Sähköasennustarvikkeiden ja asennusten laatu

Harmaa on PEN ja vaiheet lienee mu-pu-sipu eli violetti.

Oikeasti ratkaisuna ei ole kuin etsiä missä harmaa menee runkoon, irrottaa se sieltä, vetää rungosta uusi kevi ja liittää se maahan. Harmaa on sen jälkeen nolla.

Ennen käyttöä tulisi meggeröidä että ei vaan ole vielä sitten joku 1-vaihekuorma kytkettynä vaiheesta runkoon.

Periaatteessa tuon voi myös asentaa kiinteästi yhdistämällä nollan ja suojamaan harmaaseen ja sitten kaikkiin keskuksiin PE-N -yhdistys ja varoitus ko. ryhmästä erityisesti että siinä on PEN-johto kevillisen johdon perässä. Jooei.

Oikeastaan ko. ryhmän kaikissa jakorasioissa pitäisi myös yhdistää PE ja N, kaikkien keskusten lisäksi. Parempi olla edes ajattelematta.

Tietysti törkeä voisi ajatella myös niin, että pannaan vaan harmaa keviin ja annetaan olla, voi isossa sähkövastuksessakin olla vuotovirtaa yhtä paljon kuin se joku kontaktorin kela, ja se on kiinteästi asennetussa laitteessa ihan sallittua.

Joskus on myös mahdollista, että laitteen kaikki 1-vaiheiset kuormat on 380V ja vaiheiden välissä, ja vanha nollajohto on ollut pelkästään rungon maadoitus. Sitten sen voi laittaa ihan surutta kiinni keviin. Joskus noissa on jopa muuntaja jolla tehdään 380V:stä 230V ohjauspiiri, koska kaikkialla maailmassa ei vaiheiden ja nollan välissä ole ollenkaan se jännite mitä voi olettaa, nollaa ei välttämättä edes ole vaan pelkkä suojamaa, ja muuntajalla vältetään myös kaikki PEN-johdon turvallisuusongelmat.
 
Viimeksi muokattu:
Wagon pystyy myös asentamaan näköjään väärin. :D

1640427861109.png
 
Mielenkiintoinen ketju. Juttuja lukiessa, voisi arvioida että yhdellä kymmenestä tässäkin ketjussa kirjoittaneella on sähköalan riittää koulutus ja pätevyys kunnossa. Muut keskustelijat ovat puhtaasti maalikkoja. Eipä silti, voi se terävä maallikko tehdä joskus paremman asennuksen kuin osaamaton "ammattilainen". Mutta tosi asia on että kiinteiden sähköasennus teko on maalikoiden toimesta tehtynä, selkeästi kielletty. Siihen on selkeät ja hyvät perusteet.
 
Viimeksi muokattu:
Kielletty joo, mutta jos on varma mitä tekee, niin mitä väliä kiellolla? Minä ainakin vaihdoin ulkovalot ja hyvin pelaa. Samoin jos valokytkin tai pistorasia pitää vaihtaa niin en varmasti maksa sähkärin min. 2h laskutusta.

Toki tilaan sähkärin jos keskuksessa pitää jotain tehdä tai sitten jos kyse on voimavirrasta tai muuten isommasta kokonaisuudesta. Tai jos on yhtään epävarma olo.

Tältä firmalta tilasin piharakennukseen nipun hommia ja paikalle karautti oikein pätevä sähkäri ja hyvin varusteltu auto. Voi suositella sillä kokemuksella PK-seudulle: https://www.spkipina.com/
 
Viimeksi muokattu:
Aina niitä itseasennuksia on tehty ja tehdään, parempi kysyä ja tehdä oikein.

Tämä pidättyväisyys-tyyppinen valistus ei toimi.
 
Kielletty joo, mutta jos on varma mitä tekee, niin mitä väliä kiellolla? Minä ainakin vaihdoin ulkovalot ja hyvin pelaa. Samoin jos valokytkin tai pistorasia pitää vaihtaa niin en varmasti maksa sähkärin min. 2h laskutusta.
Samalla periaatteella: "jos on varma mitä tekee, niin mitä väliä kielloilla". Ajaako samat kaverit myös autoa humalassa? Sellainen sanonta on olemassa " tieto lisää tuskaa". Mutta vaikka maallikko osaisin muutaman liitoksen tehdä ja vetää kaapelin. Silti edellinen sanota ei koske maalikoita, kun kyse on luvanvaraista sähkötöistä. Sähkölain kautta joku kantaa aina vastuun vahingoista jos sellainen sattuu. Joka tapauksessa nämä olivat odotettavissa olevia vastauksia.
 
Minulle tuo sana ammattilainen ei merkitse juuri mitään. Sen verran on tullut seurattua raskaassa teollisuudessa" ammattilaisten" seikkailuja. Toinen nykyisin paljon käytetty sana "noudatetaan hyvää rakennustapa" aiheuttaa yhtä paljon hilpeyttä kuin edellinenkin.

Mutta palataan aiheeseen. Halvimmat "biltsun" yms halvat sähkötarvikkeet pitäisi poistaa kaupoista. Tilalle tukusta saatavaa oikeaa laatu tavaraa. Laatu tarvikkeilla asennus on niin paljon helpompaa että asennuksen lopputulos ja laatu siinä helposti nousee ja se taas palvelee kaikkia.
 
Sähköurakoitsijallani ei ollut markettien pistorasioihin ja kytkimiin muuta mielipidettä kuin, että niiden kanssa värkkääminen kestää sen verran kauemmin, että ABB:n pikaliitettävät tienaavat hintansa laskutustuntien pienemmässä määrässä. Pientarvikkeissa massahinnat ovat murto-osia markettien pienpakkauksiin verraten.
 
Joka tapauksessa nämä olivat odotettavissa olevia vastauksia.
Kyllä. Ja tämä johtuu siitä että suomalainen mies on geenipohjaltaan jalostunut aika omavaraisuutta haikailevaksi.

Mutta aika paljon turvallisuus on lisääntynyt tämmöisten palstojenkin kautta kun oman elämänsä sepät kyselevät neuvoa ja vinkkejä ennenkuin ryhtyvät tuumasta toimeen.

Myös fiksujen tuotteiden valinta auttaa turvallisuudessa, kuten vaikka nuo Wago liittimet.

Aika kauheita asennuksia on ketjussa ammattilaisten jäljiltä tehty: jos talo palaa niin aika sotku tulisi asiasta jokatapauksessa.
 
Voin kertoa muutaman tositapauksen näistä ammattilaisista jotka ei kyllä kunnioitusta lisää. Teetin nykyisen talon sähkot
urakkana sähköliikkellä, Erehdyin maksamaan koko urakan ennen kuin sain piirrustuksia, ei niitä ole vieläkään vaikka niitä
kävin myöhemmminkin ruinaamassa.
Firman sähköjä teki kaksi kaveria, toinen kytki isoa keskusta jossa oli sähköt päällä, mies oli kunnolla kännissä. Käskin kotia
vaikka olivatkin itsenäisiä yrittäjiä. Eipä miestä juuri näkynyt muuta kuin rahaa hakemassa toiselta asentajalta. Rempan aikataulu oli sähkäreistä kiinni.
Naapurikorjaamossa oli ison teollisuuslaitoksen ammattisähkäri laittanut 3-v pistorasian jossa oli myös shuko kyljessä.
Kaveri pyysi katsomaan kun puhallin piti niin kummaa ääntä, kas kummaa kun shukossa oli n.400V, onneksi ei ollut arvokkaampaa laitetta kytketty. Eli vaihe molemmissa reijissä, tuli sähkäri aika nopsasti korjaamaan jälkensä.
Ehkä nämä riittää aluksi.
Vielä jos joku kysyy asiallista neuvoa sähköstä niin heti tulee kuorossa "ei näitä saa itse tehdä", se onkin ainut asia mistä nämä ammattilaiset ovat yleensä yhtä mieltä.
 
Samalla periaatteella: "jos on varma mitä tekee, niin mitä väliä kielloilla". Ajaako samat kaverit myös autoa humalassa? Sellainen sanonta on olemassa " tieto lisää tuskaa". Mutta vaikka maallikko osaisin muutaman liitoksen tehdä ja vetää kaapelin. Silti edellinen sanota ei koske maalikoita, kun kyse on luvanvaraista sähkötöistä. Sähkölain kautta joku kantaa aina vastuun vahingoista jos sellainen sattuu. Joka tapauksessa nämä olivat odotettavissa olevia vastauksia.
Jotta voisi verrata humalassa ajamiseen pitäisi löytyä ammattipätevyys joks sallii humalassa ajamisen ja ammattilaisia jotka perivät humalassa ajamisesta lisähintaa.
 
Minä tein viime kesänä kaikki sähköhommat talon laajennukseen lukuunottamatta keskuksen kytkemistä ja mittauksia. Oikea sähkäri (velipoika) kävi muutaman kerran tarkastamassa hommia. Teki myös keskuksen kytkemisen ja mittaukset + pöytäkirjan loppukatselmointia varten.

Toki itsellä sattuu olemaan sähkövoimatekniikan ins. (AMK) tutkinto, mutta en ole sähköalan töitä tehnyt koskaan.

IMG_20210710_162209.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Työmailla systeemi on nykyään sellainen että luvat 'tulevat' urakan saaneelta firmalta - ja ukot reppufirmasta. Eli firmassa on se lain vaatima vastuuhenkilöstö jolla on natsat, reppufirman ukoilla ei ehkä niinkään mutta kyllä ne yleensä amista ovat käyneet. Sähköturvallisuuslaki sinänsä antaa aika jännän listan siitä millä edellytyksillä henkilöllä on lupa tehdä sähkötöitä, esmes

5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot. - taitaisi aika monella timpurilla olla lupa kasassa jos näitä olisi johonkin voinut rekisteröidä.

On näitä tuttuja sähkäreitä - on työmaiden meno paikoin melkoista. Kun tulee ihan sutta, esmes ei johtojen väreistä mitään hajua pannaan ukko vaihtoon ja koitetaan seuraavaa.. ja ns oikea sähkäri sitten kutsutaan fiksaamaan sen tekemät sudet.
 
Olin itse aikanaan 19 vuotiaana ilman mitään koulutusta työllistettynä Tampereen kaupungilla jolla oli omaa rakennustoimintaa. Tein sähkötöitä uudisrakennuskohteessa, en toki jännitteellisiä. Ns. nokkamies (sähköasentaja?) tarkisti pistorasiat yms jännitteellisinä. Myös vakiväessä oli kouluttamattomia. Muistui mieleen kun kohde menossa nyt peruskorjaukseen.
Ainoa moka oli kun varavalot olin kytkenyt ikiliikkujaksi rinkiin, kun johdot olisi pitänyt viedä sähkökeskukselle.
 
Minä tein viime kesänä kaikki sähköhommat talon laajennukseen lukuunottamatta keskuksen kytkemistä ja mittauksia. Oikea sähkäri (velipoika) kävi muutaman kerran tarkastamassa hommia. Teki myös keskuksen kytkemisen ja mittaukset + pöytäkirjan loppukatselmointia varten.

Toki itsellä sattuu olemaan sähkövoimatekniikan ins. (AMK) tutkinto, mutta en ole sähköalan töitä tehnyt koskaan.

Näytä liitetiedosto 75613
Tuleekos tuossa vielä 50mm villa hs päälle?
 
Samat hommat täällä! Itse laitan rasiat / keskuksen ja vedän johdot...sitten sähkömies käy kytkemässä ja tekee mittauspöytäkirjan. Mökki, talon laajennus ja autotalli on näin tehty. Muutama perusperiaate kun on tiedossa, niin homma onnistuu ja tulee hyvät sekä asialliset asennukset.
 
Kyllä minä nämä olen kytkenytkin. Keskuksia harvemmin tarvitsee sorkkia ja sen kerran kun oli tarvetta, tuttu eläkkeellä oleva sähkömies sen kävi tekemässä. Nyt on tullut sen verran luottoa, että se vain silmäilee noita asennuksiani.
 
Putketon asennus lain mukaan hyväksyttävä tapa asentaa. Pientaloissa en nää mitää hyötyjä siintä, ei siinä niin paljoa säästä et kannattaisi tehdä. Tietysti nykyasentajilla ei ammattitaito/ viitsiminen riitä tehdä kunnollista jälkeä, kun on olevinaan niin kiire. Sama kun putkari vetää suihkuun pintaputket komposiitilla, voin sanoo et ei siitäkään hyvä maku jää kenellekään...
 
Putketon asennus lain mukaan hyväksyttävä tapa asentaa. Pientaloissa en nää mitää hyötyjä siintä, ei siinä niin paljoa säästä et kannattaisi tehdä. Tietysti nykyasentajilla ei ammattitaito/ viitsiminen riitä tehdä kunnollista jälkeä, kun on olevinaan niin kiire.

Osasyy tähän putkettomaan asennukseen on, että nykytaloissa on aivan tolkuttomasti sähkövetoja vrt. vanhoihin taloihin.

Pistorasioita esim. on aivan eri määrä. Ja valaisimet tehty usein pienillä erillisvaloilla.

Lisäksi jos johdotus on tehty laadukkaalla MMJllä, on se aika hyvin suojattu asennus. Jos tarpeet muuttuu niin pintana sitten jos ei viitsi upottaa.
 
Osasyy tähän putkettomaan asennukseen on, että nykytaloissa on aivan tolkuttomasti sähkövetoja vrt. vanhoihin taloihin.

Pistorasioita esim. on aivan eri määrä. Ja valaisimet tehty usein pienillä erillisvaloilla.

Lisäksi jos johdotus on tehty laadukkaalla MMJllä, on se aika hyvin suojattu asennus. Jos tarpeet muuttuu niin pintana sitten jos ei viitsi upottaa.

Toisaalta ymmärrän putkettoman asennuksen jossain tapauksissa, mutta putkijohto on samaa hintaa kun MMJ niin en omiin kohteisiin edes mieti..
 
Toisaalta ymmärrän putkettoman asennuksen jossain tapauksissa, mutta putkijohto on samaa hintaa kun MMJ niin en omiin kohteisiin edes mieti..
On se vaan ollu herkkua vaihtaa vanhoihin putkitettuihin puhelintöppeleihin ethernetit jälkeenpäin eikä näy jälkeäkään ja myös 2-napa pistokkeiden vaihto maadotetuiksi. No vielä parit makkarit tarttis fixata pstorasioiden osalta ko. viittii...yks lanka lisää muutamiin putkiin. Vielä kun on kova putki niin vielä helpompaa.
 
Datakaapelit tuli ainakin meille putkitettuina talofirman kautta. Ehkä niissä on ajateltu, että tekniikka voi muuttua ajanmyötä ja piuhan vaihto tulee eteen. Ei kaikkea rakentamisessa edes talofirmojen osalta ole tehty vain "halpuutusmielessä".
 
Lattiavaluihin tietty putket (tai ne kurttuletkut) pistorasioille ja datakaapelit tuli valmiiksi putkissa (2x lan + 1x tv), mutta katon alaslaskuihin ilman eli paljaaltaan kun ne kaapelit menee siellä sellaista sokkeloa ja sitä on niin paljon että todettiin notta ei maksa vaivaa.
 
Säiden salliessa sain tehtyä kylmän puolen asennukset. Seuraavaksi pääsenkin sitten jo itse asiaan.

Esille nousi pari kysymystä:

1) Onko noiden jakorasioiden ketjuttamisella jotain maksimimäärää ?
Tuo kaapelireitti kulkee nyt kätevästi ja siinä on 4 jakorasiaa sarjassa, päähän tulee vielä kiinteä käyttö. Monta Wagoa siis matkalla mutta kuormaa yleensä vain yhdessä.

2) Onko näillä vaiheiden L1 ja L2 ja L3 väreillä jokin standardi?

Tässä on nyt on ainakin merkitty näin vai liekkö pelkää sattumaa?

markirovka_provodov_3-1.jpg


Tuossa siis L1=ruskea ja minun pistorasioissa on L1 on merkitty mustaksi tai ainakin sinne on valmiiksi vedetty musta johto joten tähtäsin siihen samalla värillä. Ei erotu tässä kuvassa, mutta avatussa pistorasiassa on vasemmassa laidassa johdot ylhäältä alas L1, L2 ja L3. Pyörimissuunnasta on tässä kyse. Porakonetta retuutin ja sillä aina kokeilin, että pyörivät samoin päin ja samaan suuntaan kuin se ainut, jonka uskoisin sähkömiehen joskus laittaneen. Tähän liittyy vielä tuo mallikysymys valovirtarasiallisesta ulostulosta. Nyt ne on sitten kaikki samassa vaiheessa. Ei ylitsepääsemätön ongelma mutta jos on vaikka lämmitin yhdessä kiinni niin sitten se ei kauheasti kestä muuta 1-v kuormaa toisista.

Voimavirtakytkennät.jpg


Seinien lävistykset tein Ø15 mm kupariputkilla, jotka niittasin molemmista päistä. Jos harrastelija asentajan piuhat kuumenisivat, niin ei heti ala vuorivillat kytemään. No, kun oli kalut niin noin oli helpompi kuin muviputkella, johon taas ei ollut kaluja.

Sitten tuo ABB:n isompikin rasia on kyllä turkkasen ahdas jo neljälle 5x2,5 mm2 kaapelille. Kansi ei mahtunut enää kiinni. Kolmelle tuo ehkä riittää. Noita kaapelien tulosuuntia sentään mietin ja yritin jo alun perin järjestää. 3:lle tuo näyttää vielä lupaavalle.

Ai että olisi tehnyt mieli laittaa 5:n vago aina kunkin kaapelin päähän. Olisi tullut siisti. :tonttu:

3) Olisikohan kenelläkään malliesimerkkiä miten 4:n tai 5:n risteävän kaapelin rasia järjestetään Wagoilla?
 
'2) Onko näillä vaiheiden L1 ja L2 ja L3 väreillä jokin standardi?'

Oma sähkäri pyrkii pitämään kytkennät L1-ruskea, L2-musta, L3-harmaa. Kolmivaiheessa tuo onnistuu, mutta yksivaihekytkennöissä siitä pitää tinkiä, kun 3-johtoisessa (vaihe, nolla, kevi) ei värejä ole valittavaksi asti tai sitten valokytkimen 5-johtoisessa vaihevärit sekoittuvat joka tapauksessa.

Jakorasiaan mahtuminen: pitkä johdonpää antaa pelivaraa ja lyhyt johdonpää mahtuu helpommin. Onneksi niitä on isoja ja tosi isoja, niin mahtuu paremmin.
 
Väreillä on ollut vaiheensa, näillä nykyisillä oli kai ensin musta, ruskea, harmaa, vaaleansininen. Nykyään on ruskea,musta,harmaa, sininen. Vivuttomat wagot ovat vähän pienempiä. Tavallaan pitää valita onko pitkät johdot ja pienet Wagot - tai lyhyemmät ja vivulla, koska vipujen kanssa ei niin tarvitse jättää katkomisvaraa.
 
Lyhkäsillä päillä tulee 'tönkkö' ja laittaa hanttiin, pitemmillä helpompi taitella boxiin, rajansa tietty sillä pituudellakin ettei se pituus ala täyttää boxia...
 
Lyhkäsillä päillä tulee 'tönkkö' ja laittaa hanttiin, pitemmillä helpompi taitella boxiin, rajansa tietty sillä pituudellakin ettei se pituus ala täyttää boxia...
Joo, eikä niitä ei pidä juuri ristiin laitella, väri kerrallaan pinoon niin että Wagot menevät vierekkäin tuntuu sopivan vähimmällä manailulla.
 
Väreillä on ollut vaiheensa, näillä nykyisillä oli kai ensin musta, ruskea, harmaa, vaaleansininen. Nykyään on ruskea,musta,harmaa, sininen. Vivuttomat wagot ovat vähän pienempiä. Tavallaan pitää valita onko pitkät johdot ja pienet Wagot - tai lyhyemmät ja vivulla, koska vipujen kanssa ei niin tarvitse jättää katkomisvaraa.

Eipä millään wagoilla tarvitse jättää katkomisvaraa, kaikista saa johdon pois ilman katkomista
 
kaikista saa johdon pois ilman katkomista
Kerro ihmeessä, miten vivuttomista saa johdon helpoiten? Yksittäisen johdon saa helposti, kun sitä pääsee kiertämään samalla kun vetää, mutta jos liittimessä on vaikkapa kolme johtoa kiinni, ei niistä mitään pääse kiertämään oikeastaan ollenkaan. Ellei siis katko vähintään kaksi, jolloin nysät kyllä lähtee ja samoin se viimeinen katkaisematon johto, kun itse liitintä pääse kiertämään.
 
Tuota kuvan mukaista siis ainakin jossakin määrin noudatetaan. Eli 5:stä johdosta 2 osui oikein. Tuon valovirta palikan voi vaihtaa myös eri loveen niin paremmin pysyisi kärryllä, jos ottaisi sen eri vaiheista. Tuonhan voisi vaikka merkitä tuohon valovirtarasian kanteen :hmm:
Asialla on sikäli merkitystä, kun näille nurkille pistorasioiden alkuperäiset sähköt tulee vain 10A varokkeen takaa kirjaimellisesti valoista haaroiteltuna. Sieltä ei paljon saa.

Tönkkö tuo ei vielä ole mutta ehkä jäi liikaa varoja. Noissa rasioissa saisi olla Wagojenkin kanssa syvyyttä tai sitten levyttä ja kaikki johdot olisi hyvä saada tulemaan samasta suunnasta, esim. alhaalta. Tuo neljän kaapelin rasiakin näytti ihan kivalta niin kauan kuin se oli kytkemättä, johdot suorina. Ei taida auttaa muu kuin yrittää tehdä uudelleen ja takoa sitten vaikka nuijalla litteäksi.

Vivuttomiin ei siis näköjään parane sekaantua ollenkaan. Minulle on kauhistus, jos noita on vaikea irrottaa, kun mitään lopullista ei koskaan synny ja rasiatkin varisee näköjään seinältä alas kuin pääskysen pesät.
 
Kerro ihmeessä, miten vivuttomista saa johdon helpoiten? Yksittäisen johdon saa helposti, kun sitä pääsee kiertämään samalla kun vetää, mutta jos liittimessä on vaikkapa kolme johtoa kiinni, ei niistä mitään pääse kiertämään oikeastaan ollenkaan. Ellei siis katko vähintään kaksi, jolloin nysät kyllä lähtee ja samoin se viimeinen katkaisematon johto, kun itse liitintä pääse kiertämään.
Kyllä ne lähtee ku vääntelee edestakasin ja johdin kerrallaa vetelee pois.
 
Uusi harmonisoitu standardi on ruskea-musta-harmaa. Sitä ennen oli musta-ruskea-musta-ja-valkoinen-viiva tai sitten musta-ruskea-musta, joihin joutuu laittamaan valkoisen/harmaan merkin itse kolmannelle vaiheelle molempiin päihin, mustat onneksi tunnistaa MMJ-kaapeleissa mm. siitä missä järjestyksessä ne on vaipassa, mittaamisen lisäksi.

Muissa kuin kolmivaiheisissa ryhmien osissa, esim. 4 johtoa huoneessa, käytännössä värit ei merkitse vaiheita vaan esim. ruskea = vaihe, musta = ohjattu vaihe lampulle. L3:lle ei kuitenkaan ole väriä alle 5-johtoisessa piuhassa, niin on selvää että vaihe on mikä on, yksivaiheisessa johdossa aina ruskea. Ja joskus se ryhmä siirretään eri vaiheeseen, jolloin on lähinnä suuri riesa jos on joku noudattanut sellaista vanhaa tapaa, missä putkeen on vedetty taululta asti kyseisen vaiheinen väri kaikille valokytkimille ja rasioille asti, myös yksivaiheisissa osissa asennusta.

Myös esim. kaksi lämpöpatteria jotka lähtee rasialta 4-johtoisella, ensimmäisen (lähellä syöttöä) vaihe ruskea ja seuraavan vaihe musta, vaikka syöttäisin niitä jakorasiasta johon tulee 3-v syöttö ja haluan ekan vaiheeseen L2 ja tokan vaiheeseen L1, niin en ajattele tätä 4-johtoista haaraa enää vaiheväreinä vaan siinä on logiikka ruskea = eka tai jatkuva, musta = toka tai ohjattu. Vain jos kaikki 3 vaihetta jatkuu kuten pitkässä patteriketjussa, pidän tärkeänä että värit vastaa vaiheita.

Nelijohtoinen on myös ainoa epäselvä: sekä uusissa että edellisissä väreissä kaapeli oli täysin samannäköinen, ruskea-musta-sininen-kevi. Mutta aiemmin L1 = musta ja L2 = ruskea, nykyisin L1 = ruskea, L2 = musta ja samaten käytäntö jatkuvan ja ei-jatkuvan vaiheen kanssa päinvastainen. Tämä on tunnistettava kokemuksen perusteella asennuksen iästä ja silti tarkistettava kun käytäntö vaihtelee ja jotkut vetää vanhoilla yhä.

Myös nollattoman moottorin johdotus menee ristiin jos ei tarkista, ennen L1=musta L2=ruskea L3=sininen ja nykyisin L1=ruskea, L2=musta, L3=sininen.

Myös yksivaiheinen johto oli ennen mu-si-kevi, nyt ru-si-kevi mutta siinä ei ole paljoa vaihtoehtoja. Ja kevitön kolminapainen on taas ru-mu-si tai ennen mu-ru-si, tunnistettava iän perusteella koska kaapeli ei ole muuttunut, vain värien merkitys.

Näitä vanhoja, joita ei voi erottaa uusista, voisin tapauskohtaisesti jatkaa uudella johdolla vanhan värijärjestelmän mukaisesti, mutta koskaan en kytke uudeksi tunnistettavaa eli lähinnä 5-napaista johtoa vanhojen värien mukaisiin sekamelskoihin. Standardia "mu-ru-harmaa" ei ole olemassa. Harmaa johto tarkoittaa uutta standardia, aivan kuten kevin olemassaolo tarkoittaa että sininen ei ole siinä kaapelissa PEN-johto ja siniseen ei saa nollata jos on kevi-johto.

Paljon toki löytyy asennuksia missä on uuden standardin mukainen johto vanhaan tapaan kytketty ja ykkönen mustassa. Itse noudatan hyvin yksinkertaista logiikkaa, jokainen kaapeli kytketään kyseisen kaapelin mukaista värijärjestelmää noudattaen, eli 80-luvun johtoon uutta liitettäessä ruskea menee mustaan ja musta ruskeaan ja mustavalko harmaaseen. Jos havaitaan että vanha asennus ei noudata tätä sääntöä, laitan vanhaan merkinnän muutoskohdassa jos en jaksa sitä korjata koko matkalta vastaamaan kaapelin iän mukaista värijärjestelmää.

Biltemakin myy ihan kelvollista ratkaisua jos ei omista kutistesukkaan tulostavaa konetta: https://www.biltema.fi/rakentaminen...kkeet/johtojen-merkintajarjestelma-2000018532

Varsinkin jos tulee niin vanhoja piuhoja että on joku punainen suojamaa/vaihe-arvausjohto ja harmaa nolla-tai-PEN tai nollattomassa kolmivaiheisessa se voi olla oikeastaan myös nykykäsityksen mukainen PE, merkkaan sellaiset aina nykyistä väriä vastaavalla kutistesukalla tai PEN-johdon tapauksessa joutuu laittamaan sekä kevin ja sinisen sukan, että merkitys on yksiselitteinen.

Johdot kannattaa katkoa hieman eri pituisiksi eri liittimille mutta saman pituisiksi samaan liittimeen tulevat, jolloin liittimet ei tule samaan paikkaan. Ja kyllä ne Wagot irtoaa oikein hyvin kun tarttuu koko nipusta johtoja ja pyörittää sitä liitintä, jos johdot on liian lyhyet eikä lähde useaa senttiä yhteisenä nippuna liittimestä johon tarttua, niin silloin ei vaan ole osannut asentaa.

Huppuliittimillä tämä asia tuli aina oikein, kun johdot oli pyöritetty samaksi spiraaliksi, mutta se korkkiruuviksi pyörittyminen pitkältä matkalta vei hyödyn koska niiden korkkiruuvien muutokset on kuitenkin painajaisia. Mutta Wagoilla pitäisi tulla ihan samannäköinen asennus ilman korkkiruuvia, liittimestä johdot lähtee yhtenä nippuna ja erkaantuu vasta rasian pohjan kohdalla mistä sitten mennään kaapeliin tai putkeen suorahkoa tietä rasian pohjan mukaan, ja lopuksi nämä niput taivutetaan rasian ulkokehälle ympyrälle kunnes kansi menee kiinni, ja jos niput on oikean pituisia, liittimet ei tule yhteen sumppuun joten se kansi myös menee vaivatta kiinni.
 
Oikein tehtynä tulos on tällainen, keskellä rasiaa ei ole tässä vaiheessa mitään ja johdot kytketään järjestyksessä, esim. tässä sininen alimmaisena ulkokehää myötäillen pisteeseen missä nippu alkaa sinisen liittimelle, sitten ruskeat ja kevit on päällimmäisenä ja onnekkaasti myös kaikki alkaa samasta päästä. Muiden värien johtoja ei kudota sekaisin vaan homma tehdään kerros kerrokselta.

Jos kaapeleita tulee eri päästä rasiaa, valitaan yksi piste rasian kehällä kullekin värille alkupisteeksi, johdot vedetään pohjalla ko. pisteeseen muiltakin suunnilta ja siitä lähtee yhtenäinen nippu liittimeen. Piste valitaan sinne, mistä ko. liittimeen tulee eniten piuhoja jotta rasian pohjalla menee mahd. vähän johtoa. Päälle tulee sitten ne taivutetut niput ja liittimet.

Seuraavan kuvan täydempi rasia lienee jo laiton, se on voivoi kun vanhaa korjataan. Huolella tehtynä menee kyllä ihan ongelmitta kansi kiinni. Toki pitää poistaa lisää kaappia jotta kansi mahtuu kiinni, koska rasia on laittomasti aiemmin ollut kaapin takana pääsemättömissä.
 

Liitetiedostot

  • 1640946714695170977695846547774.jpg
    1640946714695170977695846547774.jpg
    64,9 KB · Lukukerrat: 261
  • 16409471187981769976177207896896.jpg
    16409471187981769976177207896896.jpg
    28,6 KB · Lukukerrat: 223
Tässä tyhjemmässä näkyy selvemmin sääntö: pohjalla yhteen paikkaan ja sitten nipussa liittimeen.

Alemmassa ne on taivutettu kehälle ja vaikka se on 2.5mm2 niin kansi menisi vaivatta kiinni.
 

Liitetiedostot

  • 16409472842619173632547681918511.jpg
    16409472842619173632547681918511.jpg
    62,9 KB · Lukukerrat: 287