Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Kyllä se johto lämpenee ns tavallisilla asennuksilla. 1,5mm2 johto lämmittää suunnilleen 1W/m 10A virralla ja siihen häviää suunnilleen 0,1V/m. Jos ei pihtaa ja laittaa 2,5mm2 lämpiää johto vielä 0,7W/m 10A virralla.Ei liitokset lämpene jos niissä ei ole mitään löysää tai vikaa, sulakkeet lämpenee aina oikeastaan ensimmäiseksi. Johtokaan ei lämpene jos se on oikein mitoitettua
Kun putkitus menee sisältä ulos lämpöeristeen läpi niin kannattaa tiivistää putki kummastakin päästä ettei putkessa muodostu ilmavirtausta.Pakkasilla tuollainen eristeen läpi menevä ilmavirtaus kondensoi kosteutta lämpimälle puolelle ja alkaa tiivistyä vedeksi.Pitäisi tehdä 40cm paksuun styroksiseinään putki ILP varaukselle ennen rappausta tulee alapohjasta ulos. Muuten seinän läpivientejä on vain ulkovaloille jotka tulee olemaan korkeintaan 10W teholtaan ja ne on 20mm putkella. Onko tuolla matkalla jo riskiä johdon (2,5) lämpenemiselle? Auttaisiko paksumpi putki jotain (sitäkin taitaa olla jämiä jossain).
eikö olekin, ainoastaan huppuliitin jäi sulamatta. 2 erilaista jousiliitintä........no kuva kertooKylläpä tuota huppuliitintä jaksetaan vastustaa. Se on kuitenkin kymmeniä vuosia käytetty liitostapa ja ilmeisesti hyvä kun käytetään vieläkin.
Onko mahdollisuutta mitata 230VAC samalla virralla?
Edit. Ja jos mielenkiintoa löytyy, onko mahdollista tehdä sama testi myös useammalla johtimella, esim, 4, 6 ja 8 (en muista monikonapaisia Wagoja löytyy..)
ei se ole viihdyttävä vaan ihan realistinen käytännön testi käytännössä mikä pettää ensiksi ja mikä on heikoin lenkki.Tuollainen käristystesti on sinänsä ainakin yhden kerran viihdyttävä, mutta jättää kysymysmerkiksi sen, tuleeko muovit sulattava lämpö johdosta vai liitoksesta ja sattuuko huppuliittimen muovi vaan omaamaan suuremman sulamispisteen?
......
Kovin on kuplivaiset johdot pitkin kytkentää, mahtoi olla virtaa. Ei erityisen kiinnostavaa, kun kuitenkin ne johdonsuojat on käytössä. Kiinnostavampi olisi ehkä joku vanhennuskoe, jos joku osaisi sellaisen tehdä.
Sellainenkin voisi olla kiinnostavaa, että joku purkaisi johtoineen varovaisesti vanhan ulkokäytössä vuosia olleen jousiliittimen, ja mittaisi sen sekä saman mittaisilla johdoilla olevan uuden liittimen joka on ollut säilytyksessä jossain lämpimässä sijainneessa pussukassa käyttämättömänä. Tuo vanhan irroitus pitäisi tehdä varovaisesti kääntelemättä ja vääntelemättä johtoja liittimessä. Kun mittaus on valmis, voi johtoja hieman pyöräyttää liittimessä ja mitata uusiksi, mikäli alkuperäinen resistanssi näytti kohonneelta. Tuloksen pitäisi parantua, jos hapettumasta oli kyse.
Jos tässä nyt on kuulolla joku sähkäri joka joutuu välillä purkamaankin kytkentöjä niin ottakaa tuommoinen vanha talteen ja mitatkaa akateemisesta mielenkiinnosta, onko resistanssi kasvanut.
Yksi lähestymistapa voisi olla käyttää vanhoja patinoituneita johdonpäitä. Sopisi todennäköisesti parhaiten tuohon jännitehäviötestiin. Patinoituneet johdot tietysti voi olla vähän hakusessaan ellei ole jokin pidempi valmiiksi kuorittu "vanha maadoitusjohto" käsillä. Ehkä tuon voisi tehdä tehdä myös jollakin kuparin patinointiaineella.Kiinnostavampi olisi ehkä joku vanhennuskoe, jos joku osaisi sellaisen tehdä.
ei se ole viihdyttävä vaan ihan realistinen käytännön testi käytännössä mikä pettää ensiksi ja mikä on heikoin lenkki.
järjestys ei siitä muutu
lämpö tulee liitoksesta koska tuota johtoa oli tuossa testissä metrin verran sulaa ja sulaminen alkoi kiistattomasti oikean puoleisesta liitoksesta ja meni reilusti aikaa ennenkuin seuraava, sekin jousiliitin alkoi tuottaa lämpöä
kerro kuinka teen tuon testin jotta se kelpaisi myös sinulle
hieman arvostelen sinun testiäsi koska noin pienien jännite-erojen mittaukseen vaikuttaa mittauspaikka niin paljon ettei tuolla ole juurikaan muuta kuin viihteellinen arvo, millikin lisää kaapelia muuttaa jo arvon epäluotettavaksi ja laboratorio olosuhteet poikkeavat aina käytännöstä
silloin epäilet silmiäsi jos " tuleeko muovit sulattava lämpö johdosta vai liitoksesta"
katso video ja totea!
ja vielä
samaan tulokseen päädyit omassa testissäsi
Enpä tiedä, minusta oli hyödyllistä tietää mikä on liitosresistanssin suuruusluokka jotta sen osaa asettaa oikeaan suhteeseen verrattuna esimerkiksi liitettävän johtimen resistanssiin. Wagon mittajohtojen paikka oli kuitenkin vakioitu kolvaamalla sense-johdot sinne aika lähelle liitospistettä, suunnilleen samalle etäisyydelle kuin mitä huppuliittimenkin jousesta. Tilannettahan voisi vielä parantaa leikkelemällä muoveja pois.
Joka tapauksessa itse 2,5 mm² johdosta tulee mitaten n. 500 µV/5 mm jännitegradientti pitkin johtoa tuolla virralla. Teorian mukaan jännitteen muutos pitäisi olla 17.2 nΩm*5 mm/2.5 mm²*12 A = 412 µV, joka on mittauksen kanssa yhteensopiva, ottaen huomioon että johdot kuitenkin lämpenevät mitatessa. Sanoisin että lämpötilan muutos on se suurin epätarkkuustekijä ja toisena liitosten toistettavuus. Liitosten kontaktiresistanssin toistettavuus olisi kyllä itsessään mielenkiintoinen testi.
Noita savutestejä on tehty muiden toimesta lukuisia kertoja ennenkin ja sinänsä käytännön toimintaan ne ovat merkityksettömiä koska oikein mitoitetun johdonsuojan kanssa ei koskaan jouduta tuohon tilanteeseen; sikäli tällainen testi on ainoastaan kvalitatiivinen. Toisikseen liitoksen toiminnalla ei taida olla paljoa merkitystä jos siihen johtavien johtojen eristeet ovat jo sulaneet, käytti sitten kumpaa liitintä tahansa.
Kontaktiresistanssin arvon määritys kylmänä on taas enemmän kvantitatiivinen ja voi olla hyödyllinen arvioitaessa sitä vaikuttaako liitos merkittävästi vikasuojauksen toimintaan tai jännitteen alenemaan. Tai ylipäätään hahmottamaan sitä minkälaisista eroista puhutaan. Näiden tulosten valossa voi todeta ettei vaikuta, ellei olla ihan rajoilla, tosin sitten on varmaan syytä miettiä tilannetta muutenkin uudestaan jos tuota tarvitsee ylipäätään miettiä.
Jos noita "savutestejä" haluaisi parantaa, niin yksi mieleentuleva seikka on poistaa se itse liittimeen tuleva johto muuttujana. Kupari on hyvä lämmönjohdin ja itse johdosta johtuu merkittävän paljon lämpöä liittimeen päin (viittaan edelliseen D-työhön jossa tästä runsaasti kuvallisia esimerkkejä). Se liitin millä on pienin lämpökapasiteetti ja/tai matalin muovin sulamispiste sulaa joka tapauksessa ensin, vaikkei itse liitos lämpenisi lainkaan. Liitoksen lämpötila olisi tietysti kiinnostavaa tietää, mutta siihen mittaukseen liittyy ongelmia (mahdollisesti ratkaistavissa olevia). Ehkä voisi helposti kokeilla sellaista että johdot kuoritaan ja upotetaan veteen niin että ainoastaan liittimet jäävät juuri ja juuri veden yläpuolelle; miten tilanne muuttuu kun johdosta ei tulekaan liittimeen päin niiin paljon lämpöä? Toisaalta lämpö kulkee myös toiseen suuntaan, mutta anyway ehkä paremmin visualisoituisi se itse liitoksessa syntyvä lämpö.
Toinen vaikeampi vaihtoehto on upottaa molemmat liittimet samaan määrään akkuvettä (tai miksei muuntajaöljyä tai muuta haitatonta ainetta) ja mitataan tämän nesteen lämpenemä; tosin tämä kalorimetrinen menetelmä sisältää hankaluuksia kuten että veden sekoittumisesta pitäisi huolehtia jne.
Ehkä noita tuloksiani voi tulkita niin että huppuliitin olisi olennaisesti parempi; itse taas näkisin että ollaan samassa suuruusluokassa (ero huppuliittimen eduksi 28%). Ja jos huomasit niin juotosliitos oli sekä Wagoon että huppuliittimeen verrattuna resistanssiltaan ihan ylivoimaisesti parempi. Varmaan hitsaaminen olisi vieläkin parempi. SFS 6000 ei kiellä (mutta kehottaa pienellä painettuna välttämään) juotosten käyttöä; ei vaan ole tullut koskaan sellaista liitosta kiinteistösähkössä vastaan.
t. Janne
Huppuliittimenkin pitää olla jousiliitin että se toimii, ehkä vanhat keltaiset ovay liian jäykkiä - silloin niissä on ruuviliittimen viat.Mikä niissä 80-luvun keltaisissa huppuliittimissä on eroa verrattuna nykyisiin? Niitähän on vaihdettu kontaktihäiriöiden takia valtavasti. Mielestäni ne ovat keltapassivoitua terästä eli periaatteessa hyvää materiaali kuparin kanssa, tietysti passivointi voi kadota kun huppu kierretään kiinni ja sitten tulee kontaktihäikkää kun on kirkas teräs vs. kupari. Vai onko se 80-luvun kupari jotenkin jätetty käsittelemäti ja se on se kupari joka hapettuu ja pätkii keltapassivoidun hupun jousen sisällä?
Nuohan ovat aika vaivalloisia käyttää pistettäviin tai wagoihin nähden. Sitä paitsi noiden kanssa täytyy olla aika huolellinen ja miettiä asia ennakolta tarkemmin, kun reunaehtoja on enemmän. Ammattimies käyttää ratkaisuja, joilla saa laadultaan riittävän hyvän tuloksen nopeasti, yksinkertaisesti ja varmasti. Vanhoissa rakennuksissa on monesti tapahtunut vaikka mitä ja kosteus on päässyt jättämään jälkiään metallien pinnoille, kun kullatut tai platinoidut liitokset menisivät jo kauas hätävarjelun liioittelun puolelle.ammattimiehet niitä suostu enää käyttämään.
Tai sitten ehtii tekemään enemmän kytkentöjä samana päivänä...Moro
Jää enemmän aikaa räplätä kännykän kanssa![]()

ei ole mitään tarvetta moisiin testeihin kun asia on ihan pihvi jo silmämunalla katsoen ja arkijärkeä käyttäen. kun se ei täällä mennyt läpi niin pitihän se myös toteen näyttää käytännössä
kaikki liittimet ovat hyviä, toiset vain parempia ja toiset hieman huonompia
Juu - kyllä siellä työmaalla katsotaan kuka tekee päivässä tarpeeksi sellaista jota ei tarvitse enää korjata. Tämä on vähän ongelma sitten amiksesta tulevien harjoittelijoiden kanssa - hitautta vielä kestetään kun ei tarvitse palkkaakaan maksaa, mutta jos tulee sutta eikä oppi tartu äkkiä (ja palkkaa nauttiva joutuu sitten käymään kaiken aina läpi) tyyppi pääsee aika äkkiä kantamaan työmaalla tavaroita harjoittelun sijasta.Tai sitten ehtii tekemään enemmän kytkentöjä samana päivänä...![]()
On ollut tosi harrastelija asialla.