Vs: Riittääkö vesi-ilpo9000E+energiavaraaja 500L 400m2 lämmitykseen
Esitteen mukaan 9000E ottoteho on 2,95 KW ja luvattu lämmitysteho 9 kW +7°C. Kun ilma kylmenee, pienenee tuo COP, tosin esitteen http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_ev.pdf mukaan yllättävän vähäisen, mikä lienee sitten todellisuus?
Jos talo on 80-luvulta, sen lämpövuodot voisi arvioida karkeasti 1,3W/m2K tai noin 0,5 W/m3K. Jos rakennus on huonosti eristetty, lämpövuodot ovat suurempia ja hyvin eristetyssä pienempiä.
Jos tuolta pohjalta (1,3W/m2K) laskee, niin 300m2 pitäminen 21°C tarvitsee tehoja seuraavasti:
+7°C 5,46 kW
0°C 8,19 kW
-7°C 10,92 kW
-15°C 14,04 kW
-20°C 15,99 kW
-25°C 17,94 kW
-30°C 19,89 kW
Jos talossa asutaan normaalisti, voi ihmisistä ja laitteista olettaa saavansa noin 0,5-1,5 kW tehoa, joka on pois lämmitystarpeesta.
Jos haluaa selvittää oman talonsa lämpövuotoja, siis tuota em. 1,3 W/m2K, voi sen tehdä niin, että ei lämmitä taloa kuin suorallasähköllä sellaisena päivänä, kun ulkolämpötila pysyy vakaana, eikä aurinko lämmitä ikkunoiden kautta, eikä tuoteta lämmintä vettä, ja lukee kWh-mittarista kahden ajankohdan lukemat. Tuon kWh arvon kun jakaa tunneilla, neliöillä ja ulko- ja sisälämpötilajen erolla, saa tuon em. lukuarvon. Jos mittauksen toistaa useana päivänä, alkaa luku asettua keskiarvoltaan talon oikeaan lämpövuotojen arvoon.
Jos talo sattuu olemaan nykyaikainen passiivitalo ja lämpövuodot jotakuinkin puolet tuosta 1,3 W/m2K, nuo em. tehotarpeet voi puolittaa, jolloin aletaan olla lukemissa, että vesi-ilpo riittää ihan huippupakkasia lukuunottamatta.