Rotex vilp painehäviö

aake

Jäsen
Hei

Sähkökatkon jälkeen tuli painehäviö häiriö inside broiler. Mistä voisi johtua? Vesikiertoinen lattia lämmitys kyseessä ja integroitu lvv
 

_MikkoT_

Jäsen
On riittävä, lämmitysvesipiirin painerajoitin on yleensä 1,5bar, jonka ylittyessä venttiili alkaa päästämään vettä läpi.
 

_MikkoT_

Jäsen
Ok kiitos! Tippuuko paine siitä kun kiertovesipumppu ei ole päällä vai mikä tuon tekee?
Vuoto järjestelmässä tai valmiiksi matala paine ja viilentynyt veden kierto yhdistettynä vialliseen paineastiaan.

Hyvällä tuurilla tuo aiemmin mainitsemani paineenrajoitinventtiili tiputtaa vähän läpi ja alkaa pitämään kun muutaman kerran pyöräyttää sen testikorkista.
 

aake

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vuoto järjestelmässä tai valmiiksi matala paine ja viilentynyt veden kierto yhdistettynä vialliseen paineastiaan.

Hyvällä tuurilla tuo aiemmin mainitsemani paineenrajoitinventtiili tiputtaa vähän läpi ja alkaa pitämään kun muutaman kerran pyöräyttää sen testikorkista.
Ok. Täytyy seurailla. Tämä ongelma tuli esiin kun oli verkkoyhtiön ilmoittama sähkökatko joka kesti muutaman tunnin. Ennen ei ole kyseistä hälyä tullut.
 