RG 10 sisäanturin vastusarvo

repomies

Hyperaktiivi
Tätä sisäanturia käytetään hyvin laajassa joukossa Niben tuotteita:

"ROOM SENSOR RG 10 is used together with NIBE FIGHTER
310P/360P/410P, FIGHTER 1140/1150/1240/1250/1330/
ACVM 270 as well as with NIBE EVC 13, EVC 240 and
EVP 270. This accesory also applies to NIBE FIGHTER
1120/1240 an EVP 230. "

Tietääkö kukaan tuossa käytetyn NTC-termistorin käyrää tai vaikka +20C arvoa? Jaksaisiko kukaan nyppäistä irti ja mitata?

Nibellä ovat vähän hintsusti vastailleet turhan detaljitasoisiin kysymyksiin. Myyvät mielellään toki satasella termistorin ja potikan.
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Tästä löytyy lisäinfoa ja linkki:
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1206377519
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Itsekkin olen miettinyt tuon tekemistä! Jos repomies joskus väsäilet tuollaisen ,niin voitko kertoa pelaako se hyvin. Sais itsellekin intoa väkästellä tuo mikäli homma pelaa ok!
 

repomies

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Jep, taidan ensihätään tehdä ihan perusmallin joka mittaa "normaalisti" huonelämpötilaa. Jatkossa voi olla että tekaisen jonkun ohjelmallisen optoerotetun säädön.. :p
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

;D Rg 10 pohjainen itseä kiinnostaa! On olevinaan kallis tuolta nipeltä ostaen. ;)
 

repomies

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Ok ensimmäinen kokeilu tehty. Ei ollut sopivaa NTC-vastusta joten pistin pari noin 5k arvoista rinnakkain. Lopputulos oli että Nibe näki noin 20C lämpötilan 27 asteena. Pitäisi pistää siis sarjaan vähän vastusta lissää, kun ei ollut tuota 2.7k NTC mallia. Toimii se toki ilmankin, vielä tuo on säätöalueella.

Potikan kanssa sarjaan laitoin pikkuvastuksen suojaksi, 1k. Ei toimi hyvin, säätö on perhanan herkkä. Ei ihme että hurrifoorumilla on tuohon piirretty 6.8k rinnalle. Eli potikka 5k (tai 4.7k) ja sen rinnalle 6.8k (tjsp) ja sarjaan jotain suojaksi (esim 2k) niin sitten tulee varmaan ihan ok. Ei niistä vastuksista kannata säästellä vaikka sen toki varmasti saakin toimimaan pelkällä potikalla ja NTC:llä - se vaan on sitten vittumainen säätää ja siitä voi tulla savukone, jos potikan vetää asentoon 0 ohm.

Mutta miten se sitten toimii? No, suoraan sanottuna ihan liian rajusti. Nibe pätkäisee nimittäin minimissään 3 astetta menovettä ylös - tai alas. Enemmänkin se toki voi heilahtaa, mutta tuo on minimi"säätö" minkä se tekee. Tuo tarkoittaa että jos joku ILPpi nyt esimerkiksi aikaansaa menoveden lämmön laskun kolmella asteella, niin kyllä siinä ILPon vaikutusalueen ulkopuolella vilu tulee. Että voip jäädä haaveeksi tämä harjoitus, ehkä kokeilen piruuttani.. mutta epäilen tosiaan vahvasti että kylmä tulee siellä minne ILP ei vaikuta. Huonetermarit lienee sittenkin parempi ratkaisu.

Mutta jos tästä nyt jotain iloa jollekulle on, niin todettakoon että helppo homma, osat ei maksa juuri mitään. Varsinkin jos niitä löytyy jo miljoonalaatikosta. ;D

Asennuksen voi tehdä lennosta pumpun käydessä, jos on varovainen, kytkentäriman sijainti on näytetty RG 10 dokumentaatiossa joka löytyy googlella helposti. Se on sen keskimmäisen luukun takana. Varovainen kytkee nibestä vastukset pois asennuksen ajaksi, niin ei käden lipsahtaessa tule testanneeksi kehon sähkönjohtavuutta Niben vastuksilla.

Kaikille pikku ropellihatuille tiedoksi, että tuota sisäanturin kytkentää käyttäen on helpohko varmaan saada nibe vetämään shuntti kiinni, jos niin haluaa tehdä vaikka jollain relekytkennällä. NTC:n tilalle vastus X, potikka säädetään osoittamaan samaa kuin mitä vastus näyttää, ja releellä kytketään tarvittaessa toinen vastus X:n rinnalle, jolloin Nibe luulee että tuli kuuma.

Edit: hauska pikku röpellys nähtävissä tämän päivän logissa menoveden käyrässä tuon harjoituksen ansiosta.. ;D
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

repomies sanoi:
Mutta miten se sitten toimii? No, suoraan sanottuna ihan liian rajusti. Nibe pätkäisee nimittäin minimissään 3 astetta menovettä ylös - tai alas. Enemmänkin se toki voi heilahtaa, mutta tuo on minimi"säätö" minkä se tekee.

On tuo kyllä raju. Mä laitoin Oumaniin 1.5 astetta per aste sisälämpötilan virheen kompensoinniksi. Eli jos sisälämpötila on asteen yli pyynnin niin Ouman laskee menoveden lämpöä 1.5 astetta. Oumanin manuaalissa suositeltiin kompensointisuhteeksi 1.5 - 2.0 astetta lattialämmityskäytössä, mun vanhassa automatiikassa suositus oli alle 2 astetta.
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Tarvii tuollainen koittaa tässä väsäillä jossain kohtaa. Potikka löytyis nurkista,muta tarvii 6.8k ja ntc vastus käydä vielä hakeen. :)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Hmm laitoin vielä kokeeksi jonkun 300ohmisen vastuksen sarjaan NTC-parin kanssa, väitti lämpötilaksi yhä 25. Otin irti ja mittasin vastuksen: 3kohm yhteensä. Eli 3k oli 25C niben mielestä? Outoa, hurrien mukaan piti olla 2.7k @ 25C..

Potikan kanssa rinnan oli nyt ~6.6kohm ja sarjassa 2.2kohm. Potikka oli 5k. Eli näin mulla. Mittaus 7 euron yleismittarilla joten heittoa voi olla..

Sinänsä se on yks hailee miten paljon tuo NTC nibelle näyttämä lämpötila heittää todellisesta huonelämpötilasta, koska potikan voi aina säätää siten että kanavat näyttää samaa lämpötilaa asetukselle ja huoneelle. Siinä Nibe sitten yrittää sen pitää, vaikka vastus ei ihan täsmälleen samaa käyrää noudattelisikaan kuin orggis, tai vaikka huonelämpötila olisi tosiasiassa alempi / ylempi mitä niben kanava kertoo. Kun huonelämpötila sitten joskus muuttuu, NTC ja Nibe reagoi kuitenkin about oikein.

Itselleni tuo 3 asteen muutos menoveden lämmössä on kuitenkin ihan liian paljon.
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

repomies sanoi:
Hmm laitoin vielä kokeeksi jonkun 300ohmisen vastuksen sarjaan NTC-parin kanssa, väitti lämpötilaksi yhä 25. Otin irti ja mittasin vastuksen: 3kohm yhteensä. Eli 3k oli 25C niben mielestä? Outoa, hurrien mukaan piti olla 2.7k @ 25C..

Potikan kanssa rinnan oli nyt ~6.6kohm ja sarjassa 2.2kohm. Potikka oli 5k. Eli näin mulla. Mittaus 7 euron yleismittarilla joten heittoa voi olla..

Sinänsä se on yks hailee miten paljon tuo NTC nibelle näyttämä lämpötila heittää todellisesta huonelämpötilasta, koska potikan voi aina säätää siten että se vastaa nykyistä huonelämpötilaa. Siinä Nibe sitten yrittää sen pitää, vaikka vastus ei ihan täsmälleen samaa käyrää noudattelisikaan kuin orggis, tai vaikka huonelämpötila olisi tosiasiassa alempi / ylempi. Kun huonelämpötila sitten joskus muuttuu, NTC ja Nibe reagoi kuitenkin about oikein.

Itselleni tuo 3 asteen muutos on kuitenkin ihan liian paljon.
Tarvii testailla ,kun saan palikat kasaan. Aika paljolta tuo 3 astetta äkkiseltään kuulostaa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

felon sanoi:
Tarvii testailla ,kun saan palikat kasaan. Aika paljolta tuo 3 astetta äkkiseltään kuulostaa.

Onhan se aika rajusti. Saa siinä vähän jo miettiä asennuspaikkaa. Jos pistää lähelle jotain lisälämmönlähdettä, niin helposti siinä käy niin, että talon ne nurkat johon ko. lämmönlähde ei vaikuta, jäähtyvät.

Havaintoni pätevät sitten vain tuohon vanhaan 410P malliin. Muista en tiedä. Ehkä jossain vekottimissa tuota vaikutuksen jyrkkyyttä voi säätää.
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

repomies sanoi:
Onhan se aika rajusti. Saa siinä vähän jo miettiä asennuspaikkaa. Jos pistää lähelle jotain lisälämmönlähdettä, niin helposti siinä käy niin, että talon ne nurkat johon ko. lämmönlähde ei vaikuta, jäähtyvät.
Talvisin ei ole nipellä ongelmaa ,kun lämitän sillä lähinnä kylpyhuone/ kodinhoito tsydeemiä ja teen käyttövettä. Muualla kierto on tosi pienellä. Tietenkin ,jos kylpyhuone jäähtyy niin ei hyvä. :p lauhemmilla kelelillä toi olis käytössä varmasti parempi kun kiertoa on enempi. Ei sitä rg10 kuitenkaan kannata ihan takan viereen sijoittaa. ;)
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Tötsä on kasassa ja kytkettynä.Ei ainakaan vielä kärähtänyt! Tarvii koittaa miltä se käytännössä vaikuttaa. Olen tässä miettinyt sopivaa sijoituspaikkaakin tuolle. :D
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

felon sanoi:
Tötsä on kasassa ja kytkettynä.Ei ainakaan vielä kärähtänyt! Tarvii koittaa miltä se käytännössä vaikuttaa. Olen tässä miettinyt sopivaa sijoituspaikkaakin tuolle. :D

Katsoitko Niben kanavista mitä näytti, verrattuna oikeaan sisälämpötilaan? Potikan kun säätää samaan niin sitten se alkaa toimia sen mukaan miten sisälämpötila heiluu..
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

24 tuo näyttää eli pikkusen liikaa jostain syystä. todellinen on tuossa 21.8 astetta.
 
F

felon

Vieras
Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo

Kohtuu herkän tuntuinen tuo säätö on kaiken kaikkiaan. Nyt annan olla sen tuossa rauhassa huomiseen ja katson sitten miltä lämpötilat näyttää. :)
 