RAK-42RPD/RAC-42WPD sulatus

kallek

Aktiivinen jäsen
Tuollainen yhdistelmä lämmittämässä toisaalla uutta autotallia ja sulatus ihmetyttää. Tuntuu että sulattaa tiuhaan, varmistui kun seurattu lämpötiloilla käyntiä. Jos menee pakkasen puolelle (noin -2C) niin sulatus tapahtuu kerran tunnissa. Kenno on käytännössä ihan puhdas. Onko näissä joku kellosulatus mahdollisesti vai joku anturihäiriö? Kuvassa näkyy että sulatukset loppuu/normalisoituu heti kun lämpötila nousee
 

Liitteet

  • IMG-20250208-WA0000.jpg
    IMG-20250208-WA0000.jpg
    339,3 KB · Katsottu: 72
  • IMG-20250208-WA0001.jpg
    IMG-20250208-WA0001.jpg
    177,6 KB · Katsottu: 72

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Löysin tähän manuaalin mutta ymmärtääkö tästä joku paremmin tuon sulatuksen perään?
Tuo näyttäisi lähtökohtaisesti sulattavan kellon mukaan aina 43 min välein, riippuen ulkolämpötilasta.
Ilmeisesti sulatuksen kestoaika kuitenkin vaikuttaa tuohon.

1741855857230.png


1741856219232.png

1741856171560.png
 

kallek

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Tuo näyttäisi lähtökohtaisesti sulattavan kellon mukaan aina 43 min välein, riippuen ulkolämpötilasta.
Ilmeisesti sulatuksen kestoaika kuitenkin vaikuttaa tuohon.

katso liitettä 105747

katso liitettä 105749
katso liitettä 105748
Toi taulukko oli mennyt kokonaan ohi. Löydätkö tuosta että mikä sulatuksen lopettaa, ts. onko kennon lämpötilalle esim joku arvo annettu? Sulatus kun kuitenkin kestää aika reilusti
Edit. siis kestää siihen nähden että kenno on puhdas
 
Viimeksi muokattu:

kallek

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ja tuo DEFCOL tai DEFTIM_COl olisi hyvä saada selville että kuinka nopea sulatus pitää olla että menisi johonkin muuhun moodin
 

kallek

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Tuo näyttäisi lähtökohtaisesti sulattavan kellon mukaan aina 43 min välein, riippuen ulkolämpötilasta.
Ilmeisesti sulatuksen kestoaika kuitenkin vaikuttaa tuohon.

katso liitettä 105747

katso liitettä 105749
katso liitettä 105748
Tuosta kun katsoo selitystä niin eikös sen voi ymmärtää että jos sulatus on lyhyempi kuin DEFCOL niin silloin mennään tuon valmiin taulukon mukaan? Eihän siinä kyllä ole järkeä. Nyt siis tilanne että aina pakkasen puolella sulatus 43min välein, oli kenno jäässä tai ei.
 

kallek

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Ja voiko tässä olla joku juttu siihen liittyen että putket ovat noin 1m pitkät ja koneesta ei täyttömäärää ole asennuksessa muutettu mutta oli hieman vuotanut liitoksesta? Eli liikatäyttö/vajaa täyttö, voiko sulatus vaan kestää koneen mielestä liian kauan
 
Back
Ylös Bottom