Vs: RG 10 sisäanturin vastusarvo
Ok ensimmäinen kokeilu tehty. Ei ollut sopivaa NTC-vastusta joten pistin pari noin 5k arvoista rinnakkain. Lopputulos oli että Nibe näki noin 20C lämpötilan 27 asteena. Pitäisi pistää siis sarjaan vähän vastusta lissää, kun ei ollut tuota 2.7k NTC mallia. Toimii se toki ilmankin, vielä tuo on säätöalueella.
Potikan kanssa sarjaan laitoin pikkuvastuksen suojaksi, 1k. Ei toimi hyvin, säätö on perhanan herkkä. Ei ihme että hurrifoorumilla on tuohon piirretty 6.8k rinnalle. Eli potikka 5k (tai 4.7k) ja sen rinnalle 6.8k (tjsp) ja sarjaan jotain suojaksi (esim 2k) niin sitten tulee varmaan ihan ok. Ei niistä vastuksista kannata säästellä vaikka sen toki varmasti saakin toimimaan pelkällä potikalla ja NTC:llä - se vaan on sitten vittumainen säätää ja siitä voi tulla savukone, jos potikan vetää asentoon 0 ohm.
Mutta miten se sitten toimii? No, suoraan sanottuna ihan liian rajusti. Nibe pätkäisee nimittäin minimissään 3 astetta menovettä ylös - tai alas. Enemmänkin se toki voi heilahtaa, mutta tuo on minimi"säätö" minkä se tekee. Tuo tarkoittaa että jos joku ILPpi nyt esimerkiksi aikaansaa menoveden lämmön laskun kolmella asteella, niin kyllä siinä ILPon vaikutusalueen ulkopuolella vilu tulee. Että voip jäädä haaveeksi tämä harjoitus, ehkä kokeilen piruuttani.. mutta epäilen tosiaan vahvasti että kylmä tulee siellä minne ILP ei vaikuta. Huonetermarit lienee sittenkin parempi ratkaisu.
Mutta jos tästä nyt jotain iloa jollekulle on, niin todettakoon että helppo homma, osat ei maksa juuri mitään. Varsinkin jos niitä löytyy jo miljoonalaatikosta.
Asennuksen voi tehdä lennosta pumpun käydessä, jos on varovainen, kytkentäriman sijainti on näytetty RG 10 dokumentaatiossa joka löytyy googlella helposti. Se on sen keskimmäisen luukun takana. Varovainen kytkee nibestä vastukset pois asennuksen ajaksi, niin ei käden lipsahtaessa tule testanneeksi kehon sähkönjohtavuutta Niben vastuksilla.
Kaikille pikku ropellihatuille tiedoksi, että tuota sisäanturin kytkentää käyttäen on helpohko varmaan saada nibe vetämään shuntti kiinni, jos niin haluaa tehdä vaikka jollain relekytkennällä. NTC:n tilalle vastus X, potikka säädetään osoittamaan samaa kuin mitä vastus näyttää, ja releellä kytketään tarvittaessa toinen vastus X:n rinnalle, jolloin Nibe luulee että tuli kuuma.
Edit: hauska pikku röpellys nähtävissä tämän päivän logissa menoveden käyrässä tuon harjoituksen ansiosta..