RAFUn mittauksien kommentointi

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

jviirret sanoi:
Ei. Meillä vain ei voi kiertoilman puhaltimia(2kpl) nopeutta säätää, niiden kytkimessä on kolme asentoa: Puhallin A pyörii täysillä, puhallin B pyörii täysillä ja Sekä A että B pyörii, mutta vain puolinopeudella. Käytännössä siis ilma kiertää aina samalla nopeudella. Lisäksi on tulo ja poistoilma puhaltimet ja putket kertomallasi tavalla, näiden nopeuksille on 4eri asentoa, joista talvella käytössä "0" kun sisäilman kosteus pysyy tuollakin alle 20%:ssa ja lämmöntalteenoton hyötysuhde on luokkaa 15-20%. Laite on Parma10 Energiaprofessori
Aika paljon erilaisia ovat, koska minulla lämmön talteenotto vaihtelee 75 - 80% välissä. Kyseessä siis Valmet Kotilämpö vm 1993, jossa Valmetin puutteet on kaikki korjattu jälkeenpäin. Aikanaan toimittajakaan ei hallinnut asiaansa ollenkaan (Lohjalainen LVI-liike, joka on jo lopettanut toimintansa), mm. säädöt oli tehty pili-pali ratkaisuilla ilmeisesti hintasyistä, puhaltimet eivät olleet teholtaan tasapainossa liesituuletinkin jouduttiin vaihtamaan Franke merkkiseen rosterimalliseen jne. Näitä mokia me kuluttajat maksellaan joko kärsien huonosta mukavuudesta ja taloudesta (jopa kosteusvaurioista) tai satsaamalla jälkikorjauksiin. Onneksi Hitachi SX Premiumissa ei ole tämän tapaisia puutteita, melko valmis ja tehokas vehje ainakin minun mielestäni. :)
 

jarip

Vakionaama
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

Onpa outoa haulikonammuntaa? Miksi vaikkapa +keleissä on noin suuria vaihteluita? Liitteenä oma päiväkohtainen kulutus, jossa sininen on kokonaiskulutus, oranssi pumpun kulutus ja keltainen ulkolämpö. Viivaväli on 20 C ja 20 kWh. Nolla on tuossa päivämäärän yläpuolella.

Tuonne -5 C lukemille asti pumpun kulutus on lähes vakio ulkoilmaan nähden siten, että ulkolämmön ja kulutuksen summa on 13 - 14 (esim ulkona +6 pumppu kulutti 7kWh tai ulkona 0 ja 14 kWh). Sitten kylmemmässä pumppu alkaa kuluttamaan enemmän kun COP laskee. Ihan lopussa on jo takkaa ja hieman pattereitakin mukana, joten kuvio alkaa hajoamaan ja pumppu näyttää kuluttavan vähemmän kuin olisi tarve ulkoilman mukaan. Sen huomaa hyvin tuossa lopussa, kun kokonaiskulutus ei enää "ratsasta" suoraviivaisesti pumpunkulutuksen mukana.

Kokonaiskulutuksessa on luonnollista vaihtelua (saunat yms), mutta selvä trendi on silti näkyvissä. Käyrä alkaa elokuun puolivälistä ja loppuu tähän päivään. Aika sievää ja tasaista käppyrää, eikä heittoja juuri ollenkaan.
 

Liitteet

  • trendi1.PNG
    trendi1.PNG
    16,4 KB · Katsottu: 464
M

MJH

Vieras
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

jarip sanoi:
Onpa outoa haulikonammuntaa? ... Aika sievää ja tasaista käppyrää, eikä heittoja juuri ollenkaan.
Hienot on kayrat. Nakeeko siita, etta viestiketjun edellinen graaffi on haulikolla ammuttu?
 
H

hype

Vieras
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

Tässä seuraava koti-COP 10 minuuttia puhalluksen pudotuksen jälkeen.

Ulkona -18,9 C
Pyynti 25 C
Puhallus 3/4 = 7 m3/min
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C
Puhallus 37,0 C
Ottoteho 763 W
Lämmitysteho 2055 W
COP 2,7


Juu, ei tällä lämmitysteholla ainakaan meidän talo pysyisi 22 asteisena, turvautuisin takkaan heti miten, siis pumpun kanssa yhteispelillä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

hype sanoi:
Tässä seuraava koti-COP 10 minuuttia puhalluksen pudotuksen jälkeen.

Ulkona -18,9 C
Pyynti 25 C
Puhallus 3/4 = 7 m3/min
Huoneet 22 +/- 0,5 C
Imuilma 21,6 C
Puhallus 37,0 C
Ottoteho 763 W
Lämmitysteho 2055 W
COP 2,7


Juu, ei tällä lämmitysteholla ainakaan meidän talo pysyisi 22 asteisena, turvautuisin takkaan heti miten, siis pumpun kanssa yhteispelillä.

Oliko tuo joku Hitachin uusi malli? :D Jos on Hitachi SX Premium niin mitä vain voi tapahtua kun yrittää manuaaliasetuksilla jotain, mitä pumpun automatiikka ei ymmärrä. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

jarip sanoi:
Onpa outoa haulikonammuntaa?
Olen aikaisemmin jo selostanut mistä isomman tilan suuret 18SX8 ottotehon vaihtelut johtuvat oikealla puolella lähempänä nollaa. Jos kaikki mittauspisteet osuisivat täsmälleen samalle viivalle, olisin jo aika huolestunut. Tämä on elämää eikä huopatossutehtaassa oloa! ;) Jokainen asuttu talo antaa oman profiilinsa tässä asiassa. ;) Voit tehdä oman vastaavan vaikka samalta ajalta niin vertaillaan. Huom. lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja ottoteho samaten 24 tunnin aikana mitattu kulutus. :)
 
R

ref

Vieras
Vs: RAFUn mittauksien kommentointi

MJH sanoi:
Hienot on kayrat. Nakeeko siita, etta viestiketjun edellinen graaffi on haulikolla ammuttu?

Näkeehän siitä selvästi että 16 kalimperisella räiskäisty ;D
 
Back