Käytännön (ja voimassa olevan lakipykälistön) näkökulmasta sähköasennusten/-laitteiston käyttöönottotarkastus on pässinselvää. --- Se on syytä tehdä sekä urakoitsijan/asentajan että loppukäyttäjän näkökulmasta, jotta varmistutaan kohteen olevan suunnitellun mukainen ja toiminnaltaan turvallinen.

Suomessa Sähköinfo Oy on "se virallinen paikka" tiedon hankintaan, olkoon kyse sitten kirjallisuudesta, ST-kortistosta tai tarkastuslomakkeista. Tietoa on saatavissa ja yleensä sopuhintaan. Alan (yritys)toimijan kannalta kustannustaso on siedettävä, harrastajan näkökulmasta tilanne riippuu lompakon paksuudesta.

Iloisen poikkeuksen maksullisuuteen tekevät yleishyödyllistä koulutusta tekevät instanssit, tarkemmin sanottuna (akateemisen)julkaisukynnyksen ylittävät valmistuvien oppilaiden lopputyöt, jotka ovat pääsääntöisesti julkisia.

Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto tarjoaa yli 350 tarkistettua lopputyötä käyttöönottotarkastusta sivuavalla aiheellaan: https://publications.theseus.fi/search?query=k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6nottotarkastus&submit=Hae (hakusana: käyttöönottotarkastus)

Tässä pari esimerkkiä:
1) Sähköasennusten käyttöönottomittaukset, Karjalainen, Ilkka, 2013 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60472/Karjalainen_Ilkka.pdf?sequence=1
---> Kappaleessa 4 kuvattuna perustarkastusten suorituksen tekniikka.

2) Terveyskeskuksen käyttöönottotarkastus, Itkonen, Juuso, 2011 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29011/Itkonen_Juuso.pdf?sequence=1
---> Mukana liite 1:nä koko ST 51.21.05 eli keskikokoisen kohteen käyttöönottotarkistuspöytäkirja.

Ja niin edelleen.... näitä selatessa vierähtäisi helposti useampikin päivä... ja useimmat vieläpä suomeksi kirjoitettuna eli omaksuminen on vierasta kieltä nopeampaa. ;)
 
Vs: Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset ja -pöytäkirjat

Karjalaisen Ilkan Savoniassa tehty opinnäytetyö on esimerki puuta/heinää
opinnäytteestä.

Suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen ennen eristysvastuksen mittaamista on aina
esitetty näin lähtökohtana se että mittaaja ei pysty valvomaan kohteessa olevia ihmisiä.
Jos lyöt 500V DC naruihin niin ei se tapa mutta jos maalari toisessa päässä taloa
roikuu 5m tikkailla niin tällistä voipi tipahtaa tikkailtaja se voi tappaa.

Eli sinänsä oikein mutta jos eristysvastus mittaus menee pieleen jatkuvuusmitausten jälkeen
Niin lähdetään alusta liikenteeseen.

Mutta PE johtimen irroittaminen eristysvastus mittausten ajaksi on jo kardinaali moka.
Tekstisä toistetaan asiaa moneen kertaan.
N,PE ja PEN ovat tietenkin loppupeleissä samaa narua mutta käyttötarkoitus on erilainen.

Mitä tästä opimme emme mitään. Netti on täynnä asiantuntioita joiden pitäisi tehdä vaikka kakkuja eikä kirjoitella sähköasennuksista ;D

PS: Oisko kellään hyvää juustokakku ohjetta?
 
Vs: Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset ja -pöytäkirjat

Kari sanoi:
Eli sinänsä oikein mutta jos eristysvastus mittaus menee pieleen jatkuvuusmitausten jälkeen
Niin lähdetään alusta liikenteeseen.

Mutta PE johtimen irroittaminen eristysvastus mittausten ajaksi on jo kardinaali moka.
Tekstisä toistetaan asiaa moneen kertaan.
N,PE ja PEN ovat tietenkin loppupeleissä samaa narua mutta käyttötarkoitus on erilainen.

Mikä siis on pielessä eristysvastusmittauksen tekemisessä ensin - miten muuten homman voisi asianmukaisesti tehdä?

Ja jos PE-johdinta ei irrotettaisi, miten varmistettaisiin että mittari näyttää oikeasti sitä eristysvastusarvoa mitä yritetään mitata?

Mitäänhän asiasta en tiedä enkä ole sähköasennusten tekemistä nähnytkään, mutta (ehkä siitä johtuen) hämäräksi jäi, mikä on pielessä jos jotain on pielessä.
 
Vs: Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset ja -pöytäkirjat

Kari sanoi:
Mutta PE johtimen irroittaminen eristysvastus mittausten ajaksi on jo kardinaali moka.
Tekstisä toistetaan asiaa moneen kertaan.
N,PE ja PEN ovat tietenkin loppupeleissä samaa narua mutta käyttötarkoitus on erilainen.

Pikaisella lukaisulla tekstissä irroitetaan PE ja N kisko toisistaan mittauksen ajaksi, ihan niinkuin kuulukin tehdä.
Onko vika tekstissä vai lukijassa? ;)
 