ILP pysähtyy kokonaan monen tunnin ajaksi automaattisesti ja loput on sitten katkokäyntiä.
 

Liitteet

  • 2014-09-27_0800.png
    2014-09-27_0800.png
    149,5 KB · Katsottu: 554

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Viime päivinä on ollut kylmät yöt ja verrattain lämpimät päivät.
Tänään oli esimerkiksi -3,9 C aamulla klo 6:36 ja iltapäivällä klo 14:24 jo + 12,0 C
ILP joutuu katkolle ja jopa pysähtyy iltapäivisin ja menee jatkuvalle käynnille sulatuksineen yöllä.
Automatiikka hoitaa säädöt esimerkillisesti kuten pitääkin.
 

Liitteet

  • 2014-10-02_1500.png
    2014-10-02_1500.png
    154,6 KB · Katsottu: 546

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämpimien päivien jälkeen tuli harvinaisen kylmä aamu tänään, alimmillaan ulkolämpötila oli -0,7 °C klo 08:10 ja samaan aikaan suhteellinen kosteus oli 98 %.
Tästä riemastuneena asunnon (120 m²) 18SX8 ILP teki kaksi "varmuuden vuoksi" sulatusta, vaikka oltiin katkokäynnillä.
 

Liitteet

  • 2014-10-30_1205.png
    2014-10-30_1205.png
    165,4 KB · Katsottu: 547

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Eilen illalla lämpötila ulkona laski jopa -2,6 °C lukemaan klo 18:40 eikä sulatustakaan näkynyt koko 24 tunnin mittausjakson aikana. Pyynti ja sisälämpötila oli melko korkealla kovan tuulen takia ja siksi varmaan noita sulatuksia ei sitten tullut (ulkopuhallin oli ehkä kovemmilla kierroksilla?). Katkot alkoivat vasta aamulla klo 9:30 kun lämpötila ulkona oli jo ohittanut +5 °C. Jantiltakin joku kyseli tänään onko pumppu epäkunnossa tai voiko katkokäyntiä välttää jollain tavalla. Sanoisin - ei tarvitse välittää, normaali käyttäytyminen useimmilla ILPeillä.
 

Liitteet

  • 2014-11-02_1330.png
    2014-11-02_1330.png
    133,9 KB · Katsottu: 653

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä on hyvin havainnollinen graafi Pyyntilämpötilan nostosta +0 ->+1 varsin tasaisessa ulkolämpötilassa, hieman +/- 0 °C yläpuolella..
Koko 24 tunnin keskiottoteho oli 426 W. Sulatuksiakaan ei ole mittausjakson aikana esiintynyt ja varsinainen katkoajo tulee Auto Pyyntilämpötilalla +0 ajossa.
Tähän lämmitystarpeeseen näyttäisi ihanteellinen asetus olevan tuo Auto +1 pyynti ja puhallus automaatilla. Lämpötila jakaantu myös paremmin etäisimpiinkin huoneisiin ilman katkokäyntiä, kun siellä on noin 22,5 °C ja lähempänä ILPpiä 23,5 °C.
 

Liitteet

  • 2014-11-14_1103.png
    2014-11-14_1103.png
    151,1 KB · Katsottu: 610

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tasaista menoa taas hieman plussan puolella, keskiottoteho 493 W. Muutama lyhyt katko on tullut kun pölynimuria on käytetty ja uunissa on laitettu ruokaa ym. vastaavaa. Alussa yksi sulatus ja yksi suodattimien automaattipuhdistus mahtuu myös 24 tunnin mittausjaksoon.
 

Liitteet

  • 2014-11-25_1400.png
    2014-11-25_1400.png
    134,8 KB · Katsottu: 604

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Korjailin tänään vähän graafia ja kalibroin LTO tuloilman (CH3) lämpötilalukemaa lähemmäs sääaseman lukemaa. Tämä vaikutti hieman LTO:n hyötysuhteeseen, samoin takan lämmitys vaikutti lukemaan, sen aloitin noin klo 12 tänään. Kova tuuli on syy korkealle lämpötilapyyntiasetukselle ja korkeaahkoon huonelämpötilaan lähellä ILPpiä. Muissa huoneissa on sitten jo asteen alempi lämpötila.
Keskiottoteho on ollut 511 W 24 tunnin mittauksen aikana ja sulatukset ovat vähissä kun ulkona on ollut enimmäkseen plusasteita. Eilen klo 16:20 ulkolämpötila meni plussalle. Maanantaina klo 22:30 oli jopa -10,9 °C.
 

Liitteet

  • 2014-12-03_1502.png
    2014-12-03_1502.png
    140,6 KB · Katsottu: 621

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tavallinen 18SX8 loggaus on ollut pysähdyksissä jonkin aikaa kun olen siirtämässä mittausten WLAN reitittimen (uusi ei ole vielä tullut) 2.4 GHz kaistalta 5 GHz kaistalle, jossa on paremmin tilaa ja vähemmän häiriöitä.
Eilisen illan ja tämän päivän aamun välillä sitten melko uusi PID säätjä korkkasi 2 kpl elektrolyyttikondensaattoria joten se oli aamulla pimeänä. SSR oli ehjä, mutta vaihdin koko lämpötilan säätöpiirin uuteen varalaitteeseen. Siitä tuli tehtyä oheinen graafi yhden huoneen kiertoilmaritilän sisältä ja nostin samalla puhaltimen taajuutta 10 Hz lukemasta 30 Hz lukemaan. Kun PID säätäjä ja SSR oli vaihdettu asetin lämpötilan kiertoilmapuhaltimen imuaukon kohdalla 22 C lukemaan ja siinä se tavallisesti on näin talvella. 600 W 800 W jälkilämmitys riittää ylläpitämään lattialaatan alla olevat ilmakanavat 20 C lämpötilassa tuonne -15 C ulkolämpötilaan asti, täydellä raitisilmapuhalluksella. Tästä oli kaikenlaista polemiikkia aikoinaan tällä palstalla kun käytin öljykattilan (seissyt jo monta vuotta käyttämättömänä) 6 kW vastusta pitämään ilmakanavien lämpötilan siedettävällä tasolla vedontunteen välttämiseksi lähellä ilmakanavien ritilöitä huoneissa jotka ovat kauempana ILPistä ja ilmalämpökoneesta.

Sähköä kului mellä viime vuonna 20.758,25 kWh ja 19.902,66 kWh vuonna 2013 ja molempina vuosina noin 2 heittokuutiota takka- ja sunapuita.
Lisääntynyt kulutus on luultavasti suuremman jäähdytyskäytön ansiota viime kesänä, lämmintä kun oli.
Tarkempi analyysi eri kulutuskohteista puuttuu vielä.
 

Liitteet

  • LTO jälkilämmityksen vaikutus ilmakanavien lämpötilaan.png
    LTO jälkilämmityksen vaikutus ilmakanavien lämpötilaan.png
    72,1 KB · Katsottu: 502

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tavanomainen loggaus jatkuu taas kun 5 GHz WLAN mittausyhteys on uusittu ja kunnossa. Tässä graafissa ei ole muuta uutta kuin LTO jälkilämmityksen lisäys ILP ottotehomittaukseen (kWh siis molempien summa).
Keskimäärin on siis kulunut 1323 W ILP ottotehoon + LTO jälkilämmitykseen 24 tunnin mittausjakson aikana.
 

Liitteet

  • 2015-01-13_1650.png
    2015-01-13_1650.png
    154,6 KB · Katsottu: 610

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pikku pakkasilla mennään harvinaisen tasaisesti ja verrattain tiheillä sulatuksilla.
Keskiottoteho (sisältäen LTO jälkilämmityksen) on 24 tunnin mittausjakson aikana 1486 W
Takkaa ja puukiuasta ei ole lämmitetty
 

Liitteet

  • 2015-01-24_1000.png
    2015-01-24_1000.png
    156,3 KB · Katsottu: 619

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kuivaa sääalaa ja suurin osa vuorokaudesta alle nolla astetta, keskilämpötila oli -1,8 C 24 tunnin mittausjakson aikana.
Vain kaksi sulatusta koko mittausjakson aikana johtuu ilmeisesti harvinaisen kuivasta säästä.
Ottoteho oli keskimäärin 1306 W sisältäen LTO jälkilämmityksen.
 

Liitteet

  • 2015-03-26_0800.png
    2015-03-26_0800.png
    150,8 KB · Katsottu: 566

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lopetin loggaukset toistaiseksi kun jo toinen InLog EDAM9015 PT100 lämpötilaloggeri saavutti teknisen ikänsä. Siirryn ehkä toisenlaisiin ratkaisuihin kun joku kestävämpi ja tarpeeksi edullinen laitteisto löytyy. Kumma kyllä alkuperäinen EDAM9051 olisi vielä toiminut, mutta pelkkä ottotehon loggaus ei ole kovin mielekäs. Ehkä siinä komponentit eivät joutuneet yhtä kovalle rasitukselle kuin lämpötilaloggerissa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä ensimmäinen loggaus toimiston 18SX8 ILPillä ja uudella loggerilla, jota vasta testailen.
Kesälämpö ei vieläkään ole tullut mutta jäähdytystarvetta on silti kun 35 m2 toimistossa on sen verran lämmöntuottajia, että päivällä aurinkoisella säällä syntyy jäähdytystavetta. Lämpötilan pyynti on tosiaan tuossa graafin keskivaiheilla +23 C ja puhallus automaatilla. Verrattain tasaisena tuo imulämpötila pysyy vaikka puhallus tietenkin heittää reilunlaisesti katkokäynnillä. ILPin edessä ei ole mitenkään mukava istua kun jäähdytys on päällä, onneksi typöytä on huoneen toisessa päässä jossa vaihtelut eivät tunnu noin voimakkaina. Nopein mittausjakso laitteella on 2 s ja tässä olen käyttänyt 10 s mittausjaksoa.
Tarkkuus tuossa 8-kanavaisessa loggerissa on vähän liiankin hyvä, eli 0,01 C ja se on oikeastaan tarkoitettu PT100 sensoreiden kalibrointiin. Voi sitä tietenkin näinkin käyttää.
 

Liitteet

  • Chart 20150616151906.png
    Chart 20150616151906.png
    267,1 KB · Katsottu: 541

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Annoin loggauksen jatkua vielä pyyntilämpötilan noston jälkeen aika tasan 24 tuntia yhteensä. Puhallus on ollut Auto.
Yöllä ulkolämpötila oli käynyt jo +5,9 C lukemassa ja noussut jo +13,5 C klo 11 mennessä.
Katkokäynnin pysähdysajat ovat pidentyneet ja harventunut melko paljon 1 C korkeammalla pyyntilämpötilalla ja imulämpötila on vastaavasti noussut vain vähän. En ole aikaisemmin tutkinut näin tarkkaan jäähdytystä SX8:lla, joten tässä on uutta tietoa ainakin minulle. :)
 

Liitteet

  • Chart 20150617111709.png
    Chart 20150617111709.png
    123,6 KB · Katsottu: 541

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kelit alkavat kylmetä ja loggaustakin on kiinnostavampaa tehdä vähän suuremmilla kuormilla. Tänä aamuna oli ulkona -8,2 C klo 07:27 ja molemmat ILPit olivat olleet koko yön päällä Auto +1 lämpötilapyynnillä ja Puhallus Auto. Aamulla klo 08:00 pysäytin molemmat ILPit kun lämpöä oli kerätty yön aikana halvalla pörssisähköllä. Klo 21:50 käynnistin molemmat kun sähkön hinta oli pudonnut kohtuullisemmalle tasolle klo 21, ulkolämpötila oli -5 C. Graafissa näkyy aika raju tehon nosto heti käynnistyksen jälkeen erityisesti SX8 30 m2 toimistossa, jonkä lämpötila oli pudonnut 18 C paikkeille illan mittaan. Melko nopeasti alkoivat tehot kuitenkin tasoittua. Asunnon puolella SX8 120 m2 aloin lämmitellä takkaa jo klo 18 ja tehoja ei siksi ole tarvittu enempää.
Efergy engage mittaus ei ole kovin tarkka, mutta trendi on hyvin selvä.
 

Liitteet

  • ILP käynnistymiset -5 C ulkolämpötilassa.png
    ILP käynnistymiset -5 C ulkolämpötilassa.png
    33,8 KB · Katsottu: 422

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tältä näyttää kuluvan vuorokauden sähkön kokonaiskulutus ja ILPien tuntikulutus samaan aikaan.
 

Liitteet

  • Koko talon ja ILPpien tuntikulutukset.png
    Koko talon ja ILPpien tuntikulutukset.png
    22,7 KB · Katsottu: 538

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Molemmille ILPlle tuli ensimmäiset sulatukset noin tunnin kuluttua täsmälleen samanaikaisesti!
 

Liitteet

  • Ensimmäiset sulatukset.png
    Ensimmäiset sulatukset.png
    41,6 KB · Katsottu: 538

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Efergy engagelta saa melko yksinkertaisesti tiedot Excel taulukkoon omia graafeja varten. Tässä esimerkki lähes 10 tunnin ottotehon loggauksesta pikkupakkasella. Säännöllistä sulatusta näyttäisi olevan 82 minuutin välein. Aika kovia tehoja ILP ottaa sulatuksen loppuvaiheessa lyhyen hetken.
Näin selvästi asia ei tule esille pelkällä lämpötilamittauksella. Toinen graafi on samoista tiedoista otettu suurennos lyhyemmällä ajalla jotta yhden sulatuksen vaiheet näkyisivät selvemmin.
Efergy antaa tehot yhden minuutin välein.
 

Liitteet

  • 18SX8 2015-10-11.png
    18SX8 2015-10-11.png
    68,4 KB · Katsottu: 514
  • Yksi sulatus2015-10-11.png
    Yksi sulatus2015-10-11.png
    55,9 KB · Katsottu: 534

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tasaista muutaman plusasteen loggausta molemmilla ILPeillä. Asunnon puolella ei katkon katkoa ja toimiston puolella 50 % tasaista katkoa. Ulkoiset olosuhteet molemmissa samat ja 30 m² tilassa alle puolet lämmöntarpeesta verrattuna 120 m² tilaan. Ottotehon tarkkuus ei ole aivan paras mahdollinen kun Efergy engage ei ole kovin tarkka mittaus, trendit kertovat kuitenkin oman tarinansa. Aikaisemmin en päässyt mittaamaan molempia ILPpejä samaan aikaan.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 2015-11-15.png
    18SX8 120 m2 2015-11-15.png
    97,4 KB · Katsottu: 547
  • 18SX8 30 m2 2015-11-15.png
    18SX8 30 m2 2015-11-15.png
    114,6 KB · Katsottu: 540

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä jatkoa 18SX8 ottotehosta ilman katkoja kun ulkolämpötila vaihtelee +1 - +5 C välillä.
Lämpötila-asetus on Auto +2 ja puhallus Auto. Sulatukset puuttuvat tietenkin kun ollaan koko ajan plusasteilla. Ottoteho pysyy koko ajan yli 400 W ja siksi katkot puuttuvat.
 

Liitteet

  • 18SX8 2015-11-25 ottoteho ja ulkolämpötila.png
    18SX8 2015-11-25 ottoteho ja ulkolämpötila.png
    71,4 KB · Katsottu: 456

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Katkot alkavat näköjään kun ulkolämpötila ylittää +6 C, mutta aika hitaalla syklillä alussa.
Alin ottotehoraja on siirtynyt 500 W paikkeille näillä ulkolämpötiloilla. Tämä on ainakin minulle uutta tietoa näin dokumentoituna.
 

Liitteet

  • 18SX8 2015-11-27 ottoteho ja ulkolämpötila.png
    18SX8 2015-11-27 ottoteho ja ulkolämpötila.png
    141,1 KB · Katsottu: 428

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vuoden vaihtuessa on paikallaan verrata kolmen vuoden (2013, 2014 ja 2015) kokonaissähkön kuukausi- ja vuosikulutuksia.
Vuosi 2015 menee historiaan varsin lämpimänä (varsinkin loppuvuosi) ja näkyyhän se vuosikulutuksessakin. Tarkistin samalla vuosien kWh luvut lämmitystarvelukuun HDD ja aika hyvin osuvat 5,0 molemmin puolin vaikka kesäviilennykset hieman vaikuttavat tulokseen.
 

Liitteet

  • Sähkön kokonaiskulutus 2013 - 2015.png
    Sähkön kokonaiskulutus 2013 - 2015.png
    113,9 KB · Katsottu: 544

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kovat pakkaset ovat tulleet maan eteläosiinkin ja laitoin siksi 30 m² tilassa olevalle ILPille puhalluslämpötilan ja ottotehon seurannan. Korkeimmillaan puhalluslämpötila käy 34 C lukemassa kun puhallus on täysillä (4/4) ja lämpötilan pyynti 25 C. Sisällä on mittausjakson aikana tasaisesti 21 C kun ulkona on keskimäärin -22 C (max -21,4 C ja min -25 C). Ottoteho on keskiarvona 1000 W (0 - 1500 W).
 

Liitteet

  • Puhalluslämpötila 2016-01-06.png
    Puhalluslämpötila 2016-01-06.png
    82,7 KB · Katsottu: 514
  • Ottoteho 2016-01-06.png
    Ottoteho 2016-01-06.png
    60,7 KB · Katsottu: 490
Back